高压试验工作应该严格遵守的安全要求爱情是什么么?

来源:机电商情网
高压试验工作是预防设备损坏及保证人身安全的重要技术措施,为保证高压试验工作顺利,确保人身和设备安全,特制定本规程。  
高压试验工作人员,要熟悉并掌握本规程,定期参加考试,凡考试不合格者,禁止参加高压试验工作,高压试验工作人员,身体健康,无妨碍高压试验工作的疾病(如癫痫病、精神病)视力应达到0.3以上。  
下列人员应熟悉本规程:试验班全体人员、检修公司主任、有关专业技术人员  
1& 高压试验工作的基本要求  
1.1& 基本要求。  
1.1.1& 高压试验工作,要做到方法正确,数据准确,结论明确,安全措施符合本规程的要求。  
1.1.2& 试验人员工作中发现有违反本规程和危及人身安全的命令有权拒绝执行错误命令,并立即报告上级。  
1.1.3& 试验人员在工作中应穿绝缘鞋,必要时应站到绝缘垫上。带电使用绝缘杆时应戴绝缘手套,并穿绝缘鞋。  
1.1.4& 高压试验工作中的绝缘杆,绝缘靴、鞋、绝缘手套应定期试验合格,并有记录。  
1.1.5& 高压试验工作至少有2人,同时应明确1人为工作负责人。  
1.1.6& 试验地点应装设围栏,向外悬挂&止步、高压危险&标示牌,试验室围栏应固定,围栏高度应防止人员进入,围栏门应有闭锁装置,临时围栏,应派人看守。  
1.1.7 高压试验时,试验人员应站在保证人身安全的距离以外,劝告非试验人员离开试验地点。  
1.1.8 进行高压试验工作时,被试设备与试验人员应保持下列安全距离。  
试验电压(千伏)  
&安全距离(米)  
10及以下  
80-110  
110-300  
1.1.9 高压试验时,试验人员不准在与带电部分的最低距离上用手指点被试设备。  
1.1.10 试验设备外壳应可靠接地,试验用的接地线应用裸铜线,截面积不得小于6mm2,不准用保险丝或刀闸接地。  
1.1.11 试验设备电源开关应设有明显断开点,为保证安全在刀刃上应加绝缘罩。试验装置低压回路应有两个串联开关,并有零位闭锁和过载自动保护装置。  
1.1.12 因试验需要解开被试设备的一次线及二次线的接头时,拆前应做相序和二次线的标记,接后进行核对,以确保接线正确。  
1.1.13 变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,然后进行放电,并将升压设备的高压部分短路接地。  
1.1.14 大电容的被试设备,应先进行放电,再进行试验,高压直流试验时,试验结束后,应每次放电并接地,试验仪器也要放电并接地。  
1.1.15 试验结束后,试验人员应清理好现场,恢复原来设备状况,由负责人进行检查。  
1.1.16 特殊的重要电气试验,应有详细的计划、方案及安全措施,并经主管工程师批准。  
1.1.17 外出试验,被试设备如需停电则要填写第一种工作票,不需停电的设备则填用第二种工作票。  
1.1.18 外出试验工作应有计划,外出前做好充分的准备工作,防止遗漏试验设备,仪器、仪表应做防震工作。  
1.1.19 外出试验应明确工作负责人,负责人应对工作进行详细分工,到现场后,负责人应对试验人员详细交待现场情况和安全注意事项,并对试验现场做详细检查,在试验中各负其责。  
1.1.20 在现场搬运梯子,操作杆等高装物件,不准垂直搬运,应水平搬运,进入高空作业区应戴安全帽,高空作业应扎安全带。  
1.1.21 试验结束后,试验人员应全面检查被试品上否有遗留物及短路导线,负责人验收后应将试验结果及存在的问题向有关人员交待清楚,并详细的做好记录。  
1.1.22 试验标准应严格遵守莱西市供电公司《电气设备预防性试验规程》和《部标、国标》的标准。如需降低试验标准要经总工程师的批准。  
1.1.23 有下列情况之一者,不准进行绝缘试验工作。  
1.1.23.1 环境或设备温度在5℃以下,空气温度在80%以上时。  
1.1.23.2 室外设备如有打雷、下雨、下雪、大雾或雨过天睛不足2-4小时。  
1.1.23.3 打雷时,在引入变电室引入线上的工作。  
1.1.23.4 室外风力在6级以上。  
1.1.23.5 带电设备与试验人员的距离小于下列数据。  
带电设备电压(KV)  
&距离(m)  
1.1.24 禁止在只经油开关断开的电源设备上进行试验工作,为了防止低压反送电,应将停电设备的高压保险全部取下,无保险者,应有明显的断开点,并加绝缘隔板。  
2& 高压试验  
2.1 高压试验中的规程  
2.1.1 耐压时,必须将被试设备从各方面断开,验明无电压后,确实证明设备上无人工作,方可进行,试验中,严禁他人接近高压带电设备。  
2.1.2 被试设备应单独试验,若需每件设备连在一起进行试验,则应按被试设备中最低的标准进行。  
2.1.3 加压前,必须认真检查试验结线,表计倍率,调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,向负责人报告施加的电压,取得负责人的同意后,方可加压,加压过程中应有人监护,试验人员在全部加压过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警戒异常情况发生,操作人员应站在绝缘垫上。  
2.1.4 在升压过程中,操作人员得到任何人员断开电源的通知后,均应立即切断电源,待查明原因后,方可重新升压。  
2.1.5 当被试设备连接较远或一端在现场,另一端较远,则应派专人看守(包括电缆试验)。  
2.1.6 在同一电气连接部分有检修工作时,如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,并在另一侧有接地短路线时,可在断开点的一侧进行试验,另一侧或继续工作。但此时在断开点应挂有&止步、高压危险&的标示牌,并设专人看守。  
2.1.7 做直流耐压时,试验完毕应将被试设备及试验设备对地充分放电。  
2.1.8 试验时,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。  
2.1.9 进行交流耐压时,断开点的最小安全距离。  
电压等级(kV)  
&试验电压(kV)  
&断点距离(cm)  
2.1.10 相邻两设备,在进行耐压试验时,禁止在另一设备上工作,其距离要求按第十四条规定进行。  
3& 摇表使用  
3.1 使用摇表测量绝缘工作  
3.1.1 使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。  
3.1.2 测量用的导线和绝缘杆应绝缘良好,火线应用屏蔽线,火线与地线不准绕在一起,必要时应对设备加屏蔽。以消除表面泄漏的影响。  
3.1.3 测量绝缘电阻时,应将被试设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备上无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备,在测量前后,必须将被试设备对地充分放电,测量线路绝缘,确实验明线路无人工作方可进行。  
3.1.4 双回路线路,测一路绝缘时,必须将另一路线路停电,方可进行。雷雨时严禁测量线路绝缘。  
3.1.5 在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物能碰带电部位。移动引线时,必须注意监护防止触电。  
3.1.6 在摇测大容量试品时,摇表转速应稳定。读数后,待火线从设备上取下后,方可停止摇动,防止设备倒放电,打坏摇表。  
4& 避雷器的带电测试  
4.1& 带电测试的方法及要求。  
4.1.1 避雷器的带电测量是指对FZ、FCZ避雷器在带电运行状况下对其传导电流的测量。  
4.1.2 避雷器的带电测量至少需2人进行,其中明确1人为监护人。试验人员的测量工作,需填写第二种工作票。  
4.1.3 测量应在良好的天气进行,空气湿度少于80%。  
4. 1.4 带电测量只对避雷器在架构上的进行,对座落到地面上的,原则上不准进行,如要测量则必须有可靠的安全措施。  
4.1.5 测量用的表计及量程应固定使用,并记录好天气情况和避雷器的实际运行电压,测量表计要接在放电记录器两端,接触要良好。  
4.1.6 试验人员应穿绝缘靴,戴绝缘手套,试验前用裸铜线将放电记录器短接,先接地端,然后用绝缘杆带线接另一端待试验表接好后读数,移杆时注意周围的带电设备。  
4.1.7 测量时,表计要选好位置,尽量减少干扰,表计接地点不准用一个接地点,要保证测量的准确度。  
4.1.8 值班人员的测量,也要遵守本规程要求。  
4.1.9 测量用表计的内阻一定要小于放电记录器内非线电阻的1/100欧。  
4.1.10 其它带电测试工作,也要遵守本章的要求。  
5& 其它工作  
5.1& 到用户变电站的高压试验工作。  
5.1.1 到用户变电站进行高压试验工作,需停电者,要填用第一种工作票,不需停电者,填用第二种工作票,其中工作许可人应由负责管理变电站的电工负责人,专工或主管负责人担任。  
5.1.2 外出试验工作至少需2人进行,明确1人为工作负责人。  
5.1.3 外出试验要遵守电业安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)的要求。  
5.1.4 被试设备的拆卸工作,由委托单位负责,试验人员未得到对方允许时,不得开工,试验结束,应拆除所有的临时试验结线,经工作负责人复查无误后,方可通知用户负责人恢复对被试设备的连接线工作。  
5.1.5 应用户要求,需降低试验标准和减少试验项目时,应由用户主管电气工作的负责人或专工签字。  
5.1.6 用户双电源供电或自备发电机供电时,工作负责人会同用电监察人员、用户负责人共同检查安全措施,严防对被试设备倒送电。
作者:jd37
本文标签:
关于“电气”的更多技术
技术阅读排行电业安全工作规程 (高压试验室部分)-DL560-95_安全管理网
       
       |
  |     
电业安全工作规程 (高压试验室部分)
标 准 号: DL560-95
替代情况:
发布单位: 中华人民共和国电力工业部起草单位: 电力工业部武汉高压研究所
发布日期: 实施日期:
点 击 数:
更新日期: 日
  1 总则
  1.1 高压试验必须贯彻&安全第一,预防为主&的方针。为了保障在进行高压试验时人身、设备和试品的安全,特制定本规程。
  1.2 本规程适用于高压试验室(包括户外高压试验场)及其工作人员。所有高压试验室(场)的试验人员都应认真贯彻执行本规程。
  1.3 高压试验人员应具备下列条件:
  1.3.1 经过专业培训,具有高压试验专业知识;熟悉试验设备和试品,熟悉本规程及《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。
  新参加高压试验的实习人员,必须经过安全技术知识教育并经考试合格,在监护下参加指定的高压试验工作,但不得担任工作负责人和监护人。
  高压试验人员对本规程应每年进行一次考试。
  1.3.2 身体健康,无妨碍工作的病症。
  1.3.3 学会紧急救护法,特别要学会触电急救法。
  1.3.4 了解消防的一般知识,会使用试验室消防设施。
  1.4 高压试验室应具备下列安全条件:
  1.4.1 且高压试验室(场)必须有良好的接地系统,以保证高压试验测量准确度和人身安全。接地电阻不超过 0.5&O。试验设备的接地点与被试设备的接地点之间应有可靠的金属性连接。试验室(场)内所有的金属架构,固定的金属安全屏蔽遮(栅)栏均必须与按地网有牢固的连接。接地点应有明显可见的标志。
  为了保证接地系统始终处于完好状态,每 5 年应测量一次接地电阻,测量接地点的通断状态,对接地线和接地点的连接进行一次检查。
  1.4.2 试验室应保持光线充足,门窗严密,通风设施完备。通往试区的门与试验电源应有联锁装置,当通往试区的门打开时,应发出报警信号,并使试验电源跳闸,户外试验场宜有电源开关紧急按钮,以便在发生危急情况时可迅速切断电源。
  1.4.3 试验室(场)内地面平整,留有符合要求、标志清晰的通道。室内布置整洁,不许随意堆放杂物。试验室周围应有消防通道,并保证畅通无阻。
  1.4.4 高压试验室应按规定设置安全遮栏、标示牌、安全信号灯及警铃,控制室应铺橡胶绝缘垫。
  1.4.5 根据试验室的性质和需要,配备相应的安全工器具,防毒、防射线、防烫伤的防护用品以及防爆和消防安全设施,配备应急照明电源。
  1.4.6 试验设备应保持良好状态,发现缺陷及时处理,并应做好缺陷及处理记录。不准试验设备带缺陷强行投入试验。
  试验室的高、低压配电装量应符合有关标准,定期维修,安全可靠。
  1.5 高压试验室的试验人员到发电厂、供电局或其他生产单位进行高压试验时,除执行《电业安全工作规程》外,还应执行有关单位的现场规程。
  1.6 高压试验室必须加强技术管理,建立完备的技术档案。每次试验对试验全过程都应有完整、详细的记录,对试验结果必须进行全面综合分析,作出结论,并提出试验报告。大型试验设备的调试、运行、缺陷、维修等也应有完整的记录。
  1.7 对易燃易爆或放电后可能产生毒性物质的设备应作好防火、防爆、防毒措施。
  1.8 试验室内禁止吸烟,严禁烟火。
  1.9 试验人员在工作期间禁止喝酒,酒后以及情绪异常时,不得参加试验工作。
  1.10 本规程在执行中如遇有因试验室环境条件的特殊情况,在不降低本规程安全水平的前提下,可作补充规定,但必须经本单位主管领导(总工程师)批准后执行。
  1.11 任何人发现有违反本规程,危及人身和设备安全的行为时,应立即制止。
  1.12 对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励;对违反本规程者,应分别情况,严肃处理。
  2 保证安全的组织措施
  2.1 试验室应有安全工作制度,主要设备均应编制安全操作规程,经本单位安全监察或技术主管部门审查,主管领导(总工程师)批准后执行。
  2.2 试验室应设立专职或兼职安全员,负责监督检查本规程及有关安全规程、安全制度的贯彻执行。在发生人身或设备事故时参加事故调查处理。
  2.3 高压试验工作由试验室技术负责人下达任务。进行高压试验时,试验人员不得少于 2 人,并指定其中之一为试验负责人。
  对涉及到主要试验设备的重要试验项目,试验负责人应组织编写高压试验方案。方案中必须明确保证安全的组织措施和技术措施。方案的主要内容一般包括试验任务、试验时间、试验接线、使用设备、人员名单及分工、操作步聚、安全措施、安全监护人等。试验方案由试验室技术负责人批准后执行。
  试验方案的编写人不得担任试验方案批准人。
  特别重要的大型试验项目的试验方案应经技术主管部门批准。
  2.3.1 高压试验室技术负责人应由从事高压试验工作 5 年以上,并具有工程师及以上职称的人员担任。
  2.3.2 试验负责人应由从事高压试验工作 2 年以上助理工程师及以上职称人员或技术熟练的高压试验工担任。
  2.3.3 试验负责人应对试验工作的安全全面负责。在试验过程中,由试验负责人统一发布操作指令。在试验过程中,试验负责人应始终留在现场,因故必须离开时,应指定胜任的人员临时代替,或暂停试验工作。
  大型或危险性较大的试验任务,根据现场的安全条件,可由试验负责人指定专责监护人。专责监护人不得兼任试验操作人或从事其他工作。
  2.3.4 试验负责人名单应经本单位技术主管部门批准,书面公布。
  3 保证安全的技术措施
  3.1 在高压试验试区周围,应设置遮栏,并在遮栏上悬挂适当数量的&止步,高压危险!&标示牌。标示牌的标示必须朝向遮栏的外侧。
  在户外试验场进行试验时,除设置必要的遮栏和标示牌外,应派专人监视,以防人员闯入试区。
  在试验升压期间,任何人不得越过遮栏。
  3.2 试验中的高压引线及试验设备带电部分至遮栏(含屏蔽遮拦)的距离必须大于表1和表2中的数值。
  3.3 当交流试验电压(有效值)、直流试验电压(最大值)高于 1000kV,冲击试验电压(峰值)高于 2000kV 时,由于放电的不规律性,有可能出现异常放电,所有人员应留在能防止异常放电危及人身安全的地带,如控制室、观察室或屏蔽遮栏外。不切断电源严禁进入试验区内。
  屏蔽遮栏应由金属制成,可靠接地,其高度不低于 2m。
  表l 交流和直流试验安全距离
   注:试验电压交流为有效值,直流为最大值。
  3.4 在同一试验室内同时进行不同的高压试验时,各试区间必须按各自的安全距离用遮栏隔开,同时设置明显的标示牌,留有安全通道。
  3.5 接地。
  3.5.1 高压试验设备、试品和动力配电装置所用的携带型接地线应用多股编织裸铜线或外覆透明绝缘层铜质软绞线或铜带制成。
  高压试验设备和试品上所用的接地线,其截面应能满足试验要求,但不得小于 4mm2。
  动力配电装置上所用的携蒂型接地线,其截面不得小于 25mm2。
  携带型接地线应用专用的线夹固定在导体上。严禁用缠绕法进行接地短路。接地线与接地体的连接应用螺栓连接在固定的接地点上。接地线应尽可能地短,接线状况应明显可见。接地线严禁接在水管、暖气片和低压电气回路的中性线上。
  3.5.2 装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。
  3.5.3 高压试验接地方式,应保证测量准确度和人身设备安全。
  应该接地的高压试验设备和试品外壳必须良好接地。
  进行高压试验时,试验设备邻近的其他仪器设备应有防止感应电压的措施,短接并可靠接地。
  试验室闲置的电容设备应短路接地。
  3.6 为防止高压试验时电磁场影响和地电位升高引起反击,试验室应有相应安全技术措施。对重要的仪器和弱电设备应装设防止放电反击和感应电压的保护装量或其他安全措施。
  3.7 SF6 气体绝缘高压试验设备及试品应密封良好,试验现场应按规定装设强力通风装置和防护设施。
  4 高压试验工作的开始、间断与结束
  4.1 试验开始前,试验负责人应对全体试验人员详细布置试验任务和交待安全注意事项。
  4.2 试验装置的电源开关,应有明显可见的断开点。
  4.3 在加压前,试验负责人必须检查试验设备和试品,检查试验接线、表计倍率、调压器零位及测量系统的开始状态,检查试验设备高压端接地线是否已拆除,检查安全揩施的完成情况,均正常无误后方可加压。
  4.4 加电压。
  4.4.1 命令试验人员离开试品和高电压试区,转移到安全地带。一切检查无误后由试验负责人下令加压,操作人员应复诵&注意合闸!&并鸣铃示警。
  4.4.2 升压过程中应有人监护并呼唱,并有专人监视试验设备及试品。
  4.4.3 在升压过程中,若发现异常情况,应立即停止试验,然后降电压、切断电源,并在电源开关把手上挂&禁止合闸,有人工作&标示牌。试验设备和试品只有经充分放电接地后才能进行检查,待查明原因,处理后才能恢复试验。
  雷雨时,应停止户外试验场的高压试验。
  4.4.4 加压结束后,电压降至零,由加压人员或指定的专人断开电源。对高压试验设备和试品经充分放电并可靠接地后,方可更改接线或结束试验。
  4.5 放电。
  4.5.1 对试验设备和试品放电应使用接地操作棒。使用接地操作棒时,手不得超过握柄部分的护环。接地线与人体的距离应大于接地操作棒的有效绝缘长度。
  接地操作棒的绝缘长度按安全作业的要求选择,但总长度不得小于 1000mm,其中绝缘部分700mm,握手部分 300mm。
  4.5.2 对高压试验设备及试品在高压试验前、试验后的放电,必须先将接地操作棒的接地线可靠地连接在接地点上,再用接地操作棒放电。
  对大电容的直流试验设备和试品以及直流试验电压超过 100kV的设备和试品的放电,应先用带放电电阻的接地操作棒放电,然后再直接短路接地放电。
  变更冲击电压发生器波头和波尾电阻或直流发生器更换极性前,必须对电容器逐级短路接地放电或启动短路接地装置。
  4.5.3 对高压试验设备和试品在进行高压试验前后的放电时间,一般不短于 5min。
  对大容量的直流试验设备和试品的放电时间,应在 5min 以上。
  放电后将接地操作棒挂在高压端,接地线仍固定在接地点上,保持接地状态,当再作试验时取下。
  4.6 试验间断时,应断开试验电源,电源回路应有试验人员能看见的明显断开点,并在刀闸负荷侧操作把手上悬挂&禁止合闸,有人工作!&标示牌,恢复试验时,应重新检查试验接线和安全措施。
  4.7 试验结束后,应拆除自装的临时短路接地线,清理现场。
  4.8 在停电设备上进行改接线及设备维修等工作时,应在断开的电源开关负荷侧装设接地线,并在断路器和隔离开关(或低压开关)的操作把手上悬挂&禁止合闸,有人工作!&标示牌。必要时,应加锁。
  试验人员必须在确认设备已停电,电源开关负荷侧已装接地线,验明设备无电压,并可靠接地后方可进行工作。
  4.9 试验人员离开试验室前,应切断有关电源。对于必须继续使用的电源,应在电源开关处悬挂&有人工作,不得拉闸!&标示牌。
  5 其他安全措施
  5.1 试验室(场)内为高压试验设备配套的机械、架构、电气、油槽、起重等设备均应制定维护管理制度,设备应定期检查维修。
  5.2 起重和运输。
  5.2.1 起重设备只限于熟悉使用方法并经培训考试合格的人员使用。起重机械和起重工具的工作负荷,不准超过铭牌规定。
  5.2.2 起吊、搬运大型或精密试验设备(试品)应事先制定安全技术措施,由有经验的专人负责领导进行,参加工作的人员应熟悉起吊搬运方案和安全措施。起吊搬运时只能由 1 人指挥。
  5.2.3 各式起重机的技术检查,每年至少 1 次。应检查有无保险装置、联锁装置和防护装置是否完好;检查绳索、链条、吊钩、齿轮和传动装置的状况与磨损程度和固定物(螺帽开口销等)状况;对电力传动的起重机,还应检查接地状况。
  5.2.4 起吊工作开始前,应由工作负责人或指定专人检查工具、机具及绳索质量是否良好,起重机械的载荷、制动、限位、联锁及保护等安全装置必须灵活可靠,不符合要求者严禁使用。
  5.2.5 起重物品必须绑牢,吊钩钢丝绳应垂直挂在物品的重心上。禁止使用吊钩斜着拖吊重物。起吊重物稍一离地(或支持物),就须再检查悬吊及捆绑情况,确认可靠后方准继续起吊。在起吊过程中如发现绳扣不良或重物有倾倒危险,应立即停止起吊。
  5.2.6 工作人员不得随起吊物升降。起重机正在吊物时,任何人员不准在吊物下停留或行走。
  在登高作业和起重现场作业的人员,必须戴安全帽。
  5.3 高处作业。
  5.3.1 凡离地面 2m 以上的地点进行工作都应视作高处作业。担任高处作业的人员必须身体健康。患有精神病、癫痫病、高血压、心脏病等的人员不准从事高处作业。
  5.3.2 高压试验室内的高空作业车应由经过培训考试合格的专人操作。在试验加压期间,不得开动高空作业车。
  5.3.3 高处作业前,应检查栏杆、梯子、安全带是否牢固可靠。高处作业时,应戴安全帽,使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。工具、材料不准抛扔传递,必须用绳索吊送。
  5.3.4 使用梯子时,梯子应安置稳固。人字梯须具有坚固的绞链和限制开度的拉链。
  5.4 消防。
  5.4.1 高压试验室应设置灭火设施和灭火器。
  5.4.2 对重要的试验室和装置,应加强灭火设施和防护措施,并制定消防措施。
  5.4.3 遇有电气设备着火时,应立即切断电源,然后进行救火。
  5.5 在带电设备周围严禁使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺或线尺进行测量工作。
  5.6 对有剧毒、易燃、易爆的试验用药品和试剂应根据有关规定储放,并由专人负责保管。
  对接触有害物质的试验必须制定专门的防护措施。
  5.7 试验室的安全工器具和起重机械设备应按规定作预防性试验。
  附录A 本规程用词说明
   (补充件)
  A1 执行本规程条文时,要求按严格程度的用词,说明如下,以便在执行中区别对待。
  A1.1 表示很严格,非这样作不可的用词:
  正面词一般采用&必须&;
  反面词一般采用&严禁&。
  A1.2 表示严格,在正常情况下均应这样作的用词:
  正面词一般采用&应&;
  反面词一般采用&不应&或&不得&。
  A1.3 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样的用词:
  正面词一般用&宜&或&一般& ;
  反面词一般采用&不宜&或&一般不&。
  A1.4 表示一般情况下均应这样作,但硬性规定这样作有困难时,采用&应尽量&。
  A1.5 表示允许有选择,在一定条件下可以这样作的采用&可&。
  A2 条文中必须按指定的标淮、规范或其他有关规定执行的写法为&按&&执行&或&符合&&要求&。非必须按所指的标准、规程或其他规定执行的写法为&参照&&&。
  附加说明:
  本规程由电力工业部安全监察及生产协调司提出。
  本规程由电力工业部武汉高压研究所起草。
  本规程主要起草人;蔡崇积、朱同春、王蔚林。
Tag:.相关内容
电力热点内容
291532330423081183011483513094125457467
电力推荐内容
12-0112-0112-0111-3011-3011-3011-2911-29
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:   &
&& 京公网安备【doc】略谈高压电气试验安全要求
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
【doc】略谈高压电气试验安全要求
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口高压试验现场安全工作规程
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
高压试验现场安全工作规程
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 爱情是什么 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信