技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
如何做变压器差动保护试验
如何做变压器差动保护试验!
自己懂点差动的知识,但是不是太懂,谁能系统的告诉我啊。到底怎么做,还有最好能有个图。谢谢了啊!!!!
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
在高中低压侧分别加模拟故障电流达到定值就应该动作了,如果是比率制动式差动可以看说明书有调试大纲的。。。
二星助理工程师, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
对于以前差动继电器来说,升到动作电流就可以了,对于现在YY接线的变压器来说,一般高压侧乘根号3,其它侧乘各自的平衡系
多看说明书,看懂定值单
[ 本帖最后由 huahua732 于
21:54 编辑 ]
二星助理工程师, 积分 141, 距离下一级还需 9 积分
回复 1# 的帖子
差动或差速就直接加电流就可以了,电流小点的差动动作,大点的是差速动作,有时差速会没有报文,那就加1.2倍的差速动作电流就可以。做比率制动,那就得看说明书了,如果是3侧差动,一般做星角就可以了(高低侧,中低侧),2侧差动同上做。谐波制动,在某一相上加基波电流,同时加谐波电流,能闭锁就可以。还有小波和间断角制动的,看说明书,不一定能做出来
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
土木币1080
变压器差动保护要看变压器接线组别(如Y/Δ-11;Y/Y、Δ/Δ; Δ/Y-1,Δ/Y0-11)。微机差动保护一般电流Y/Y接线,对电流进行补偿。相位相差180度。其它相保护退出差动保护。
五星助理工程师, 积分 364, 距离下一级还需 136 积分
土木币1550
保护调试最好的老师就是厂家的说明书一般写的都很清楚的。
四星助理工程师, 积分 221, 距离下一级还需 29 积分
保护调试最好的老师就是厂家的说明书一般写的都很清楚的。
五星工程师, 积分 1649, 距离下一级还需 851 积分
土木币3224
一般都有调试大纲的!!!!!!!!!!!!!!!!
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
土木币1192
书上都有的,自己看一两句说不清,
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
土木币1403
厂家发的说明书上有
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电流纵差保护/磁平衡差动保护 ?_百度知道
电流纵差保护/磁平衡差动保护 ?
请专业人士为此问题作详细解答.万分感谢!
提问者采纳
而当保护范围内发生故障时磁平衡式差动保护,流入各相始端的电流与流入中性点端的电流为同一电流,故障电流破坏了电流互感器的磁通平衡、出磁平衡电流互感器的环形铁芯窗口一次,中性点与出口侧的电流数值和相位都相同,磁平衡式差动保护包含三组自平衡互感器以及三个电流继电器,二次侧产生电流,在正常或保护范围外发生短路故障时,中性点侧CT要承载过多电缆电阻负载,互感器一次安匝为零,这样会使得其提前进入饱和,按环流法连接将该相的差流回路接入电流继电器,将产生一个回路差流。现场运行经验表明,继电器使电动机配电柜内的断路器跳闸,保护不动作,要实现电动机三相纵差动保护,即一次励磁安匝处于磁平衡,纵差动保护一般都采取比率制动方法,则二次侧不产生电流,该电流一进一出,差电流很大。 为了保证差动保护动作的灵敏性和外部故障的可靠性,其原理是在发电机两侧(中性点侧与出口开关侧)装有两组变比相同的电流互感器。而当电动机发生内部故障时,当电流达到规定值时起动电流继电器,对于磁平衡电流互感器而言。其基本原理是将电动机每相定子绕组始端和中性点端的引线分别入。例如当控制室离电动机操作现场很远时。 传统纵联差动保护,可能会发生误动[6],此时保护动作,当其超过电流继电器整定值时即启动发电机纵差保护动作,差流回路没有电流或极小,继电器不会动作,切除电动机电源,传统纵差动保护受互感器特性的影响,电流互感器二次侧回路差电流为零。 在电动机正常运行或起动过程中。显然,达到保护电动机的目的,从而差电流增大,保护装置不会动作,又叫自平衡式差动保护。当电动机内部出现相间短路或接地故障时,保护误动,是利用磁平衡原理实现差动保护的一种方法。电动机正常运行和外部故障情况下,则需要6个电流互感器与3个电流继电器
提问者评价
其他类似问题
差动保护的相关知识
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10KV高压电机保护
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电机差动保护
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口 下载
 收藏
免责声明:本人所有资料来自网络和个人所创,版权归原作者所有,请您下载后于24小时内删除,本人所提供资料仅为方便学习交流。 本人如有侵犯作者权益,请作者联系官方或本人,本人将立即删除。
 下载此文档
正在努力加载中...
差动保护带负荷测试
下载积分:1000
内容提示:差动保护带负荷测试,差动保护,差动保护原理,光纤差动保护,比率制动差动保护,纵联差动保护,变压器差动保护原理,比率差动保护原理,母线差动保护原理,变压器差动保护
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 07:48:38|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:差动保护带负荷测试.DOC
官方公共微信}

我要回帖

更多关于 差动保护范围 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信