差压变送器原理现在可以校准零点和最大量程,...

差压变送器是怎样校准的
地址:江苏金湖工业集中区
&&&&&&&&(陈先生)
&&&&&&&&(谢先生)
邮编:211600
http://www./
您当前的位置:&& < && &&< &&差压变送器是怎样校准的
差压变送器是怎样校准的发布时间: 9:22:03
差压变送器是怎样校准的
 准备工作
  压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表).手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准.我们知道不管什么型号的差压变送器,其正.负压室都有排气.排液阀或旋塞;这就为我们现场校准差压变送器提供了方便,也就是说不用拆除导压管就可校准差压变送器.对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正.负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气.排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气.排液阀或旋塞;而负压室则保持旋松状态,使其通大气.
 真正的校准是需要用一台标准压力源输入变送器的.因为不使用标准器而调量程(LRV.URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准.再者压力.中能差压检测部件与A/D转换电路.电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系.强调一点:只有对输入和输出(输入变送器的压力.A/D转换电路.环路电流输出电路)一齐调试,才称得上是真正意义上的校准.
     中能人校准差压变送器先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA, 在现场调校讲的是快,在此介绍零点.量程的快速调校法.调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,在不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5,即量程向上调整1mA,零点将向上移动约0.2mA,反之亦然.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
版权所有 Copyright(&) 江苏中能仪表科技有限公司
电话:8 &&
传真:1 && 地址:江苏金湖工业集中区
本公司专业生产:&、&、&、&、等系列产品。全国分站:
差压变送器的零点迁移和量程修改
仪器仪表世界网提示:差压变送器的丈量范畴即是量程跟迁徙量之跟。即丈量范畴=量程范畴+迁徙量。差压变送器的量程跟迁徙量是要依
差压的丈量范畴即是量程跟迁徙量之跟。即丈量范畴=量程范畴+迁徙量。差压变送器的量程跟迁徙量是要依据楼主现场的现实来决议的。平日对丈量压力个别可用畸形任务值的1.5--2倍选量程。对丈量流量:方根刻度时个别用畸形任务值的1.2--1.6倍选量程,平分刻度时个别用畸形任务值的1.4--2倍选量程。
& & & & 零点调剂跟零点迁徙的目标,是使输出旌旗灯号上限值Imin与输入差压的上限值Pmin绝对应。量程调剂的目标是使输出旌旗灯号下限值Imax与输入差压最年夜值Pmax绝对应,本质上是转变输入、输出特征的斜率。
当Pmin=0时,停止零点调剂;当Pmin&0时,停止零点迁徙。将丈量肇端点由零变到某一正值,为正迁徙,将丈量肇端点由零变到某一负值,为负迁徙。变送器停止正、负迁徙后其量程年夜小是稳定的。
  北京中仪华世(集团)技术有限公司专业生产销售双金属温度计,雷达物位计,差压变送器,射频导纳,一体化现场显示表,防爆热电偶,防爆热等产品,是国内知名的及自动化控制、智能制造商!后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
&&&全站 说: 14天前全站 说: 18天前全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
21天前全站 说: 24天前全站 说: 26天前全站 说: 全站 说: 全站 说: 全站 说:
查看: 845|回复: 5
[已解决]关于压力变送器零点和量程问题
(943472号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
本帖最后由 王天泽 于
21:36 编辑
调零点时是不是在大气压下调的,零点和量程下限是否是一样的?与差压变送器、绝对压力变送器开始安装时在软件设置注意什么,有什么顺序步骤?
(596244号)
收到鲜花 朵
阅读权限110
主题好友积分
签到天数: 2066 天连续签到: 25 天[LV.9]以坛为家III&
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日19时45分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日23时22分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日14时30分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日11时49分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日16时58分获得了这枚徽章。 []
变送器的零点和量程的调整,是在大气压下用标准仪器校准变送器时,其零点与量程不准时才进行调整。
零点和量程下限是一样的,安装、设置时要仔细阅读使用说明书....
(943472号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
jlszhoujidai 发表于
变送器的零点和量程的调整,是在大气压下用标准仪器校准变送器时,其零点与量程不准时才进行调整。
零点和 ...
请问什么时候要零点迁移?
[]: 一个袋子砸在了
头上, 赚了 1 点 财富.
(847973号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 300 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
已提交版主身份信息登记
TA在日17时17分获得了这枚徽章。 []
&&&本楼为最佳答案&&&
零点不等于量程下限,零点一般指仪表的绝对压力,量程下限是指仪表测量的最低值,不一定就是零。差压注意在0差压时,对其进行迁移或者修正,绝对压力变送器如果是安装方式造成的偏差,也应该进行修正或迁移,量程设置根据工艺提供参数设置,参数设置没有一定的步骤,一般如果是现场协议的,只需要设个量程值和检查下零点就行了,总线协议的还得改个地址。投用表的时候,如果是导压管式的就要按正确步骤投用。
(943472号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
xh8618 发表于
零点不等于量程下限,零点一般指仪表的绝对压力,量程下限是指仪表测量的最低值,不一定就是零。差压注意在 ...
谢谢指教。
(943472号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
不是绝压、差压的普通压力变送器的零点是常压?
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
查看: 1071|回复: 7
差压变送器测液位 零点迁移后如何再进行零点校准
(955685号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
差压变送器测液位 零点迁移后如何再进行零点校准
(620574号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
dennyshen2549的管辖
签到天数: 1346 天连续签到: 20 天[LV.8]以坛为家II&
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日10时08分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日09时40分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日09时35分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日19时02分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日19时02分获得了这枚徽章。 []
变送器零位不准,就用迁移来补偿,迁移后就不需要再做零点校准了
恭喜你抢到了沙发~~
(955685号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
如何查看变送器的迁移量。是看把表隔离后所显示的数值还是查看其量程
(756032号)
收到鲜花 朵
阅读权限120
主题好友积分
fffsusan的管辖
签到天数: 1265 天连续签到: 9 天[LV.8]以坛为家II&
在线时间达到2400小时,可以直接领取本徽章。
TA在日09时00分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日21时02分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日18时44分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日16时59分获得了这枚徽章。 []
迁移改变的是零位,量程范围不会改变。
(596244号)
收到鲜花 朵
阅读权限110
主题好友积分
迁移其实就是改变仪表的零点位置,量程是不变的,如,迁移了4mA,使用中检查,变送器在没有差压的情况下(三阀组的平衡阀打开)输出就不是4mA了,而是8mA了。
[]: jlszhoujidai 发帖时在路边捡到 5 点 财富,偷偷放进了口袋.
(169506号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 33 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
切表,排空后,查看变送器读数,是否是0%
(255558号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天&
主要考虑在负迁的测量范围中的零点问题,零点的改变是不会影响表的测量范围的,除非你改变了表的测量范围。当表做了负向的迁移后,在对空的情况下,表的输出不是4MA,应认为的将量程改为正压后校队零点,然后在重新迁回负压的测量范围。不对之处,共同探讨。
(489409号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 64 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
智能差压变送器测量液位作零点迁移后,测量上限随之改变,而其测量范围是不改变的,同时要考虑当地大气压(海拔1000米以下的可忽略)。首先要清楚是正迁移还是负迁移,是全迁移还是部分迁移。部分正迁移的话,从正压侧打压至迁移后的零点位置查看是否输出为4mA,否则需调整。全迁移的话,只需将变送器正负压侧对大气(海拔1000米以下),此时,输出为4mA。