剪力墙水平分布筋两面的垂直分布筋不同时怎么输入

浏览数:649
剪力墙身内外侧钢筋布置不一样
软件怎么输入呢
剪力墙内侧钢筋是c16@150
外侧是c18@150
请问各位软件里应该怎么输入
剪力墙内侧钢筋是C16@150,外侧是C18@150 ,在软件中墙---“水平分布钢筋”或“垂直分布钢筋”可以直接输入,用“+”隔开,输入(1)C18@150+(1)C16@150,外侧钢筋在前。
我的答疑任务跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=73007&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页查看:4794
showMenu(this.id);" id="newspecial" class="postbtn">
剪力墙中竖向分布筋直径和间距都不同如何处理
剪力墙中竖向分布筋直径和间距都不同如何处理
剪力墙中竖向分布筋直径和间距都不同如何处理,08G101-11解答中没提到直径和间距都不同的情况,请这种情况如何处理?例如剪力墙1层厚250到2层变成200,墙的左侧变尺寸缩小了50,墙两侧都连着楼板,一层剪力墙垂直分布筋直径12间距200,二层剪力墙垂直分布筋直径10间距150。1.一层剪力墙两侧竖向钢筋到楼板处各弯折15d,二层钢筋两侧各锚入一层剪力墙1.6LaE?2.一层剪力墙左侧钢筋到楼板处弯折15d,右侧钢筋锚入上层1.2LaE,二层钢筋两侧各锚入一层剪力墙1.6LaE?3.一层剪力墙左侧钢筋到楼板处弯折15d,右侧钢筋锚入上层1.2LaE然后弯折15d,二层钢筋两侧各锚入一层剪力墙1.6LaE?
怎么没人帮忙解答下?
怎么没人帮忙解答下?
有没有人能解答下啊,请问专家何在?
看书会晓得的为什么都在问,不仔细看下08G101-11的第35页呢竖向分布筋间距不同时重插筋,都重插钢筋了,直径与间距,当然可以按要求重新排布了
图集看了,第一种 竖向分布筋间距相同而上层直径小于下层直径的情况;第二种 竖向分布筋间距不同而直径相同的情况。没写竖向分布筋间距和直径都不同的情况,楼上您说的重新插筋依据是 “能通则通”原则吗?因为通不过去了,需要重新布置了。因为没理解,才来真心求教的,望解答。
1.变截面一侧至楼板处弯折12d,上层墙筋锚入下层1.2LaE.2.不变截面一侧钢筋直升,在板面以下300处开始调整间距,即200调成150,再每4根钢筋中下插一根直径10的钢筋,这样就能符合要求了。虽然调整间距稍微麻烦一点,但这样做既符合规范又节约材料。
向各位老师学习
跳转到 0 ? parseInt(this.value) : 1) + '.aspx';}else{window.location='showtopic.aspx?topicid=73007&page=' + (parseInt(this.value) > 0 ? parseInt(this.value) : 1) ;}}"" size="4" maxlength="9"/>页
showMenu(this.id);">地区:门头沟区
头衔:砌墙工
浏览数:26
剪力墙垂直分布筋*(2)C14@150表示什么?
*表示什么呢?为什么加*?
地区:江苏
等级:16 级
头衔:全球总裁
你好:*2是两排钢筋在本层按封顶锚固计算。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:成都
头衔:项目副经理
悬赏分:100
浏览数:2354
剪力墙垂直分布筋内外侧直径不一样,设置时怎么确定内外侧,还有“附加筋:1/3跨内布置”怎么设置?
剪力墙垂直分布筋内外侧直径不一样,设置时怎么确定内外侧,还有“附加筋:1/3跨内布置”怎么设置?
地区:重庆
等级:14 级
头衔:中国区总裁
剪力墙垂直分布筋内外侧直径不一样,输入时用+号连接,+号前面是左侧信息,+号后面是右侧信息,左右侧是根据绘图的方向决定的。
附加筋:1/3跨内布置是指剪力墙的底部附加筋,在剪力墙的属性的其它钢筋里编辑。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:辽宁
等级:5 级
头衔:工   长
内外筋要明确区分,它们基础内锚固都是相同的(插入基础底筋上表面后弯折,包括弯折都是相同的),中部筋的机械连接或者绑扎连接形式也是相同的,顶层筋伸入梁内弯折则有所不同(外部筋伸至梁顶内向板内锚固,内部筋伸至梁顶弯向距外部筋25mm后截断)。
输入的时候应该注意,例如:(1)B12@200+(1)B14@200 表示沿绘制墙方向左侧筋为B12@200,右侧筋为B14@200。
附加筋,你根据它具体的直径及长度根数,在其他钢筋中或者钢筋单构件中直接输入即可。
地区:山西
等级:9 级
头衔:副总
支持木子的说法
地区:广东
等级:8 级
头衔:项目经理★
支持楼上说法··
地区:福建
等级:7 级
头衔:项目经理
基本同意木子答复,但是补充一点:“设置时怎么确定内外侧”,选中墙构件、在工具栏里,点显示墙左边线,就会显示出左边线,如果方向不对,再点工具栏里“调整线性图元方向即可”调整过来。试试看
地区:新疆
等级:6 级
头衔:项目副经理
木子的说法是正确的,他的图中以箭头方向为你实际的绘图方向,每道墙箭头方向的左侧布置剪力墙的外侧钢筋,箭头方向的右侧布置该剪力墙墙的内侧钢筋
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!