在母线电流横差动保护护中,为什么要采用电压闭锁元件?

母线差动保护电压闭锁技术的改进--《华北电力技术》1996年11期
母线差动保护电压闭锁技术的改进
【摘要】:母线差动保护电压闭锁技术的改进张家口供电公司(张家口075000)王沛文为防止母线差动保护误动的各种改进措施已由有关文献论述。而对因出口继电器接点粘连和其它元件的误动而造成不正确动作,广泛地采用电压闭锁技术。这虽在很大程度上避免了母差保护的误动,保证...
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM645.11【正文快照】:
母线差动保护电压闭锁技术的改进张家口供电公司(张家口075000)王沛文为防止母线差动保护误动的各种改进措施已由有关文献论述。而对因出口继电器接点粘连和其它元件的误动而造成不正确动作,广泛地采用电压闭锁技术。这虽在很大程度上避免了母差保护的误动,保证了
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
王沛文;[J];华北电力技术;1996年11期
姚勇;[J];华东电力;1993年01期
刘文华;[J];山西电力;2005年03期
刘文华;;[J];电力安全技术;2006年01期
欧阳梦生;;[J];水利电力机械;1987年01期
褚家浩,张连琳;[J];华东电力;1981年04期
褚家灏;[J];华东电力;1989年10期
林宗汉;[J];福建电力与电工;1997年01期
宋英义;[J];电力建设;2000年09期
尹其云;[J];电力系统自动化;1999年03期
中国重要会议论文全文数据库
韩冰;颜顺衡;;[A];广西电机工程学会第九届青年学术论坛论文集[C];2006年
谭建军;范秀香;;[A];湖北省机械工程学会机械设计与传动专业委员会第十五届学术年会论文集(二)[C];2007年
韩冰;颜顺衡;;[A];广西电机工程学会第九届青年学术论坛论文集[C];2006年
沈海洪;;[A];第七届工业仪表与自动化学术会议论文集[C];2006年
任建锋;李钢;张长银;;[A];2006电力系统自动化学术交流研讨大会论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
江西 欧阳金秀 谭明裕;[N];电子报;2011年
申志刚;[N];中国有色金属报;2010年
记者 黄元章;[N];闽东日报;2008年
中国博士学位论文全文数据库
李营;[D];华北电力大学;2000年
刘思华;[D];山东大学;2010年
中国硕士学位论文全文数据库
刘博;[D];华北电力大学(河北);2007年
王慧阳;[D];西安科技大学;2009年
单智;[D];西安科技大学;2010年
马征;[D];华北电力大学(河北);2009年
刘子亚;[D];重庆大学;2006年
丁泽京;[D];湖南大学;2006年
蔡淑珍;[D];河北大学;2010年
董传君;[D];江西理工大学;2010年
谷海青;[D];天津大学;2010年
梅笑华;[D];华北电力大学(北京);2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号您现在的位置: >
> &>&&>&电气基础知识问答(四)(1)
电气基础知识问答(四)(1)
&& 9:23:22&&&
& 所属频道: & &
1. 500kV并联电抗器应装设哪些保护及其作用?答:高压并联电抗器应装设如下保护装置:(1) 高阻抗差动保护。保护电抗器绕组和套管的相间和接地故障。(2) 匝间保护。保护电抗器的匝间短路故障。(3) 瓦斯保护和温度保护。保护电抗器内部各种故障、油面降低和温度升高。(4) 过流保护。电抗器和引线的相间或接地故障引起的过电流。(5) 过负荷保护。保护电抗器绕组过负荷。(6) 中性点过流保护。保护电抗器外部接地故障引起中性点小电抗过电流。(7) 中性点小电抗瓦斯保护和温度保护。保护小电抗内部各种故障、油面降低和温度升高。2. 试述中阻抗型快速母线保护的特点。答:快速母线保护是带制动性的中阻抗型母线差动保护,其选择元件是一个具有比率制动特性的中阻抗型电流差动继电器,解决了电流互感器饱和引起母线差动保护在区外故障时的误动问题。保护装置是以电流瞬时值测量、比较为基础的,母线内部故障时,保护装置的启动元件、选择元件能先于电流互感器饱和前动作,因此动作速度很快。中阻抗型快速母线保护装置的特点:(1) 双母线并列运行,一条母线发生故障,在任何情况下保护装置均具有高度的选择性。(2) 双母线并列运行,两条母线相继故障,保护装置能相继跳开两条母线上所有连接元件。(3) 母线内部故障,保护装置整组动作时间不大于10ms。(4) 双母线运行正常倒闸操作,保护装置可靠运行。(5) 双母线倒闸操作过程中母线发生内部故障;若一条线路两组闸刀同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置能快速切除两组母线上所有连接元件,若一条线路两组闸刀非同时跨接两组母线时,母线发生故障,保护装置仍具有高度的选择性。(6) 母线外部故障,不管线路电流互感器饱和与否,保护装置均可靠不误动作。(7) 正常运行或倒闸操作时,若母线保护交流电流回路发生断线,保护装置经整定延时闭锁整套保护,并发出交流电流回路断线告警信号。(8) 在采用同类开关或开关跳闸时间差异不大的变电所,保护装置能保证母线故障时母联开关先跳开。(9) 母联开关的电流互感器与母联开关之间的故障,由母线保护与开关失灵保护相继跳开两组母线所有连接元件。(10) 在500kV母线上,使用暂态型电流互感器,当双母线接线闸刀双跨时,启动元件可不带制动特性。在220kV母线上,为防止双母线接线闸刀双跨时保护误动,因此启动元件和选择元件一样均有比率制动特性。3. 在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?答:为了防止差动继电器误动作或误碰出口中间继电器造成母线保护误动作,故采用电压闭锁元件。4. 电压闭锁元件如何实现?答:电压闭锁元件利用接在每条母线上的电压互感器二次侧的低电压继电器和零序过电压继电器实现。三只低电压继电器反应各种相间短路故障,零序过电压继电器反应各种接地故障。5. 为什么设置母线充电保护?答:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可靠地切除被充电母线上的故障,在母联开关或母线分段开关上设置电流或零序电流保护,作为母线充电保护。母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护。母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。6. &两票三制&是什么?答:两票是指工作票、操作票;三制是指交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。7. 电力系统中的设备有几种状态?答:电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用、和检修四种状态。8. 电力系统运行操作的制度有哪些?答:电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度:操作命令票制度、重复命令制度、监护制度、录音记录制度。9. 调度操作指令有哪几种形式?答:调度操作指令形式有:单项指令、逐项指令、综合指令。10. 电网合环运行应具备哪些条件?答:(1)相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化,必须经测定证明合环点两侧相位一致。(2)如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不地载,允许变压器接线差30度进行合环操作。(3)合环后环网内各元件不致过载。(4)各母线电压不应超过规定值。(5)继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式。(6)稳定符合规定的要求。11. 事故单位可不待调度指令自行先处理后报告事故有哪些?答:遇到下列事故情况时事故单位可不待调度指令自行先处理后再报告:(1)对人身和设备有威胁时,根据现场规程采取措施。(2)发电厂、变电站的自用电全部或部分停电时,用其他电源恢复自用电。(3)系统事故造成频率降低时,各发电厂增加机组出力和开出备用发电机组并入系统(4)系统频率低至按频率减负荷、低频率解列装置应动作值,而该装置未动作时,在确认无误后立即手动切除该装置应动作切开的开关。(5)调度规程及现场规程中明确规定可不待值班调度员指令自行处理的事故。
来源:互联网
投稿热线:010-
热门电气招聘公告
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《电气基础知识问答(四)》的相关文章
《电气基础知识问答(四)》的相关新闻君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电力系统继电保护测试考核复习题解 第五章
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电力系统继电保护测试考核复习题解 第五章
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口以下试题来自:
判断题母线差动保护的电压闭锁环节应加在母差总出口回路 参考答案错
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.判断题 参考答案错2.判断题 参考答案错3.判断题 参考答案错4.判断题 参考答案错5.判断题 参考答案对在母线电流差动保护中,为什么要采用电压闭锁元件?_百度知道}

我要回帖

更多关于 横差动保护 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信