三相交流电电压过零电压检测电路路怎么做设计

403 Forbidden
403 Forbidden过零检测电路原理
过零检测电路一般是用在控制周期性变化的波形电路中,有很多种搭建的方法,在这说一种比较简单且适应范围较广泛的电路。
他的原理很简单,就是利用三极管的通断,控制输出端得电平的高低。当三极管的基级电压高于0.7V是三极管导通,输出端为低电平,当基级电压低于0.7V的时候,输出端为高电平,从而确定过零点。经过测量形成如下波形图。
高电平的时间为零点时间。
在设计中要注意的是器件的选择,要根据测量电路的电压或者电流等级选择不同的元器件,防止出现烧坏短路现象。
当然要做电流的过零检测要在互感器的二次侧加一个精密电阻即可,原理一样。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。求助大神,LM311过零比较器电路的问题 - 电路设计论坛 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
求助大神,LM311过零比较器电路的问题
21:13:22  
如图,运放接1V正弦波输入,仿真结果是LM311输出24方波,但实际电路板输出不是方波,求大神指教
(37.21 KB, 下载次数: 22)
21:11 上传
22:09:20  
本帖最后由 gk320830 于
17:00 编辑
快沉了,自己顶下,寻找高人
07:39:11  
外接的负载是什么?
11:44:53  
外接的负载是什么?
想把输出的24V矩形波接到PLC输入端
12:10:52  
想把输出的24V矩形波接到PLC输入端
能不能把PLC的输入电路也画在一起看看?
12:17:21  
能不能把PLC的输入电路也画在一起看看?
还没接到PLC上,只是焊了个电路板发现输出有问题,一直是直流24V
13:42:09  
把LM311D的5、6脚短接起来试试:
Temp.JPG (16.98 KB, 下载次数: 0)
13:41 上传
13:57:59  
电路设计的几点建议:
1) 低通滤波可以考虑放在OP07AJ前面,或与OP07AJ一起组成有源滤波器。
2) 过零比较器应使用双电源。图中输入信号负半周时,电压超出了LM311D的输入范围。
3) 或可考虑再加一级三极管电路驱动PLC。这时可以用+24V单电源。
助理工程师
14:59:07  
实际电路要是能输出方波那就怪了&&你输出接0.1uF是怎么个用意呢&&楼组信号频率也不说,,,,,我哪里知道是哪个环节有问题?op07&&单位开环增益带宽 1MHz&&那个低通截止角频率 W = 1/RC = 2*PI*f ,,
楼主还是一点一点测 才能发现问题的!
16:31:13  
实际电路要是能输出方波那就怪了&&你输出接0.1uF是怎么个用意呢&&楼组信号频率也不说,,,,,我哪里知道 ...
信号频率是50HZ,峰值500mV,我测过肯定是LM311比较器的问题,具体是哪里有问题还想请教一下
助理工程师
18:29:47  
信号频率是50HZ,峰值500mV,我测过肯定是LM311比较器的问题,具体是哪里有问题还想请教一下
9F5ISKY[QV[F{915WV9M%[F.jpg (98.27 KB, 下载次数: 0)
18:28 上传
是这个原因么?你加大信号幅度试试?
你那个输出电容是什么作用啊?
11:49:19  
把LM311D的5、6脚短接起来试试:
5,6脚是接到一起的
12:07:41  
5,6脚是接到一起的
可能要检查实际电路板了,LZ上个图(线路板和实测波形)?
LZ考虑下8楼的建议,尤其是第2点。
14:27:54  
可能要检查实际电路板了,LZ上个图(线路板和实测波形)?
LZ考虑下8楼的建议,尤其是第2点。
我也考虑换成双电源供电,请问如果8脚还是+24V,4脚接-5V可以么?输出的电容具体作用我也不太清楚,师兄给的图,是不是不应该接电容啊?另外我输出还接了10K上拉电阻,图里没画出来
15:25:06  
本帖最后由 Jack315 于
15:28 编辑
我也考虑换成双电源供电,请问如果8脚还是+24V,4脚接-5V可以么?输出的电容具体作用我也不太清楚,师兄 ...
如果4脚接-5V的话,8脚最好接+5V,不建议接+24V——结果如何,偶无法断言。
接输出电容会使输出的方波上升沿变平缓。除非PLC对上升沿时间有这个要求,一般不需要接的。估计是为了和PLC输入电路匹配的——纯猜测。
与PLC接口示意图:
Temp.jpg (17.27 KB, 下载次数: 0)
15:15 上传
R1的取值要保证:
1) LM311D内部的三极管导通时电流不超过数据手册规定的值 (约5~7mA)。
2) Q1导通时,有足够的驱动电流
R2的取值要结合PLC的输入电路来计算;或者看看能不能把PLC作为负载放在R2的位置。
注意:输出的极性反了个相。
21:39:03  
如果4脚接-5V的话,8脚最好接+5V,不建议接+24V——结果如何,偶无法断言。
接输出电容会使输出的方波上 ...
太感谢了,我先试试,有问题再请教你
22:37:29  
快速从入门到电子行业精英-“张飞电子工程师速成视频教程”帮您实现
“张飞电子工程师速成视频教程” 讲解了电子世界从入门到精通的核心内容。主讲人以自己实际完成的项目为讲解对象,摒弃了传统教学方式-即对书本的一而再、再而三的复读。由易而难地讲解了原理图的设计,每一个元器件的作用及从工程和经验的角度教大家怎么去理解设计中的每一个元器件、教大家怎么去入手一个新项目,怎么去设计和架构原理图,怎么让设计的产品在市场上充满竞争力等。无论多深奥的理论通过讲解一听便懂并运用,同时逻辑严密、环环相扣,收听者会得到很大提升,不会再似是而非、一知半解了。
视频教程在优酷网、土豆网上搜索“张飞电子工程师速成视频教程”
视频主讲人张飞老师是模电行业的专家,有着深厚的模电设计经验,需要高清版可以联系其本人。张老师QQ#,邮箱
如需要深入学习,到淘宝购买高级教程,搜店铺“上海飞昌速达电子”或者“张飞电子工程师速成视频教程(第二部和第三部)
(所有看过视频的朋友都一致好评)
16:09:10  
如果4脚接-5V的话,8脚最好接+5V,不建议接+24V——结果如何,偶无法断言。
接输出电容会使输出的方波上 ...
再求助一下,电源改成双电源正负5V的,可是输出还一直是高电平?
PS:通电后7,8脚是导通的么?
17:20:35  
再求助一下,电源改成双电源正负5V的,可是输出还一直是高电平?
PS:通电后7,8脚是导通的么?
按照LZ的线路仿真了一下,没发现什么异常。。。
Temp.jpg (24.2 KB, 下载次数: 0)
17:13 上传
仿真波形:
Temp.jpg (92.53 KB, 下载次数: 0)
17:16 上传
LZ要提供下负载电路 (LM311D后面的电路)的情况,才能看究竟是怎么回事。
09:39:04  
考虑到输入信号负半周电压超出范围,或者LZ的LM311D已经坏了? 换个新的上去试试看。
除了亲人欢聚的喜悦
让人头痛的就是来自亲朋好友的过度关怀
“做什么工作啊?”
“工资多少啊?”
“有没有女朋友?”
“什么时候结婚?”
“买房了吗?”
面对让人崩溃的问题,如何自救呢?快来支支招吧!
春节回家,除了见到亲人,儿时的玩伴
那一顿一顿的美食
带了家乡独有的味道
光是想想,都就能让人,垂涎三尺。
快拿起你手中的相机,拍下美食
一起分享你的幸福,还有机会中大奖喔
Powered by高精度、宽容限电源电压检测电路的设计_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
高精度、宽容限电源电压检测电路的设计
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 电压检测电路 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信