10kV及以下变电所设计规范
GB50053-94
第二节 对建筑的要求
第6.2.1条 高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
第6.2.2条 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
第6.2.3条 配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
第6.2.4条 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
第6.2.5条 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。
第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
第6.2.7条 配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
4.10 对有关专业的要求
4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。
4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:
(1)变压器室位于高层主体建筑物内。
(2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。
(3)变压器位于建筑物的二层或更高层。
(4)变压器位于地下室或下面有地下室。
(5)变压器室通向配电装置室的门。
(6)变压器室之间的门。
4.10.3 变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料。
4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。
4.10.5 有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施:
(1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。
(2)变压器室下面有地下室。
(3)变压器室位于民用主体建筑物内。
4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。
4.10.7 当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。
4.10.8 高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。
4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。
4.10.10 配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。
4.10.11 当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器。
4.10.12 变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。
4.10.13 配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的内墙面应刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面。
4.10.14 长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。若两个出口之间的距离超过60m时,尚应增加出口。
楼上、楼下均为配电装置室时,位于楼上的配电装置室至少应设一个出口通向室外的平台或通道。
4.10.15 配变电所的电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下室时,其进出地下室的电缆口必须采取有效的防水措施。
4.10.16 变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。
4.10.17 电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式。
电容器室内应有反映室内温度的指示装置。
4.10.18 变压器室、电容器室当采用机械通风或配变电所位于地下室时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。如周围环境污秽时,宜加空气过滤器(进风口处)。
4.10.19 有条件时配电装置室宜采用自然通风。高压配电装置室装有较多油断路器时,宜装设事故排烟装置。
4.10.20 在采暖地区,控制室(值班室)应采暖,采暖计算温度为18℃。在特别严寒地区的配电装置室装有电度表时应设采暖。采暖计算温度为5℃。
控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
4.10.21 位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室(值班室)宜考虑通风,有条件时可接人空调系统。
4.10.22 位于地下室的配变电所,其控制室(值班室)应保证运行和卫生条件,当不能满足要求时,宜装设通风系统或空调装置。
4.10.23 变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。
4.10.24 装有六氟化硫的配电装置、变压器的房间其排风系统要考虑有底部排风口。
4.10.25 有人值班的配变电所,宜设有上、下水设施。
4.10.26 在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具的水平投影与裸导体的净距应大于1m。灯具不应采用软线吊装或链吊装。
4.10.27 干式变压器室、配电装置室、控制室、电容器室当设置在地下层时,在高潮湿场所,宜设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器,在地下室内并应有排水设施。
铺橡皮绝缘板,铺电缆的地沟要通风良好,雨天不积水。缆线架要焊接牢固,相互距离均匀,有足够承受力。配电室注意事项:1、停电操作,从负荷侧向电源侧进行操作。即先拉负荷侧再拉电源侧。
2、送电操作,从电源侧向负荷侧进行操作。即先合电源侧再合负荷侧。
3、对于每个单元的操作,要注意不能带负荷拉、合刀闸。操作顺序是:停电,先拉开关,再拉负荷侧刀闸,后拉电源侧刀闸。送电,先合电源侧刀闸,再合负荷侧刀闸,后合开关。
4、有并列操作时,并解列前后要检查电流表计指示,以确定操作正确性。
5、如为电气设备检修而停电操作,要在检修设备两端三相验电确无电压后装设接地线。
6、对电容器的操作。停电操作在拉负荷前要先拉开电容器。送电操作要在送上负荷后根据情况送电容器。操作过程中绝对不能出现变压器单带电容器的情况。
1,离高压进户点要近。
2,配电要离大型负载要近。
3,配电室地位尽量要高。
4,配电室外车辆问题。
5,配电室设备维修方便
希望我的答案对你有所帮助
流绪&回答:10kV及以下变电所设计规范
GB50053-94
第二节对建筑的要求
第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。
第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。
第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。
第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。
第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。
第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。
第6.2.7条配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。
4.10对有关专业的要求
4.10.1可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。
4.10.2有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门:
(1)变压器室位于高层主体建筑物内。
(2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。
(3)变压器位于建筑物的二层或更高层。
(4)变压器位于地下室或下面有地下室。
(5)变压器室通向配电装置室的门。
(6)变压器室之间的门。
4.10.3变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料。
4.10.4配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。
4.10.5有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施:
(1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。
(2)变压器室下面有地下室。
(3)变压器室位于民用主体建筑物内。
4.10.6配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。
4.10.7当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。
4.10.8高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。
4.10.9变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。
4.10.10配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。
4.10.11当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器。
4.10.12变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。
4.10.13配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压器室、电容器室的顶棚及变压器室的内墙面应刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光或用水磨石地面。
4.10.14长度大于8m的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。若两个出口之间的距离超过60m时,尚应增加出口。
楼上、楼下均为配电装置室时,位于楼上的配电装置室至少应设一个出口通向室外的平台或通道。
4.10.15配变电所的电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。当配变电所设置在地下室时,其进出地下室的电缆口必须采取有效的防水措施。
4.10.16变压器室宜采用自然通风,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。
4.10.17电容器室应有良好的自然通风,通风量应根据电容器温度类别按夏季排风温度不超过电容器所允许的最高环境空气温度计算。当自然通风不满足排热要求时,可采用自然进风和机械排风方式。
电容器室内应有反映室内温度的指示装置。
4.10.18变压器室、电容器室当采用机械通风或配变电所位于地下室时,其通风管道应采用非燃烧材料制作。如周围环境污秽时,宜加空气过滤器(进风口处)。
4.10.19有条件时配电装置室宜采用自然通风。高压配电装置室装有较多油断路器时,宜装设事故排烟装置。
4.10.20在采暖地区,控制室(值班室)应采暖,采暖计算温度为18℃。在特别严寒地区的配电装置室装有电度表时应设采暖。采暖计算温度为5℃。
控制室和配电装置室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头和阀门等。
4.10.21位于炎热地区的配变电所,屋面应有隔热措施。控制室(值班室)宜考虑通风,有条件时可接人空调系统。
4.10.22位于地下室的配变电所,其控制室(值班室)应保证运行和卫生条件,当不能满足要求时,宜装设通风系统或空调装置。
4.10.23变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。
4.10.24装有六氟化硫的配电装置、变压器的房间其排风系统要考虑有底部排风口。
4.10.25有人值班的配变电所,宜设有上、下水设施。
4.10.26在配电装置室内裸导体上空布置灯具时,灯具的水平投影与裸导体的净距应大于1m。灯具不应采用软线吊装或链吊装。
4.10.27干式变压器室、配电装置室、控制室、电容器室当设置在地下层时,在高潮湿场所,宜设置吸湿机或在装置内加装去湿电加热器,在地下室内并应有排水设施。
流绪&回答:1.所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;变配电所要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。2、配电室地面必须高于室外路面,要求室内电缆沟的底不低于室外路面;(作用:防止进水)。3、配电室内电气设备最高的上平面离屋顶不小于1米;(作用:空气对流,保证通风冷却)。
流绪&回答:1、低压配电箱结构设计之前要确认所用元器件型号厂家。这样可以确认元器件模数或者安装导轨,元器件布置,结构尺寸。同时要跟客户确认配电箱在工程中安装的位置空间是否满足,若空间太小,还需要根据具体情况稍作修改。
2、元器件是否需要安装板,垫高板,是否需要开观察窗等(零地线,焊接接地螺栓螺母配置),有些客户有要求。
3、其次就是所依据的国家标准了。
4,配电室外车辆问题。
5,配电室设备维修方便。
流绪&回答:1、进入高压配电房时要穿戴好各种绝缘装备(绝缘胶鞋,手套,安全帽等)
2、观察配电房的各种仪表及开关,看看有没有什么异常情况。等确认准确无误后方进行配电柜的操作。(送电及断电)
3、送电的操作
从进线端开始到出线端依次合闸,要严格按照配电柜上表明的操作规程来进行合闸,若配电柜上没有明确指示,那就必须按照专业电力人士的指示来一步一步的进行操作。(要用操作手柄来进行作业)
4、断电的操作
断电和送电基本上是一样的,是按照送电的顺序反着来,从出线端开始断电,然后一步一步的到进线柜
希望我的回答能帮到您
可爱的橙子&回答:变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m。不燃烧体的防火挑檐
高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗。
设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开;
可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门;
配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门;
配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。
快速发布需求&找到专属设计
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()| 工艺 | |
当前位置: && &&
10kV变配电所主要电气设备选择
添加:不详
摘要:结合我国电气设备发展动态及变配电所电气设备运行情况,对10 kV变配电所设计一、二次主要电气设备选择进行了论述.关键词:变配电所; 电气设备; 选择中图分类号:TM63    文献标识码:A
1 电气设备选择的原则
  10 kV变配电所是工业企业内部供配电系统重要组成部分,它是指将一路或两路10 kV电源分配成多路高压线路送至各建筑物变电所 ,再供给用电设备,同时它也含10/0.4 kV变电部分.电气设备选择是变配电所设计的一个重要环节,应便于安装维修,满足在当地环境下正常运行、短路和过电压状态等要求,满足《10 kV及以下变电所设计规范(JB50053-94)》以及《3 110 kV高压配电装置设计规范(GB50059-92)》等规范的要求,并遵循以下几项原则.  a. 按正常工作条件选择额定电压和额定电流.  b. 按短路情况来校验电器设备的动稳定和热稳定.  c. 按装置地点的三相短路容量来校验高压断路器的遮断容量.
2 高压断路器选择
  断路器分油、真空、SF6断路器.目前,国内变配电所大多选用少油断路器.少油断路器具有体积小,性能较好和开断电流较大等优点,且价格便宜,但检修维护工作量大,不能频繁操作,适用于不重要的变配电所或操作不频繁的回路.真空断路器具有不燃爆、低噪声、体积小和高可靠性,可频繁操作且不用维修的优点,在国际市场占有的份额正在逐年上升,已由80年代的不足1/5上升到目前的1/2以上.现在我国经过几年的努力,在引进、消化并吸收的基础上,真空断路器所用材料及整机制造技术或产品技术性能均已过关,技术指标已接近或达到世界先进水平.高压SF6断路器在我国是起步较晚的一种新产品,具有开断性能好,燃弧时间短、不重燃、可频繁操作、机械可靠性高、电寿命长及检修周期长的特点.笔者认为,一般大型变配电所或频繁操作且故障较多的回路宜采用真空断路器和SF6断路器,为城市10 kV配电网无油化创造条件.
3 高压负荷开关的选择
  高压负荷开关是介于隔离开关与高压断路器的开关设备,它仅具有简单的灭弧装置,所以不能切断短路电流.随着其性能的改善,尤其是分断能力的大大提高,现在很多变电所已广泛使用,在环网供电系统中更是主要的一种电器.高压负荷开关分为户内型和户外型,FW户外型负荷开关主要用于10 kV配电线路中,其代表产品有FW11-10型等,适用于城市电网环形供电系统.FN户内型负荷开关当前主要产品有FN2,FN3及FN5等型号.FN2和FN3型户内压气式高压负荷开关用于分断和关合负载电流及过负载电流之用,亦可用于分断和关合长距离空载线路、变压器空载电流,电容器组的电容电流.FN5-10系列负荷开关是近些年研制的新产品,具有结构简单合理、性能可靠及维护方便等特点,适用于交流50 Hz和10 kV 的网络中,作为开断负荷电流之用.带有熔断器的负荷开关可切断短路电流,作保护开关作用.FN5-10R(L〕型负荷开关具有机械脱扣装置,所配用的有撞针机构.当通过过载电流或短路电流时,负荷开关能自动分闸.将其用于环网高压开关柜中,则在一相熔断器熔断后,负荷开关能自动分闸,有效地防止设备缺相运行,保护变压器等电力设备,最大限度缩小事故范围.  城市电网的建设和改造大量需要负荷开关,我国城网用电量约占全国总用电的2/3.国家对老城网进行改造,对新建城市都要求尽量采用环网,以防止供电的中断.由于环网的发展,环网供电单元和箱式变电站在城网中应运而生,大量采用的不是断路器而是负荷开关+限流熔断器,即组合电器.城网建设要求高压直接进入市区,而且成环网供电,对大的用户,引入高压(如10 kV),形成高压受电、变压器降压及低压配电,均牵涉到变压器的保护问题.国外大量的实践证明,用负荷开关+熔断器保护变压器比用断路器作短路保护更为有效,当前广泛应用负荷开关+熔断电器组合电器作为中小型变压器的高压开关设备.
4 高压开关柜的选择
  10 kV配电所几乎都选用成套开关柜.高压开关柜按开关柜隔室的构成形式分半封闭型、箱型、间隔性及铠装型.半封闭型柜的特点是其柜内电器元件之间电气距离大,结构简单,维护简便,且一次投资省,其母线室不封闭或外壳防护等级不满足要求,安全可靠性差,占地面积大,代表产品是GG-1A(F),是目前使用最多、应用历史最长的高压开关柜.铠装型柜的特点是柜型采用国际上较为先进的积木式结构,主开关及其相联的元件均有单独的隔室.隔室由接地的金属隔板构成,隔板满足规定的防护等级要求,当柜内发生内部电弧故障时,可将故障限制在一个隔室中,防止事故扩大,保证人员和设备安全.与常规固定式开关柜相比,外形尺寸小,可以减少高压配电室土建面积的1/3.铠装型柜成本较高,代表产品是KYN系列铠装式手车柜,其操动机构与断路器之间系直接传动,传动效率和可靠性高.各手车柜通用,有良好的互换性,可在高压不停电的情况下对手车进行安全检修.KYN系列开关柜除了可配少油断路器外,还能装配真空断路器和SF6断路器.随着10 kV电器技术的更新发展,若少油断路器逐步退役,在柜体不变的情况下调换断路器手车,即成为真空或SF6铠装开关柜.间隔型柜的特点是隔室的设置与铠装型相同,但隔室可由非金属板构成,结构比较简单,开发的产品有JYN系列间隔式手车柜.箱型柜的特点是隔室数目少于铠装型和间隔型,板的防护等级达不到规定的要求,结构比较简单, 其性能优于半封闭型柜,代表产品是XGN系列等.综合各种柜的特点及运行中的情况,笔者认为,固定式开关柜选用半封闭型柜,手车柜推荐使用间隔型、铠装型柜.
5 电力变压器选择
  电力变压器的选择应根据用电负荷特点、经济运行条件、节能和降低工程造价等因素综合而定.变压器可分为油浸式和干式变压器.油浸式变压器的主要产品是S7,SL7,SF7,SZL7,S9及R型系列.S7和SL7系列变压器的主要特点是铁芯采用优质晶粒取向冷扎硅钢片,绕组导线选用缩醛漆包线以及片状散热器等新材料新工艺,它与同样等级的老型号变压器相比,具有损耗小、体积小、重量轻、运行费用低等优点,10 kV级变压器的空载损耗降低41.5%左右,负载损耗降低14%左右.S9系列变压器与S7系列相比,空载损耗降低8%左右,负载损耗降低25%左右.R型变压器是90年代研制出来的高科技产品,其铁芯属于非切割式卷绕型铁芯,由一条由窄变宽再由宽变窄的硅钢带绕制而成,截面成纯圆形,铁芯不切割因而磁路中没有气隙,与S9系列相比空载损耗降低10%以上.最近上海生产非铝合金铁芯配电变压器,空载损耗仅为S9型变压器的20%,也可供选用.干式变压器的主导产品是SC系列,这种变压器具有难燃、防尘、耐潮、局部放电小、耐燃放火性和抗震性能好等优点.  正常环境下应优先采用R及S9等系列低损耗变压器.如果周围环境恶劣,应选用具有防尘、防腐蚀性能的全密闭电力变压器BS7及BS9型;对于高层建筑、地下铁道、隧道、机场等消防要求高的场所,宜选用干式电力变压器SC及SCB8等;如电网电压波动较大而不能满足用电负荷要求时,则应选用有载调压电力变压器SZL7,SZ7及SZ9等,以改善供电电压质量.
6 继电保护二次设备选择
  变配电所继电保护方式可分为:电磁式保护,晶体管式保护和微机式保护方式.据调查,电磁式继电保护占10 kV供电系统的90%以上,目前新建变配电所很少采用晶体管式保护.晶体管式保护是70年代随着电子技术发展起来的一种过渡性产品,运行中存在维护困难,且目前许多厂家不生产这类产品.电磁式继电保护过去一直是供电系统的主要保护方式,它的主要特点是性能较稳定、可靠,价格便宜,缺点是占地面积大且智能化程度较低,不便于上一级部门的集中控制、调度.微机式保护是80年代发展起来的一种数字式保护方式,它可以完成变配电所的自动控制和保护,具有监测、控制、保护、记录、RTU远动终端等功能,所内既可以有人值守,亦可实现无人值守及远方控制.微机式保护可分为集中式和分散式,集中式保护是将控制保护单元全部集中在控制室内;分散式系统是将控制保护单元与断路器一对一安装在开关柜上,主机设在控制室,采用光纤或CAN总线代替连接开关柜与控制室的控制电缆.这两种保护的主要优点是操作简单,整定方便,运行稳定可靠,智能化程度高,通讯快捷准确,便于上一级变电站的集中监测控制.如重庆泰格电气有限公司生产的DISA-2000分散式变电站综合自动化系统,具有在恶劣环境下长期可靠运行的良好性能,并且同常规的控制、测量、和信号兼容.该系列产品主要有DISA-2000数字式线路监控保护装置、电容监控保护装置、备用电源自投装置、变压器主保护装置、变压器后备保护装置、变压器测控装置等.微机保护系统在新建变配电所中宜推广采用.
7 直流蓄电池屏选择
  直流蓄电池屏是大型变配电所直流电源系统一个重要组成部分,其质量好坏直接影响到供电的可靠和安全.过去,直流操作电源多用铅酸蓄电池组,其优点是与交流的供电系统无联系,因而不受系统运行情况的影响;缺点是设备投资大,还需特殊的蓄电池室,有较大的腐蚀性,且运行维护麻烦.随着科学技术的进步,新型蓄电池不断被研究制造出来.新式的碱性镉镍蓄电池结构紧凑,内阻小,大电流放电性能好,耐过充电、过放电,使用寿命可长达二十年,腐蚀性小,但价格高,并有微量的污染气体溢出.80年代初期国际上又出现了液状或糊状电解液全部吸收在隔膜和极板中、蓄电池内没有流动电解液的免维护铅酸蓄电池.这种蓄电池克服了老式铅酸蓄电池的缺陷,可根据容量大小,设计成小型、中型和大型(100 Ah以上)全密闭免维护铅酸蓄电池屏.综合以上各种蓄电池的特点,笔者认为,大型变配电所直流蓄电池屏宜采用免维护铅酸蓄电池屏.  变配电所电气设备较多,如隔离开关、互感器、避雷器等,设计时也应根据技术经济比较原则正确选用,既要满足技术要求安全可靠性,也要力求经济,限于篇幅本文不一一论述.
作者简介:彭玲,女,1965年生,讲师;武汉,武汉城市建设学院基础科学系(430074)作者单位:武汉城市建设学院 基础科学系 湖北 武汉 430074
参考文献:
[1] 刘思亮主编.建筑供配电[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.[2] 刘介才主编.供电工程师技术手册[M].北京:机械工业出版社,1998.[3] 郑 忠主编.新编工厂电气设备手册[M].北京:兵器工业出版社,1994.
作者:未知 点击:2931次
本文标签:10kV变配电所主要电气设备选择
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《10kV变配电所主要电气设备选择》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“10kV变配电所主要电气设备选择”的更多资讯
:北京东润海德科技有限公司/北京市东润海德信息咨询中心
&【求购】 &风幕机&&
&【求购】 &真空管&&
&【求购】 &3D板焊接...&&
&【求购】 &酿造企业求...&&
&【求购】 &金属软管&&
&【求购】 &刮刀片&&
&【求购】 &烟雾机的水...&&
&【求购】 &LED灯带&&
VIP公司推荐}

我要回帖

更多关于 变配电系统 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信