3秒自动关闭窗口画建筑施工图注意点_建筑电气_中国百科网
画建筑施工图注意点
    
&&&&一、建筑方案设计:
&&&&  住宅类:
&&&&  1、七层及七层以上住宅或最高住户入口楼面距室外设计地面高度超过16米的住宅必须设置电梯,顶层为跃层时作一层计。
&&&&  2、12层及12层以上住宅应设不少于2台电梯,其中一台能容纳担架。
&&&&  3、单元式住宅疏散楼梯:11层及其以下可不封闭,但开向楼梯间的房门应设乙级防火门且应直接采光通风; 12层至18层应设封闭楼梯间; 19层及其以上应设防烟楼梯间。
&&&&  4、通廊式住宅,不超过11层的应封闭,超过11层的应防烟。
&&&&  公建类:
&&&&  1、病房楼、有空调系统的多层旅馆和超过5层的其他公共建筑的室内疏散楼梯间均应设置封闭楼梯间(包括底层扩大封闭楼梯间)。
&&&&  2、二、三层建筑(医疗托幼除外)一、二级耐火,每层面积不大于500m ,二、三层人数和不超过100人时可设一个疏散楼梯。
&&&&二、关于总图:
&&&&  1、总平面图注意画出排除地面及路面雨水的坡度与明沟(可取i=0.5%)及其与规划排水系统的联系。
&&&&  2、应注明黄海高程;
&&&&  3、应注明坐标值;
&&&&三、关于底层:
&&&&  1、应注明室外台阶、坡道、明沟;室内外标高。
&&&&  2、底层若设车库,其外墙门洞口上方应设防火挑檐。楼梯间等公共出入口同。
&&&&  3、住宅公共出入口位于开敞楼梯平台下部,应设雨罩等防止物体堕落伤人的安全措施。
&&&&  4、散水宽度L宜为600~1000mm,当采用无组织排水时,散水的宽度可按檐口线放出200~300mm;坡度可为3%~5%,一般取5%;当散水采用混凝土时,宜按20~30m间距设置伸缩缝。散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为20~30mm,缝内应填沥青类材料。散水做法见闽86J901(7/3),为水泥砂浆散水。
&&&&  5、明沟宽度一般在200mm左右,图集取200mm或250mm。套用省标图集应注明深度H的值(单个工程H=300mm)。沟底应有0.5%左右的纵坡。明沟做法见闽86J901(1/4),为砖砌明沟。
&&&&  6、勒脚的高度一般为室内地坪与室外地坪的高差,也可以根据立面的需要而提高勒脚的高度尺寸。外墙勒脚做法见闽97J09(17/49),采用花岗石面层,高度从室外地坪至室内地坪标高。
&&&&  7、室外台阶做法见闽86J901(4/7),为150号砼台阶,12厚水磨石面层。
&&&&四、关于标准层:
&&&&  1、应注明楼面标高;卫生间、阳台降低的标高。
&&&&  2、铝合金门窗见协91J604,门窗代号及编号标注方法:门窗按其开启形式冠以拼音字母,以资识别,代号如下:M-门; G-固定式; T-推拉式; P-平开式; C-窗; S-上悬式; H-滑撑式; DM-弹簧门; a-左开; b-右开; C2-洞口尺寸相同形式不同的窗。
&&&&  3、胶合板门见闽86SJ601。
&&&&  4、八层及以下的厨房排风道楼板预留洞尺寸:550×350。八层及以下的卫生间排风道楼板预留洞尺寸:430×300。
&&&&  注明:见闽97J20。
&&&&五、关于屋面:
&&&&  1、应注明屋面的防水等级和防水层的耐用年限。一般的工业与民用建筑屋面防水等级III级,防水层耐用年限10年。
&&&&  2、架空隔热层构造不能满足居住建筑节能要求,应选用国标图集99J201(一) W5J B1-60;防水材料用SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎);块材采用300×300×25水泥砖。
&&&&  3、天沟、檐沟纵向坡度不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm;平屋面的排水坡度,结构找坡宜为3%;材料找坡宜为2%,且用轻质材料或保温层找坡。
&&&&  4、水落管内径不应小于75mm;一根水落管的屋面最大汇水面积宜小于200m 。
&&&&  5、高低跨屋面注意画出钢筋混凝土水簸箕。
&&&&  6、屋面女儿墙所有转角处及长度不超过2m间距均设一构造柱GZ1。
&&&&  7、女儿墙高度:上人屋面应不小于1300mm;不上人屋面应不小于800mm。女儿墙厚度不应小于240mm,构造柱最大间距为3900mm。压顶宽度应超出墙厚,每侧为60mm,并做成内低、外高,坡向平顶内部。压顶用细石砼浇筑,钢筋沿墙长防3 6,沿墙宽放 4@300。
&&&&六、关于楼梯间:
&&&&  1、平台处净高不应小于2m;梯段净高不应小于2.2m。
&&&&  2、有儿童经常使用的楼梯的梯井净宽大于0.2m时,必须采取安全措施。垂直杆件间净距不应大于0.11m。
&&&&七、关于立面:
&&&&  1、阳台等栏杆高度不应小于1.05m;有儿童活动的场所应采用不易攀登构造。
&&&&  2、屋面栏板(同栏杆)净高不小于1.05m。
&&&&  3、中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m。
&&&&  4、窗台低于0.8m时,应采取防护措施。建筑施工图中应注意的问题图纸标签无论图纸怎么变换,图纸标签大小固定不变。字体要统一大小,一般在300-500之间,图名要大。
&&&&  图纸目录
&&&&  要用标准A4图纸,页边距要相同。建设单位、工程名称一定要对应图纸的,且字形、字体大小也要相同。图名要与图纸的完全一致,一个字都不能偏差。注意排版和序号。
&&&&  总图
&&&&  注意图纸比例,一般都是1:500、1:1000。指北针、总平面图的标识一定要标明。主要技术经济指标表包括:规划总用地面积、总建筑面积、建筑基底面积、建筑密度、绿化率、容积率……图例中的拟建建筑要用粗细双线标明。
&&&&  图纸内容包括:规划道路、坐标、用地范围线、主次入口、层高、主次建筑、停车场、;绿化、标高、详细尺寸线(道路中心线到建筑外墙的距离、道路的距离、建筑物的长宽、)
&&&&  主建筑用宽实线,次建筑用细实线,道路中心线用细点化线,用地范围线用粗点化线,道路、景观用中实线,标注、标高用中实线,建筑名、主次入口用粗实线。建筑距离道路中心线一般要大于5米,具体要看规范要求。涉及到景观设计的,要在图中说明“注:室外场地由甲方另行委托设计”。方案和施工图的图别要分清楚。拟建建筑和用地范围线的四角要标明坐标,待建建筑和已有建筑不用标。打印时一定要注意打印的比例是否和你设置的比例一致。有些规划局要求拟建建筑上标明轴号,一般情况不需要。拟建建筑要用粗细双实线标明,其他建筑均用细单实线。总图一般的图号为“02”。总图图名应该是具体的项目名称。
&&&&  设计说明
&&&&  标题为“建筑设计说明”或“建筑设计总说明”。字体样式要合适,不能出现乱码或不可识别的样式。字体大小一般为300-500,排版切勿杂乱。门窗表一般放置在设计说明中,特殊情况可放在图纸中。表中的门要表清所选图集,特殊门在备注里说明清楚。表中的窗要说明材料,特殊的窗台高一定要在备注中说明。目前图集的选用部分参考98,部分参考05。设计说明一般的图号为“01”。
&&&&  平面图
&&&&  框架结构的轴号一般以柱子中心为基准。框架结构外墙一般为250,内墙为200,材料为砌块。卫生间、阳台、厨房一般都要下沉0.030M。与外墙衔接的门都要加门槛线(线朝外),卫生间、阳台、厨房等与地面标高产生落差的地方要加门槛线,门槛突出的为双线,一边高的为单线(朝内)。
&&&&  详图的索引符号一定要和图号对准。剖面图最好以大写字母命名,图号以阿拉伯字母命名,以示区别。有电梯的,一定要预留电梯机房和维修空间,一般机房高度在间(具体看厂家要求),2吨的人货两用电梯井道一般为间,电梯门宽为1500。坡道与平面之间要加转折线,坡道一般为1:12。
&&&&  楼梯的梯段宽度一定要小于或等于休息平台的宽度,扶手、护窗栏杆高度为1050MM,踏步一般为300mmX150mm,楼梯下的横梁一般为600高,扶手、护窗栏杆、踏步、栏杆、踏步防滑都要选做法。
&&&&  室外的台阶踏步也要选做法,一般选用花岗岩或大理石的贴砖(档次高)。
&&&&  面积计算时,落地的柱子算如建筑面积,阳台,凸出的投影部分计算一半的面积。室外台阶不计入建筑面积,电梯机房算全面积。卫生间隔断,大小便器,洗手台/池,污水池,地面都要选择做法。主入口的门宽最好大于3000,高度在之间。竖井用孔洞表示,设计说明中要说明回填方式,以免留下隐患,发生火灾、坠人等灾难。伸缩缝一般为120,两轴线间的距离一般为370,外墙、楼面、内墙及顶棚伸缩缝都要选择做法,选择时要注意墙体是平行还是转折的,楼面的伸缩缝要用虚线表示。
&&&&  残疾人坡道一般为,坡度为1:12,要选择相应图集:98ZJ901的42页和19页。柱子需要外包时应标明。图纸一般都是三道尺寸线,总长度,轴线长度,门窗长度,选一对长和宽来标明外包尺寸。首层图纸旁要画指北针。标高包括:每层标高,室外标高,下沉标高,上升标高等。安全门扇向外开启,室内门一般为900宽;卫生间门最小750宽;厨房一般采用大开间塑钢门,采用木门时,一般尺寸为800。混凝土雨篷距门的距离一般为300,雨篷板厚为120,檐口宽度120,上翻300,外挑1400左右即可。
&&&&  剖切符号之用标在首层即可。选择护窗栏杆时要看清楚长度要求。卫生间靠近窗台时要加搁板。雨水管每层都要标明,雨水管的分隔距离一般在10米左右。空调板要标明地漏和冷凝管位置。屋顶要标明女儿墙(高度)、排水沟(宽度)、檐口、天沟、泛水、女儿墙出水口、雨水管件组合、屋面出入口、雨篷阴影、爬梯、电梯机房、坡度(2%/1%)、排水沟分水线(斜线、中心线),中心分水线等等。屋面出入口位于坡面时,在出入口上要画排水沟。墙线全部都要加粗,包括详图中的边线。
&&&&  立面图
&&&&  要标明轴号,左右分别为三到尺寸线和标高,注意女儿墙的标高。标明材料。
&&&&  剖面图
&&&&  往哪边看,剖切号就指向哪边。只要是看得见的地方都要画进来。楼梯休息平台下方的梁要与踏步的最后一级平行。
&&&&  详图
&&&&  玻璃幕墙和钢架雨棚都采用专业厂家定制,详图只用说明“仅表示外观尺寸,具体厂家定制”。楼梯详图标明休息平台,踏步宽度及长度,休息平台的标高。图形相同,但层高不同 ,要标明每层层高。要画轴号,至少1个。栏杆详图要标明使用钢管的型号,一般是:¢20、30、50。排水沟剖面不能是斜的,要与墙体垂直,与落水管衔接。
Copyright by ;All rights reserved.【整理】建筑电气工程施工图设计常见问题汇编
我的图书馆
【整理】建筑电气工程施工图设计常见问题汇编
【整理】建筑电气工程施工图设计常见问题汇编
详细内容查看&&&
& & 【汇编目的】
  对近几年来建筑工程施工图设计审查过程中经常出现的问题,进行收集、整理、分析。指出工程设计中的不正确做法或错误,并对提出的问题进行分析和查找依据,根据现行规范、规程指出正确(或建议)做法,以帮助设计人员准确理解规范、规程的条文,避免在建筑电气施工图设计中发生同类型的问题,从而达到提高建筑电气工程设计质量的目的。
  【汇编内容】
  建筑电气施工图设计常见问题包括:供配电设计(29条),照明、线路设计(23条),火灾自动报警及防火漏电报警设计(23条),防雷接地及等电位连接设计(14条)。
  【汇编使用】
  本汇编在备注处均注明正确(或建议)做法所依据的规范的名称、编号、版本号及条文号(当为强制性条文时用黑体字示出)。
  本汇编适用于民用建筑及一般工业建筑的电气设计,可供建筑工程设计,建筑工程施工图审查部门的技术人员使用。
  本汇编的常见问题是指不符合现行规范,规程或不够完善的做法,问题性质指出不符合规范,规程的具体条文号,对其中的一些问题进行分析后,给出正确的做法和建议做法,并指出所依据的规范条文。
  【供配电设计】(29条)
  一.常见问题:低压配电系统中发电机供电的应急母线与正常工作母线无联络,应急母线平时处于冷备状态.
  正确(或建议)做法:应急母线与工作母线之间如需联络时应设置联络断路器,同时与发电机电源进线断路器之间设置电气和机械联锁.。
  《民用建筑电气设计规范》JGJ16-.13条1款。
  二.常见问题:低压配电系统设计中配电柜配出回路数量不符合生产厂标准,配电箱,配电柜使用混乱.
  正确(或建议)做法:配电箱,柜的设置应满足以下要求:
  a:电压,电流,最大分断容量等电气参数的要求;
  b:尽量选用标准配置,安装间隔不应超出柜体的最大安装空间,
  c:安装间隔的总电流不应大于柜内分支母线的额定电流;
  d:配电箱尺寸不宜太大,以不影响安装检修和操作。当配出回路较多时应采用柜体落地安装。
  三.常见问题:发电机房,储油间及燃气锅炉房等场所的电气设计要求
  正确(或建议)做法:
  1.燃气锅炉房,直燃机房等属于爆炸性气体混合物环境的2区,应按爆炸性气体环境电气装置的设计要求进行设计,应采用隔爆型灯具,插座和控制盘;可采用铜芯导线穿镀锌焊接钢管明配,并做好隔离密封。
  2.发电机房,储油间属于火灾危险环境的21区,应按火灾危险环境内电气装置的设计要求进行设计,固定安装的灯具防护级别不低于IP2X,配电柜,接线盒的防护级别不低于IP5X,可采用铜芯导线穿钢管或刚性塑料管配线也可穿钢管明配。
  《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92。
  四.常见问题:从室外引入的电源线路在室内没设置隔离电器.
  正确(或建议)做法:由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方设置隔离电器。
  1.由市电引入的低压电源线路,应在电源箱的受电端设置具有隔离和保护功能的电器.
  2.由本单位变电所引入的专用电源回路,受电端可设置不具保护功能的隔离开关电器;树干式配电回路的各受电端均应装设带保护和隔离功能的开关电器.
  《供配电系统设计规范》GB.0.10条。
  《民用建筑电气设计规范》JGJ16-.4条3.4款
  五.常见问题:消防负荷与非消防负荷不应共用配电回路.重要的消防负荷应在最末一级配电箱处设自动切换装置.
  正确(或建议)做法:
  消防用电设备应采用专用回路供电,并应有明显标志。消防控制室,消防水泵房,消防电梯,防烟排烟风机等重要消防用电设备应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。住宅走道应急照明可与走道公共照明共用双电源切换箱。
  《建筑设计防火规范》GB第11.1.4条,第11.1.5条。
  六.常见问题:低压配电级数有的工程多于四级.
  正确(或建议)做法:低压系统的配电级数从变压器二次侧到用电设备之间不宜超过三级。民用建筑内非重要负荷可适当增加级数。
  《民用建筑电气设计规范》JGJ16-.4条。
  七.常见问题:竖向干线配电回路中配电箱数量超过六个.
  正确(或建议)做法:
  1.当配电干线采用链式配电时,每一回路设备不宜超过5台,总容量不宜超过10KW,容量较小的插座,采用链式配电时,数量可适当增加。
  2.高层建筑可采用树干式配电或分区树干式配电,但应符合《民用建筑电气设计规范》第7.1.4条中相关规定。
  《供配电系统设计规范》GB.0.4条
  《民用建筑电气设计规范》JGJ16-.4条
  八.常见问题:低压配电系统母线联络开关柜内计量表计选择不当.
  正确(或建议)做法:
  1.联络柜内不宜设置计量表计.
  2.如果有计量要求应分别计量送,受电的电量,应采用能双向计量的表计或两只具有止逆功能的表计分别计量.
  《电力装置的电测量仪表装置设计规范》GBJ63-.7条
  九.常见问题:变电所低压侧电容补偿柜内保护装置电流选择不满足要求.
  正确(或建议)做法:低压电容器的开关设备,保护装置及导体的长期允许电流不应小于电容器额定电流的1.5倍.
  《10KV及以下变电所设计规范》GB.1.2条
  十.常见问题:由两台变压器供电的母线联络开关柜中隔离电器设置不符合规范要求.
  正确(或建议)做法:
  1.当低压配电系统采用固定式开关柜时,其中断路器等开关设备的电源侧应装设隔离电器或同时具有隔离功能的开关电器
  2.当低压配电系统采用固定式开关柜时,母线联络断路器的两侧均应装设隔离电器;与外部配电所做低压联络时,进线断路器的两侧也应装设隔离电器;
  3.当采用抽出式配电柜或抽出式断路器时可不装设隔离电器。
  《10KV及以下变电所设计规范》GB.2.16条
  《民用建筑电气设计规范》JGJ16-.12条
  十一.常见问题:户外箱式变电站与建筑物间距应是多少?
  正确(或建议)做法:
  1.10KV以下的箱式变电站与建筑物的防火间距不应小于3米.
  2.箱式变电站宜布置在背向卧室,起居室及办公室的场所.
  《建筑设计防火规范》GB第5.2.2条。
  十二.常见问题:低压电源进线或配出线防火漏电开关(或系统)设置不完善.有的工程照明,动力进线设置,备用进线没设;住宅设有,而公共商业部分没设。
  正确(或建议)做法:防火漏电报警装置及系统的设置应符合下列要求:
  1.住宅,公寓等居住建筑的电源进线处应设置剩余电流动作报警装置,漏电信号可仅作用于报警;当采用多级漏电保护时,宜在干线分支处装设剩余电流动作报警装置.
  2.火灾自动报警系统防护对象为特,一级的公共建筑应设防火剩余电流动作报警系统,防护对象为二级的公共建筑应设防火剩余电流动作报警装置.
  3.防火剩余电流动作报警系统的报警控制器应设在消防控制室或值班室内,剩余电流检测装置可设在变电所低压配电柜的出线处,当采用树干式配电时在其分支处也可安装剩余电流检测装置.
  《建筑设计防火规范》GB第11.2.7条,
  《民用建筑电气设计规范》JGJ16-.7条,第13.12.1~2条。
  十三.常见问题:屋面消防稳压泵电源级别确定不正确,没按消防要求供电.
  正确(或建议)做法:屋面消防稳压泵为消防负荷,应按消防负荷的相应要求供电,不应与非消防负荷共用供电回路,当容量较小时,可与屋面正压风机共用供电回路和双电源切换装置.
  《建筑设计防火规范》GB第11.1.4条
  十四.常见问题:消防电梯底坑排水泵与地下室内集水坑潜水泵共用供电回路和双电源切换装置.
  正确(或建议)做法:消防电梯底坑排水泵为消防用电设备,应按消防设备的要求供电,不应与非消防负荷共用供电回路,当容量较小,采用链式供电时可与其它消防负荷共用供电回路.当容量较小时可与其它消防设备共用双电源切换装置,但应采用放射式配电至水泵控制箱.
  《建筑设计防火规范》GB第11.1.4条。
  十五.常见问题:水泵房内生活水泵与消防水泵共用电源和双电源切换装置.
  正确(或建议)做法:
  生活水泵为常用负荷,消防水泵为消防负荷,不应共用供电回路和配电装置.当为独立设置的水泵房时,应引入工作电源和备用电源,在进线第一级配电箱(柜)处将不同负荷的供电回路分开.
  《建筑设计防火规范》GB第11.1.4条。
  十六.常见问题:消防水泵,消防风机,消防电梯等重要消防负荷的保护开关选用复式脱扣器,并切断电源.没有注明仅作用于信号报警.
  正确(或建议)做法:
  1.突然断电比过负荷损失更大的消防设备配电线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电源.
  2.消防用交流电动机的短路保护可采用熔断器或低压断路器的瞬动过电流脱扣器;不宜装设过载保护或过载保护动作于信号.
  3.过载保护器件宜选用热过载继电器.
  《民用建筑电气设计规范》JGJ16-.4条
  《低压配电设计规范》GB.3.5条
  《通用用电设备配电设计规范》GB第2.4.6条
  十七.常见问题:交流电动机主回路断路器及热继电器整定电流值不满足规范要求.
  正确(或建议)做法:
  1.用于短路保护的低压断路器瞬动过电流脱扣器的整定电流应取电动机启动电流的2~2.5倍.
  2.热继电器的整定电流应接近但不小于电动机的额定电流.
  《通用用电设备配电设计规范》GB第2.4.4条.第2.4.8条。
馆藏&38706
TA的推荐TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总3页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:2积分
3人评价2页
0人评价10页
0人评价2页
12人评价117页
3人评价37页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:
下载:2积分造价与管理
&&&&&&&&&&&&审图电气施工图纸时主要应注意哪些问题?
审图电气施工图纸时主要应注意哪些问题?
相关标签:
&&& 1、动力配电系统是否满足其他相关专业要求,控制原理是否合理。配电系统图线径、预埋管型号、回路编号与平面图上标注是否统一。&&& 2、电缆桥架、插接母线、线槽等的位置、标高是否合理及便于安装,避免与风管、水管等“打架”,电专业图纸安装位置与其他专业安装位置不一等现象,现在设计中出现这种情况,各专业设计师间缺少协调和沟通,各自出图,就会出现如上所说的现象。我们施工前一定要把几个专业的安装管线图纸放在一张图上来看,各管线是否存在打架现象,现场标高、位置是否满足安装要求。&&& 3、供电、通迅、有线电视、消防的预留套管、洞口是否有合理的平面布置图、各种管线走向是否合理,标高、尺寸是否标注清楚。总之,在审图时要做的细致工作还有很多,前期做大量的工作,只为后期施工提供便利条件。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[其他知识]热门知识}

我要回帖

更多关于 一般电气安全注意事项 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信