变电站世界最大的变电站穿越功率怎么计算

变电站设计 穿越功率_百度知道
变电站设计 穿越功率
变电站课程设计。110/10kv降压站。110KV侧有穿越功率。这个穿越功率是指什么啊?算作高压侧的负荷?影像设计中的什么项目? 1.算做高压侧的负荷?要在高压侧母线引出线?影响主接线设计?2.变压器容量计算,选择是怎么考虑?3.影响短路电流计算或者是器件选择吗?非常感谢。
穿越功率指的是高压侧,对于你这个变电站指的就是110kV侧,存在出线.这个出线上的负荷就是穿越功率.
不一定是一回,有可能是多回出线相加.
之所以叫做穿越功率,是因为这部分负荷没有被变压器转移到低压侧,而是直接从高压侧穿越走了.
1.是算做高压侧的负荷,要在高压侧母线引出线,当然要影响主接线设计.
2.变压器容量选择和穿越功率无关,只跟负荷需求有关.
3.不会影响短路电流计算,短路电流的计算只跟系统容量和线路以及变压器参数有关.
会影响110kV进线单元的设备选择,起码额定电流要增加.
其他类似问题
变电站的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁工业企业变电站及供电网络,工业企业供电,供电企业,网络摄像机poe供电,网络摄像头供..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
工业企业变电站及供电网络
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
110KV降压变电站设计(附电子CAD图纸).doc30页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
需全套CAD图纸 联系QQ 1座机电话号码各专业都有
目:110KV降压变电站设计
业:电气工程及其自动化
学习形式:
指导教师:
110KV降压变电站设计
随着工业时代的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供电的稳固性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电站的合理设计和配置。一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。出于这几方面的考虑,本论文设计了一个降压变电站,此变电站有三个电压等级:高压侧电压为110KV,有二回线路;中压侧电压为35KV,有4回出线,2回最大输出功率6MW,送电距离30公里,2回最大输出功率8MW,送电距离25公里;低压侧电压为10KV,有12回出线,5回最大输出功率1.5MW,送电距离8公里,7回最大输出功率1.3MW,送电距离10公里。同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。本设计选择选择两台SFSZL-主变压器,其他设备如站用变,断路器,隔离开关,电流互感器,高压熔断器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。使其更加贴合实际,更具现实意义。
电气主接线的设计 3
一、原始资料分析 4
二、主接线的设计 4
三、变电站主变压器的选择 9
第二章 短路电流的计算 11
一、短路电流计算的目的 11
二、计算结果 11
电器设备选择 12
一、断路器选
正在加载中,请稍后...变电站110kv
论文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
9页4下载券29页4下载券23页1下载券6页¥3.004页1下载券 3页免费26页7下载券41页1下载券41页2下载券33页1下载券
喜欢此文档的还喜欢71页1下载券42页1下载券39页1下载券20页4下载券62页免费
变电站110kv
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢110KV降压变电站低压10KV侧和35KV侧有没有穿越功率_百度知道
110KV降压变电站低压10KV侧和35KV侧有没有穿越功率
提问者采纳
低压10KV侧和35KV侧为纯负荷如是110KV降压变电站,那么低压10KV侧与35KV侧间是没有穿越功率的
那110KV侧一回进线,一回出线,怎么算它的穿越功率??
110KV与10KV侧,110KV与35KV侧是有穿越功率的。
提问者评价
谢谢你的耐心解答,好详细呀
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
什么叫穿越功率~是因为这部分负荷没有被变压器转移到低压侧~而是直接从高压侧走