室外天然气管道安装规范是什么? 天然气管道怎么选择?
1、管道安装基本要求
(l)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度应符合如下要求:
l)埋设在车行道下时,不得小于0.8m ;
2)埋设在非车行道下时,不得小于 0.6m ;
3)埋设在庭院内时,不得小于0.3m;
4)埋设在水田下时,不得小于0.8m。
(2)与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时,燃气管道应架在上方。对于容易漏气、漏油、漏腐蚀性液体的部位...
室外天然气管道安装规范是什么? 天然气管道怎么选择?
1、管道安装基本要求
(l)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度应符合如下要求:
l)埋设在车行道下时,不得小于0.8m ;
2)埋设在非车行道下时,不得小于 0.6m ;
3)埋设在庭院内时,不得小于0.3m;
4)埋设在水田下时,不得小于0.8m。
(2)与输送腐蚀性介质的管道共架敷设时,燃气管道应架在上方。对于容易漏气、漏油、漏腐蚀性液体的部位,如法兰、阀门等,应在燃气管道上采取保护措施。
(3)煤气管道管径DN≥500mm中压管、天然气管道管径DN≥300mm的高中压干管上阀门的两侧宜设置放散管;地下液态液化石油气管道分段阀门之间应设置放散阀,其放散管管口距地面距离不应小于2m,地上液态液化石油气管道两阀门之间的管段上应设置管道安全阀。
房天下知识为您分享了一条干货
室外燃气管道安装基本要求:
  1.地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。
  2.地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:
  埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m。
  3.地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆...
室外燃气管道安装基本要求:
  1.地下燃气管道不得从建筑物和大型构筑物的下面穿越。
  2.地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:
  埋设在车行道下时,不得小于0.9m;埋设在非车行道下时,不得小于0.6m;埋设在庭院时,不得小于0.3m;埋设在水田下时,不得小于0.8m。
  3.地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。
  4.地下燃气管道穿过排水管、热力管沟、联合地沟、隧道及其他各种用途沟槽时,应将燃气管道敷设于套管内。
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
申请使用此项服务,即视为接受、、
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:0,askr:75,askz:23,askd:15,RedisW:0askR:31,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:32
Copyright &
北京搜房科技发展有限公司
Beijing SouFun Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:居民遇麻烦事:燃气管道装在阳台上 安全性在哪?_网易新闻
居民遇麻烦事:燃气管道装在阳台上 安全性在哪?
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
现在,新建的商品房小区基本上都是通管道燃气。一般情况下,燃气主管道安装在住宅楼外墙,再通过引入管入户。不过,住在蓬江区福泉御景豪苑的黄女士却发现,她住的那栋楼的华润燃气主管道竟然是从阳台穿过的!这让黄女士对燃气管道如此安装的安全性产生了质疑。女帮办去了解过。黄女士带女帮办来到她家阳台,只见这条黄色的燃气管道和排污管道并排立在内墙角的位置,一直延伸到楼上。黄女士:买房的时候已经是这样安装好的,但安装燃气的人应该知道有危险性。就算现在不漏气,以后肯定会有安全隐患。黄女士说,这栋楼是一梯四户,其中两间80多平方小户型房子,燃气管道安装在外墙,而两间120多平方的大户型,燃气管道则安装在阳台里面。对此,黄女士觉得非常奇怪。黄女士:一般情况下,水管、电线这些公共管道,都是安装在室外,(再用)私人的管道接起来,为什么燃气管道反倒要安装到室内呢?此外,虽然小区内覆盖了管道燃气,但由于黄女士始终习惯使用瓶装气,因此燃气管道对于她来说,并没有任何作用。黄女士:这就占用了我家的私人空间。我想在这里(阳台)放个煤气瓶,安装热水器,通热水到厨房,但这条燃气管安装在这里,只能逼着我把煤气瓶放到厨房里。黄女士希望燃气公司能够把这条管道迁移到住宅楼外墙。女帮办随后将黄女士的诉求反映到燃气公司。相关负责人解释,安装燃气管道时,他们是严格按照开发商提供的规划来安装的,完全符合安全标准。管道投入使用之后,他们也会定时派工作人员上门检修,保证管道不存在漏气的情况,以确保居民用气安全。对于黄女士的诉求,这位负责人表示,会再派工作人员联系黄女士作进一步沟通,以寻求双方满意的解决办法。
本文来源:江门广播电视台
责任编辑:潘晓玲_panxl_hd
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
加载更多新闻
热门产品:   
:        
:         
热门影院:
阅读下一篇
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈城镇燃气管道安装验收规范-4
5.5 工业炉、燃气锅炉及冷热水机组供燃气系统安装的检验
5.5.1 用气设备为通用产品时,其燃气、自控、鼓风及排烟等系统的检验应符合产
品说明书或设计文件的规定。
检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。
5.5.2 用气设备为非通用产品时,其燃气、自控、鼓风及排烟等系统的检验应符合
下列规定:
1 燃烧器的供气压力,必须符合设计文件的规定;
2 用气设备应符合现行国家标准GB 50028 的规定;
3 检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。
5.5.3 设置在半地下室、地下室的用气设备的检验应符合现行国家标准 GB 50028 的
有关规定。
检验方法:检查设备铭牌、产品说明书和设计文件。
5.6 烟道的检验
5.6.1 烟道的设置及结构的检验必须符合用气设备的要求或符合设计文件的规定。
检验方法:观察和查阅设计文件。
5.6.2 烟道抽力应符合现行国家标准 GB 50028 的有关规定。
检验方法:压力计测量。
5.6.3 防倒风装置(风帽)应结构合理。
检验方法:观察和查阅有关资料。
5.6.4 水平烟道的长度应符合现行国家标准 GB 50028 的有关规定。
检验方法:观察、尺量和查阅设计文件。
5.6.5 水平烟道应有 0.01 坡向用气设备的坡度或符合设计文件规定的坡度。
检验方法:观察和用水平尺测量。
5.6.6 用镀锌钢板卷制的烟道的检验应符合下列规定:
1 卷缝均匀严密,烟道顺烟气流向插接,插接处没有明显的缝隙,没有明显的
弯折现象;
2 检查数量:居民用户抽查20%,但不少于5 处,商业及工业用户为全部;3 检验方法:观察。
5.6.7 用钢板铆制的烟道的检验应符合下列规定:
1 铆接面平整无缝隙,铆接紧密牢固,表面平整,铆钉间隔合理,排列均匀整
2 检查数量:居民用户抽查60%,但不少于5 处,商业及工业用户为全部;
3 检验方法:观察和手检。
5.6.8 用非金属预制块砌筑的烟道的检验应符合下列规定:
1 预制块间粘合严密、牢固,表面平整,内部无堆积的粘合材料;
2 检查数量:居民用户抽查10%,但不少于2 处,商业及工业用户为全部;
3 检验方法:观察和手检。
5.6.9 金属烟道的支(吊)架应符合下列规定:
1 结构和设置位置合理,或符合设计文件的规定,安装端正牢固,排列整齐;
2 检查数量:居民用户抽查20%,但不少于5 个,商业及工业用户为全部;
3 检验方法:观察、手检或查阅设计文件。
5.6.10 碳素钢板烟道和烟道的金属支(吊)架涂漆的检验应符合下列规定:
1 油漆种类和涂刷遍数应符合设计文件的规定,附着良好,无脱皮、起泡和漏
涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象;
2 检验数量:居民用户抽查20%,但不少于5 个,商业及工业用户为全部;
3 检验方法:观察和查阅设计文件。
6 试验与验收
6.1 一般规定
6.1.1 室内燃气管道安装完毕后,必须按本规范 6.2、6.3 节的要求进行强度和严
密性试验。
6.1.2 试验介质宜采用空气,严禁用水。
6.1.3 室内燃气管道试验前应具备下列条件:
1 已有试验方案;
2 试验范围内的管道安装工程除涂漆、隔热层外,已按设计图纸全部完成,安
装质量检验符合本规范5.1~5.6 节的规定;
3 焊缝、螺纹连接接头、法兰及其他待检部位尚未做涂漆和隔热层;
4 按试验要求管道已加固;
5 待试验的燃气管道已与不应参与试验的系统、设备、仪表等隔断,泄爆装置
已拆下或隔断,设备盲板部位及放空管已有明显标记或记录;
6.1.4 试验用压力表应在检验的有效期内,其量程应为被测最大压力的1.5~2 倍。
弹簧压力表精度应为0.4 级。
6.1.5 试验应由施工单位负责实施,并通知燃气供应单位和建设单位参加。燃气工
程的竣工验收,应根据工程性质由建设单位组织相关部门、燃气供应单位及相关单
位按本规范要求进行联合验收。
6.1.6 试验时发现的缺陷,应在试验压力降至大气压时进行修补。修补后应进行复
6.1.7 民用燃具的试验与验收应符合国家现行标准《家用燃气燃烧器具安装及验收
规程》CJJ 12 的有关规定。
6.2 强度试验
6.2.1 试验范围应符合下列规定:
1 居民用户为引入管阀门至燃气计量表进口阀门(含阀门)之间的管道;
2 工业企业和商业用户为引入管阀门至燃具接入管阀门(含阀门)之间的管道。
6.2.2 进行强度试验前燃气管道应吹扫干净,吹扫介质宜采用空气。6.2.3 试验压力应符合下列规定:
1 设计压力小于10kPa 时,试验压力为0.1MPa;
2 设计压力大于或等于10kPa 时,试验压力为设计压力的1.5 倍,且不得小于
6.2.4 设计压力小于 10kPa 的燃气管道进行强度试验时可用发泡剂涂抹所有接头,
不漏气为合格。设计压力大于或等于10kPa 的燃气管道进行强度试验时,应稳压0.5h,
用发泡剂涂抹所有接头,不漏气为合格;或稳压1h,观察压力表,无压力降为合格。
6.2.5 强度试验压力大于 0.6MPa 时,应在达到试验压力的1/3 和2/3 时各停止
15min,用发泡剂检查管道所有接头无泄漏后方可继续升压至试验压力,并稳压lh,
用发泡剂检查管道所有接头无泄漏,且观察压力表无压力降为合格。
6.3 严密性试验
6.3.1 严密性试验范围应为引入管阀门至燃具前阀门之间的管道。
6.3.2 严密性试验应在强度试验之后进行。
6.3.3 中压管道的试验压力为设计压力,但不得低于0.1MPa,以发泡剂检验,不漏
气为合格。
6.3.4 低压管道试验压力不应小于 5kPa。试验时间,居民用户试验15min 商业和工
业用户试验30min,观察压力表,无压力降为合格。
6.3.5 低压管道进行严密性试验时,压力测量可采用最小刻度为1mm 的U 形压力计。
6.4.1 施工单位在工程竣工后,应先对燃气管道及设备进行外观检验和严密性预
试,合格后通知有关部门验收。新建工程应对全部装置进行检验;扩建或改建工程
可仅对扩建或改建部分进行检验。
6.4.2 工程验收应包括下列内容:
1 按本规范6.4.3 条的内容提供完整的资料;
2 其他附属工程有关施工的完整资料;
3 工程质量验收会议纪要。
1 设计文件及设计变更文件;
2 设备、制品、主要材料的合格证和阀门的试验记录(表B.0.1);
3 隐蔽工程验收记录(表B.0.2);
4 管道和用气设备的安装工序质量检验记录(表B.0.3);
5 焊接外观检查记录和无损探伤检查记录(表B.0.4、B.0.5);
6 管道系统压力试验记录(表B.0.6);
7 防腐绝缘措施检查记录;
8 质量事故处理记录;
9 工程交接检验评定记录(表B.0.7)。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。建筑规范中煤气管道铺设的规定与要求_百度知道
建筑规范中煤气管道铺设的规定与要求
如图所示,开发商新建的商品房,楼下是底商,所建商品房窗户、厨房附近直接铺设有煤气管道,既未进行北方常的保温处理,也没进行其它安防保护,目测不符合安全的规定,请问有没有相关...
如图所示,开发商新建的商品房,楼下是底商,所建商品房窗户、厨房附近直接铺设有煤气管道,既未进行北方常的保温处理,也没进行其它安防保护,目测不符合安全的规定,请问有没有相关的政策规定约束这种置安全与不顾的施工方法吗?如果有,请将相应的法规、要求列出,非常感谢!
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
燃气管道按照地区等级划分及设计系数确定4.2.1
输气管线通过的地区,应按沿线居民户数和(或)建筑物的密集程度,划分为四个地区等级,并应依据地区等级做出相应的管道设计。4.2.2
地区等级划分应符合下列规定:
沿管线中心线两侧各200m范围内,任意划分成长度为2km并能包括最大聚居户数的若干地段,按划定地段内的户数应划分为四个等级。在乡村人口聚集的村庄、大院及住宅楼,应以每一独立户作为一个供人居住的建筑物计算。地区等级应按下列原则划分:
1)一级一类地区:不经常有人活动及无永久性人员居住的区段;
2)一级二类地区:户数在15户或以下的区段;
3)二级地区:户数在15户以上100户以下的区段;
4)三级地区:户数在100户或以上的区段,包括市郊居住区、商业区、工业区、规划发展区以及不够四级地区条件的人口稠密区;
5)四级地区:四层及四层以上楼房(不计地下室层数)普遍集中、交通频繁、地下设施多的区段。
当划分地区等级边界线时,边界线距最近一幢建筑物外边缘不应小于200m。
在一、二级地区内的学校、医院以及其他公共场所等人群聚集的地方,应按三级地区选取设计系数。
当一个地区的发展规划足以改变该地区的现有等级时,应按发展规划划分地区等级。来源于:输气管道工程设计规范[附条文说明] GB
请问入户的管道像图中所示的布管,是否符合相关的要求?个人感觉布管太近,不合理,但是没找到相关的法规条款。上述所说是 输气管线的规定,但怎么介定入户的呢?期待你的解答,非常感谢!!1
请问入户的管道像图中所示的布管,是否符合相关的要求?个人感觉布管太近,不合理,但是没找到相关的法规条款。上述所说是 输气管线的规定,但怎么介定入户的呢?期待你的解答,非常感谢!!1
6.4 用户管道6.4.1 用户燃气管道的运行压力应符合下列规定:
1 住宅内,不应大于0.2MPa;
2 商业用户建筑内,不应大于0.4MPa;
3 工业用户的独立、单层建筑物内,不应大于0.8MPa;其他建筑物内,不应大于0.4MPa。6.4.2 暗埋的用户燃气管道的设计使用年限不应小于50年,管道的最高运行压力不应大于0.01MPa。6.4.3 燃气管道不得穿过卧室、易燃易爆物品仓库、配电间、变电室、电梯井、电缆(井)沟、烟道、进风道和垃圾道等场所。6.4.4 燃气管道敷设在地下室、半地下室及通风不良的场所时,应设置通风、燃气泄漏报警等安全设施。6.4.5 穿越建筑物外墙或基础的燃气管道应适应建筑物的沉降;高层建筑的燃气立管应有承重的支撑和必要的补偿措施。6.4.6 敷设在室外的用户燃气管道应有可靠的防雷接地装置。采用阴极保护腐蚀控制系统的室外埋地钢质燃气管道进入建筑物前应设置绝缘连接。6.4.7 用户燃气管道的连接必须牢固、严密,不得断裂、脱落和漏气。6.4.8 用户燃气立管、调压器和燃气表前、燃具前、测压点前、放散管起点等部位应设置手动快速式切断阀。6.4.9 用户燃气管道与电器设备、相邻管道应保持一定的距离,并应符合国家现行标准的要求。6.4.10 用户燃气管道应设在便于安装、检修和不受外力冲击的位置。6.4.11 暗设的燃气管道除与设备、阀门的连接外,不应有机械接头。6.4.12 燃气管道的安装不得损坏房屋的承重结构及房屋任何部分的耐火性。来源:城镇燃气技术规范
章节 6.4 用户管道
来自科学教育类芝麻团
采纳数:54
获赞数:161
参与团队:
&p&燃气管道按照地区等级划分及设计系数确定&/p&&p&4.2.1 &输气管线通过的地区,应按沿线居民户数和(或)建筑物的密集程度,划分为四个地区等级,并应依据地区等级做出相应的管道设计。&br /&&br /&4.2.2 &地区等级划分应符合下列规定:&br /&&&&&1 &沿管线中心线两侧各200m范围内,任意划分成长度为2km并能包括最大聚居户数的若干地段,按划定地段内的户数应划分为四个等级。在乡村人口聚集的村庄、大院及住宅楼,应以每一独立户作为一个供人居住的建筑物计算。地区等级应按下列原则划分:&br /&&&&&&&&&1)一级一类地区:不经常有人活动及无永久性人员居住的区段;&br /&&&&&&&&&2)一级二类地区:户数在15户或以下的区段;&br /&&&&&&&&&3)二级地区:户数在15户以上100户以下的区段;&br /&&&&&&&&&4)三级地区:户数在100户或以上的区段,包括市郊居住区、商业区、工业区、规划发展区以及不够四级地区条件的人口稠密区;&br /&&&&&&&&&5)四级地区:四层及四层以上楼房(不计地下室层数)普遍集中、交通频繁、地下设施多的区段。&br /&&&&&2 &当划分地区等级边界线时,边界线距最近一幢建筑物外边缘不应小于200m。&br /&&&&&3 &在一、二级地区内的学校、医院以及其他公共场所等人群聚集的地方,应按三级地区选取设计系数。&br /&&&&&4 &当一个地区的发展规划足以改变该地区的现有等级时,应按发展规划划分地区等级。&br /&来源于:输气管道工程设计规范[附条文说明] GB &&/p&&blockquote&&p&&a href=&& target=&_blank&&&/a&&/p&&/blockquote&