有人知道信号阀和水流指示器安装要求有2.5Mp...

喷淋系统中,闸阀、截止阀、球阀、信号蝶阀、普通蝶阀、水流指示器。 具体安装在什么位置?哪位大神详解_百度知道
喷淋系统中,闸阀、截止阀、球阀、信号蝶阀、普通蝶阀、水流指示器。 具体安装在什么位置?哪位大神详解
提问者采纳
信号蝶阀安装在没个防火分区的进口和水流年指示器配套使用、你说的球阀是浮球阀吧、它最主要用于消火栓系统。它用于水箱、普通蝶阀喷淋中很少用到闸阀主要永远泵房、截止阀大多用在末端试水装置上
其他类似问题
为您推荐:
信号蝶阀的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁尼特消防产品的水流指示器和信号阀需要24v吗_百度知道
尼特消防产品的水流指示器和信号阀需要24v吗
也就是指需要报警线的,按照设备的性质,水流指示器和信号阀只是在报警控制器需要监管,监管信号是需要设置输入模块的,也就是只用提供监管功能按照消防规范要求
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防喷淋信号蝶阀和水流指示器间距是多少?在哪个规范里面能有明确的规定?_百度知道
消防喷淋信号蝶阀和水流指示器间距是多少?在哪个规范里面能有明确的规定?
消防喷淋系统中规定信号蝶阀和水流指示器之间间距不小于300mm的,这个在规范中明确规定的 GB.6 信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
维护方便这种都是没有明确规定的,为了安装,可以任意安装
信号蝶阀的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 7030|回复: 7
五星工程师, 积分 1208, 距离下一级还需 1292 积分
土木币1760
信号蝶阀和水流指示器能否共用一个输入模块?本人认为信号蝶阀接输入模块只是监控蝶阀的开与关状态,应该能与水流指示器能否共用一个输入模块,期待各位的指点!补充一下,图纸中信号蝶阀和水流指示器每个楼层都有,间距20CM左右安装, 每层约有5个喷头,楼下设有湿式报警阀。
[ 本帖最后由 wu.yu.sheng 于
15:11 编辑 ]
五星工程师, 积分 1344, 距离下一级还需 1156 积分
土木币2030
一个是监测阀门开与闭、一个是监测有无水流,有时可能会出现阀门已开启而没水流过的现象,概念不同,不能共用一个输入模块。
[ 本帖最后由 asmdl 于
14:20 编辑 ]
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
一个是监测阀门开与闭、一个是监测有无水流,有时可能会出现阀门已开启而没水流过的现象,概念不同,不能共用一个输入模块。
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
土木币1240
不错 一针见血
二星工程师, 积分 651, 距离下一级还需 149 积分
土木币3338
我觉得不可以
模块都是有地址编码的
为学无甚增益功夫,减除得物累便臻至境。
一星高级工程师, 积分 2785, 距离下一级还需 215 积分
土木币3453
留贴备用回家好好看看
五星工程师, 积分 1321, 距离下一级还需 1179 积分
土木币1183
路过&&学习
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)自动喷水灭火系统包含哪些?洒水喷头/水流指示器/信号阀/报警阀组 _乐收 >
> 详细信息自动喷水灭火系统包含哪些?洒水喷头/水流指示器/信号阀/报警阀组
发布于: 11:05:26自动喷水灭火系统包含哪些?自动喷水灭火按喷头平时开阀情况分为闭式和开式两大类。福建齐鲁消防设备股份有限公司是专业生产自动喷水灭火系统消防器材的厂家,不论是消防喷淋头还是湿式报警阀等报警阀组,都以其无与伦比的性价比,在全国市场上赢得了极大的市场份额。尽管如此,福建齐鲁消防仍将不断努力,为全社会带来更多更好的产品。
The system includes the automatic sprinkler? Press the nozzle normally open valve can be divided into closed and open type two kinds of automatic sprinkler. Fujian Qilu fire fighting equipment Limited by Share Ltd is specialized in the production of automatic sprinkler fire fighting equipment system manufacturers, whether fire sprinkler or wet alarm valve alarm valve group, with its incomparable performance price ratio, won the enormous market share market in the country. Even so, Fujian Qilu fire will continue efforts, bring more and better products for the whole society.
属于闭式自动喷水灭火系统的有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、自动喷水-泡沫联用灭火系统。属于开式自动喷水灭火系统的有水幕系统、雨淋系统和水雾系统。
自动喷水灭火系统:
闭式自动喷水灭火系统→ 湿式自动喷水灭火系统
干式自动喷水灭火系统
预作用自动喷水灭火系统
重复启闭预作用系统
自动喷水--泡沫联用灭火系统
开式自动喷水灭火系统→ 雨淋灭火系统
水喷雾灭火系统
Belongs to the closed automatic sprinkler system with wet system, dry system, pre action system, recycling preaction system, automatic sprinkler foam extinguishing system. Water curtain system, deluge system and water system of automatic water spraying fire extinguishing system belongs to the open.
Automatic sprinkler system:
Closed automatic sprinkler system, wet type automatic sprinkler system
Dry automatic sprinkler system
Pre action sprinkler system
Recycling preaction system
Automatic water spray foam extinguishing system
Open type automatic sprinkler system, and fire extinguishing system
Drencher system
The water spray fire extinguishing system福建齐鲁消防设备股份有限公司是福建南安最好的消防器材生产厂家之一,消防产业30强企业,是一家集研发设计、制造销售、施工安装与服务维保为一体的现代化专业消防企业。公司生产的“齐鲁”牌系列消防器材为全国十...联系信息联系人:王福星电话:固定电话:8QQ:相关查询}

我要回帖

更多关于 水流指示器安装要求 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信