补偿柜补偿电容器型号螺丝裂开了会有什么后果

请在这里概述您的问题低压无功补偿柜中,电力电容器元件是否要3C认证?不是指电容柜,是单指电力电容?_百度知道
请在这里概述您的问题低压无功补偿柜中,电力电容器元件是否要3C认证?不是指电容柜,是单指电力电容?
因为听电容厂家说整个行业都不做3C认证,只做第三方委托试验
cn/cnca/rdht/qzxcprz/rzml/images/5不在3C认证范围内.cnca.gov。 这个是认监委上发布的CCC强制性产品认证目录。企业如果为了业务需要可申请CQC认证,或者做委托试验报告.cnca
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
对厂家来说首先,应该都是属于假的进口品牌。或者做了后?ccc认证需要有实体生产工厂检查,在国内属于别人给代工生产,作为产品本身就都需要有认证资质,无论工厂是在国内还是国外都可以,如果满足条件,因为他一般要找几个公司,这些品牌在国外没有实体工厂,大部分和你说不做CCC认证的,所以无法做CCC认证,才出国一次,在国内的没问题,属于在地球上还真没有个自己可以实地考察的工厂,东西都生产了,电力电容器是一个产品,国外申请认证时间可能会慢点儿,这么个认证还不拿到吗,会从证书上看出他是假进口品牌
不在强制目录之内,如果愿意可以做自愿认证,委托试验是必需的!
强制目录有那些?可以说说吗?
你在百度文库里收ccc强制目录。里面很多
不需要3c认证的,放心用或者做,没必要去管太多。
低压无功补偿的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我们设备部新进的电容补偿柜,可是安装调试后,没多久就出现了噪音,而且声音很大,这是怎么回事?_百度知道
我们设备部新进的电容补偿柜,可是安装调试后,没多久就出现了噪音,而且声音很大,这是怎么回事?
谐波增加了或者电抗器松动,电容有损坏,找厂家售后维修吧
这是新的模块式电容补偿装置,电抗还没安装
哦,这个不知道了
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
先从最简单和最可能的原因入手,就是检查看供处垛肺艹镀讹僧番吉是不是接触器发出的声音,我遇到过好几次都是接触器。拿电笔或者螺丝刀挨个扎过去就知道是哪个接触器了。
是不是接触器发出来的?
不知道,要不我给你放一下你听听?
我现在就在跟前
不用放,用螺丝按一下接触器,声音会不会小
后面只有一个变压器,没有接触器
声音是哪里发出来的?
找不到声源,如果从上往下听,声音会逐渐增大
正常的情况,电容是不会发声的
应该是变压器
变压器就这么一点东西,不至于这么大的声音!这我可以确定
如果是自动补偿的,是应该有接触器的
不然怎么改变接入电网电容量的大小?
是真没有,
你可以看图片,
你能保证那盒子里没有?
也不采纳!唉!
不是不采纳,因为这个关系到这个部分变压器所带的负荷,而且我也只是普通员工,上面还有班长和主管,之所以问,我也是想多掌握点东西!请理解
好吧!你不敢拆
说到点子上了!
也不采纳我的意见是吧!
电容补偿柜的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:457
注册时间:
请教高手指点一二,我公司最近进行配电间保养,我低压补偿电容器全部更换了,可是两个星期只后全厂低压侧总闸刀跳闸,经检查发现配电间一股胶木烧焦的气味,发现电容补偿柜二中的(有补偿一和补偿二两组)40A熔断器底座被烧穿,熔断器上装头电线严重烧焦,低压侧闸刀开关400A熔断器的1,3相烧断,闸刀开关中的胶木和插容体的连接片也烧得氧化,已经排除了老鼠隐患,问不是电容器引起的鼓掌?
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:3678
注册时间:
2011国庆活动
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
负荷不平衡。
有高次谐波成分。
有瞬时大电流。
共同学习 &看贴必回 &回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
文章数:323
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:
肯定是400a空开的螺丝没拧紧,然后接触不良引起发热、高温,造成绝缘材料变质导电(你的1、3相对地),大电流引起接触触铜板严重烧毁。
关键原因::螺丝没拧紧。(装好机柜,还得把每个螺丝重新检查一次,切记!!)
chengjun77
文章数:2052
年度积分:50
历史总积分:3062
注册时间:
同意楼上的说法。
文章数:745
年度积分:50
历史总积分:1565
注册时间:
长时间的运行导致空开的螺丝没拧紧,然后接触不良引起发热、高温,造成绝缘材料变质导电.大电流引起接触触铜板严重烧毁。
文章数:1727
年度积分:65
历史总积分:5113
注册时间:
应该不是电容引起的,要是某个电容引起的,不至于烧刀容~!
chenqing309
文章数:6888
年度积分:850
历史总积分:11757
注册时间:
螺丝发热后松了,要定期紧螺丝
文章数:138
年度积分:50
历史总积分:941
注册时间:
你的控制器设定的参数是否合理,负载是否平衡,电容的质量如何,冲放电时间.
安你说的,电容全部坏了,电容的耐压值要选高一点,进线电压是否波动,电容的温度是否过高,安装小型轴流风机.
文章数:212
年度积分:56
历史总积分:1285
注册时间:
问题的原因是电容补偿柜里最好不要用熔断器,一律用断路器,如果用断路器的话肯定是不会出现你所谓的问题了吧,当然也避免了越级跳闸的现象
只要努力一切皆有可能!!!
文章数:40
年度积分:50
历史总积分:840
注册时间:
谐波电流大了,同时你断路器螺丝松了,造成电弧相间短路造成的