卧室换了灯管还是不亮一个LED灯 怎么都不亮 线路是闸零线 两头开关的 我又换成一个带灯头

查看: 18243|回复: 12
LED灯断电之后微亮的问题求解!
该用户从未签到
家里装了6个LED顶灯,其中有4个无论是断零还是断相,都可以关掉!
现有两个LED灯,一个带驱动器,一个不带驱动器,他们两个一个断零线一个断相线,所以无论总线的零和相怎么掉换,总会有一个LED灯在断电之后微亮,由于开关线下在墙内已无法更换断零还是断相,求解决其中一个断零的LED等断电之后微亮的问题!!!!!
该用户从未签到
微亮那个是断零线的。拉闸把灯卸了,找到这个灯的电源,调换一下接上灯。再试试。别的招儿不能告诉您了,危 ...
这个刚安之后就试过了,不行!
该用户从未签到
把零线火线调换一下就行,开关在墙里不行的话,调换一下灯的零火线啊
试过,对调灯的零火问题一样存在
该用户从未签到
微亮那个是断零线的。拉闸把灯卸了,找到这个灯的电源,调换一下接上灯。再试试。别的招儿不能告诉您了,危险,快过年了,小心别触电。
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
如果开关控制零线关灯后会有微光现象。
该用户从未签到
这个问题,你考虑下另外两个LED灯重新在附近的电源处引一组电源出来。
该用户从未签到
led灯源的特点,不会一直亮,现在的led等已经处理的很好了,断电就灭,但还有一些廉价产品有这个问题!
签到天数: 146 天[LV.7]常住居民III
感觉是LED质量一般,由感应电压造成的现象
该用户从未签到
微亮那个是断零线的。拉闸把灯卸了,找到这个灯的电源,调换一下接上灯。再试试。别的招儿不能告诉您了,危险,快过年了,小心别触电。
该用户从未签到
把零线火线调换一下就行,开关在墙里不行的话,调换一下灯的零火线啊
该用户从未签到
这应该是整流回路中滤波元件储能放电的结果
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:supplierchannel请教下,为什么关灯后,灯还会微亮?|拆机乐园 - 数码之家
查看完整版本: [--
&Pages: ( 2 total )
赞助商链接
如题,关灯后,led灯微亮,一直微亮。是开关问题吗?开关是断火线的。[attachment=7013366][attachment=7013367]
赞助商链接
荧光粉在亮过后要过几分钟才会最后灭掉的.和手表荧光照亮后任会亮一阵同一道理=========================================编辑: 抱歉没注意写的是一直微亮我这的红外感应灯也会.当时估计就是火线感应出来的,换了普通白炽灯了.LED有延迟多数也是因为稳压电容余电的原因,不过我很少用接在市电上的LED,不熟回帖的时候一般脑子里浮现的第一个东西就会直接写了,错误难免,
赞助商链接
LED一般有很低的电压都会发光,我认为是驱动电源的问题。
零线如果对地也有10来V电压的话,也会有感应发亮的,我接LED的声控灯灯泡一直微微亮,导致声控功能失效
开关装在零线上了,再遇上点感应电,一般就这样了
你对LED一点了解都没的话,请不要乱说话,谢谢
看你装的位置,是声控灯吗?老式的声控灯座不能装节能灯和led的,只有白炽灯能正常工作
经常发现这种情况
应该是感应电压 导致的
我家的LED灯泡也是这样
就比如灯带&&如果足够长&&平贴墙壁&& 不接线&&在全黑环境下看也有可能微亮
可能是开关关断后那根线与火线贴近或平行走线,并且距离较长,相当于并联了一个小容量电容在开关两端。
我的灯还会隔个几十秒闪一下,有点像在远距离使用的闪光灯,开关也是断了火线的
飙风人生:我的灯还会隔个几十秒闪一下,有点像在远距离使用的闪光灯,开关也是断了火线的 ( 15:49) 可能是开关带指示灯的原因。
二楼的评价 实在是高
是不是双控的,双控的LED灯普遍存在这种现象。处理方法有三种,可百度下。
开关上也没有任何指示灯,要么是线路有点老化漏电,要么就是灯的问题了
看似简单问题,处理起来却有点麻烦,造成这种现象主要有开关带指示灯,断电后指示灯电路形成回路;开关零火线错接;同线槽走线形成感应电压;零线与地线之间有压差。第三种可能性最大,我遇到过同样情况,最后不得已在灯头处接一220伏交流双开关继电器。
你家的开关有没有发光的氖泡一类的,有漏电就会亮
我认为这是开关控制零线导致。。。。
fengwhcm:LED一般有很低的电压都会发光,我认为是驱动电源的问题。( 15:03)嬀/color]见过亮几秒才灭的,但是一直微亮应该不是驱动的问题。
楼上说的感应电,可能是。用手摸一下灯珠焊盘,看灯还亮不?
开关上是不是有指示灯?有的话拆掉
1、开关控制零线了2、个别声控开关会这样3、漏电
不是声控开关,是普通双联开关
装火线的。怀疑是开关有点漏电
普通led灯,普通双联开关
开关不带灯。
用电笔试,确实会亮
1,开关是控制火线。2,不是声控开关,3,怀疑是开关串电,因为三个房间,一房间正常,二房间微亮,三更亮
以前改LED灯板时放地上(背面铝板朝地面),也是灯会亮(开关接火,接零都一样),后来垫张纸在下面灯就不亮了,没办法装天花板上时只好在磁铁后贴张纸解决。楼主的是球泡按理不会出现我遇到的问题,估计是装灯的位置零线和火线太近,楼主试试单独用个灯头接排插试试看(排插开关要接火线)。
4楼真是……看清楚描述再发表
我家的也是,后来我改成单控了,就是没有双控方便。
有一点感应电,断了火线也是会有一点亮,晚上全黑才看的见,你把火线接等线串一只1n4007二极管,完美解决,我家的LED也这样,搞了好久才好。
楼主怎么搞的?既然是双联开关,那肯定是零火线都关断的,你难道只用了双联其中一组?还是你指的是双掷开关? 既然你装了火线,那么关灯的时候拆下led用测电笔测灯座零线看会不会亮,亮的话那么家里接线有问题,得检查一下布线了。
这种LED 灯多数是阻容降压的,可能灯接在火线上,这部分可能对地略有漏电,或者开关带有氖泡指示什么的,这样即使开关切断,灯对地或对零线仍然存在足够的点亮电压。对前者,楼主可以把室内进线火零互换一下识别;后者可以拆掉氖泡识别。
墙壁穿线管里有其他带点火线,线间电容耦合
那是余电吗?还是延时功能?
学艺:看似简单问题,处理起来却有点麻烦,造成这种现象主要有开关带指示灯,断电后指示灯电路形成回路;开关零火线错接;同线槽走线形成感应电压;零线与地线之间有压差。第三种可能性最大,我遇到过同样情况,最后不得已在灯头处接一220伏交流双开关继电器。 ( 16:17) 我也接过这样的.后来发现是零火线接反了
一般来说阻容降压的LED在火线有微弱电流的情况下会常亮,而DCDC降压LED会闪但在感应电的情况下不会有反应,因为它也就几十V升不起压。自己试试你的线路属于哪种。
小小哈哈:可能是开关带指示灯的原因。 ( 16:06) 你说的很有道理,我的灯在关后,也是一闪一闪的,关后有指示灯,指示灯亮的时候有很小的电流通过了led电源开关造成。
平行电&&,灯的线与一个火线平行&&形成电容效应&&&&也有肯能是控制零线了
不光LED会这样,环形荧光灯也会这样,我也是一直没法解决
开关潮湿,回潮天气压根不用按开关灯就亮了。哈哈。不过驱动肯定很差,好点的驱动不会有这个现象的。
qjj2857:你对LED一点了解都没的话,请不要乱说话,谢谢 ( 15:08) 我家的LED射灯&&的确是如2楼所说&&关灯还会发亮3分钟左右&&慢慢变暗来着
零火线反一下试试
就当有个小夜灯了&&实在嫌弃&&就把开关装零线上试试
线对掉一下就行了
,这样的话,可以考虑两根线互换一下。
开关接线有误,或开关质量问题。
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.071774 second(s),query:5 Gzip enabled我是销售代理机构
吉屋网月覆盖3000万购房人群,中文房产网站排名第4。
吉屋网月覆盖3000万购房人群,当前合作新盘超过2000个。
吉屋网月覆盖3000万购房人群,更快更准推广合作业务。
您的位置:
开关接在零线还是火线? 墙壁开关电源接线注意事项
来源:房天下 &&发布时间:
开关是我们经常要用到的物品,但对于他的安装我们却并不了解。虽然开关看起来很小但如果安装不当,容易引起火灾与触电等现象,十分的不安全,所以今天小编就来为大家讲解一下开关接在零线还是火线以及电源接线注意事项。
&开关接在零线还是火线 &很多朋友不懂灯泡和开关应该怎么接线,还有人认为开关必须接在零线或者火线上,其实不是这样的,这是一种误解,其实开关是连接在灯泡和火线中间的,而不是零线和灯泡间的。灯泡应该接零线,因为如果接在火线上担心在换灯泡时不小心可能会触电(火线有220V的电压,这可使人瞬间窒息)。所以通常的情况下都是火线进开关零线进灯泡(因为零线中的电压为0,对人体没有伤害)。在连接开关和灯泡的时候,由于开关要和灯泡连接,才能控制开关,所以开关的一头连接火线,另一头就连接灯泡。这样连接就可以很好的避免触电的危险了。 &开关接在火线上,电灯熄灭的时候,火线在开关断开后,开关到灯头就不会带电,如果开关断零线,开关断开后,灯泡熄灭,但火线依旧带电.有安全隐患。 &零线是不能断开的,当三相不平衡时如果零线断开了,是会要烧东西的,本来零线是起平衡作用的,三相负载如果平衡的话,零线是没电的,不平衡后就会有电。 &墙壁开关电源接线注意事项 &我们都知道家庭用电通常情况下要有火线、零线与接地线三根线才安全,其中接地线一般用黄绿双色线,接线时,我们得先用试电笔找出火与零线,经此用颜色作为好标记。 &a.墙壁开关如是用来控制插座电源的通断的话,其接线方法为:先将为线接入开关的L接线端子,(即火线进线口),再将开关的L1接线端子(即火线出线口)与两孔插座的L接线端子(即火线接线口)相联接,然后再将零线接入插座的N接线端子(零线接线口),就可以了。 &b.如里插座不用开关控制,其开关只将控制,那么其接线方法为:把把火线接入开关的L接线端子,将开关的L1接线端子与灯头的一个接线端子相联接,把零线接入灯头的另一个接线端子,开关与灯形成一个回路。再将火线接入两孔插座的L接线端子,将零线接入插座的N接线端子,两孔插座成为另一个回路。 &以上就是有关开关接在零线还是火线以及墙壁开关电源接线注意事项的相关内容,开关接线其实说容易不容易,说难也并不是很难,只要我们能仔细观察,那么对于墙壁开关插座怎么接线的问题,已不是什么难事,希望这篇文章能够对大家有所帮助。