求教,空调压缩机价格接线柱腐烂了

  空调压缩机(以下简称压缩机)是空调的心脏,占空调成本的1/3以上,其更换维修费用更是高达该空调价格的1/2左右。笔者从事空调维修多年,发现压缩机故障中,压缩机接线柱烧蚀占有相当的比例。维修中,这部分压缩机极易被判&死刑&,这就缩短了压缩机的实际使用寿命,降低了空调的维修价值。
  其实,压缩机接线柱除了从根部烧蚀裂断无法修复外,高于根部8mm以上的均可能修复。针对不同的烧蚀情况,有两种修复方法:1接线柱完整但插接片烧蚀的,可用合适的瓷接头内接线铜套,一端套入接线柱、另一端套八线,分别压紧相应压线螺栓(见下图)。操作中既要保证可靠紧固,又不能用力过度,造成接线柱折断;2接线柱不完整但高于根部8mm以上的,可拆机排氟后,打开外机维修阀,让制冷管道通大气。用湿毛巾敷盖在接线柱根部周围,再用铜焊条对外接线柱快速,使接线柱&吃铜&后,改用低熔点银铜焊条直接与之焊接作接线柱。最后按第一种方法连接电源线。
  上述两种方法,均需首先为接线柱作去污处理。对维修者有较强的焊接技术要求,要尽力防止接线柱根部绝缘材料受热裂纹而前功尽弃。一般来说,第一种方法的成功率几乎百分之百;第二种方法也有十之八九的把握。
  压缩机接线柱烧蚀的原因,除了空气中潮气引起氧化锈蚀外。铁质接线柱与铜质插头插接不可靠是接线柱烧蚀的主要原因。笔者认为接线柱设计结构很不合理,应将接线柱接线部分换为铜质材料,改插头为螺栓链接。防止接线柱烧蚀才能事半功倍。在此,笔者也希望生产厂家打销售战的同时,能在空调设计、生产中,多下一点&细节&上的功夫,让消费者得到更多真正的实惠。
&&&&&往下看有更多相关资料
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)还没有帐号? 赶紧
用户版块帖子
空调压缩机接线柱因锈蚀接触不良的最终解决方案
UID:1477221
在线时间98小时
M币504专家3
&&&&前不久在我的空间里写了一个“ ”的帖子,说的是家用空调因压缩机接线柱锈蚀接触不良原因而引起的不制冷,当时我的处理方法是将锈蚀的接线柱表面挫平并刮干净,用大功率烙铁将导线焊上,然后又用细铜丝緾上几圈。&&&& 再用镀上一层锡本以为是万无一失了,谁知道没用几天又不行了,一开空调就跳闸,推上去又跳,居然不止一次。可以说前面的修理无效,空调的修理要返工了。拆开机子一检查,果然就是那根焊接的接线柱,由于受热焊接的锡已经融化,并且流到下面与外壳短路造成跳闸,緾绕了几圈铜丝也不管用。&&&&原因分析:第一次焊接前是做过清洁处理,由于接线柱腐蚀严重,又受到操作空间的限制,没有完全彻底的将铁锈处理干净,虽然导线是焊上去了,但那只是虚焊。通电后会打火发热产生烧焦痕迹,这个痕迹越大电阻值就越大,电阻越大产生的热量就越大,就这样恶性循环,最后导致焊锡融化。&&&&&&&&解决方法:既然锡焊不行就不用焊锡。用手枪电钻加磨头将三根接线柱全部磨亮,用六平方的接线套管加螺丝进行连接,这样就确保万无一失。实践证明这个方法真的很管用,已经运行一个星期再也没有出现过异常。
&&&&懂行的朋友看了我的图一定知道怎么操作,我这里就不用多讲了,想必这个最终解决方案挂在这里对遇到同样问题的网友一定会有帮助。
本文内容包含图片或附件,获取更多资讯,请
后查看;或者
成为会员获得更多权限
UID:20424
在线时间1745小时
M币1449专家48
谢谢分享,楼主高人
UID:1277634
在线时间509小时
M币1033专家2
这种端子应该是吸顶灯里面那种,用力拧的话可能会滑丝,一般情况也够用。如果需要大电流,最好用工业设备里面那种端子,我见过菲尼克斯的,质量挺好的。或者从一些质量好的墙体插座上拆下来的那种压紧端子,应该比较牢靠。
UID:827634
在线时间322小时
M币401专家1
我建议下面放张云母片,这样防止碰壳漏电,还有最好上704固化,这样螺丝不怕用手机震动松了
UID:1098362
在线时间2833小时
M币1531专家13
一直都 是这样做的啊。只能说撸主经验不多。。。哈哈。
UID:1689354
在线时间215小时
M币617专家0
很好,焊锡确实不好,压缩机机行时太热会熔的,你这法子不错以后碰到试试看
UID:966646
在线时间2990小时
M币712专家20
方法很不错,学习了!
UID:1551654
在线时间2368小时
M币11624专家7
见到过冰箱压缩机端子完全锈蚀掉的&&
UID:1092216
在线时间1757小时
M币802专家3
垫上云母片,接上线之后用玻璃胶之类的封闭上,防止氧化非常有效哦
UID:68466
在线时间1544小时
M币4866专家11
哈哈十几年就这样干过了,接线端子+硅胶+高温管,以前的端子都是铜的。
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
如果您提交过一次失败了,可以用”恢复数据”来恢复帖子内容
您目前还是游客,请
&回复后跳转到最后一页
Code by , Time now is:05-03 05:20, Total 0.165147(s) query 7,
Gzip enabled&380v的空调压缩机接线_技术文章_中国百科网
380v的空调压缩机接线
5个接线柱的380v空调压缩机○维修案例: 请教各位38ov3p空调压缩机上有5个接线柱左侧两个在1起右侧3个在1起(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体...
空调压缩机接线柱坏○维修案例: 近来维修1台海尔空调接线柱上边插线的头烧掉了,于是用硬铜线缠上,时间不常又不行(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温...
上有三个接线柱,分别是R,S,C,R是公共端,S是启动端,C是运行端,其中RC之间电阻最小,RS之间最阻最大,SC的阻值在两者之间,R接...如果压缩机是三相380V电压的,将三根火线直接接在压机
关于空调压缩机接线桩烧坏咋维修?维修案例: 前两天修1台2匹柜机,外风机转,不制冷,打开外机测压机有供电,压机没阻值,擦开压机上得防护盖,3根线2根都烧断了,幸亏桩没断就是氧化生锈了...
格兰仕1.25匹空调压缩机电容怎样接线○维修案例: 外机电容被维修工拆走了(在电解电容电荷放尽以后,用指针式万用表RX10K档检测,指针应是指到0,然后慢慢退到∞,否则电解电容器损坏。现在...
压缩机三个接线柱旁有三个字母C、R、S。XgY电子资料网 公共端 C,XgY电子资料网 运行端 R,XgY电子资料网 启动端 S。XgY电子资料网 启动电容接S、R,电源接C、R。XgY电子资料
用户反映:该车辆空调系统没有制冷效果,开启空调后出风口吹出的风全部是热风。故障诊断:接车后首先验证用户反映的故障现象,怠速状态下按压MAX(空调系统会调整到最低温度、最大风量、...
空调能够制冷制热与压缩机有着密不可分的关系,压缩机好比空调的心脏,压缩机是空调中最为重要的组成部分。空调能够精准调节室温与空调压缩机工作原理有关,下面我们一起来看看空调压缩机的...
上有三个接线柱,分别是R,S,C,R是公共端,S是启动端,C是运行端,其中RC之间电阻最小,RS之间最阻最大,SC的阻值在两者之间,R接...如果压缩机是三相380V电压的,将三根火线直接接在压机
导读:压缩机是制冷系统的心脏,无论是空调、冷库、化工制冷工艺等等工况都要有压缩机这个重要的环节来做保障!制冷压缩机种类和形式...1、压缩机的电动机损坏:第一、压缩机接线端子的接线不
更新时间: 08:35:41Access denied | www.shuoming123.com used Cloudflare to restrict access
Please enable cookies.
What happened?
The owner of this website (www.shuoming123.com) has banned your access based on your browser's signature (414d8ca0a36f3566-ua98).}

我要回帖

更多关于 空调压缩机接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信