15千瓦电机绝缘电阻不平衡系数会造成电流过大吗?

||||||||||
||||||||||
查看: 5938|回复: 9
15千瓦电机电流大
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
去年修了一台15千瓦电动机,到今天之前一直正常,下午发现电流大,测三相电压平衡,测电流为二相21,一相18安,同时力道也小,但能减小负荷用一二小时还能用,不知什么回事
阅读权限40
在线时间 小时
你说的电流一点都不大,15千瓦3相电动机最大电流可达30A左右。
阅读权限40
在线时间 小时
查一下负载有没有问题。
阅读权限60
在线时间 小时
首先查线路,看看是不是有接触不好的地方1
阅读权限50
在线时间 小时
赞同版主的说法。
阅读权限30
在线时间 小时
首先查线路,看看是不是有接触不好的地方1
阅读权限35
在线时间 小时
RE: 15千瓦电机电流大
查一下轴承。
阅读权限15
在线时间 小时
30A内是正常的
阅读权限10
在线时间 小时
是否有异音啊?温升正常吗?最好空载试一下电机。有异音小盖温升大的话检查轴承加油。电机没劲的话开接线盖测量三相线电压是否正常(带电作业注意安全)。我遇到的电机没劲的故障原因是绕组匝间短路了。
阅读权限30
在线时间 小时
380V的千瓦数乘2等得额定电流就这样简单
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司电动机三相电流不平衡的原因及处理方法
查看: 460|
摘要: 三相电流不平衡,会使电动机的损耗增大,发热加重,应该加以避免。三相电流不平衡,首先应检查三相电源电压是否平衡。电压不对称的程度用不平衡度来表示,可用下式计算:
三相电流不平衡度为电压不平衡度的4~7倍。如电压不平衡度为3 ...
&&& 三相电流不平衡,会使的损耗增大,发热加重,应该加以避免。三相电流不平衡,首先应检查三相电压是否平衡。电压不对称的程度用不平衡度来表示,可用下式计算:&
&&& 三相电流不平衡度为电压不平衡度的4~7倍。如电压不平衡度为3. 5%时,电流不平衡度为12%~25%。据统计,3.5%的不平衡度电压会使电动机的损耗增加约20%。
&&& 造成电动机三相电流不平衡的原因及处理方法见表。
&&& 表&&& 电动机三相电流不平衡的原因及处理方法
&&& 可能原因
&&& 处理方法
&&(1)三相电源电压不平衡:
&(1)检查电源电压,找出电压不平衡的原
因(如三根导线截面积不相同,导线连接头的
接触电阻过大,闸刀开关、熔断器等处导线连
接不良,变压器三相负荷严重不平衡,中性线
断路,变压器电压分接开关有故障等),并加
以消除,若确实是供电电压质量问题,则电
动机只能降容使用:
&&(2)修理时将各相绕组首尾端或
绕组中部分线圈接反;
&(2)改正接线;
&(3)修理时各相绕组匝数或线径
&(3)重新绕制:
&(4)绕组匝间短路或接地;
&(4)查出短路或接地点,并予以消除:
&(5)多路并联绕组个别支路断线
&(5)查出断线处,重新焊接,并作好绝缘
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:15千瓦电机额定电流相关
15千瓦电机额定电流设计专题简介
本专题为土木在线15千瓦电机额定电流专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
15千瓦电机额定电流
瑞典飞力的潜水泵,铭牌:75KW,功率因素0.78,160A,380V,△连接。怎么不符合P=1.732*U线*I线*cosa??
所属版块:
有台3相电焊机,铭牌功率共80KW,COS=0.6 ,铭牌JC为40%,求电焊机的额定电流?怎么选塑壳断路器?
所属版块:
1.电机额定功率和实际功率的区别 是指在此数据下电机为最佳工作状态。 额定电压是固定的,允许偏差10%。 电机的实际功率和实际电流是随着所拖动负载的大小而不同; 拖动的负载大,则实际功率和实际电流大; 拖动的负载小,则实际功率和实际电流小。 实际功率和实际电流大于额定功率和额定电流,电机会
所属版块:
电机功率为75KW,原运行电流在120——140A之间,由于电机烧,重新缠后,电流只有90A,但流量正常,请教原因!
所属版块:
设备是空压机,电机容量160kw 额定电流 289A 运行时电流320A左右,且有一相电流比其它两相高20A左右,这样电机能长期运行吗?
所属版块:
我们单位新装两台新泵,泵出水口到取水口高度为75米,选择泵的扬程100米,流量50m3,管道为PPR管材,总长有近1000米。试泵时发现,电机电流超过额定电流50%,电机为37KW,额定电流为68.5A,可是实际电流却达到了110A,请高手指点下,谢谢。
所属版块:
10kV户内负荷开关与断路器额定电流与额定短路电流之间有什么联系?比如额定电流时630A,额定短路电流能取多大的值?
所属版块:
以10KV配电变压器为例,一般配电变压器装设过电流和速断保护;过流保护一般取额定电流的1.2-1.5倍,速断保护一般取额定电流的5-7倍;最后还要根据装设地点的短路电流大小,校验保护的灵敏度;许多书上有保护定值的计算过程案例,你可以参考,但工程实践中,大多用经验公式,来得更快,更直接有效。
所属版块:
奇了怪了,额定电流到底怎么来的,水泵在额定功率工作时还是比额定电流小
所属版块:
200kw电机.额定电流363A配多少平方的铜线合适 110KW电机额定电流205A配多少平方的铜线合适 本帖最后由 zyz8438 于
22:56 编辑 ]
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-515千瓦的电机额定电流是多大?是不是15000除于380等于39.84?
西门庆0020
P=1.732*U*I*cosφ电流I=P/(1.732*U*cosφ)=1*380*0.85)=26.8安
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码}

我要回帖

更多关于 电机三相电阻不平衡 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信