电缆烧断 空开跳闸没跳闸是什么原因?

昨晚电压过高,空调连接着空开,只是通电没运转。空开应该是自动跳闸了。这种情况会烧了空调吗。_百度知道
昨晚电压过高,空调连接着空开,只是通电没运转。空开应该是自动跳闸了。这种情况会烧了空调吗。
昨天,晚上下班之后。发现空开是拉下来的状态。空调指示灯也不亮。我家的空调是直接接到总线上的那种。现在电压正常了,我把空开推上去,空调指示灯也不亮.
提问者采纳
这种情况下应该是空调烧坏了。因为不管当时空调是否在运行,只要你将空调的电源接通了,空调的电脑板就始终在工作,电脑板的电源电路应该是挂掉了。要不然,普通的空气开关是没有过压保护功能的,就算电压异常升高,也不应该引起跳闸,一旦跳闸,就说明是电流过大,而引起电流过大的原因,极有可能是空调电源电路损坏。这在变压器电源不太常见,在开关电源电路中很常见。不过,如果空调当时没有运行的话,空调的核心器件压缩机是不工作的,它应该没有问题,电源电路不适很复杂,维修成本也不高。
其他类似问题
按默认排序
其他5条回答
因为雷电浪涌的速度会快过空开,所以很可能是空调里面的保护元器件打坏了,深圳天盾防雷,何工。。。
来自:求助得到的回答
空调压敏电阻与保险管损坏,找人给你换一下就好,压敏电阻是防高电压的电阻,电压过高时会把电路短路烧坏保险从而起到保护空调的目的,但是也有极少数损坏变压器的
一般不会,如果要烧 也只是烧前面控制电路,只要压缩机没有问题都是小修,容易解决
有可能空调线路板上的变压器烧坏了。建议找专业维修师傅、
跳闸的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&&&&&&&&&&&&&&&&(国家地理)海登看动物:皱唇蝠
隔离开关与断路器之间的连锁_空气开关跳闸的原因_断路器与隔离开关的作用原理隔离开关属于特殊的刀闸,没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点。 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,主要用于对电路出现短路电流的保护,当电路中出现短路时,立即断开...
隔离开关与断路器之间的连锁_空气开关跳闸的原因_断路器与隔离开关的作用原理
地区:欧美
语言:中文
类型:纪录片
人气:加载中
连载:完结
关健字:&&
播放地址1: 百度影音  (说明:)
您可能还喜欢
大家正在看...
隔离开关与断路器之间的连锁_空气开关跳闸的原因_断路器与隔离开关的作用原理我是电气维修工。前两天单位出现维修故障。一台型号为Y112M2-2的4kw风机启动跳闸。我用万用表对电机测量。发现电机三相阻值有一相偏低一些。但是由于万用表本身精度问题。加上现在电机二次修复有可能出现这种现象。我对供电电缆空送测量三相电压为412伏。后更换空开发现电机烧毁。公司定
我是电气维修工。前两天单位出现维修故障。一台型号为Y112M2-2的4kw风机启动跳闸。我用万用表对电机测量。发现电机三相阻值有一相偏低一些。但是由于万用表本身精度问题。加上现在电机二次修复有可能出现这种现象。我对供电电缆空送测量三相电压为412伏。后更换空开发现电机烧毁。公司定
不区分大小写匿名
就像你说的这个,还是电机的问题,二次绕制也不会差的太多,万用表你是量不出来的,只要量出来就不是误差了,4KW电机线径也不细了,多一匝阻值也没多少的。
我想问能不能定为责任事故
你的看看呢,是什么原因,因为缺相还是机械卡了,找到原因,才能定
机械没问题,有自转现象,不缺相
自转不会烧电机的,可能是自转就是反转,一送电就是正转,这样纽距太大,电机超负荷运行烧坏。定事故就在操作和设备管理事故,因为没装门
国規电压在正负百分之5正长你算算
用普通万用表能够测量出电阻有明显不一样,这台电机肯定有问题了。(最大的可能是烧坏了)
412V电压不会导致烧毁电机,你测三相绕组电阻不是判断问题方法。要用摇表测绝缘。再说了,电机启动就跳闸,基本说明电机或导线有问题。换了空开之后启动电机,一定要用电流表测电流是否超过额定电流。你的这个电机其实早就烧了,只是你看不到发热点,继续使用,就完全烧了。类似的事情我也经受过。只是我找出漏电地方,绕组碰端盖,绝缘破损,部分线圈焦糊了,绝缘没事,垫上绝缘继续能使用。
启动跳闸,无法测量电流,我问我的操作有没有问题,是否能定为责任事故
电机烧毁不是你的责任,不应该追究责任事故,这是意外机械故障,电器故障。论操作,你不应该换大容量空开,你应该用摇表检测。或者不用空开启动,用刀闸或者接触器启动,但是要加熔断保险,在空载额定情况下保险熔断,说明电流增大。电器故障。与你无关。无辜定责无所谓,就当多长经验吧。
不是无所谓啊,因为一旦定责任事故麻烦就大了,我们公司罚款,如果是责任事故,要算停机时间,我连换电机用三个小时,要算能源人工,还有毛利,估计要损失两三万,就是罚30%,估计要罚款好几千,我一个月才不到一千五啊,
配电柜没有保险,我换打开空的原因是配件库最小的空开是四十的,没办法,为了别耽误生产,必须操作
启动就跳闸,说明电机有故障,起码是空开额定电流的四倍了(电磁脱扣器最低整定电流值是热脱扣器整定电流值的四倍),也就是已经绕组有短路,或者就是已经烧了,还没有冒出烟。这时候就应该请示暂停生产,紧急维修。旧的换下来检测,判断大致原因。电机,空开,启动器全部换新的。既然耽误生产后果很严重,就对他们领导不要客气,有问题的就换新的,决不能留隐患,否则,追责也是落到你身上。某些国际上的大生产线,几个月就要停机更换易损件,其实换下来的磨损还没有千分之一。这就是外国资本家的魄力,眼光和胸怀。中国的资本家就会苛刻员工。
其实我早就知道是匝间短路,但是如果不明确烧毁无法更换,
也有可能是a.b.c三相电缺相
仔细看下,我带线单独送电,三相电压平衡
高压缺相也会烧电机的。
如果高压缺相,别的设备也会烧毁,而且我们有变频器,会报警,主要是我单位说是我的责任事故,我不明白
啥叫高压缺相?
不知当时带负荷时的电流是个什么情况?电流有多大?平衡吗?差多少?
负荷是4KW风机,无法测量电流,启动跳闸
有些故障从电压不太容易判断。从电流较容易些。
&412伏远远超过了380+5伏。电机烧毁了。
电机烧毁,一般情况下是负荷加重(过载),缺相,或电机轴承损坏等造成的。
电机有自转现象,轴承油没有变色,电压412V,三相配平衡,我主要是问是否是我的责任事故,
原因是电机内部短路
应该是有一匝线圈短路,
兄弟大意了,断路器跳闸说明:1-线路有问题2-电机有短路或接地3-断路器问题。一般线路不会有问题,把电动机电源线拆掉合断路器,如果不跳闸就是电机问题,三相阻值不可能一样的,但偏差有一定范围,超出此范围就是电机匝间短路。另外风机线路安装不规范,没有加装保护,如热继电器或断相与相序保护继电器。兄弟经验欠缺,盲目更换断路器且断路器容量过大,本来没有大事情的也变成了有一定责任。
另外这种企业你也没必要做下去,工资不如一个扫地的,还动不动就责任、罚款。一个懂管理的企业并没有这样那样的责任、处罚,你所处的部门在企业可能也没什么地位,要不然也不会任人宰割。
是啊,没办法,我们维修保养的好,很少出问题,所以都不看重我们部门,
其实我也没办法,配件库备件不全,最小的空开就是40A的,我也不想干了,但是工作了十五年,如果就这么不干了,有点亏,本身赚钱就是少,看着企业很不好,摇摇欲坠,想等等看,
我很震惊,这种地方能做这么长时间。
不能算你的责任事故,因为跳闸的时候,电机 已经烧了,才会导制跳闸。
4个KW的电机就是有匝间短路,和电机完全烧了,一样都是重绕,不存在事故的扩大,损失的加大。,不过你的技术还是有待提高。
在这种单位上班我的告诉你一句话,“有事找领导,千万别自己做主。”包你事业顺风顺水。
没办法,晚上就我们值班,领导比我们还滑溜
阻值低的那相有局部短路的现象。