  这个需要你结合你实际的项目情况和规范相对照才能更准确。一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。《自动喷水灭火系统设计规范》规范中有更详细的描述,你可以去参照一下。
回答数:12831|被采纳数:61
旧梦geng虐心
所有回答:&12831
消防喷头的标准:
自动喷水灭火系统设计规范
喷 &&头 &&布 &&置 &&一 &&般 &&规 &&定 &&喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 &&直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表的规定,且不宜小于2.4m。表 &&同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距喷水强度m2) &&正方形布置的边长×(L/min(m) &&矩形或平行四边形布置的长边边长(m) &&一只喷头的最大保护面积(m2) &&喷头与端墙的最大距离(m)4 &&4.4 &&4.5 &&20.0 &&2.26 &&3.6 &&4.0 &&12.5 &&1.88 &&3.4 &&3.6 &&11.5 &&1.7≥12 &&3.0 &&3.6 &&9.0 &&1.5注:1 &&仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其喷头间距应按走道地面不留漏喷空白点确定。m2时,宜采用流量系数K>80的喷头。×2 &&喷水强度大于8 &&L/min·3 &&货架内置喷头的间距均不应小于2m,并不应大于3m。7.1.3 &&除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm、不应大于150mm。1 &&当在梁或其它障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm、不应大于100mm。2 &&当在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1规定时,应在梁底面的下方增设喷头。3 &&密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm、不应大于100mm。4 &&净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。7.1.4 &&早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合表7.1.4的规定:表7.1.4 &&早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离(mm)喷头安装方式 &&直立型 &&下垂型不应小于 &&不应大于 &&不应小于 &&不应大于溅水盘与顶板的距离 &&100 &&150 &&150 && &&图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直、。
回答数:3578|被采纳数:3
你看起来很好吃Camille
所有回答:&3578
喷淋头安装间距一般为直径3.6米半径1.8米,下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。保护有吊顶的房间,在吊顶下方布置喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适宜安装在移动物较多,易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。(不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型。易受碰撞的部位,应采用带保护罩喷头或吊顶型喷头)
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网消防喷淋中标准喷头_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防喷淋中标准喷头
||暂无简介
总评分3.6|
浏览量3538655
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢消防喷淋头尺寸一般是多少?_其他_土巴兔装修问答
消防喷淋头尺寸一般是多少?
填写手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元卫生间预算:
0元阳台预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
* 稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
消防喷淋头尺寸一般是多少?
提问者:葛灿灿|
浏览次数:1948|
提问时间: 13:40:42
热门活动:
已有3条答案
回答数:3581|被采纳数:8
南方姑娘的
所有回答:&3581
一般有两种,一种是DN15的,用DN25的管连接,连接采用变径。 &&一种是DN25的,是大流量的,用DN32的管连接,连接采用变径。
消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米
回答数:11501|被采纳数:12
兔宝宝涨涨涨
所有回答:&11501
消防喷淋头尺寸一般采用统一的花型喷雾
消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。
  喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃ && && &&、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。
回答数:8921|被采纳数:5
所有回答:&8921
GB《自动喷水灭火系统设计规范》的相应规定:
7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
7.1.2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
我已阅读并接受
*&&请放心填写,您的隐私将被严格保密
填写您的手机号码,获取预算明细
你的装修预算约
查看预算明细
0元卧室预算:
0元客厅预算:
0元厨房预算:
0元阳台预算:
0元卫生间预算:
0元其他预算:
*本价格为新房估算价格(半包,不含水电工程),旧房价格由实际工程量决定。
*稍后装修管家将致电您,为您提供免费装修资询服务。
下载土巴兔APP
中国装修网当前位置: >
& 消防喷淋头间隔距离 消防喷淋头的间距是多少米?
消防喷淋头间隔距离 消防喷淋头的间距是多少米?
收集整理:/ 时间:
消防喷淋头的间距是多少米?GB《自动喷水灭火系统设计规范》的相应规定: 7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。 7.1.2直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
另:喷头在特殊位置,如障碍物、通透吊顶等情况时,还有很多细则。询问消防喷淋大喷头间距和安装要求..大喷淋头都是安装在含有危险品房屋里,或大仓库里,现在房子里的喷淋头都是DN15口径的,一般喷淋头安装3至4米之间,三米为常见,记得采纳啊。请问停车场消防喷淋头最大设置间距?
应是停车库,最大间距为3.6米,规范规定喷头应设在车位上方。请问26000平方要多少个消防喷淋头呀?比如3米*3米的间距。每个喷头的保护面积约3.6个平方。根据这个算的话应该是7200个,现场应该有卫生间,墙壁占据一部分面积,所以约6500个就够了
打法和收入很少。消防喷淋头间距是多少
消防喷淋设计下喷改上喷间距需调整吗?
视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置。
准喷头的保护面积和间距:建、构筑物危险等级分类: 每只喷头最大保护面积 喷头最大水平间距 喷头与墙、柱面最大间距严重危险级。消防水喷淋头据送风口的最小间距
这个没有具体规定。不过对于送风口和探测器之间的间距是有规定的;。消防喷淋除了间距要求,还有没有面积要求没?或者说是室内。1、你说的对,有这方面的要求 2、具体要看一下自动喷淋灭火系统设计规范。我想了解消防喷淋头安装间距是多少?
根据布置方式的不同,正方形、长方形、菱形有区别,正常最大按照两喷头间距小于等于3.6米,最后一个喷头距离墙体小于等于1.8米考虑。
视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置。关于消防喷淋系统 办公室走廊两边都是玻璃隔墙 喷淋头与玻。走廊宽度小于3米的,喷头应居中布置。1.8米》喷头与隔断的距离》1.2米
喷淋头和喷淋头的距离纵向和横向一般都按3米为标准,你看走道上居中装一个喷淋头,离左边和右边的玻璃有没有超过1.5米,没超过。
消防设计验收规范要求,小于3米的应居中布置 ,大余3米其与边墙不应大于1.8米。
消防喷淋头间隔距离相关站点推荐:
赞助商链接
消防喷淋头间隔距离相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。消防上喷淋头离屋面规范是多少?_百度知道
消防上喷淋头离屋面规范是多少?
下垂型标准喷头,不应大于150mm,不应大于1OOmm,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离。确有困难时,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时。1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时。梁间布置的喷头,不应大于1OOmm。4 净空高度不超过8m的场所中,应符合本规范7.2.1条的规定,不应小于25mm。3 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm。2 在梁间布置喷头时,其溅水盘与顶板的距离,直立型,应在梁底面的下方增设喷头,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm,可在梁间布置1只喷头,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,不应小于75mm
其他类似问题
为您推荐:
消防的相关知识
其他1条回答
喷头溅水盘离楼板距离不小于75mm,不大于150mm。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 厂房喷淋降温 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信