这个与电缆型号以及敷设方式有关系的.打个比方说,用VV型号3+1的电缆,在空气中敷设,它;载流量是210A左右,可以带动100KW的负载,如果是YJV型号的3+1电缆,就能达到260A,可以带动130KW的负载.(以上按380V,三相均衡负载考虑的)
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码120平方高庒电缆最大负荷能带多少低压多少千瓦_百度知道
120平方高庒电缆最大负荷能带多少低压多少千瓦
我有更好的答案
压是多高?,6kV或380V按这个算吧??,如果10kV就可以带10*300*1.732*0.9=4670kW?电缆什么型号?120平方安300A估算
采纳率:75%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。?业主是衣食父母
?坑业主就是坑爹
您现在的位置: &&
>> 50平方电线可以承受多少千瓦
50平方电线可以承受多少千瓦
来源:一起装修网
发布时间: 22:16:02
点击量:[5214]
回答:“条件有变加折算,高温九折铜升级”、16×5、 25×4。“三十五乘三点五,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量,八七六折满载流电缆载流量口决:估算口诀,双双成组减点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍。条件有变加折算:二点五下乘以九。如2.5mm导线,载流量为 2.5×9=22.5(A),往上减一顺号走,导线载流量可按上述口诀计算方法算出。三十五乘三点五。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍,高温九折铜升级。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组。穿管根数二三四,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,即4×8、6×7、10×6。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。50平方150kw
1、4平方铜电线可以承受多少千瓦 4 ping fang tong dian xian ke yi cheng shou duo shao qian wa平方铜芯线可以承受44:1A等于0,220V:1A等于0/。22千瓦,380V.5 ATAG:电线,千瓦,承受,多少,可以2、44平方的电线可以承受多少千瓦的功率 4 4 ping fang de dian xian ke yi cheng shou duo shao qian wa de gong lv44平方毫米的电线(如果是铜线的话),使用单相电源,可以承受61千瓦左右的功率,如果使用三相电,可以承受100千瓦左右的功率.TAG:电线,千瓦,功率,承受,多少,可以3、家庭水电装修2.5平方的电线能承受多少个千瓦 jia ting shui dian zhuang xiu 2 . 5 ping fang de dian xian neng cheng shou duo shao ge qian wa单相时:2.5平方毫米的铜芯线穿塑料管的状态下的安全载流量为23安,故23×220=5060瓦,约5.06千瓦。三相时:23×380×1.732=15137瓦。但对电感负载(如电动机)应考虑启动压降时,可考虑打5折。再则不管哪种情况线路均不宜过长。2.5平方毫米的铜芯线穿塑料管的状态下的安全载流量为23安,故23×220=5060瓦,约5.06千瓦。单相时:2.5平方毫米的铜芯线穿塑料管的状态下的安全载流量为23安,故23×220=5060瓦,约5.06千瓦。三相时:23×380×1.732=15137瓦。但对电感负载(如电动机)应考虑启动压降时,可考虑打5折。再则不管哪种情况线路均不宜过长。4千瓦左右,功率较大且消耗时间长的可以用4平方的TAG:装修,电线,家庭,水电,千瓦,多少个,承受4、6m2线功率多少家装能承受多少千瓦 6 m 2 xian gong lv duo shao jia zhuang neng cheng shou duo shao qian wa倍数逐次减一,即4×8。6mm2的铝芯电缆载流量是42A左右,铜芯电缆比铝线高一级没有6m2的电缆、10×6、16×5、 25×4、6×7,应该是6mm2的电缆吧根据口诀,也就是按照10X6算,所以得出铜芯电缆载流量是在60A左右,“二点五下乘以九,往上减一顺号走”,从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排TAG:家装,多少,千瓦,功率,承受5、120平方铝电线可以承受多少安电流 1 2 0 ping fang lv dian xian ke yi cheng shou duo shao an dian liu120平吧。 缉弧光旧叱搅癸些含氓还得看你工厂对用电的需求是多大? 用电是为了发热。还是为了驱动机器?一般120平。 80A 电流可以承受。 不过不是绝对值。还得看是那个电线商生产的。TAG:电线,电流,承受,多少,可以6、电箱引出电线装修效果图 dian xiang yin chu dian xian zhuang xiu xiao guo tu7、三居兴达电线装修效果图 san ju xing da dian xian zhuang xiu xiao guo tu8、阳台电线布置装修效果图 yang tai dian xian bu zhi zhuang xiu xiao guo tu9、电视墙电线排布装修效果图 dian shi qiang dian xian pai bu zhuang xiu xiao guo tu10、现代铜芯聚氯乙烯绝缘软电线装修效果图 xian dai tong xin ju lv yi xi jue yuan ruan dian xian zhuang xiu xiao guo tu
11、120平方铝电线可以承受多少安电流 1 2 0 ping fang lv dian xian ke yi cheng shou duo shao an dian liu120平吧。 缉弧光旧叱搅癸些含氓还得看你工厂对用电的需求是多大? 用电是为了发热。还是为了驱动机器?一般120平。 80A 电流可以承受。 不过不是绝对值。还得看是那个电线商生产的。TAG:电线,电流,承受,多少,可以12、2.5平方的电线可以承受多少的负荷 2 . 5 ping fang de dian xian ke yi cheng shou duo shao de fu he2.5平方截面,铜芯线,安全负荷每平方5A,大约12.5A,2750W。铝芯线每平方4A,大约10A,2200W如果是2.5的线径,则截面积大约4.9平方,哗发糕菏蕹孤革酞宫喀铜芯线5500W,铝芯线4400W铜芯线每平方毫米可承载4-8A电流,家庭220V用电器,采用2.5平方毫米铜芯线,最大可承载4000W功率的电器负载;这么说吧,电饭锅你开1600瓦可以,两千瓦就达到负荷了,2500瓦就会跳闸,还要看你的开关室多大的是铝芯的吗?最大3千瓦。国家标准铜芯线,1毫米立方需承受1300瓦,2.5的电线可以承受3250瓦。TAG:电线,负荷,承受,多少,可以13、16平方铜线三相四线其中一条是n线能承受多少千瓦 1 6 ping fang tong xian san xiang si xian qi zhong yi tiao shi n xian neng cheng shou duo shao qian wa16平方铜线三相四线供电,如果三相负载平衡零线上是没有电流流过的。16平方的铜芯电缆明线敷设安全截流量约95A。明线敷设时理论最大约带40KW左右。TAG:一条,铜线,千瓦,承受,其中,多少,三相四线14、五千瓦的速热电热水器需要多少安的漏电保护器来承受 wu qian wa de su re dian re shui qi xu yao duo shao an de lou dian bao hu qi lai cheng shou、V、I三者之间的关系 对于直流电来说.3A(安培)。建议给它专门独立安装个漏电保护器开关家用带漏电带断零保护自动重合闸32A,功率=电流×电压 :0。COSΦ设定为:5000W÷(380V×0。对于交流电来讲,功率=电流×电压×功率因素COSΦ.755000W三相电流.75)=17.5A(安培)5000W单相电流:5000W÷(220V×0.75)=30TAG:热水器,漏电,千瓦,保护器,热电,承受,多少,需要15、35平方电线能载多少千瓦, 3 5 ping fang dian xian neng zai duo shao qian wa双双成组减点五35平方电线能载多少千瓦。也要看你用的电压。12V低压和380V是不一样的。中能约算出能通过多大电流值。估算口诀,八七六折满载流,高温九折铜升级:二点五下乘以九,往上减一顺号走。条件有变加折算。三十五乘三点五。穿管根数二三四90千瓦都行双双成组减点五35平方电线能载多少千瓦。也要看你用的电压。12V低压和380V是不一样的。中能约算出能通过多大电流值。估算口诀,八七六折满载流,高温九折铜升级:二点五下乘以九,往上减一顺号走。条件有变加折算。三十五乘三点五。穿管根数二三四TAG:电线,千瓦,多少
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
装修效果图
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・电线截面功率对照表
对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。&
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。&
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。&
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。&
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍 &
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下:
1.5平方毫米――18A
2.5平方毫米――26A
4平方毫米――26A
6平方毫米――47A
10平方毫米――66A
16平方毫米――92A&
25平方毫米―&#A&
35平方毫米―&#A&
功率P=电压U&电流I=220伏&18安=3960瓦
标GB2/1998规定的电线负载电流值(部分)
&铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5
平方毫米(16A~25A)..&
4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)
& 4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)
&///举例说明:////
1、每台计算机耗电约为200~300W(约1~1.5A),那么10台计算机就需要一条2.5
平方毫米的铜芯电线供电,否则可能发生火灾。
2、大3匹空调耗电约为3000W(约14A),那么1台空调就需要单独的一条2.5 平方毫米的铜芯电线供电。
3、现在的住房进线一般是4平方毫米的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A(即5500瓦),有人将房屋内的电线更换成6平方毫米的铜线是没有用处的,因为进入电表的电线是4平方毫米的。
4、早期的住房(15年前)
进线一般是2.5平方毫米的铝线,因此,同时开启的家用电器不得超过13A(即2800瓦)。
5、耗电量比较大的家用电器是:空调5A(1.2匹),电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A
在电源引起的火灾中,有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5~10
年必须更换
(比如插座、空气开关等)。
。。。。。。。。。。。。。。。国标允许的长期电流
4平方是 25-32A
6平方是 32-40A
。。。。。。。。。。。。。。
& 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的,
2,5平方的铜线允许使用的最大功率是:5500W. 4平方的8000W,6平方9000W没问题的.
40A的数字电表正常9000W绝对没问题.机械的12000W也不会烧毁的.\ 00
铜芯电线电缆载流量标准
电缆载流量口决:
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
&本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为
2.5&9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4&8、6&7、10&6、16&5、
25&4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35&3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、
120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于
25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
〉 〉 〉 〉 〉
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10
以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到
20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。
“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10&5&0.8═40安;若为高温,则载流量为10&5&0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10&5&0.7═35安。
(3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
例如对裸铝线载流量的计算:
当截面为16平方毫米时,则载流量为16&4&1.5═96安,若在高温下,则载流量为16&4&1.5&0.9=86.4安。
(4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50&3&1.5=225安.
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35&3=105安。95平方毫米的约为95&2.5≈238安。
三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
型 号 名 & &
&称 适用范围
YJV 铜芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
VLV 铝芯 &
YJV22 铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力及机械外力作用。
ZR-VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆
敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其它外力作用。
ZR-VLV22 &
ZR-VV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的拉力。
ZR-VLV32 &
ZR-VV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 敷设在室内、矿井中,电缆能承受相当的轴向拉力。
ZR-VLV42 &
电缆的型号由八部分组成:一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆;二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯三、导体材料代码-不标为铜,L为铝;四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套五、派生代码-D不滴流,P干绝缘;六、外护层代码七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带;八、额定电压-单位KV
&有关电缆型号的问题
& &SYWV(Y)、SYKV
有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线+物理发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯)
&2、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程
&3、RVVP铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V 2-24芯
&用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
&4、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量
&5、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明
&6、RV聚氯乙烯绝缘电缆
&7、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆
&8、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用
& & &9、KVV
聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量
& & &RVV 与
KVV RVVP 与 KVVP
& & &区别:
RVV 和RVVP 里面采用的线为多股细铜丝组成的软线,即RV线组成。
和KVVP 里面采用的线为单股粗铜丝组成的硬线,即BV线组成。
& & &AVVR 与
RVVP区别: 东西一样,只是内部截面小于0.75平方毫米的名称为AVVR 大于等于0.75平方毫米的名称为RVVP.
& & &SYV 与
SYWV 区别: SYV是视频传输线 用聚乙烯绝缘。SYWV是射频传输线,物理发泡绝缘。用于有线电视。
与RVV 2芯区别: RVS为双芯RV线绞合而成,没有外护套,用于广播连接。
2芯线直放成缆,有外护套,用于电源,控制信号等方面
&R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。 V-聚氯乙烯绝缘
&V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽
&P2-铜带屏蔽 P22-钢带铠装
Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同
&YJ—交联聚乙烯绝缘
&V—聚氯乙烯绝缘或护套
&ZR—阻燃型
&NH—耐火型
&WDZ—无卤低烟阻燃型
&WDN—无卤低烟耐火型