冷却塔的水量损失包括蒸发损失、风吹损失和排污损失
1、蒸发损失水量
(1)初步确定冷却塔的补充水量,可按下式计算
Qe=(0.001+0.00002θ)ΔtQ=KΔtQ
其中:Qe———蒸发损失水量(m3/h)
& &&&Δt———冷却塔进出水的温度差(℃)
& && &Q———循环水量(m3/h)
& && &K——系数(1/℃)
气温(℃)& & & & -10& & & & 0& & & & 10& & & & 20& & & & 30& & & & 40
K(1/℃)& & & & 0.0008& & & & 0.001& & & & 0.0012& & & & 0.0014& & & & 0.0015& & & & 0.0016
(2)精确确定蒸发损失水量时,可按下式计算
Qe=G(x1-x2)
其中:G——进入冷却塔的干空气量(Kg/h)
x1, x2——分别为出塔和进塔空气的含湿量(kg/kg)
2、风吹损失水量
对有除水器对机械通风冷却塔,风吹损失量为(0.2%-0..3%)Q
3、排污损失水量
与循环冷却水质要求、处理方法、补充水的水质及循环水的浓缩倍数有关,总体量并不大。可根据经验大致估计(如循环水量的1%左右估计)
帮助他人解决问题,互助方可提高
积分帖子主题
你这个循环水量夏季按400m3/h补充水量计算就可以了。
QQ客服:网站事务&&广告宣传&&
联系电话&6&0& 推广投放& &
&(工作日09:00--17:00,其它时间可在线QQ客服咨询)
三百六十万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛
Discuz!---
海川技术研究院(山东)&
&合作伙伴:&天化云&
本站法律顾问 : 辽宁好谋律师事务所 谢晨曦 主任律师
&&&&&&&&&&水处理基础知识200问_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
水处理基础知识200问
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩16页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢水处理化验员考试试题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
水处理化验员考试试题
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,同时保存到云知识,更方便管理
加入VIP
还剩2页未读,
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢【图文】锅炉水处理_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
锅炉水处理
&&系统介绍了锅炉水处理的原理及方法
阅读已结束,下载本文到电脑
想免费下载本文?
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 水的蒸发量计算公式 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信