怎样才能知道多大22kw电机用多大电缆粗的电缆

一台500千瓦的发电机,电压10000伏,通过电流是多少,应该选用多大的电缆才能保证满功率。_百度知道
一台500千瓦的发电机,电压10000伏,通过电流是多少,应该选用多大的电缆才能保证满功率。
是4000千瓦&#47,电压是10000伏,总的电流是多少,同时运转的话,谢谢8台500千瓦的发电机,多大的电缆才能保证满负荷的电流通过;时应该选用什么样的电缆才能耐压10000伏
提问者采纳
据你的问题;10000=50A,电压都是10000v,就是P=5×10∧5;U=﹙5×10∧5﹚&#47,电压U=10000v时。并联电路中电流相加。因为一般的电器都是并联上的电路,每台发电机500千瓦,即每台发电机电流50安,对于并联的每一台发电机。要保证电流大于400安就行了,所以总电流为50×8=400安。根据公式,计算每一台发电机的电流为I=P&#47:P=UI,所以
那选用多大的电缆才是最佳的,如果电缆太大就会浪费材料,太小又不够,
提问者评价
谢谢你的解答
采纳率100%
其他类似问题
其他1条回答
流=,也按那个计算;10000=50A
可以选25mm2的三芯VV电缆8台的话
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁120千w电机用多芯电缆,380v得用多大平方的线,_百度知道
120千w电机用多芯电缆,380v得用多大平方的线,
我有更好的答案
按默认排序
100米线每根要用50平方以上的50米线以下每根要用40平方以上的
380v用95平方的铜缆
120千w加热器呢
看电缆长度
距离短的 70平方就够了
其他类似问题
多芯电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁Powered by
内容发布人须承担一切因不当内容发表而导致的全部责任
有任何不妥请与管理员
联系,未经本站许可,禁止转载本站内容请教应用多大的铝芯电缆,电压降影响电机工作吗?_百度知道
请教应用多大的铝芯电缆,电压降影响电机工作吗?
可离最近的一个变压器(200的)有1200米,请教应用多大的铝芯电缆我这有个工地要开工,电压降影响电机工作吗,工地总的用电功率大概有75KW
还用一个10KW的电焊机,三个机子不同时启动。全怪工地太偏僻了,但要同时工作,该选多大的铝芯电缆才可以工作我这是个桩机工程,电机是一台37KW和一台22KW的
提问者采纳
线径应增加到180平方以上电压降当然会影响电机工作根据铝的电阻率和你的用电负荷估算了一下,过大的压降会造成电机严重发热,线路未端电压约350v。假如工地上有10kw以上电机,考虑电机起动电流对电压的影响,至少用150平方铝芯线
其他类似问题
电压降的相关知识
其他1条回答
加10分楼上回答正确
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
电缆按照电机的额定电流选择,再就是你的改造方案肯定行不通,出了问题就得你负责了。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
土木币1277
电缆至少要3*185+1*95铜芯电缆。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
P=pe/电机效率
I=Pe/1。732*0。38*0。8=
适当考虑启动电流,是怎么样的启动方式,笼型异步电动机为额定电流的4--7倍,你的电缆的敷设方式,如果超过上一个不多,按上一个等级选
再查一下相关手册就可以了
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
重新说一下,
不是Pe求电流,是用P带入,求电流
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用sryks在 09:13:39.0发表的内容:
你有几个问题!(1)你原来的电缆是多大的?(2)你的新电缆的敷设情况是什么?(3)185KW的电机真的需要150的电缆(如果软启动的话)
(1)原先电缆经测量是3*104mm2+1*60mm2(非标线)(2)电缆在泵房内敷设。控制柜和电机在一个泵房内。(3)我认为150的电缆有点大。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
以下是引用llkkaaii在 13:54:45.0发表的内容:
185千瓦电机用多粗的电缆才合适?电缆长度大约35米。我想用3*95+1的软铜芯电缆,可单位老同志说不行太细,他认为得用3*150+1*70平方的电缆
刚刚 建完工厂回来,如果是设计院来设计的话至少要3*240+2*120,或3*240+1的电缆。3*95+1的软铜芯电缆确实太小了,不能满足长时间工作需要,建议:YJV 3*150+1,0.6/1kV,如要节省就选VLV 3*300+1的铝缆。
同意以下是引用zhujianming在 14:35:57.0发表的内容:
给你解决新思路:
电机如果是6个出线头并并且是三角接法的,185KW可用3*95+1的软铜芯电缆2根,注意不是并接,而是在电柜出线处并成三角接法,这样每根电缆的电流是200A左右,满足安全载流量的要求..
拆下老电缆回用也可以采用这个办法..注意避免直接并接..特别是不同截面电缆并接分流不均会出大麻烦的..
直接并接为啥不行???我的电缆截面相同。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
老经验1KW用1平方
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
大家不用在争了,就用两根2*120+1*70的铜芯电缆已经完全足够的,我们已经是这样用上了,我今天下无去配电间查了,(我们配电系统是山东省电力设计院设计的)
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我觉得,185电机计算电流:(185/380/1.732/0.8)*A,开关至少选择400A,电缆使用:3*YJV4*185+1*95(深圳地区都要用4+1的电缆,山东那边是什么情况我就不知道了),如果你 用150的电缆,虽然能勉强带动,但电缆用不了多长时间又会坏掉,到时候你在换185的电缆,那你不是损失更多??如果你使用电线的话就可以用150的铜芯线!
建议:使用:YJV4-185+1*95(YJV3*185+1*95)电缆为了,不要为了眼前利益,说不定到时候出了问题,公司还要追究你责任时你不是赔了夫人又折兵???
土木币37016
楼主想法是对的,个人意见:把原155KW的电缆并到185KW的电机上,大的用2根电缆并接,155KW的电机新敷设YJV22-3X150就够了。这样可以省些钱。
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银