  一、工程简介
  1、低压配电箱采用380/220V,三相线制TN-C-S系统,配电除三相四极和单相二极开关外,其它开关均控制相线,PE线不得穿过漏电保护器的零序电流互感器线圈。
  2、施工条件:施工现场已达到“三通一平”的条件,材料、机械根据土建施工形象进度及电气安装工程进度计划分批进场,工作人员按时组织进场。
  3、本工程电气安装部分包括:照明、电力、电话、微机、消防、防雷接地、总等电位连接等系统,共四项工程。
  二、质量目标
  1、合同范围内的全部工程的所有使用功能符合设计或变更图纸要求,安装工程达到优良标准;
  2、所有隐蔽工程必须经甲方代表和监理部门验收合格;
  3、电气安装工程保修期为2年。施工顺序和流向:一般应遵守“先地下,后地上;先土建、后设备;先敷管,后安装”的顺序,配合土建穿插进行施工。流向划分:隐蔽配管敷设安装――开关插座盒成品定位――管内穿线――开关、插座、灯具安装――系统功能测试――送电运行。施工段的划分:电气配管,穿线,照明灯具及开关插座,按楼层划分,预埋预留随土建工程进度划分。总体施工段划分:φ1~φ10轴线为第一施工段;φ11~φ21轴线为第二施工段;组织交叉流水作业,穿插施工,确保施工进度;
  三、施工方法
  (一)电气配管工程
  本工程电气配管管材有两种:一种为PVC管,一种为电镀管。PVC管主要用于现浇板、墙体内的部分设备配管。
  1、PVC管材施工操作工艺:弹线定位――加工管弯――稳住箱盒――暗管敷设――扫管穿线。
  1.1管路定位根据设计图纸规定,结合工程墙板厚度,确定管路、箱盒及予埋件的准确位置,成排、成列的箱盒挂十字线找直确定位置。
  1.2管路敷设
  1.2.1现浇混凝土板内管路敷设:管路敷设在两层钢筋之间,每隔1米左右距盒0.15米以内用扎丝将管与钢筋绑扎牢固,同时每隔1.0米用直径8mm的钢筋马凳将管支架固定,确保管路处于板中心位置,不因混凝土浇注而发生变化。
  1.2.2砌块墙体内管路敷设:先用切割机割沟,再剔槽,槽的宽度及深度比管外径要大5-10mm,敷管时每隔0.5米左右,用钢钉将管子固定,最后用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面固定保护,厚度不小于15mm。
  1.2.3管路敷设要求:管路连接采用定形外接连接,对口放在定形外接中心,粘接处采用胶粘剂粘接牢固,端口处用防水胶带缠绕封口,防止掉入杂物。剔槽敷管时,不允许切断钢筋。
  1.3箱盒固定:
  1.3.1砖砌墙内箱盒稳埋:根据箱盒位置剔洞,洞内浇水潮湿后,用M10水泥砂浆稳埋箱盒。管进箱盒采用螺节与管路固定牢固,螺节与管采用粘接剂粘接牢固。
  1.3.2现浇混凝土内固定箱盒:根据设计位置,在箱盒予埋位置预留套盒或套箱。套箱比实际箱、盒稍大3-10CM.开关盒、插座盒在安装处预留150×100×50mm的塑料泡沫板,并将箱盒固定在钢筋上,且紧靠模板。
  1.4扫管穿带线:管路敷设完毕后,及时进行扫管,清除管内的垃圾、杂物及积水。
  1.5质量要求:所有管材的含氧指数≥32.管路固定牢固,箱盒予埋准确,管路进箱盒必须采用螺节固定,暗配管路的弯曲半径≥6D,弯曲处的弯曲度≤0.1D(D为PVC管的外径)。管路敷设完毕后,必须报经建设单位、监理单位、施工单位验收合格,方可隐蔽,及时办理隐蔽验收手续。
  2.1暗管敷设要求:
  2.1.1管路保护层≥15mm,消防部分≥30mm。
  2.1.2进入配电箱的电线管路应排列整齐,管口高出箱面不少于50mm。
  2.2预制加工:根据设计图纸,加工好各种盒、箱、管弯,管径20mm以下采用手扳煨弯器煨弯。管径25mm以上使用液压煨弯器。管径25mm以上的管子也可用填砂热煨法。
  2.3管子切断:小管径可采用割管器或钢锯段管,大管径用砂轮切管。要求断口光滑平整。
  2.4管子套丝:管进箱盒,用根母与管套丝连接牢固,可采用套丝机或手动绞板套丝。
  2.5测定箱盒位置:根据设计要求,确定箱盒位置,以土建弹出的水平线为基准,找平,线坠找正,标出箱盒实际尺寸位置。
  2.6稳住箱盒:稳住箱盒要求灰浆饱满,平整牢固,坐标正确。箱盒底距墙体表面厚度小于3cm时,需加设钢丝网固定后,再抹灰,防止空裂。
  2.7管路连接:
  2.7.1采用套管连接,套管长度为连接管外径的1.5-3倍。对口放在套管中心。
  2.7.2坡口焊接:管径80mm以上的钢管采用坡口焊接。
  2.7.3管进箱盒连接:箱盒开孔整齐,与管径相吻合,一管一孔,管进箱盒采用锁紧螺母固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。开关盒、插座盒处,将接地保护线接在箱盒的保护接地线端子上。
  2.8暗管敷设:管路敷设方法同PVC管,需要注意以下几点:为控制箱盒标高及平整,先将管偏高200mm左右,然后将箱盒稳好,再接短管。短管如盒、箱可不套丝,用跨接地线跨接牢固。往上引管有吊顶时,管上端煨成90度弯直进吊顶内。混凝土墙体内配管,箱盒采用予留套盒、箱的做法,采用150×100×50mm塑料泡沫板,管进箱盒煨成灯叉弯,每隔1米左右用扎丝将管与钢筋绑扎牢固。
  2.9地线焊接:管路做整体接地连接,管与箱盒相连接处均需做跨接地线焊接,跨接地线两端焊接面不小于该跨接地线截面的6倍。焊接均匀牢固,焊接处药皮清理干净,管路内部采用防锈漆做防腐处理。卡接:镀锌钢管或可挠金属软管,用专用接地线卡接。
  2.10质量标准:
  2.10.1导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ;薄壁钢管严禁熔焊连接。
  2.10.2连接紧密牢固,管口光滑,护口齐全,管路保护层大于15
  2.10.3箱盒位置正确,固定可靠,管进箱盒顺直。用锁紧螺母固定管口管子露出锁紧螺母的螺纹2―4扣。
  2.10.4暗配管管子最小弯曲半径大于等于6D,弯曲处弯扁度小于等于0.1D。
  (二)电气配线工程
  本工程所用导线规格有BV-2.5mm2、BV-4mm2等几种规格,主要用于室内照明、插座等回路,回路应设接地保护线。
  1、工艺流程:选择导线――扫管――穿带线――放线及断线――管口带护口――导线连接――线路绝缘摇测。
  2、选择导线:根据设计图纸、图纸会审、设计变更等资料选择相应的导线线径。相线可采用黄、绿、红三种颜色;零线用淡兰色,接地保护线用双色线。
  3、管路清扫:用布条来回拉动,将管腔内杂物清理干净。
  4、穿带线:采用钢丝做带线,检查管路是否畅通,确定管路走向及箱盒的位置。
  5、放线及断线。
  5.1放线:放线前根据施工图纸,对导线的规格、型号进行核对。
  5.2断线:接线盒、插座盒、开关盒及灯头盒内导线的予留长度为15配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的1/2;出户导线的预留长度为1.5米。
  6、导线与带线的绑扎。
  6.1导线数较少时,将线芯直接插入带线的盘圈内折回压实,绑扎牢固。
  6.2导线根数较多、截面较大时,将线芯斜错排列在带线上。
  7、管内穿线。
  7.1穿线检查护口是否齐全,遗漏者及时补上。
  7.2管路较长、转弯较多时,可向管腔内吹入适量滑石粉。
  7.3不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内。
1&&&&&     相关推荐:
文章责编:luobaozhu& 看了本文的网友还看了
?&&( 17:08:10)?&&( 16:45:13)?&&( 16:30:34)?&&( 16:11:32)?&&( 16:09:56)?&&( 16:05:45)
在线名师:  某大型岩土公司总工程师,从事多年岩土工程培训工作...[]
? ?   ? ?   ? ?   ? ?   ? ?
? ?   ? ?   ?
?   ? ?    ? ?   ? ?   ? ?   ? ?
? ?   ? ?
实用工具 |
| 大全 | 大全
     |
版权声明:如果网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本内容,请注明出处。
Copyright & 2004-
 网 All Rights Reserved 
中国科学院研究生院权威支持(北京) 电 话:010- 传 真:010-电气工程室内配线穿管之放线及断线工艺标准有哪些?
电气工程室内配线穿管之放线及断线工艺标准有哪些?
放线及断线
(1)放线前应根据施工图对导线的规格,型号进行核对.
(2)放线时导线应置于放线架或放线车上.
剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑.
(1)接线盒,开关盒,插销盒及灯头盒内导线的预留长度应为15cm.
(2)配电箱内导线的预留长度应为配电箱箱体周长的1/2.
(3)出户导线的预留长度应为1.5m.
(4)公用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过.
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:电气配线标准相关
电气配线标准设计专题简介
本专题为土木在线电气配线标准专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
电气配线标准
电气配管及敷线的工艺标准
所属版块:
那位大虾知道电气配线的国家标准是多少?在哪里能下载?敬请赐教,不胜感激!
所属版块:
图纸简介: 某电气成套厂BV铜芯线配线标准及主开关距离柜顶的距离要求 /other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:1436K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
下面的情况用广东定额需要套哪些子目? 1、墙面开线槽+铺设线管+线槽补砂浆抹平 2、明配与暗配的差别在哪里,各包含了哪些工作内容?为什么明配的贵这么多? 3、暗装接线盒套什么子目?要不要套一项打凿墙面?
所属版块:
防爆电气线路,采用电缆配线时,保护管有什么要求吗?
所属版块:
下面我们就来看看变频电源的配线的标准。 1.变频电源因容量大小及输入电压的不同而有不同的配线选择,请依容量大小及输入电压,选择适当的导线,尤其注意其线径。 2.使用前确定输入电压。 3.变频电源的输入端应避免与其他设备共用一个开关。 4.配线时注意所有接线端子的插头、插座有无松动,以避免导电不良产
所属版块:
想问一下,因为工程想节约成本,能不能把设计图纸中选用的穿钢管和金属线槽配线选择为阻燃的pvc管或塑料线槽?
所属版块:
谁有电气配线要领书?就是配线时要注意的事项,有没成文的东西?
所属版块:
谁有电气配线要领书?就是配线时要注意的事项,有没成文的东西?
所属版块:
请教配电盘的配线标准? 我公司新进了三十面配电柜,主母排 100 x 80; 然后用40 x 4 母排引下. 横母排 40 x 4 . 下侧为 5个断路器. 但横母排只有三个断路器长度。 其至断路器均为10平方塑芯铜线。横折拐弯。 我总觉得这里有不符合标准的地方。但我不知道依据是什么。请教各
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5【图文】电气工程配管配线标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电气工程配管配线标准
大小:164.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,1秒后自动跳转}

我要回帖

更多关于 线槽配线安装工艺标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信