请问三菱PLC步进状态初始化可不可以不用S0-S10
给TA发消息
加TA为好友
悬赏100分-已结帖 发表于: 15:16:44 楼主
请问三菱PLC步进状态初始化可不可以不用S0-S10,因为我发现就算不使用状态初始化,只要前面复位,程序也能继续运行,另外S0-S10使用时有没有什么注意点?可不可以像S20等指令那样子使用。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:35:41 1楼
不用S0-S9初始状态【那你应该是用STL编写的】如用SFC编辑,必须是有初始状态的【不管此步有没输出,都是软件自动生成的】,根据SFC原理,必须激活初始状态后,才能转移动系一步。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:06:36 2楼
S0-s19 是没有先后顺序的 通常在步进里需要几个没有顺序启动操作的才用 例如&LD X1 SET S0STL &S0OUT Y0LD X2 SET S1STL S1OUT Y2LD X3 SET S20STL S20OUT Y3RET也就是说 你按下X1就可以按x3了 不需要x2的步骤 按下X1的同时也是可以操作x2的 但操作必须在X3之前
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:17:23 3楼
回复内容:对:a关于
S0-s19 是没有先后顺序的 通常在步进里需要几个没有顺序启动操作的才用 例如&LD X1 SET S0STL &S0OUT Y0LD X2 SET S1STL S1OUT Y2LD X3 SET S20STL S20OUT Y3RET也就是说 你按下X1就可以按x3了 不需要x2的步骤 按下X1的同时也是可以操作x2的 但操作必须在X3之前
内容的回复:您说的不行。。。。请看图,不知道我写得有没有错(按照您的意思),是无法不执行X2就直接执行X3的&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:22:17 4楼
回复内容:对:运动天使关于
不用S0-S9初始状态【那你应该是用STL编写的】如用SFC编辑,必须是有初始状态的【不管此步有没输出,都是软件自动生成的】,根据SFC原理,必须激活初始状态后,才能转移动系一步。
内容的回复:不是很明白您的意思,你的意思是说,如果使用梯图,S0-S9无不一定需要的,只要能执行,S0-S9是可以不需要的,是这个意思吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:53:17 5楼
这个规定仅仅是用于让梯形图可以转换成SFC。你用梯形图编程完全不必理会这个规定。你用语句编写的话更加可以忽略更多的规定。
周好评排行周回复排行
[0] [0] [1] [3] [0] [2] [0] [0] [0] [1]
[36] [27] [26] [23] [20] [19] [18] [17] [17] [17]最新求助
[0] [2] [0] [2] [0] [2] [1] [2] [2] [1]三菱PLC的带进位循环指令怎么运作?_百度知道
三菱PLC的带进位循环指令怎么运作?
16位数据比如
RCLP D0 K4
指令:1111
0000进行带进位循环左移指令后是怎么变成1111
?求高手解释、、、,1111四位数据进行左移可以理解?
难道1111进位后是0111 ,但是高位1111进行进位后是怎么变成0111的、
提问者采纳
左移4位为变成1111
最后M8022进位标志变为1。1111
,所以还有一个进位标志M8022一起左移因为是带进位循环指令,如果进位标志M8022是0
提问者评价
太感谢了,真心有用
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
三菱plc的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
/siemens/s7-300/qufanqufu.htm
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'您的浏览器已经禁止JavaScript脚本!为了更好的体验我们的服务,请您开启脚本支持,谢谢。}

我要回帖

更多关于 三菱plc编程软件 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信