本基坑帷幕采用钻孔灌注桩+高压旋喷桩间隔支护,地下水位-2米,在第二排锚索下-8米的标高面开挖施工时,发现桩间出现多处涌水流砂现象,暂时用堆土侧挡了下,请教高手指点处理措施。。。。
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 16:09:46
&&&&实例讨论
&&发表于&&|&
先部分回填,再基坑外注浆止水。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:10:00
&&发表于&&|&
要是再详细点就更好了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:10:05
&&发表于&&|&
深基坑本身就不应采取单排帷幕桩,何况你这还是间断不连续的旋喷桩。照片看的不太清楚,但首先你要弄清楚二件事:1.水是从桩间涌出还是从锚杆孔流出;2.灌注桩是否有位移,坡顶是否已经出现塌陷或大的沉降。根据不同的现象,来判断事故原因,有针对性的采取补救措施。下面针对不同的现象给几点建议如下:1.水是从锚杆孔流出的,处理办法很简单,堵住就可以了;如果水是从桩间土或桩缝中流出的,说明帷幕桩咬合太少了,出现开叉了,也就是帷幕桩间距、垂直度、桩径、喷灰量、喷浆压力等其中的某个环节出现了问题,补救办法建议马上回填土方(已经做了),疏通基坑内水路、排水,等边坡稳定后,在漏水部位重新补打帷幕桩,新旧接茬处要向两侧多延伸点。以下工序依旧。2.如果灌注桩已有位移或是坡顶已经出现塌陷或大的沉降,可以肯定是帷幕桩出了问题,而且流沙已经很严重,处理办法如下:(1)回填基坑,做好基坑内的降水、排水;&&&&&&&(2)基坑外距坑边5m左右增加降水井(减压井)井不需太深,超过基坑底即可,将基坑外围地下水适当减压,不能过量抽水,避免对周边建筑物产生影响;&&&&&&&(3)边坡稳定后,补加帷幕桩,有条件的,可以在基坑外卸载,下部适当再增加点锚索。&&&&&& 还有一点,就是看护坡桩和锚索还能否起作用,如果已被破坏,那还要加设内支撑,造价就高了;如果还能用,那么等基坑稳定后在采取以上补救措施吧。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 16:10:27
&&&&认真分析
&&发表于&&|&
还有一点,看照片回填土太少了,再堆高一点,用挖机压实,否则回填土让水浸泡了就不起作用了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:10:32
&&发表于&&|&
非常谢谢fuyanzhou_01基坑坡脚出现深2米、宽1米的塌陷洞,可以看到第一排锚索和冠梁底下的土体,时间已经第四天了
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:10:37
&&发表于&&|&
目前采取的措施是在坑底涌水处灌注水玻璃和水泥砂浆,暂时止水,抢第三排锚索中。。这样处理是否可行?请高人指点
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:10:51
&&发表于&&|&
采取的措施是在坑底涌水处灌注水和水泥砂浆,暂时止水,抢第三排锚索中。。这样处理不可行!!没有从根本上解决问题,现在是帷幕施工未起到应有的效果。我公司在海南施工类似工程,遇到类似情况;解决问题方法是采用坑内立即回填。调遣大量钻机,沿帷幕周边引孔、高压注浆,加固止水帷幕,再行基坑开挖、进行锚杆支护。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:11:02
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:11:07
&&发表于&&|&
看样子水不小啊,是个问题,流砂的话地层不是很好啊,砂土层见水就流,一点点小裂隙都能给你破开,我觉得应该先把基坑边堆载物移走,在外侧加降水井抽水,小心帷幕外侧空洞了,上面得堆载物过重直接下去了,也防止帷幕折断。然后加导水管先导水,把基坑内空洞处堵住,重新打锚索。希望现在已经处理好了。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:21:27
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066含水砂土基坑预应力锚索施工技术;隧道网新闻来源;摘要介绍杭州市解放路延伸工程,采用咬合桩+预应力;关键词富含水砂土基坑预应力锚索联合支护施工技术;1工程概况;杭州市解放路延伸工程位于环境优美的杭州市市区内,;工程起讫桩号为郧+000―K1+260,全段总长;其中遮阳棚和明挖隧道开挖基坑围护采用咬合桩+钢筋;2工程地质及水文地
含水砂土基坑预应力锚索施工技术
新闻来源:《隧道建设》
介绍杭州市解放路延伸工程,采用咬合桩+预应力锚索+横向临时支撑(钢筋混凝土支撑)联合支护的施工技术,对类似工程有一定的参考价值。
富含水砂土基坑
预应力锚索
杭州市解放路延伸工程位于环境优美的杭州市市区内,工程线路起点位于建国路和解放路交叉口,沿解放路在大学路口以东约30m下挖,采用隧道形式穿越解放路和环城东路交叉口三角地、环城东路、沪杭铁路、贴沙河、杭州清泰自来水厂及凯旋路后出洞。向东延伸与新安江路相接。
工程起讫桩号为郧+000―K1+260,全段总长1260m。其中:道路长209m;U型槽长204m;遮阳棚长141m;明挖隧道长464m,暗挖隧道长242m,隧道全长706m。
其中遮阳棚和明挖隧道开挖基坑围护采用咬合
桩+钢筋混凝土水平支撑+预应力锚索(2-4道锚索)联合支护。
工程地质及水文地质
工程地质状况
场区在地貌上属于钱塘江冲积平原,沉积着较厚的砂质粉土层,在第四纪历史时期,场区曾经发生海侵与海退,沉积韵律发育明显,在以陆相沉积地层之间发育着海相淤泥质粉质粘土地层。
沿线地基土浅部主要为第四系土层,土层的厚度、分布及性质均较稳定,下部以全新世滨海淤积形成的粘性土层,性质及均一性相对较差,之下为晚更新世形成的冲湖相粘性土层及砂砾土层,性质较好,均一性较差。
水文地质条件
本工程地下水,主要有第四系松散岩类潜水和第四系松散岩类承压水两类,场区内主要是潜水。潜水赋存于浅部人工填土及其下部粉、砂性土层内,富水性和透水性具有各向异性,特别是表部填土层,透水性良好,下部粉性土层透水性弱,含水层厚度在16,5m―21.8m。地下水位埋藏较浅,一般在1.0m ―1.5m之间,该含水层多为微咸水,水化学类型为CO:CL―Na型。渗透系数一般在10―4cm/s数量级左右。
第四系孔隙承压水主要赋存于下部圆砾、卵石层内,其上覆粘性土,是相对隔水层,含水层顶板埋深为33.95m―40.55m,厚度大于10.90m,透水性良好,沿线全场均有分布,为钱塘江古河道,受上游侧向迳流补给,水量充沛,具有明显的埋深、污染少、水量大的特点,单井开采量1000m3/d-3000m3/d,水位标高+5.5m-―4.5m,随季节变化,动水位埋深通常为0.8m―10.6m,施工中若导通将会引起涌水。
预应力锚索在工程中的选定
本工程原设计,遮阳棚和明挖隧道段基坑开挖支护采用咬合桩+钢筋混凝土水平支撑((1-2道)或咬合桩+Q609钢管水平支撑(2-3道)联合支护,基于以下方面的因素:(1)工期压力大,原设计在施工时存在着“换撑”的问题,循环施工周期较长;(2)杭州地下水丰富,工程防水等级要求高,由于换撑造成施工侧墙时存在多道水平施工缝,增大工程防水难度,容易给工程今后使用带来隐患。
鉴于预应力锚索技术在深基坑加固方面有比较广泛、成熟的应用,它与围护桩联合使用是抑制基坑变形,防止基坑失稳行之有效的办法,而且具有工期短、投资少、不占开挖空间的优点,因而提出修改设计的遮阳棚和明挖隧道开挖围护为咬合桩+钢筋混凝土水平支撑+预应力锚索(3―4道锚索)联合支护的方案,经有关专家会同业主、设计、监理单位进行方案论证,认定其技术可行性、社会效益和经济效益均优越可行。
预应力锚索施工
锚索根据基坑开挖深度的不同,分为两种:甲式,锚索由5根7股d=15.24mm高强度低松弛钢绞线制作,锚固段长度为19m,自由段长度为5m,设计锚索抗拔力为600t;乙式,锚索由3根7股d:15.24mm
高强度低松弛钢绞线制作,锚固段长度为12m,自由段长度为5m,设计锚索抗拔力为450t。锚索角度除第一排为15,其余均为30。锚索间距1.6m,排距2.0m-2.5m。全孔范围采用42.5R纯水泥浆灌注,水灰比为0,45―0.5,注浆分二次,第一次待浆液从孔口流出后停止注浆,注浆压力0.4MPa-0.6MPa,第二次采用高压注浆,注浆压力一般为2.0MPa―2.MPa。自由段采用塑料套管隔离防护,锚孔孔径130mm,锚索垫块采用C30
钢筋混凝土锁口腰梁,上垫钢板。锚索、钢筋混凝土锁口腰梁示意图见图1。 oo
锚索施工工艺
施工工艺流程
根据设计锚索位置,测量放孔,锚索编号标识在对应围护桩上。
②钻机就位
钻机基底用方木或木板支撑垫平,孔位要求水平方向误差不大于50mm,垂直方向孑乙距误差不大于100mm。
采用MK―5型钻机,先用金刚石钻头或合金钻头破桩开孔,然后改长螺旋钻具或三翼钻头成孔,为保证成孔顺利不塌孔,采取套管跟进措施,成孔直径130mm,成孔深度比设计的锚索长度大1m。要求水平方向孔距误差不大于50mm,垂直方向孔距误差不大于10mm,同时用罗盘定出钻孔倾斜角度,以保证钻孔底部偏斜尺寸不大于锚索长度的3%。钻孔深度乙=乙s―乙,+乙d,其中:乙s一设计锚索长度,乙。一预留张拉段长度,0.7m,乙d一导向锥及预留沉碴段长度1.Om,钻孔深度不得小于乙值,也不宜大于乙值的1%。
④锚索编制
锚索采用5(3)X15.24mm低松驰钢铰线编制,钢铰线标准强度1860MPa,先把整卷的钢铰线用钢管架固定好,再拆捆放线。根据设计确定钢绞线下料长度,下料时同孔各股钢绞线长度误差不大于50mm。对钢绞线进行除油、除锈处理,并按规律平直排列,沿钢绞线方向每隔1.5m设置一个橡胶隔
离架。隔离架与钢绞线间用扎丝绑扎,隔离架保护 层不小于2cm。钢绞线自由段进行防腐处理,外套塑料管,两端用扎丝扎紧。钢绞线端头焊在导向锥上,导向锥采用F50mm钢管,一端加工成锥形。注浆管用F20mm塑料管从隔离架中心穿过用扎丝扎紧,一端紧临导向锥,用细铁丝捆住。自由段涂黄 油,套装塑料螺纹管,以便绝缘。
锚时重新核定锚索全长、锚固段长度、自由段长度及各部分焊接、捆扎情况。确认合格后抬至现场平顺摆放,待吹孔完毕,将锚索缓慢平直放人孔内,孔口预留0.7m张拉长度。
由于锚索较长、较重、基坑较深,所以下锚必须集中人员,锚索人孔要慢,要让锚索慢慢送人,要求锚索在孔内平直不扭,锚索在扩张环支撑下居中,下锚过程中如遇塌孔,应拔出扫孔后再下人,为预防下锚过程中注浆管被土堵塞,也可连接注浆泵,开小水,边下锚边送水,锚索人孔深度不得小于设计长度的95%。
⑥洗孔、第一次注浆下锚后,利用捆扎在钢绞线上的注浆塑料管用高压水清孔,按照配合比将水泥浆搅拌均匀,待孔中泥浆清净后立即注浆。注浆采用BW―250型泥浆泵,注浆材料注浆采用42,5R普通硅酸盐水泥制成的纯水泥浆,水灰比0.40-0.50,另加早强剂1%,减水剂6%0,保持0,6MPa―0.8MPa的注浆压力,待孔口溢出浓水泥浆时第一次注浆结束。
⑦第二次高压注浆
当第一次注浆体达到5MPa时进行二次高压补浆(根据浆液试块强度来决定二次高压补浆的时间,一般在6h―8h之间),注浆压力根据情况而定,太小造成孔壁与砂浆体之间未充满,摩阻力较小,抗拔力不高,位移较大,当压力太大时,由于土体强度不高导致土体破坏而使浆液从孔壁或邻近孔流失,也影响锚索的抗拔力,影响基坑稳定,通过试验锚确定二次高压补浆终压控制在2.0MPa-2.5MPao其注浆量统为锚索长24m时1.4m’;锚索长19m时1.2m3。
⑧腰梁制作
锚索注浆结束后,立即进行锁口腰梁制做。先凿出围护桩主筋并利用锚固筋与围护桩主筋焊接将锁口腰梁与围护桩联接成整体,然后根据设计图及规范要求现场绑扎钢筋,采用组合钢模板制模,钢管扣件及对拉螺栓加固模板,斗吊混凝土人模,插人式振捣棒振捣混凝土。锁口腰梁混凝土采用C30混凝土,坍落度120±10mm。考虑基坑施工的时空效应,混凝土中掺加早强剂,以便尽快张拉锚固。腰梁制作时应把锚索用PVC管套装,以免钢筋混凝土与钢铰线粘结。
⑨张拉锁定
张拉前对张拉设备进行标定,在张拉过程中根据标定曲线找到与控制张拉力N值相对应的压力表读数P值。
锚孔砂浆达到设计强度的70%和锚垫板混凝土抗压强度大于15MPa后对锚索进行张拉锁定作业,张拉设备采用OVM油泵及YCWl50B千斤顶,钢垫板为30emx 30emx2cm钢板,中心挖孑L直径6em,锚索张拉分5级加载,分级荷载分别为10%Nt、25%Nt、50%Nt、75%Nt、100%Nt(5根7股d=15.24锚索Nt取600KN)。每次加载后观测一定的时间(见表1),并记录锚头位移量,绘制P―s曲线,与标准P―s线比较,验证实际伸长值是否大于理论伸长值的80%,小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的理论伸长值。
张拉时先取10%Nt(Nt为设计锚固力,本工点为600KN),即60kN为预张拉力,对锚索预张拉l―2次。使锚索各部分接触紧密,并使钢绞线平直,以免钢绞线因受力不均被拉断。同时减少加荷时初伸长值。过大的影响因素。
施工前,先对钢绞线进行试验,测出其弹性模量和截面积,用采计算其理论伸长值。(锚索理论伸长量占=PL/EA,其中:户一张拉力、乙一自由段长度、Z一钢绞线弹性模量、A一钢绞线截面积)根据预加应力户与伸长值s同步递增,拉力“双校”检验。表2为随机6根锚索(自由段长度不同)的预加应力户与实测伸长值矽对应表。
砂土层预应力锚索施工难点及其解决措施
将高强度预应力锚索用于富含水砂土层基坑围护,据了解在整个华东地区尚属首次,主要面临的难点是:由于地下水位高,锚索孔在钻进的过程中出现涌砂、涌水,如何实现预应力锚索的成孔、下锚。为
此在总结失败教训的基础上,最后确定了接长套管,泥浆护壁,利用泥浆压力平衡地下水压力的施工方案,最终获得成功。
锚索加固效果及其体会
本工程所有预应力锚索,经检查全部达到设计要求,满足基坑的安全支护,锚索加固效果见图3。和原设计相比,不但加快了工程施工进度,而且突破了预应力锚索在富含水砂土层中设置的技术性难题,扩展了预应力锚索的运用范围,得到了业主、设计及有关专家的肯定,取得了明显的社会效应及经济效应。
(中铁隧道集团股份有限分司市政一公司
《隧道建设》2005年第1期
包含各类专业文献、外语学习资料、各类资格考试、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、专业论文、高等教育、生活休闲娱乐、34含水砂土基坑预应力锚索施工技术等内容。 
 基坑支护施工组织设计(锚喷与预应力锚索)_建筑/土木...⒍全风化花岗岩⑥:灰白色,砂土状。岩石风化强烈,...裂隙微承压水,补给来源主要为同 一含水层的侧向...  深基坑支护中预应力锚索施工工法 1、前、言 随着建筑技术的快速发展,地下空间技术越来越得到广泛的应用,基坑深 度越来越深,基坑壁同周围既有建筑物(道路)的间距也...  深基坑预应力锚索施工工法 1、前言 随着建筑技术的快速发展,地下空间技术越来越...水 泥砂浆配合比为水泥:砂:水=1:0.6:0.45,注浆压力 0.2~0.5MPa 直到...  钢管桩预应力锚索基坑围护施工技术_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢管桩预应力锚索...注浆时分多次注浆,第一次低压注浆,等水排出后再提 高注浆压力进行注浆,注浆...  【关键词】基坑工程中;预应力锚索施工技术;质量控制措施 随着我国经济的快速发展...(2)施工场地调查,施工对交通的影响情况; (3)施工用水、用电条件调查; (4)...  大跨度地铁车站深基坑预应力锚索施工技术尹颂杰摘要:结合具体工程对预应锚索施工实例,叙述了地铁车站支撑结构预应力锚索的施工方案,详细 介绍了预应力锚索的工艺过程,...  地下排桩+预应力锚索基坑支护施工图 采用新规范设计,经典的案例,图面整洁,有...轴搅拌桩水 泥采用 Po42.5 级水泥,水灰比 0.45~0.55、水泥掺入量为 ...  高地下水砂土地基深基坑支护技术 【摘要】本文介绍了大口径井点工法处理高地下水位砂土地基降水的技术 问题。 【关键词】深基坑;渗透性;微型;钢管桩;管井;钢支撑 ...  铜湾水电站边坡预应力锚索施工技术总结_电力/水利_...该地层不具备任何稳定性,同时也是含水地 层,当含...从边坡开挖后的地质情况看 1#边坡主要由砂土、碎石...基坑涌水量计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
基坑涌水量计算
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
基坑开挖时切断支护锚索的施工方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口}

我要回帖

更多关于 基坑涌水量计算公式 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信