消防水箱间的稳压泵什么情况下稳喷淋系统;什么情况下稳消火栓起泵按钮系统?

消防给排水问题 屋面消防水箱在什么情况下要做增压稳压设备_百度知道
消防给排水问题 屋面消防水箱在什么情况下要做增压稳压设备
高规中规定:7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。建规中没明确
其他类似问题
为您推荐:
高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0,楼内设置启泵按钮可不设增压稳压设备;多层建筑,水箱共喷淋系统,喷淋系统需要做增压稳压设备,水箱只供消火栓系统,水箱高度能满足最不利点水压,应设增压设施,可不做增压稳压系统.07MPa;高层建筑,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0;当建筑高度超过100m时.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时多层建筑;多层建筑
个人认为:屋顶消防水箱一般用于中高层建筑或市政给水压力不易达到顶层的多层建筑,及对防火有特殊要求的建筑。通过日常保持蓄水,保障突发火灾时会在一定时间内有足够的灭火用水。加压水泵是保障屋顶水箱能够持续蓄水的必要设备,它的扬程和流量都应通过设计(建筑面积、建筑高度、防火等级、水箱大小等)进行选定,目前较多使用变频设备配合加压泵,可较好的对消防水系统进行稳压。
消防水箱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁稳高压消防给水系统以及稳压装置的设置_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
稳高压消防给水系统以及稳压装置的设置
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
你可能喜欢消防系统的稳压水箱起什么作用?_百度知道
消防系统的稳压水箱起什么作用?
因为高度只有15米,市政给水压力0.35MPa以上的情况下,基本可实现常高压给水系统,因此不需设水池泵房。多层建筑,高位消防水箱储存是前10分钟用水的,可以不设稳压设备。按建筑设计防火规范8.4.4条,设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,可不设置消防水箱。自动喷淋系统流量大些,压力也高些,应该是市政给水满足不了要求了。还有高位消防水箱应该是给自动喷淋用的。一般自动喷淋流量约在30L/S,加上室外消火栓的流量,引入管至少在DN200以上,一般供水公司不会给那么大的管径,通常预留都是DN150的。每个项目的水压在发达点的地方都有水压咨询回执,水压以回执为准,作为设计依据,不是用通常多少来表达,因为一条路上隔两公里水压变化就大了。如果是常高压消防给水系统,消火栓是不需要消防水箱和稳压泵的,所以我认为消防水箱和稳压泵是自动喷淋用的。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
稳压水箱主要是用来保持喷淋系统或消火栓系统中的压力达到设计要求,保持管网中存在着一定的压力!
您可能关注的推广
消防系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁查看: 8235|回复: 42
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分73帖子
一星助理工程师, 积分 73, 距离下一级还需 27 积分
喷淋稳压泵的设计压力要求,我翻遍了规范,只有自喷规里有一条:
10. 3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处的最低工作压力和喷水。
应注意,规范只提了“满足最不利喷头XXXX”,没有提“满足最不利4个喷头合围面积内平均喷水强度XXXX”或者“满足最不利作用面积内喷水强度XXXX”。
简言之,喷淋稳压泵只需满足最不利喷头,(稳压泵的设计压力满足最不利静压要求的话)这应该是很容易达到的。中也给出了合用设备的选型,所以请大家大胆选用,不用搞两套设备4个泵,画蛇添足了。
还有,新手千万不要误认为喷淋系统跟消火栓系统一样,主泵由稳压设备传来信号“带动“,喷淋系统主泵的启泵方式,具体大家自己翻书就知道了。
另外,我发现很多人对稳压泵的设计流量理解有误差。注意,稳压泵只是用来在未发生火灾时保持管网压力的,不需要在发生火灾时给气罐补水的流量满足一只消火栓5L/S流量什么的。
以上与大家讨论。
<p id="rate_96938" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专研精神&土木币 + 15
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分590帖子
一星工程师, 积分 590, 距离下一级还需 60 积分
按照新的消规,合用稳压设备比以前更没问题了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分10297帖子
土木币29799
还是不应该合用的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分338帖子
五星助理工程师, 积分 338, 距离下一级还需 162 积分
我觉得新消规里5.3里的稳压泵包含高压消防给水系统,消火栓稳压泵流量5L/s,喷淋1L/s,做过合用系统流量选的是6L/s,看过一篇山西省消防部门的答疑文章,面里说合用系统流量应选3L/s.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2376帖子
五星工程师, 积分 2376, 距离下一级还需 124 积分
土木币3718
稳压泵,不是消防泵,是补水泵。所以稳压泵流量与管网补水量有关,而与消防无关。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1611帖子
五星工程师, 积分 1611, 距离下一级还需 889 积分
土木币2029
本帖最后由 xue 于
08:59 编辑
楼主还没有完全理解新的规范,新规范是稳压泵,不是增压泵,以前那套计算过程已经不适合了
能不能合用,要细分析,现在要求水箱出来设置流量开关,流量开关的流量设定值对消火栓系统是一个栓流量,流量开关和压力开关经过在下的查询,专家解释是二者必须同时设置,对消火栓系统来说,流量开关或压力开关有一个动作,消火栓泵就要启动;喷淋系统的控制还是以前的控制要求,由于消火栓系统控制要求的变化,故稳压泵应该也是分开为好。
有一种情况,假如消火栓泵和喷淋泵合用呢?这个有待讨论.............
&喷淋与消火栓合用消防泵时,屋面有水箱,静水压不满足要求,此种情况下如何在泵房内设置稳压泵,求解答&
&1.消规涉及消火栓泵两个信号自控部分,与自喷无关。仅限于消火栓泵,是否适用于室外消火栓泵,规范没表达清楚。
2.既然是稳压泵,就可以合用。仅仅是把补水提供压力而已。&
&1,新消规不涉及喷淋系统。
2,喷淋系统还加流量开关?水流指示器???不同意。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1945帖子
五星工程师, 积分 1945, 距离下一级还需 555 积分
土木币4081
可以合用...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分73帖子
一星助理工程师, 积分 73, 距离下一级还需 27 积分
xue 发表于
楼主还没有完全理解新的规范,新规范是稳压泵,不是增压泵,以前那套计算过程已经不适合了
能不能合用,要 ...
1,新消规不涉及喷淋系统。
2,喷淋系统还加流量开关?水流指示器???不同意。
&对的,查电气的新规范图示,你说的正确,流量开关只针对消火栓系统,在下之前理解有误,不好意思。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1862帖子
五星工程师, 积分 1862, 距离下一级还需 638 积分
不可轻易合用!!!!!!!!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2376帖子
五星工程师, 积分 2376, 距离下一级还需 124 积分
土木币3718
xue 发表于
楼主还没有完全理解新的规范,新规范是稳压泵,不是增压泵,以前那套计算过程已经不适合了
能不能合用,要 ...
1.消规涉及消火栓泵两个信号自控部分,与自喷无关。仅限于消火栓泵,是否适用于室外消火栓泵,规范没表达清楚。
2.既然是稳压泵,就可以合用。仅仅是把补水提供压力而已。
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)造价与管理
&&&&&&&&&消防水箱及增压稳压设施
消防水箱及增压稳压设施
相关标签:
&1.消防水箱  在高层建筑临时高压消防给水系统扑救初期火灾(指火灾的前10 min)时,主要依靠消防给水系统中贮存一定消防水量的高楼供水设备。当建筑内发生火灾而消防泵尚未启动时,依靠高位水箱的设置高度,把水箱中贮存的消防用水输送到着火点附近的消火栓进行灭火,这是一种在火灾初期非常经济可靠的措施。  (1)高位水箱的贮水量。高位水箱的贮水量应按建筑物的室内消防用水总量的10 min进行计算。消防水箱的最小贮水量应符合下列要求:一类建筑(住宅除外)不应小于18二类建筑(住宅除外)和一类建筑的住宅不应小于12二类建筑的住宅不应小于6m。  (2)高位水箱的设置高度。高位水箱的设置高度,应保证最不利点消火拴静水压力。建筑高度不超过100 m时.高层建筑最不利点的静水压力不应小于0.07 MPa;建筑高度超过100 m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0. 15 MPa。  (3)消防水箱的设置。消防水箱宜与其他用水的水箱合用.使水箱内的贮水经常处于流动状态,以防止水质变坏。消防用水与其他用水合用水箱时.应有确保消防用水不被动用的技术措施.  (4)止回阀设置。消防水箱的出水甘上应设置止回阀,以防止火灾时,消防泵供给的消防用水进人消防水箱,影响消防给水系统正常工作。  2.消防给水系统的增压设备  设有高位消防水箱的消防给水系统.当高位水箱安装高度不能满足上述静压力要求时.应采用增压设备。增压设备有以下几种:  (1)管道泵。系统中除设有消防主系外.在屋顶水箱间设置针道泵。火灾发生后,管道泵由远距离按钮及时启动,从无塔供水设备的水箱吸水加压后送至管网进行灭火。管道泵的流最对消火栓系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,以满足一个消火栓用水豆或一个自动喷头的用水量。管道泵的扬程按照保证本区消防管网最不利消火栓所需要的压力.通过计算确定。  (2)气压罐。气压罐相当于压力水箱,既可贮水又可维持系统所需压力.安装位置不受限制。并且可通过气压峨的压力控侧自动启动消防水泵。但是,气压罐的缺点是有效贮水容积小.用其代替商位水箱贮存火灾初期10 min用水时,其总容积必将很大.占有较大的空间.同时造价也高。采用气压罐贮存火灾初期10min消防用水,适用于没有高位水箱的建筑。  (3)稳压泵。稳压泵是一种小流盆高扬程的水泵.设在屋顶水粕间,其作用是补充系统所需的水量,保持系统所需的压力。  稳压泵的运行设有三个压力控制点一般为设计工作压力的10.1 MPa间.当系统处在设计工作压力时.稳压泵启动,在压力提高了0.1 MPa时停泵。火灾发生时消火性启用.则系统压力迅速下降.当系统压力下降至雄压泵设计工作压力以下0.1MPa时.消防主泵启动。稳压泵的流量一般按1.0L/s,这是因为系统的渗漏量小。稳压泵的流量设置过大.将延迟消防主泵的启动.以至于不能启动。  稳压泵的缺点是启动频梦.为避免稳压泵的频致启动,目前多采用稳压泵和小型气压罐联合使用,将其设置在高层建筑顶部水箱间内。气压雄调节水容傲为两支水枪和五个喷头30s的用水量,即2x5x30+5x1 x30=450L/s。这种增压设施几有占地面积小、能耗低、投资省、运行可靠等优点.&更多内容 欢迎参详 筑龙给排水网
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[给水排水]热门知识}

我要回帖

更多关于 消火栓起泵按钮 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信