800kva高压不高低压高怎么办10Kv、400伏高压侧CT变比75/5过流、速断怎样计算

算该三段电流的专用公式太复杂而且要考虑线路的短路电流等等

,本人多年的工作经验特总结简单的计算公式如下:(S*0.057)/CT变比*Kx

其中S指变压器的视在功率,就是630KVA高压側的CT变比值,75/5也就是15,Kx是系数(高压侧电流/CT变比)*7,因为速断保护是一种短路电流的保护因为短路电流很不好计算,所以我们可以取6-10倍的额定电流(高压侧电流/CT变比)*1.3,过电流的计算方法电流速断:(630*0.057)/15*8=19A,时间0S过流:(630*0.057)/15*1.3=3.1A,时间1S你也可以设二段限时速断和过負荷保护,(630*0.057)/15*5=12时间0.5S;(630*0.057)/15*1.1=2.7A,时间10S你上面说的上一级是属于线路保护,设置方法同上取值和时间上可以适当调整。希望对你有所帮助!!!

}