接触式继电器吸合电压测量 线圈能吸合 但触点闭合不稳定

继电器线圈 主触点 辅助触点常开常闭哪些有电压为什么有_百度知道什么情况下致使继电器线圈吸合,但是触点电阻无穷大
星空大帝1Hm3
继电器线圈加上额定工作电压后,触点就会闭合.至于触点的电阻,在未闭合时自然应该是无限大.
出问题的是常开触点,理论上线圈吸合后触点应该很小的才对,但是这边却出现了阻值无穷大的现象
哦,除非是密封的继电器,一般的用眼就可看到触点。
如果能确认继电器应该已动作(例如咔哒的声音,测量线圈电流等)了,常开触点的接触电阻不为0,可以断定继电器损坏。
也可以这么说,只要吸合线圈加上了额定电压,但常开触点的电阻无限大,尽可以认为继电器损坏。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码触头粘连的可能原因_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
触头粘连的可能原因
上传于||文档简介
&&三​相
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢当前位置:
主题:606335 ┆ 帖子:4647405
┆ 今日新贴:647
昨日贴数:1513 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:3402人
求助:omron中间继电器触点动作不正常,急!
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 19:23:11 楼主
& 各位同行:本人在实际工程中遇问题:
本工程在泰国,泰国三相交流380,单项交流220V,
工程电控柜使用的是omron MY4N-J 的220V交流中间继电器,刚开始运行时设备正常,当运行1到2天时,一直带电运行的中间继电器有些触点会坏掉,就单说一个继电器,就是继电器线圈虽然带电,正常常开触点都应该吸合,但有些常开点就会断开,用万用表量不通,但其它常开触点正常闭合。
1 我用的继电器是长期带电,不是存在频繁动作的问题
2 一直由供应商供货很多年了,质量保证是正品omron产品,而且在国内做了很多工程用这家产品都没有问题
3 本工程用的所有是omron MY4N-J 中间继电器只要是带过一段时间电的都有这样现象,见图片
下端的地方会出现烧黄的样子,但不是线圈烧掉了;该继电器线圈会动作的
4,出现问题的继电器换个继电器就好了,所以基本可排除接线问题
5。量了这里的电压基本是225AC-235AV之间
请同行帮忙找原因
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:03:04 1楼
&电流是不是有点大,超出中继的承受能力?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:36 2楼
记得那个位置应该是个电阻,电阻变黄的原因无非有两个:1、电压过高造成电流过大;可以根据看同电源的继电器什么情况来诊断;2、电阻本身问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:36:51 3楼
我们也遇到过这样的问题,内部端头有烧过痕迹,omron的中间继电器市场上水货太多,我们用的全上水货,后来干脆用正泰的了。楼主的正品omron多少钱一个?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:52:13 4楼
& 感谢各位的回答,问题还没有解决,昨天我测试了坏掉的继电器,线圈动作正常,当线圈带电时,常闭触点是断开的,但常开触点不闭合。所有坏掉的继电器都是带电一段时间出现问题的,即常开触点不会闭合。而且,发黄的继电器并不一定是坏的。
&我买的继电器是带底座25元钱一个。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:27:25 5楼
线圈应该分200/220V和220/240V两种,你是用的哪种?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:35:32 6楼
再具体点,哪组触点不吸合?对应的常闭断开没有?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:36:12 7楼
我用的线圈是220/240V的那种
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:40:30 8楼
陆续运行坏了好几个继电器,当线圈吸合时,坏的继电器常闭触触点都断开了,但坏的继电器常开触点有些不通(不闭合)。有的是四个常开触点都坏了(线圈带电不通),有的是某个常开触点坏了(线圈带电不通)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:44:20 9楼
电源不稳定的问题可以排除,因为我在控制柜内还用了omron的时间继电器,是~220V的,一直带电,没问题。
环境因素也可排除,因为控制柜在空调房内,这里气候湿度不大。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:05:55 10楼
触点带多大的负载?是何种负载?请一一说明。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:10:28 11楼
我买的继电器是带底座25元钱一个。
便宜了点。
楼主现场看一下泰国的供电方式,是否为三相五线制,变压器中性点是没有接地。有时,零线和地之间有70~80伏压降。
前次在老挝一工地遇到过这情况,当地人说的是泰国和老挝都是这种供电方式。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:32:07 12楼
回复内容:
对:沧海一黍 关于
触点带多大的负载?是何种负载?请一一说明。
内容的回复:
触点带的有电磁阀,电磁阀算是最大负载73W, 有的直接作为开关量输入进DCS. 有的带别的继电器线圈,有的直接带led指示灯。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:59:08 13楼
回复内容:
对:云锋 关于
我买的继电器是带底座25元钱一个。
便宜了点。
楼主现场看一下泰国的供电方式,是否为三相五线制,变压器中性点是没有接地。有时,零线和地之间有70~80伏压降。
前次在老挝一工地遇到过这情况,当地人说的是泰国和老挝都是这种供电方式。
内容的回复:
这里供电方式是三相五线制,,我量了控制柜内零线和地线之间只有1.1V的电压,请问:我咋能判断变压器中性点是否接地呢?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:44:45 14楼
会不会是电流超过继电器的负载?用MY2NJ的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:43:28 15楼
手上有一个,MADE IN MALAYSIA,烧黄的地方像是LED灯并到线圈的焊接点。
换下的坏的多通断几次能不能恢复?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:45:14 16楼
楼主买的不是正宗欧姆龙的,我们一直用这种,没出现过这种情况
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:58:57 17楼
泰国的电压频率是50还是60赫兹的?如果是60 的用个额定频率50赫兹的电器就不太好了!另外这种继电器不难买到,换几个新的、确保是正品的就是了。另外你的触点是否单个的远不足以承担全部容量而是需要4对并联来共同承担负载电流?建议使用大容量的接触器式继电器,比如西门子的3TH系列,就是为了弥补一般继电器触点容量不足的情况而提供的,3TH设置可以在5.5KW以下三相交流异步电动机控制时使用,比普通继电器触点容量要大
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:34:18 18楼
回复内容:
对:Piston 关于泰国的电压频率是50还是60赫兹的?如果是60 的用个额定频率50赫兹的电器就不太好了!另外这种继电器不难买到,换几个新的、确保是正品的就是了。建议使用大容量的接触器式继电器,比如西门子的3TH系列,就是为了弥补一般继电器触点容量不足的情况而提供的,3TH设置可以在5.5KW以下三相交流异步电动机控制时使用,比普通继电器触点容量要大 内容的回复:
感谢piston:
piston问&另外你的触点是否单个的远不足以承担全部容量而是需要4对并联来共同承担负载电流?&不是的,我的4付触点都是单独使用的,负载无非是其它继电器指示灯或进入dcs的开关量输入模块,或电磁阀,(最大的一只73W),应该不是容量的问题。
泰国的电压是50HZ的,继电器这里能买到的,这种继电器在国内做类似工程已经有好些年了,类似工程我们国内已经相当成熟了,国内一直没有问题。我觉得只是该设备来泰国有些&水土不服&,只是感到原因没有查明。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:48:34 19楼
有的时候我们会把本简单的问题复杂化。
继电器铁芯闭合了,常闭触点断开了,常开触点没闭合。继电器的原因吧!泰国较潮湿,导致触点接触不良,烧毁触点或机械变形。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:30:08 20楼
引用第五纪冰川 的回复内容:
有的时候我们会把本简单的问题复杂化。
继电器铁芯闭合了,常闭触点断开了,常开触点没闭合。继电器的原因吧!泰国较潮湿,导致触点接触不良,烧毁触点或机械变形。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:44:33 21楼
欧姆龙的市场上假货太多,换个别的品牌试试。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:22:58 22楼
我也经常碰到,在国内在继电器长期工作时常开触点突然断开,跳停设备. omron MY2N-J& DC24V,也不知道原因
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:23:15 23楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:27:59 24楼
没办法只有另选型更换继电器
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:46:55 25楼
里面的小电线断了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:08:13 26楼
引用致衡 的回复内容:&感谢各位的回答,问题还没有解决,昨天我测试了坏掉的继电器,线圈动作正常,当线圈带电时,常闭触点是断开的,但常开触点不闭合。所有坏掉的继电器都是带电一段时间出现问题的,即常开触点不会闭合。而且,发黄的继电器并不一定是坏的。&我买的继电器是带底座25元钱一个。
这个价格有点问题,很是怀疑楼主的是否是正品!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:30:06 27楼
怪了,我5块钱一个的山寨货都很耐用
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:31:32 28楼
想的太复杂了,直接换其他好点品牌的中继看看就是了,环境因素影响是很大的。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:53:51 29楼
是不是山寨的.现场是不是湿度大?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:10:24 30楼
如果继电器接点带的负载没有超出范围,工作环境符合要求的话,只能说是质量问题了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:05:32 31楼
&&&&&&&&&&&&&&&& 应该是质量问题,欧姆龙的假货多,我厂里用一百多元的进口货,不用国产的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:10:13 32楼
哎呦,看样子又是一个假冒伪劣的受害者,楼主,还是趁早出点血都换了吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:15:37 33楼
1、如果触点有多的,请将没用的触点都并联使用。
2、如果触点没多的,请增加一个继电器,然后并联使用。
3、虽然一看都知道,但实际做的人少,这是经验之谈。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:21:20 34楼
是不是长期通电发热
塑料原件高温产生形变?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:37:20 35楼
楼主用的产品,不是原装的,要想知道什么问题引起的请 来电
周点击排行周回复排行
[261] [213] [203] [125] [108] [107] [92] [89] [89] [84]
[35] [20] [12] [12] [12] [11] [9] [8] [8] [8]最新求助
[0] [0] [0] [0] [0] [6] [4] [6] [1] [1]电气控制与PLC应用_第1章习题与思考题参考解答_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电气控制与PLC应用_第1章习题与思考题参考解答
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 继电器吸合电压测量 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信