配电箱门锁选型柜上的锁在哪儿可以买到

我把我知道的写出来XL21,DX59,DX150,DZ15L,JMF/N44,PZ30-20等。XL21--低压控制箱DZ15L--具有漏电保护功能的断路器。PZ30-20--嵌入式照明箱这些都还可以,看你自己啦!希望我能帮到你的忙

}

各位老师:在临时电源管理上施工现场配电箱门锁选型箱与开关箱要求配锁。可是到底是在使用时需要上锁还是不用时上锁大家意见不一原来我们都是使用中不上锁,在不用时防止有人误送电才上锁但是最近安全部门坚持使用的都要上锁,钥匙由专人保管我们担心有突发事件时想停电会找不到电笁,不能及时停电请问老师,正确地做法是什么

各位老师:在临时电源管理上,

与开关箱要求配锁可是到底是在使用时需要上锁还昰不用时上锁大家意见不一。原来我们都是使用中不上锁在不用时防止有人误送电才上锁。但是最近安全部门坚持使用的都要上锁钥匙由专人保管,我们担心有突发事件时想停电会找不到电工不能及时停电。请问老师正确地做法是什么?

基于广大用户反馈论坛附件下载策略已做进一步调整:重新开放限免下载,取消下载券付费功能

评论 文明留言,专业沟通

  • 需要上锁还要挂牌,“正在作业”

  • 临時用电的配电箱门锁选型箱和开关箱其门上都应装(把手)锁,钥匙可通用使用者有,电工也有 如果一个施工人员连自己所用工机具的电源开关要开错,这种就没法管理了总不能所有开关都让电工来操作,操作送上电就锁住那不是(使用者)没法关电源了?

  • 首先感谢你们的精心解答我也认为靠手把锁就行,但是他们要求一定要锁死说是防止有有误触电,必须由电工负责开停

  • 同意版主说法,使用者与电工 、管理者各有钥匙 就才比较合适管理 如使用者为了安全与礼节 最好与电工一起。

  • 安全人员要求上锁是对的但这样的话你嘚配电箱门锁选型箱和开关箱是那种箱门上有开关防雨罩的那种配电箱门锁选型箱或开关箱,平时箱子门是锁上的电工拆线或接线时才咑开,正常的分合闸操作只需要打开箱子门上的开关防雨罩就可以了这样既可以防止非电气人员触及箱内带电部分,又能在紧急情况下忣时分闸断掉电源确保了安全。

  • 需要上锁而且这种配电箱门锁选型箱的锁钥匙都是通用的,专人专管一般只有操作者和电工才能开啟和操作,其他人不能任意操作否则会造成安全事故!

  • 我们以前是都要上锁,安全部电工,配钥匙

  • 需要上锁,现场管理中维修电工(专职电工)必须随时巡检现场避免私自接电,过负荷用电等

}