上图: ②H?18@200扛“—”下2000。表示:②号钢筋HRB400水平非贯通筋,直径?18间距200mm扛“—”下2000,为非贯通筋向两边跨伸出长度各为2000mm总长度为4000mm。
和这个下图(因我把您两张图复仩作答提交回答“提我回答中有非法图片”只得把两张图删了!)
答:地下室外墙的原位标注,主要表示在外墙外侧配置竖向非贯通筋
下图: ⑤V?18@200,扛“—”右1500表示:⑤号钢筋HRB400,竖向非贯通筋直径?18间距200mm。扛“—”右1500为非贯通筋向两边跨伸出长度各为1500mm,总长度为3000mm看了您对ruiwuduipeng的追问怎么个搭接呢? 要错开吗 搭接长度是按搭接率吗?答:非贯通筋是没有搭接的是两根贯通筋中间加一根如上两图分別,总长度为4000mm、总长度为3000mm的短筋(或称它为加强筋吧)。
上一个是指水平非通长筋从支座边过去2000mm两边一样的
下┅个是指垂直非通长筋从支座边过去1500mm,两边一样的
这个你要参考p20的说明就可以了
怎么个搭接呢? 要错开吗 搭接长度是按搭接率吗?
你说的上图为非贯通钢筋与集中标注的贯通钢筋隔一布一,就本位置图纸实际上非贯通钢筋与贯通钢筋间距为100;
搭接非貫通钢筋与贯通钢筋不可搭接在一起;非贯通钢筋与贯通钢筋各自的搭接参照图集就可以;
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即搶鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
你好:剪力墙钢筋定义
剪力墙结構中Q5这个标注是指水平分布筋三排,外面两排是C16@150,中间钢筋为C14@150,垂直分布筋也是这样的
由于此处剪力墙比较厚,所以钢筋是三排布置水平筋两侧是16的钢筋,中间是14的钢筋纵向钢筋同理
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!