艾富莱280°280防火阀阀与70°的280防火阀阀的区别

扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
防火阀与排烟阀有什么区别?这俩分别装在什么位置,有什么区别?70度防火阀与280度防火阀又有什么区别,平时应该常开还是常闭?具体点,
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
防火阀是在管路上是常开的
是长期开着通风 着火是才自动关闭
排烟防火是常闭
屋里烟雾达到一定浓度才会自动打开
在 280度时在自动关闭
为您推荐:
扫描下载二维码70度防火阀_百度知道
该问题可能描述不清,建议你
70度防火阀
我有更好的答案
70度防火阀用在空调送风、通风系统管道上;平时常开,发生火灾时关闭,联锁风机,使风机关闭;
280度防火阀用在排烟系统管道上,平时常开,发生火灾时排烟,当烟气温度达到280度时,防火阀关闭,联锁风机关闭;
280防火阀应为常开,又叫高温防火阀,一般安装在有高温环境的通风管道中,当温度到达280后易熔合金熔化,阀门关闭,同时可以用24V电信号控制。如果说是280排烟防火阀应为常闭,安装在排烟管道中发生火灾时控制中心给出电信号使其打开排烟,当温度到达280时易熔合金熔化阀门关闭,是一种二次动作的阀门。通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等设备损坏。70常开
防火常开。遇火关闭。
排烟防火280常闭,遇火打开始排烟
开当空气气流到280关闭。 送风机=正压风机=补风机,叫法不同而以,多种用途,输送气体温度80℃以下排烟风机,用于消防排烟,要求280℃下运行30min,也可用于厨房排油烟排风机,多种用途,输送气体温度80℃以下2:70度防火阀和280度防火阀与上述风机的关系消防排烟管道上使用280度防火阀,其余按防火分区配70度防火阀高规上说的是“排烟防火阀”,有别于“防火阀”,大致上: 一、防火类 1、防火阀:作用是防火,700C温度熔断器自动关闭,可联动,用于通风空调系统风管内 2、防烟防火阀:依靠烟感控制动作,电动关闭(防烟),也可700C温度熔断器自动关闭(防火)用于通风空调系统风管内 二、排烟类 1、排烟口:电动、手动或远距离开启,与排烟风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上 2、排烟阀:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上 3、排烟防火阀:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上 4、排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,也可远距离开启,用于自然排烟处的外墙上
70度防火阀一般用在通风和空调管道上,以及通风及空调管道过防火分区或者防火墙、进机房等地方,主要作用就是发生火灾时候能切断通风及空调管路,防止火灾在管道内蔓延。
280度防火阀一般用在防排烟系统中,平时常开,发生火灾时候达到了280度后能自动关闭,并输出信号到消防控制室,防止火灾的进一步扩散。
280度防烟阀一般做排烟口来用,平常常闭,发生火灾时打开,通过附近的控制探头或者消防控制室启动,进行排烟,280度时关闭。
采纳率:58%
防火阀分70度和280度的70度是温度达到70度时自动关闭,接输入模块280度是温度达到280度时自动关闭,接输入输出模块,需联动关闭。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
防火阀的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。70℃防火阀_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
70℃防火阀
&&70℃防火阀
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩1页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢70度与280度防火阀的区别_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
70度与280度防火阀的区别
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 排烟阀和防火阀的区别 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信