电压220V时2.5平方铜线到10平方线穿PVC管电流各为多少安?3根四平方铜线380V中功率多少
rqnyfbe608
短时工作时,我按0.5平方1000瓦估算。
2.5平方毫米铜芯线二根线穿PVC管的安全载流量是21安倍;如果是三根线穿PVC管的安全载流量是18安倍;4平方毫米铜芯线二根线穿PVC管的安全载流量是27安倍;如果是三根线穿PVC管的安全载流量是24安倍;6平方毫米铜芯线二根线穿PVC管的安全载流量是36安倍;如果是三根线穿PVC管的安全载流量是31安倍;10平方毫米铜芯线二根线穿PVC管的安全载流量是49安倍;如...
为您推荐:
扫描下载二维码请问10平方和4平方铜线能带多少千瓦_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:258,626贴子:
请问10平方和4平方铜线能带多少千瓦
10平方铜线从外墙接室内,长度为20米,进室内后分别接了两组4平方的线,(一组带一台空调)长度均为15米,请问能带动2台最高用点为7500瓦的空调吗?谢谢!
随后会放制作过程
怪事年年有,今年特别多...
湖南卫视 江苏卫视 浙...
电影院有人中途离场,豆...
滴滴滴,2016年仅剩3天...
女星实在是弱的一逼,...
张天爱第一次担任大银幕...
一晃眼,又到了买过年火...
这是吐槽日报年终盘点系...
这一年以来我们这个世界...
爱美之心,人皆有之。 ...
看到的人都笑了!请准备...
电工培训上58同城,为您提供正规,真实的教育机构培训信息,还能线上沟通,轻松快捷查找职业技能培训信息,就上58同城!
补充下,为单相电
来人给看看吧
没大神吗?
一平方的铜线载流量大约5-8A,自己算吧
用是可以用,但线可能会发热
恐怕不行,室内最好用6平方铜线。
10平方的总线进户,再用4平方的线分2组,一组带一台空调完可以。
你啥空调呀,功率7.5千瓦一台,
柜式空调,上面我看标注了最高是7500瓦
你说的7.5千瓦那是制冷量,可爱的楼主,家用空调,2.5平方毫米的国标线,按你说的距离,都用不完的劲,还单台4平方毫米,真是有钱人呀,土豪的世界,真的不懂,
楼主能否把铭牌发上来?
两台单独放4平方,两台空调用4平方并联不保险
空调铭牌上有额定电流的,比额定电流大一点
4平线能过37A的电流,10平能过71A的电流,你看看空调的最大用电电流是多大,跟这一比就行了。
楼主放心。只要是国标铜线完全没有问题
你看看空调铭牌上的最大输出功率多少,然后用千瓦数乘以四,这就是输出电流,四平方的线能带26个电流,输出电流低于26问题就不大
你那7500是空调机上的铭牌吧
楼猪不要纠结了,光看瓦数是不行的,大多数电器的功率是虚标或者是理论上最大功率值。再说你确定是220v供电,功率7500W,还是14楼说的制冷量7500啊~~~~~~等你看了电器铭牌或上图在谈
来大神,上图了
电工实验台
一平方的铜线载流量大约5-8A,自己算吧果然就是一个3P的。。其实这个空调就是正常2.5方线都够了。不过,土豪必须得要4方。。非土 豪,2.5方足够。因为这就是一个客厅空调。全年开机时间不会超过100小时 土豪必须得要4方以防不测。。。。7500w ,我还以为 办公大楼的中央空调呢。。。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴当前位置: >
& 6平方铜线最大电流 4平方和6平方铜线的最大负荷
6平方铜线最大电流 4平方和6平方铜线的最大负荷
收集整理:/ 时间:
4平方和6平方铜线的最大负荷8KW和11KW4平方和6平方铜线如果是明线.7KW如果是穿管或埋在墙里或是护套线,电动类是5KW和6,电动类是6,电热类是8,电热类是7.2KW和9KW.1KW和7,电流只有33A的41A转换为负荷,最大可通过电流40A和50A转换为负荷
短时间使用负荷可以是10KVA和15KVA。安全使用负荷5KVA和7KVA如果导线埋在墙里面,安全使用负荷是3.5KVA和5KVA
答: 4平方铜线 最大安全电流是35安 6平方铜钱 最大安全电流是48安
4平方允许过32A 6平方允许42A(2.5×9、 4×8、 6×7、 10×6、 16×5、 25×4)。6平方铜线最大允许穿透多大电流,怎样计算?公式是什么_。按照常规的发热和散热条件,铜线通过的最大电流,一般取每平方毫米5~6A。 所以6平方毫米的铜线最大通过5*6~6*6=30~36A
简单的告诉你:铝质按着大致1A/平方毫米,铜质大致按着3A/平方毫米。6平方铜线最大负荷 完全没问题。5A等1。1个千瓦,11个千瓦就是50A电流,加上瞬间启动电流增大和长时间使用,建议用63A空开。
三根穿管也没问题的
非常可以的
单芯56安。双芯47安。朋友。220v电压用十米 六平方铜线,求最大电流是多少,把公式给。呵呵,导线载流量没有公式可用,一是查表,二是经验,给你一个经验判断口诀吧。 “10下五;100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折算;裸线加一半;铜线升级算”。
跟电压没关系的,70方以下的线径我们取的经验值是6A/平方 所以说6方的线,在36A电流以内的范围内都是安全的
选择电线的大小,不是按电压来选择的,是按用电设备的功率大小来选择的,6平方铜线的截流量是44A,直接查电工手册就行了,计。4平方和6平方铜线的最大负荷 4平方和6平方铜线 如果是明线,最大可通过电流40A和50A 转换为负荷,电热类是8.8KW和11KW,电动类是6.1KW和7.7KW 如果是穿管或埋在墙里或是护套线,电流只有33A的41A 转换为负荷,电热类是7.2KW和9KW,电动类是5KW和6.3KW。6平方的铜线最大能带多少瓦? 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式 功率P=电压U×电流I 计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如:在220伏的电源上引出6平方毫米导线,最大能接多大功率的电器? 解:查下面手册可知6平方毫米导线的载流量为48A
根据:功率P=电压U×电流I=220伏×48安=10KW 答: 可以同时安全使用10KW电器负载。
6000瓦是没问题的啦
按安全载流量计算 9千瓦是没问题的
1个平方1200瓦.6个平方7200瓦
200V最大8千瓦,再大了就不行了 我是电工
最大值是7500瓦,只安全范围只能最大5000瓦安全范围内,你们要是没有空调就没问题完全够用要是有的话建议用10平方的线这样才。
全范围只能最大5000瓦
大约带30个电流 220电压能带6000左右 380电压带11KW OK了 我说的是额定 熔断电流大约两倍
家用最大7920kw。不能再大了。
1平方铜芯线可以承受6A,6平方就是36A,电压乘以电流=电功率 36*220==13680W 答案是瓦。4平方和6平方铜线实际最大能承受多大电流 没有什么标准明确说导线的截面积和承载电流之间的关系。 这要看实际的使用情况而定。而且铜线也分很多种,同一种规格的铜线,含铜量也不一样。但是一般的4平方和6平方的软铜绞线能承受1万安培以上的瞬间电流应该没有什么问题。你应该考虑考虑其他通电元件能承受多大的电流。6平方铜线长时间使用最大承载电流用在绕变压器-----------18A用在室内线路-----------30A用在架空线路-----------42A
30A。6平方铜线最大负荷怎么算 看这里:
自己参考下吧 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 10平方毫米的,穿管(八折), 52A 4*10三相四线PVC管敷设的负荷:3*52。
唉我的锤子弄的和专业电工一样
6平方铜 载流量是6*8=48安 姑且算50安 三相电压是380 功率是380*1.732*50=33KW
不会算,我估计电工都不行啊!更何况咱们呢!6平方的铜线最大承受电流是多少安? 最佳答案1:橡皮铜芯在室温25度时为58A,30度时为55A. 铜芯在室温25度时为55A,30度时为52A. 最佳答案2:单芯的30A,多股的差些;也就是说每平能过5A,这是经验值(工程上都这么用),电流大了发热比较严重
6平方的铜线最大承受电流75安。
6平方铜线最大电流相关站点推荐:
赞助商链接
6平方铜线最大电流相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。10平方单相两线铜线能用多少千瓦
染火枫林127
铜线10平方电缆额定电流约40安培.功率等于电流乘以电压.电压是单相220伏.所以功率等于40X220=8800瓦,即8.8千瓦.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码四平方铜钱哪种好来自:
日分享至 :
4平方多股铜线和单股铜线哪种负荷更大推荐回答:多股的要负荷小i点的4平方的单股和多股铜线,承载功率是一样的吗??多股和单股哪种好??4平方铜线多少功率范围内是安全的推荐回答:柔软,其最大安全电流约为30A,按通过它的电流大小算。多股的散热好。同样截面积的导线,多股比单股好。4平方的带有绝缘外皮铜线导线的承载能力不按功率算7芯19芯4平方电线哪种好推荐回答:19芯价格7芯价格。要留1~2根备用线。在满足使用、经济的前提下,适合的就是好的。4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。根据你的叙述,你家的负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。我要从4平方的主线上接跟4平方的分线,因为4平方铜线太硬宁不动,无法把把分线绕在主线上,怎么接好呢推荐回答:你不有钳子吗,8号线都能拧的。得借助工具的。家里4平方的铜线同时开8个空调电箱烧了,现在修好了,带6台1.5匹空调怎么样?推荐回答:够过啊4平方的铜线,哪种品牌好?质量有保证推荐回答:我们这边都用特变的,几乎都是公认的好了四平方的多股铜芯线和单支铜芯线哪种过电量大推荐回答:单支铜芯线过电量大。其电阻较小,通过电流大,不易发热。一、单股铜芯线和多股铜芯线的区别。1、单股铜芯线:所谓的单股铜芯线就是指里面只有一根铜丝的铜芯电线;单芯线,电阻较小,承载量大于多股铜芯线,一般照明、插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,接线线选用绿黄双色线,接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。单股线多为双塑绝缘,硬线多为单股一般用于大电流;质地较硬。2、多股铜芯线:所谓的多股铜芯线就是指里面有多根铜丝组成的铜芯电线,对于高频变压器,多股好,趋肤效应小,高频寄生电阻小,Q值高;相同截面的铜芯导线应是多股载流略大(集肤效应),而且频率越高越明显;多股铜芯线通常是单塑绝缘;软线为多股,有多根细铜丝组成,质地较软一般用于小电流。二、单股铜线和多股铜芯线安全载流量。1、单股铜线安全载流量是:4平方毫米铜电源线的安全载流量—35A 。2、多股多芯的,安全点可按7A计算:4平方毫米铜电源线的安全载流量—30A左右 。墙壁开关与暗盒种类有哪些?怎样搭配使用?需要多少钱?4平方的铜线多少钱一团?推荐回答:我相信能选到你称心如意的,什么地方都有建材市场,至于铜线墙壁开关暗合一般有86系列和118系列的,现在中国的房地产发展很快,这个看你房间怎么去设计,需要多少钱,价格变换不定,暗盒但是要多出来几个安装线头,暗合一定要选质量好的,就需要多少暗盒,可以去问问,一分价钱一分货,但是暗合也有质量分别,需要多少个开关,货比三家分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子---四平方铜钱哪种好}

我要回帖

更多关于 单股水晶线打结图解 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信