有知道HTBS-V变压器的空载试验空载负载特性测...

热门搜索:
>>>> > 变压器铁损测试仪
HTBS-V变压器空载负载特性测试仪
手机浏览微商铺
分享宣传产品 还:
变压器铁损测试仪
HTBS-V变压器空载负载特性测试仪
产品单价:1元/个所在地区:湖北武汉最小起订:1个供货总量:1111111个在线沟通:
主营产品:
联系电话:
实名认证:
商铺产品分类
商铺产品推荐
同类产品推荐
品牌:华天电力型号: HTBS-V变压器空载负载特性测试仪 0.2),±1.0%(0.02< CosΦ规格:电压:±0.5% 电流:±0.5% 功率:±0.5%(CosΦ>0.2),±1.0%(0.02< CosΦ<0.2 外形尺寸:32×24×13cm3mm重量:3kgkg产品用途:测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备
“变压器铁损测试仪
HTBS-V变压器空载负载特性测试仪”产品详情描述:
&变压器损耗参数测试仪是我公司精心开发、研制的专门用于变压器空载、负载参数和零序阻抗参数测量的高精度仪器。它可对各种变压器的空载电流、空载损耗、短路损耗、阻抗电压、谐波含量、畸变率等一系列参数可进行精密的测量。
&&&&该仪器具有体积小、重量轻、测量准确度高、稳定性好、操作简便易学等优点,完全可取代以往利用多表法测量变压器损耗和容量的方法,接线简单,测试、记录方便,大大提高了工作效率。它以大屏幕图形式真彩色液晶作为显示窗口,图形式菜单操作并配有汉字提示,集多参量于一屏的显示界面,人机对话界面友好,使用简便、快捷,是各级电力用户的**产品。
变压器空负载测试仪、变压器空载及负载特性测试仪、变压器损耗测试仪、变压器空载负载测试仪
1、可测量各种类型的变压器的空载电流、空载损耗、阻抗电压、负载损耗、零序阻抗
2、可自动进行波形畸变校正,温度校正(提供简单的温度校正和附加损耗分别校正两种方式),电压校正(非额定电压下的空载试验),电流校正(非额定电流条件下的短
&&路试验),非常适合没有做稍大容量变压器短路试验条件的单位
3、可测量三相电压、三相电流、平均电压、平均电流、两相有功功率(因采用两功率表法,在此只显示A、C两相的功率)、总功率
4、可测量各相电压和电流的2-42次谐波的含量以及各个信号的总畸变率(谐波失真度)
5、可显示各相电压和电流的实时波形,直观的显示出波形的畸变情况
6、电压回路宽量限:电压最大可测量到750V,不用切换档位即可保证精度。不会因电压档位选错而对仪器本身有所损坏
7、大屏幕、全汉字菜单及操作提示实现友好的人机对话,导电橡胶按键使操作更简便,高亮度的真彩色液晶显示,可适应冬夏各季
8、用户可随时将测试的数据通过微型打印机将结果打印出来
9、所有的测试结果可以记录的形式保存起来,以备查阅
10、内置真时钟,可实时显示当前的日期和时间,在存储记录时可同时将试验时间存储下来
电压测量范围
0~750V 宽量限
电流测量范围
0~5~100A内部全部自动切换量程
±0.2%量程
±0.5%(CosΦ&0.1),±1.0%(0.05& CosΦ&0.1)
-10℃~ 40℃
交流160V~265V
电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ
工作电源输入端对外壳之间承受工频2KV(有效值),历时1分钟实验
32×24×13cm3
温馨提示:【变压器铁损测试仪
HTBS-V变压器空载负载特性测试仪】是由【武汉市华天电力自动化有限公司市场部】提供的,想了解更多关于【变压器铁损测试仪
HTBS-V变压器空载负载特性测试仪】的相关系信息,。
个性化推荐 5000元电议12888元18元电议600元4500元
手机号码:固定电话:86-027-电子邮箱:商铺地址:地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新二路41号谷方T4栋
华天电力先生 (经理)
在线沟通:
联系我时,请说在中国制造交易网上看到的,谢谢!
免责声明:
以上所展示的由自行提供的,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中国制造交易网不承担任何责任。中国制造交易网不涉及用户间因非本网站担保交易方式的交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:
本网站仅作为用户寻找交易对象,就产品和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为保障您的利益,避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商的资质及产品质量,优先选择交易通产品。过低的价格、夸张的描述以及私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈。
现在客服请求为您服务
华天电力先生
广告经营许可证 | 豫B2- | 增值电信业务经营许可证 豫B2-HRDC(HRBCD)变压器空载负载特性测试仪
HRDC(HRBCD)变压器空载负载特性测试仪
HRDC(HRBCD)变压器空载负载特性测试仪
&&&&HRDC(HRBCD)变压器空载负载特性测试仪按照
JB/T501-91《电力变压器试验导则》和GB1094-96《电力变压器》的技术标准要求, 能同时测量单相或三相电力变压器的交流电压有效值、电压平均值、有效值、有功功率、功率因数和频率等电量参数,
测量精度为0.2级。智能化、专业化设计, 适用于电力变压器空载、负载试验的测试,是传统指针式仪表的理想换代产品
二、主要特点
1、采用 240×128点阵带背光蓝色液晶显示屏、中文操作菜单,同时显示单相或三相电压有效值、电压平均值、电流有效值、有功功率、功率因数和频率等18个电参量。
2、多屏菜单操作, 供用户选择, 操作方便, 并自动计算各参数, 如P0、I0、Pkn、ekt、ek75℃、Zk。
3、可自动对电压幅度、波形及温度进行校正。
4、可按键设定电压、电流互感器比率, 直接显示初级测量值。
5、可测量低功率因数范围的功率。
6、配有微型打印机和串行RS232计算机接口, 打印格式按照标准记录(汉字)格式要求。
7、抗干扰性能强, 并且有可靠的过压、过流保护,适用于现场校验环境下工作。
8、可外接电压互感器和电流互感器可拓宽仪器的测量范围。
三、工作原理
&&&&该仪器采用高档的处理器处理数据,高精度快速A/D转换器,数据的采集采用新颖的处理技术,数据处理采用使用快速的方式进行数据处理,这些为该仪器的高性能、高精度、高可靠性提提供了必要条件。
&&&&该仪器的人机接口采用大屏(240 × 128)全中文的汉字图形显示器,菜单严格分级,逐步引导您操作,您只需要开机,按下任意键,仪器提供的菜单就会引导您完成你所需要的实验。
&&&&另外该仪器还提供了面板式的微型打印机,可以将实验的结果打印出来,作为实验存档的原始数据。仪器还提供了串口通讯功能,你只要按说明书提供的通讯协议编写好软件,就可以在上位机上直接操作该仪器,完成实验,
&&&&HRDC(HRBCD)变压器空负载特性测试仪采用先进的微机数字化处理技术, 实现了所有参数同时测量。整机由微机控制,
工作稳定可靠, 其方框原理图如图所示:
&&&&三相电压UA、UB、UC分别通过电阻分压,
三相电流IA、IB、IC分别通过高精度电流互感器产生采样信号。
&&&&HRDC(HRBCD)变压器空负载特性测试仪, 在做变压器的性能试验时, 可同时测量出18个参数,
各测量值的定义如下: &&&
&&&&对于三绕组变压器,在进行负载试验时,有以下三种接线方式:
&&&&(1) 高压-低压绕组之间:
&&&&高压送电、低压短路:此时用UN 、IN
&&&&低压送电、高压短路:此时用Un 、In
&&&&(2) 高压-中压绕组之间:
&&&&高压送电、中压短路:此时用UN、IN
&&&&中压送电、高压短路:此时用Um 、Im
&&&&(3) 中压-低压绕组之间:
&&&&中压送电、低压短路:此时用Um、Im
&&&&低压送电、中压短路:此时用Un、In
&&&&在负载试验条件下的运算程序中,增加了计算参考温度(75℃,120℃)的负载损耗程序。其计算公式如下:
&&&&该仪器主要用于电力变压器的空载及负载实验,所测的直接参数是三相电压,三相电压均方根、三相电流,功率,实验电源频率。空载实验时根据所测数据计算出平均电压、平均电流、总功率、空载电流,校正后的空载损耗;负载实验计算出短路阻抗、短路损耗和75度额定电流下的短路损耗。
&&&&该仪器集多种实验方式于一体,可以用于单相变压器和三相变压器的空载和负载实验,而且三相变压器的空载实验和负载实验还提供了双表法空和双表法负载实验。使您觉得使用该仪器非常的方便、灵活。
四、主要技术参数:
测量范围: 10mV ~ 600V
误差范围: 全量程范围内0.2级
测量范围: 20mA ~ 6A或6A ~60A、 (可选)
误差范围: 全量程范围内0.2级
测量范围: 0kW ~ 2500kW
误差范围: 全量程范围内0.3级
测量范围: 45Hz~65Hz
误差范围: 全量程范围内±0.05Hz
使用要求:
仪器电源: AC220 ± 22V
环境温度:-10℃ ~ 45℃
环境湿度: ≤ 90%RH
五、控制面板;
六、使用方法:
&&&&该仪器的所有操作都是通过“↑”、“↓”、“确认”、“返回”“复位”五个键来完成的,菜单的选择通过“↑”、“↓”键来选择,被选中的菜单的显示方式和其它没有被选中的显示方式相反,选中要操作的菜单,按下“确认”键,执行该菜单的功能;在参数的修改时,先选中该菜单,按下“确认”键进行数据的修改,数据的每一位的修改也是通过上下键来完成的,将修改位修改成你需要设置的数据时,按下“确认”键被修改位后移一位,当是最后的一位时按下“确认”键,该数据设置完毕,当数据在修改的过程中,发现前面的数据不对,按下“返回”键则修改位回到数据的最高位,再按上面的方式设置数据。除了第一屏按下任意键自动进入下一屏外,在其它的所有屏中按下“返回”键,仪器自动返回到上一屏,直到返回第一屏为止,按“复位”键回到主菜单
&&&&我们根据菜单的提示,设置好相应的参数,就可以实验了,参数设置好之后,按下“返回”键返回到上菜单,选择开始实验,执行该菜单即可。在测量过程中按下“确认”键,进行实验结果处理,可以将实验结果打印出来,也可以查看实验的结果。下面详细介绍其操作方式。
&&&&仪器开机显示如图1,在图1中按下“↑”、“↓”、“确认”、“返回”中的任意键进入图2。在图2中用“↑”、“↓”来选择实验的项目。被选中的菜单的显示方式和没有选中的菜单的显示方式相反,如图2所示,被选中的菜单是单相变压器实验。
&&&&选中被要操作的菜单,按下“确认”键进入该菜单的下级菜单,单相变压器实验的下级菜单有,单相变压器空载实验和单相变压器的负载实验;三相变压器实验的下级菜单有双表法空载实验、双表法负载实验。实验项目的选择上面已经介绍过,这里就不再介绍了。
&&&&任何实验项目我们都要输入该实验所需要的参数,空载实验我们需要输入的参数是界面显示如图3所示。参数设置完毕之后,按下“返回”键返回到它的上级菜单,选中开始实验,当实验条件到达,按下“确认”键,对实验的结果进行处理,我们此时即可以查看实验的结果,也可以将实验的结果输出打印。还可以按下“返回”键,返回到测量屏继续测量。
&&&&参数的修改方式是选中要修改的参数项,按下“确认”键就可以对该参数进行修改了,在上图中,我们按下“确认”键电压变比后面的数据001.0变成001.0,此时我们通过“↑”、“↓”键来调整该位数据,将该位数据调整好之后,按下“确认”键参数被调整的位数后移,若我们刚才的位调整为5,则显示为501.0,用上面的方式设置好各位,若在修改后面的位时发现前面修改的数据不对,此时按下“返回”键,被修改的位回到最高位,在修改最后位时,按下“确认”键该数据修改完毕。显示如图3所示。其它参数修改的方式也是一样,就不再做说明了。
&&&&负载实验我们要输入的参数如图4、图5所示,在图4中按下“↑”键,显示图5,在图5中按下“↓”键显示图4。在图7中按下“↑”键显示图6;在图6中按下“↓”键显示图7。参数如何修改上面已经介绍过了。
七、各种实验项目的接线方式
八、装箱清单
1.变压器空载负载测试仪主机 一台
2.三芯电源线 一根
3.实验测试连线 一套
4.打印纸 二筒
5.保险管 二个
6.产品说明书 一本
7.合格证 一份
8.保修卡 一份
中国武汉市国电华瑞电业测试科技有限公司
地址: 中国武汉市关西26-1701号(工厂:石桥工业区) 邮编:430074
电话:027-(传真) 97887变压器空载负载特性测试仪 - 搜狗百科
&&历史版本
变压器空载负载特性测试仪
该版本已锁定
空负载测试仪
变压器空载负载特性测试仪,是专用于变压器空载损耗、短路损耗、零序阻抗、短路阻抗的仪器,空载损耗和短路损耗是发电机、电动机、变压器试验的重要项目;根据GB和IEC14/268CD规定,短路阻抗的变化量是判断变压器绕组有无变形的唯一判据。该仪器电路设计精巧,思路独特,使得其性能优越,功能强大,体积小,重量轻,现场使用极其方便。该仪器内部采用先进的多A/D同步交流采样及数字信号处理技术,成功的解决了低功率因数测量及多路信号在市电条件下同步测量和计算的难题,和乘法器功率测量技术相比具有显著的优越性,该仪器操作简单方便,数据准确可靠,可完全取代传统仪表的测试方法,可显示并记录用户关心的所有测量数据,可作为现场高精度交流指示仪表使用。
变压器空载负载特性测试仪按照 JB/T501-91《试验导则》和GB1094-96《电力变压器》的要求, 能同时测量单相或三相电力变压器的交流电压,电压平均值、有效值、、和频率等电量参数。
变压器空载及负载特性测试仪、变压器空负载测试仪、变压器损耗测试仪、变压器空载负载测试仪
1、可以完成 1000KVA 以下的配电变压器全电流下的负载试验;2、在三分之一下可完成2500KVA 以下的配电变压器的负载试验(在三分之一的额定电流下,换算到额定电流下的参数)。3、240*120 超大蓝屏,中文操作菜单,高速打印试验结果和历史记录。4、仪器可以由用户预设 20 组参数,根据需要随时删除和增加。
1、电流测量范围: 0.1A ~ 60A , 0.2 级;2、电压测量范围: 10V ~ 500V ,测量精度 0.2 级;3、功率测量精度: 0.3 级;4、外加可以拓宽仪器的测量范围;5、: 45~65Hz ,精度 0.1级 。
1. 三相四线变压器空载损耗测量: 将变压器非测试端开路,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时可按图1接法测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图2接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图3接法测量。三相四线接法等效于三功率表测量方法,测试项目菜单中应选择“三相四线空载”。2. 三相三线变压器空载损耗测量: 将变压器非测试端开路,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时,可按图4接法测量。当测试电压超过测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图5接法测量。当测试电流超过测试仪允许输入范围而测试电压不超过测试仪允许输入范围时,按图6接法测量。三相三线接法等效于两功率表测量方法,测试项目菜单中应选择“三相三线空载”。 3. 三线分相变压器空载损耗测量用单相试验电源测量三相变压器的空载损耗,试验电源施加于变压器低压侧绕组,输入正确的设置参数,被测变压器的低压侧绕组连接方式为星形连接时按图7接线, 单相空载损耗测量时,对于低压侧额定电压400V的变压器,施加电压为461.9V时才达到额定电压,在条件不具备时可使用单相220V电源或本公司提供的UPS电源测量,仪器内部自动进行近似换算。分三次测量,在状态(5)选择菜单“三线分相空载”,进入状态(7),屏幕下部提示“测量AB相”,此时给变压器低压侧ab加电,并将co短路,接通试验电源,等数据稳定后,按“确定”键,ab相测量结束,屏幕下部提示“测量CA相”,不要退出测量状态,断开试验电源,改变接线给变压器低压侧ca加电,并将bo短路,接通试验电源,等数据稳定后,按“确定”键,ca相测量结束,屏幕下部提示“测量BC相”,不要退出测量状态,断开试验电源,改变接线给变压器低压侧bc加电,并将ao短路,接通试验电源,等数据稳定后,按“确定”键,三相测量结束,仪器根据三相数据计算出变压器空载损耗。如果不能加到额定电压,空载电流结果没有意义。 4. 单相变压器空载损耗测量: 将变压器非测试端开路,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时,按图7接法测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图8接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图9接法测量。单相接法等效于单功率表测量方法,可测试单相变压器或三相变压器的某一相,测试项目菜单中应选择“单相空载测量”。 5. 三相三线变压器负载损耗测量: 用足够粗的线将变压器二次侧引线端全部可靠短路,并确保接触电阻可以忽略。当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时可按图1接法测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图2接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图3接法测量。三相四线接法等效于三功率表测量方法,测试项目菜单中应选择“三相四线负载”。 6. 三相三线变压器负载损耗测量: 用足够粗的线将变压器二次侧引线端全部可靠短路,并确保接触电阻可以忽略,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时,可按图4接法测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图5接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图6接法测量。三相三线接法等效于两功率表测量方法,测试项目菜单中应选择“三相三线负载”。7. 三线分相变压器负载损耗测量: 单相试验电源测量三相变压器的负载损耗,试验电源施加于变压器高压侧绕组,输入正确的设置参数,将低压侧全部可靠短路。分三次测量,在状态(5)选择菜单“三线分相负载”,进入状态(7),屏幕下部提示“测量AB相”,此时给变压器高压侧AB加电,接通试验电源,等数据稳定后,按“确定”键,AB相测量结束,屏幕下部提示“测量CA相”,不要退出测量状态,断开试验电源,改变接线给变压器高压侧CA加电,接通试验电源,等数据稳定后,按“确定”键,CA相测量结束,屏幕下部提示“测量BC相”,不要退出测量状态,断开试验电源,改变接线给变压器高压侧BC加电,接通试验电源,等数据稳定后,按“确定”键,三相测量结束,仪器根据三相数据计算出变压器负载损耗和阻抗电压。 8. 单相变压器负载损耗测量: 用足够粗的线将变压器二次侧引线端全部可靠短路,并确保接触电阻可以忽略,当测试电压和测试电流都不超过本测试仪允许输入范围时,按图7接法测量。当测试电压超过本测试仪允许输入范围时,必须外接电压互感器和电流互感器,按图8接法测量。当测试电流超过本测试仪允许输入范围而测试电压不超过本测试仪允许输入范围时,按图9接法测量。单相接法等效于单功率表测量方法,可测试单相变压器或三相变压器的某一相,测试项目菜单中应选择“单相负载测量”。
本仪器共设有16个按键,作用分述如下: 1. 数字键“0-9”:在菜单选择状态下用于选择菜单项,在参数输入状态下,用于输入数据。 2. 小数点键“.”:在参数输入状态下,用于输入小数点。在内存查看状态下,用于清除全部内存记录。 3. 光标移动键“▲”,“▼”:在菜单选择状态下,用于移动光标选择所需菜单项,在设备编号输入状态下,用于选择0-9直到A-Z字符。 4. “取消”键:在菜单选择及测量状态下,用于取消当前操作,回到上级菜单。在参数输入状态下,用于取消当前输入位,直至退出输入状态。 5. “确定”键:用于确认当前选择或确认当前输入数据。 6. “复位”键:在任何状态下,按此健将使整机复位并回到初始菜单状态。
1. 液晶显示屏分为两部分,上部显示菜单及测量数据;下面两行为反白字体,显示下一步操作提示。 2. 接好线路,打开电源后进入状态(1)。该状态下可按“▲”,“▼”键调节液晶显示对比度,仪器自动存储调节最后的对比度值。按确定键进入主菜单状态(2)。进入状态(2)以后除关机之外不能再回到状态(1)。状态(2)是仪器测量功能选择菜单,选择和当前试验项目对应的菜单,按“确定”或直接按数字键进入状态(3),之后应该看所选择功能的专用说明书,进行后续操作。3. 空载及负载损耗测量 测量之前必须设置辅助参数,输入正确的辅助参数,才能得到正确的换算结果。在状态(3),将光标指向“设置辅助参数”,按“确定”键或直接按“3”进入状态(4),显示当前辅助参数值。辅助参数设定值可记忆,关机不丢失,只有改变仪器主功能时,辅助参数值才会设定为默认值,可根据需要重新输入。}

我要回帖

更多关于 变压器的空载试验 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信