电流互感器接线图三排一排三个,用框框起来是什...

什么是分励?在系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?_百度知道
什么是分励?在系统图中为什么有的线路中电流互感器是串三个,而有的串了四个?
我看到系统图中上边画了三个圈表示三相线每相接一个电流互感器,其中一个电流互感器的下方又画了一个,一共就是四个,我理解的是有一项需要串两个电流互感器,是不是这样的?这样做又有什么作用呢?
提问者采纳
貌似没有分励单独的概念,应该结合上下文理解吧~每个电流互感器对应一个保护装置和自动装置
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁供配电系统,图纸中,下方多了一个电流互感器的用途是什么,右边的方框加AC是什么用途,请各位专家指点!_百度知道
提问者采纳
下方多了一个电流互感器的用途是用于检测功率因数,供无功补偿用,右边的方框加AC应该是无功补偿控制器。
请问,这个电流互感器上面挨着的三个电流互感器是什么用途,谢谢!
上面挨着的三个电流互感器是接电流表的。
提问者评价
太感谢了,真心有用
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
这个看起来是供一路输出用的,不可能是电流电压功率电度之类的,难道是个一路输出的电流表的接地线?那也不用扯这么远啊。如果是正规图纸,可以看看图例,看这个AC到底是什么东西,
最右边是一个无功功率电容补偿柜,那个电流互感器就是补偿柜控制器电流信号的取样电流。
您可能关注的推广
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁80个千瓦的主线装互感器,DT862a型3x20(80)A的三相电表能用吗,可以的话该配什么规格的电流互感器_百度知道
80个千瓦的主线装互感器,DT862a型3x20(80)A的三相电表能用吗,可以的话该配什么规格的电流互感器
提问者采纳
不能用。因为电流互感器的二次侧额定电流都是5安。主线装用电流互感器时必须配用3×5A[或3×5(20)A]的三相电度表。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
80个千瓦的主线工作电流大约为160A,如果直接接DT862a型3x20(80)A的三相电表那么电度表会损坏,建议加装电流互感器200/5,选择DT862a型3x5(20)A的三相电度表安装。
80千瓦的主线装互感器,DT862a型3x1.5(6)A的三相电表,电流互感器为150/5的就可以了。
三相电表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}