本规范是根据建设部建标[2002]85号文的要求由卫生部负责主编具体由中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会会同有关设计研究单位共同编制的性&&&&质技术规范发布时间二○○二年十一月二十六日
医院洁净手术部建筑技术规范 GB
二○○二年十一月二十六日在编制过程中编制组进行了广泛的调查研究认真总结实践经验积极采纳科研成果参照有关国际标准和国外技术标准并在广泛征求意见的基础上通过反复讨论修改和完善最后经审查定稿
本规范包括10章和1个附录主要内容是规定了洁净手术部由洁净手术室和辅助用房组成洁净手术部的洁净度分为四个等级各用房的具体技术指标对建筑环境平面和装饰的原则要求洁净手术室必须配置的基本装备及其安装要求对作为规范核心内容的空气调节与空气净化部分则详尽地规定了气流组织系统构成及系统部件和材料的选择方案构造和设计方法还规定了适用于洁净手术部的医用气体给水排水配电和消防设施配置的原则最后对施工验收和检测的原则制度方法做了必要的规定
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文必须严格执行
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会负责具体技术内容的解释在执行过程中请各单位结合工程实践认真总结经验如发现需要修改或补充之处请将意见和建议寄中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会[地址北京市东城区黄化门43号邮政编码100009电话传真]
本规范主编单位参编单位和主要起草人
主编单位中国卫生经济学会医疗卫生建筑专业委员会
参编单位中国建筑科学研究院
解放军总后勤部建筑设计研究院
中国航天工业总公司第一研究院第一设计部
上海市卫生建设设计研究院
主要起草人许钟麟 梅自力 于 冬 沈晋明 郭大荣
唐文传 刘凤琴 严建敏 王铁林 黄云树1 总则1
3 洁净手术部用房分级5
4 洁净手术部用房的技术指标8
5.1 建筑环境10
5.2 洁净手术部平面布置10
5.3 建筑装饰12
6 洁净手术室基本装备14
7 空气调节与空气净化16
7.1 净化空调系统16
7.2 气流组织18
7.3 净化空调系统部件与材料20
8 医用气体给水排水配电23
8.1 医用气体23
8.2 给水排水25
8.3 配电26
10 施工验收29
10.1 施工29
10.2 工程验收29
10.3 工程检验30
附录A 医用气体装置验收要求38
本规范用词说明40
附条文说明41
1.0.1 为使医院洁净手术部在设计施工和验收方面既符合卫生学的标准又满足空气洁净技术的要求制定本规范
1.0.2 本规范适用于医院新建改建扩建的洁净手术部(室)工程
1.0.3 洁净手术部的建设必须遵守国家有关经济建设和卫生事业的法律法规
1.0.4 洁净手术部的建设应注重空气净化处理这一关键加强关键部位的保护措施在建筑上应以实用经济为原则
1.0.5 洁净手术部所用材料必须有合格证或试验证明有有效期限的必须在有效期之内所用设备和整机必须有专业生产合格证和铭牌属于新开发的产品工艺应有鉴定材料或试验证明材料
1.0.6 医院洁净手术部的建设除应执行本规范外尚应符合国家有关强制性标准规范的规定以及其他有关标准及规范的要求2.0.1洁净度100级[1]cleanliness class 100
大于等于0.5μm的尘粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L)大于等于5μm的尘粒数为0
2.0.2洁净度1000级cleanliness class 1000
大于等于0.5μm的尘粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35000粒/m3(35粒/L)大于等于5μm的尘粒数小于等于300粒/m3(0.3粒/L)
2.0.3洁净度10000级cleanliness class 10000
大于等于0.5μm的尘粒数大于35000粒/m3(35粒/L)到小于等于350000粒/m3(350粒/L)大于等于5μm的尘粒数大于300粒/m3(0.3粒/L)到小于等于3000粒/m3(3粒/L)
2.0.4洁净度100000级cleanliness class 100000
大于等于0.5μm的尘粒数大于350000粒/m3(350粒/L)到小于等于3500000粒/m3(3500粒/L)大于等于5μm的尘粒数大于3000粒/m3(3粒/L)到小于等于30000粒/m3(30粒/L)
2.0.5洁净度300000级cleanliness class 300000
大于等于0.5μm的尘粒数大于3500000粒/m3(3500粒/L)到小于等于粒/m3(10500粒/L)大于等于5μm的尘粒数大于30000粒/m3(30粒/L)到小于等于90000粒/m3(90粒/L)
2.0.6洁净手术部clean operating department
由洁净手术室洁净辅助用房和非洁净辅助用房组成的自成体系的功能区域
2.0.7交竣状态洁净室(空态)as?built clean room
已建成并准备运行的具有净化空调的全部设施及功能但室内没有设备和人员的洁净室
2.0.8待工状态洁净室(静态)at?rest clean room
室内净化空调设施及功能齐备如有工艺设备工艺设备已安装并可运行但无工作人员时的洁净室
2.0.9运行状态洁净室(动态)operational clean room
正常运行人员进行正常操作时的洁净室
2.0.10局部100级洁净区local clean zone with cleanliness class 100
以单向流方式在室内局部地区建立的洁净度级别为100级的区域
2.0.11级别上限upper class limit
级别含尘浓度的上限最大值
2.0.12浮游法细菌浓度airborne bacterial concentration
简称浮游菌浓度在空气中随机采样对采样培养基经过培养得出菌落数(CFU)代表空气中的浮游菌数个/m3
2.0.13沉降法细菌浓度depositing bacterial concentration
简称沉降菌浓度用直径90mm培养皿在空气中暴露30min盖好培养皿后经过培养得出的菌落数(CFU)代表空气中可以沉降下来的细菌数个/皿
2.0.14表面染菌密度density of surface contaminated bacterial
用特定方法擦拭表面并按要求培养后得出的菌落数(CFU)代表该表面沾染的细菌数个/cm2
2.0.15CFU(Colong?Forming Units)
经培养所得菌簇形成单位的英文缩写
2.0.16自净时间clean?down capability
在规定的换气次数条件下洁净手术室从污染后(例如停机后或一台手术后)的低洁净度级别恢复到固有静态高洁净度级别(例如开机后或另一台手术开始前要求的级别)的时间min
2.0.17基本装备basic equipment
为洁净手术室配备的与手术室平面布置和建筑安装有关的基本设施不包括专用的移动的和临时使用的医疗仪器设备
2.0.18竣工验收completed acceptance
建设方对经过施工方调试使净化空调基本参数达到合格后的洁净手术部的施工安装质量的检查认可
2.0.19综合性能评定comprehensive performance judgment
由第三方对已竣工验收的洁净手术部的等级指标和技术指标进行全面检测和评定
2.0.20手术区operating zone
需要特别保护的手术台及其周围区域Ⅰ级手术室的手术区是指手术台两侧边至少各外推0.9m两端至少各外推0.4m后包括手术台的区域Ⅱ级手术室的手术区是指手术台两侧边至少各外推0.6m两端至少各外推0.4m后(包括手术台的区域Ⅲ级手术室的手术区是指手术台四边至少各外推0.4m后包括手术台的区域Ⅳ级手术室不分手术区和周边区Ⅰ级眼科专用手术室手术区每边不小于1.2m
2.0.21周边区surrounding zone
洁净手术室内除去手术区以外的其他区域3.0.1洁净手术部用房分为四级并以空气洁净度级别作为必要保障条件在空态或静态条件下细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和空气洁净度级别都必须符合划级标准
3.0.2洁净手术室的分级应符合表3.0.2?1的要求洁净辅助用房的分级应符合表3.0.2?2的要求
表3.0.2?1洁净手术室分级
等级手术室名称手术切口类别适用手术提示Ⅰ特别洁净手术室Ⅰ关节置换手术器官移植手术及脑外科心脏外科和眼科等手术中的无菌手术Ⅱ标准洁净手术室Ⅰ胸外科整形外科泌尿外科肝胆胰外科骨外科和普通外科中的一类切口无菌手术Ⅲ一般洁净手术室Ⅱ普通外科(除去一类切口手术)妇产科等手术Ⅳ准洁净手术室Ⅲ肛肠外科及污染类等手术表3.0.2?2主要洁净辅助用房分级
等级用房名称Ⅰ需要无菌操作的特殊实验室Ⅱ体外循环灌注准备室Ⅲ刷手间消毒准备室预麻室一次性物品无菌敷料及器械与精密仪器的存放室护士站洁净走廊重症护理单元(ICU)Ⅳ恢复(麻醉苏醒)室与更衣室二更清洁走廊3.0.3洁净手术室的等级标准的指标应符合表3.0.3?1的要求主要洁净辅助用房的等级标准的指标应符合表3.0.3?2的要求
表3.0.3?1洁净手术室的等级标准(空态或静态)
等级手术室
名称沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度手术区周边区表面最大
(个/cm2)空气洁净度级别手术区周边区Ⅰ特别洁净
手术室0.2个/30min·? 90皿(5个/m3)0.4个/30min·? 90皿(10个/m3)5100级1000级Ⅱ标准洁净
手术室0.75个/30min·? 90皿(25个/m3)1.5个/30min·? 90皿(50个/m3)51000级10000级Ⅲ一般洁净
手术室2个/30min·? 90皿(75个/m3)4个/30min·? 90皿(150个/m3)510000级100000级Ⅳ准洁净
手术室5个/30min·? 90皿(175个/m3)5300000级注1浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值细菌浓度是直接所测的结果不是沉降法和浮游法互相换算的结果
2Ⅰ级眼科专用手术室周边区按10000级要求表3.0.3?2洁净辅助用房的等级标准(空态或静态)
等级沉降法(浮游法)细菌最大平均浓度表面最大染菌密度
(个/cm2)空气洁净度级别Ⅰ局部0.2个/30min·? 90皿(5个/m3)
其他区域0.4个/30min·? 90皿(10个/m3)5局部100级
其他区域1000级Ⅱ1.5个/30min·? 90皿(50个/m3)510000级Ⅲ4个/30min· ? 90皿(150个/m3)5100000级Ⅳ5个/30min ·? 90皿(175个/m3)5300000级注浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值细菌浓度是直接所测的结果不是沉降法和浮游法互相换算的结果
3.0.4根据需要与有关标准的规定非洁净辅助用房应设置在洁净手术部的非洁净区
3.0.5当进行传染性疾病手术或为传染病患者进行手术时应遵循传染病管理办法同时应建立负压洁净手术室或采用正负压转换形式的洁净手术室4.0.1洁净手术部的各类洁净用房除细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和洁净度级别应符合相应等级的要求外主要技术指标还应符合表4.0.1的规定
4.0.2洁净手术部各类洁净用房技术指标的选用应符合下列原则
1相互连通的不同洁净度级别的洁净室之间洁净度高的用房应对洁净度低的用房保持相对正压最大静压差不应大于30Pa不应因压差而产生哨音
2相互连通的相同洁净度级别的洁净室之间应按要求或按保持由内向外的气流方向在两室之间保持略大于0的压差
3为防止有害气体外溢预麻醉室或有严重污染的房间对相通的相邻房间应保持负压
4洁净区对与其相通的非洁净区应保持不小于10Pa的正压
5洁净区对室外或对与室外直接相通的区域应保持不小于15Pa的正压
6洁净手术室手术区(含Ⅰ级洁净辅助用房局部100级区工作面高度截面平均风速和洁净手术室换气次数是保证要求的洁净度并在运行中不超过规定的自净时间所必须满足的指标
7眼科手术室的工作面高度截面平均风速比其他手术室宜降低1/3
8与手术室直接连通房间的温湿度与手术室的要求相同
9对技术指标的项目数值精度等有特殊要求的房间应按实际要求设计但不应低于表4.0.1的标准
10表4.0.1中未列出名称的房间可参照用途相近的房间确定其指标数值
新手上路我有疑问投诉建议参考资料 查看你好,我刚应聘到一家项目管理咨询公司做建筑资料管理员,对建筑一无所知,请高手赐教!万分感谢!_百度知道
你好,我刚应聘到一家项目管理咨询公司做建筑资料管理员,对建筑一无所知,请高手赐教!万分感谢!
必须具备一定的建筑专业知识、档案管理知识为一体的复合专业工作首先你需要了解什么是建筑资料员,工作职责内容是什么建筑工程档案资料员的工作是一项集工程建设管理,它是做什么的、档案专业知识及操作计算机建筑应用软件的能力
谢谢,能推荐我几本书吗?
其他类似问题
项目管理咨询的相关知识
其他2条回答
不好意思,我没有看懂你的意思?你是想知道什么呀?
这个,你家人是否放心呢?一个女生,跑的那么远,终归是不是很安全的,而且还是在国外,不过还好的是,巴基斯坦政局稳定,同时是最早承认我国的国家之一,相对来说还是好一些吧,如果国内寻找不到好的工作,这次出国的经历,也许还会不错吧。同时,翻译一般也都是跟领导在一起或者在办公室,问题不是很大。
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁GB医院洁净手术部建筑技术规范解读_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
暂无相关推荐文档
喜欢此文档的还喜欢200页1下载券
GB医院洁净手术部建筑技术规范解读|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 建筑工程资料 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信