干式变压器型号变比测量是如何规定的?测量误...

新制造的干式变压器要做哪些试验?_百度知道
新制造的干式变压器要做哪些试验?
我有更好的答案
试验的一般要求
除非制造厂与用户另有协议,试验应在制造厂中进行。
变压器应承受下列规定的试验项目。
定期的型式试验应最少每五年进行 1 次。
按第5.6、5.7、5.8 条进行绝缘试验时,应使变压器温度与环境温度相接近。试验时,
凡可能影响变压器性能的所有部件和组件均应装配完毕。除非制造厂与用户另有协议,有分
接的线圈应处于主分接位置。
除非有关试验条款另有规定,变压器除绝缘外的其他所有特性的试验均是以额定条件为
负载损耗、阻抗电压和短路阻抗应校正到参考温度,此参考温度为表5 中第3 栏的线圈
最高温升值再加上20K。
注:变压器各个绕组分别由不同的绝缘系统温度构成时,变压器仅采用一个参考温度,
这个参考温度与较高的一个绝缘系统温度相对应。
5.2 绕组电阻测定(出厂试...
新制造的干式变压器如是在厂内做试验,看看前面那位朋友的回答如果是在现场使用前的试验,也就是交接试验,请参考GB版,交接试验标准。主要是做直流电阻,变比,绝缘,耐压,联接组别等试验
其他类似问题
3人觉得有用
为您推荐:
您可能关注的推广
干式变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变比电桥测试仪
变压器变比测试仪
如果您对该产品感兴趣的话,可以
的详细介绍
&&&用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,己经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,我公司采用现代电子技术,研制出了新一代变比电桥测试仪具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面友好,变比组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。
&变比电桥测试仪主要技术指标
&&&&&1、变比测量范围:1~10000
&&&&& 2、组&别:&1~12点
&&&&& 3、精&度:&1~1000 &&&&&0.2级
&&&&&&&&&&&&&& &&&&1000~1级
&&&&& 4、电 源:AC220V &10%,50Hz
&&&& &5、使用环境温度:-5℃~40℃
&&&&& 6、使用环境湿度:<85%
&&& &&7、体 积:430&320&215 mm3
&&&& &8、重 量:5kg&
变比电桥测试仪主要功能及特点
&&&&&&1、自动测量接线组别。
&&&&& &2、自动进行组别变换,可直接测量单相、三相变压器和互感器的变比。
&&& && 3、自动切换相序。
&&&&& &4、自动切换量程。
&&&&& &5、自动校表。
&&&&& &6、输入标准变比后,能自动算出相对误差。
&&&&&&&7、一次测量完成,自动切断试验电压。
&&& && 8、测量结果自动保存,可打印出测试数据,并可存储20次历史测量数据。
变比电桥测试仪操作方法
&&&&&&1、联线:
&&&&&关掉仪器的电源开关,仪器的A、B、C接变压器的高压端,小a、b、c接低压端。
&&&&变压器的中性点不接仪器,也不接大地。接好仪器地线。将电源线的一端插入仪器面板上的电源插座,另一端与交流220V电源相联。
&&&注意:切勿将变压器的高低压接反!
&&&2、打开仪器的电源开关,稍后液晶屏上出现主菜单: &&&此时可 按&&&键,选择功能菜单。
&&&按&确认&键,执行相应功能。
&&&注:选中菜单,菜单文字反向显示(黑底白字);按下按键,放开按键,为一次按键的输入。
&&&3、接法设置,进入接线方法设置后: &&&此时 按&&&键选择接法(单相,Yy、Y/d、Dd、D/y)。
&&&按&确认&键保存接法,返回主菜单。
&&&注:测量三相变压器时,不知道接线方法,请选择Dy。
&&&4、设置变比,进入变比设置后:此时 按&&&键选择数据位,选中的数据反向显示。
&&&按&&&&&&键修改数据。
&&&选中数字后, 按&&&&&&键,数字由0到9循环变换,如果是第一位,数字只能由1到9循环变化,不会出现0。
&&&选中小数点后 按&&&&&&键,小数点循环移动。
&&&按&确认&键保存数据,返回主菜单
&&&5、开机预热5分钟后,可开始测量,测量完成后:&&&&&&&每次测量完成后,仪器自动保存数据,最多保存20个数据,超过20清除全部数据,并从1开始。
&&&&& &第一行左边显示本次数据在历史数据中的位置,右边显示历史数据的个数。
&&&&&& 第二行为组别。
&&&&&第三行左边为AB相的变比,右边为AB相的相对误差,以下依此类推。
&&&如果测单相变压器,只有前三行显示。
&&&如果实测变比的相对误差大于10%显示&>10%&,如果实测变比的相对误差小于-10%,显示&<-10%&
&&&&& 按&&&键,查看数据。
&&& &按&&&键,进入打印菜单,可打印本次数据。打印全部数据,可清除全部历史数据。
&&&& 按&确认&键,返回主菜单。
变比电桥测试仪注意事项
&&&&&&1、在测量期间,人切不要触摸试品。
&&&&&&& 2、如果测试线短路,高、低压接反,会熔断保险丝。保险丝熔断后,如果进行测量,液晶屏会显示&正在测量,请等待!&的字样,然后停住。此时,请关机,更换相同容量的保险丝,重测。
&&&&&&& 3、连线要保持接触良好,仪器应有良好的接地!
&&&& && 4、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。
&&&&&&& 5、仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远时,请按复位键,或者关掉电源,然后重新操作。
&&&&&& &6、如果液晶屏没有字符显示,或颜色很淡,可调节亮度电位器至合适的位置。
&&&&&&& 7、在阴暗的地方工作,可以打开背光。
&&&&&&& 8、仪器应存放在干燥通风处,如果长期不用或环境潮湿,使用前应加长预热时间,去除潮气。
&&&&&&& 9、通讯口为RS232接口,调试仪器专用。
变比电桥测试仪产品清单
&&&&&& 1、变比电桥测试仪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 一台;
&&&&& 2、电源线&&&&&&&&&&&&&&&& 一根;
&&&&& 3、测试线&&&&&&&&&&&&&&&& 一套;
&&&&& 4、产品使用说明书&&&&&&&&& 一本;
&&&&& 5、合格证&&&&&&&&&&&&&& &&一份。
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!&&&&&&2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!
变比电桥测试仪相关产品
联 系 人:尹彩宏 联系电话:
传真电话:
Copyright@ &
扬州特达电力科技有限公司版权所有&&&&&(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)
GYC系列干式试验变压器的特性试验:①电压比试验②组别试验③变压器的空载试验④阻抗试验
一、电压比试验
变压器空载情况下,高压绕组电压与低压绕组电压之比称为电压比。变压比的目的是检查绕组匝数是否正确,检查分接开关状况,检查绕组有无层间金属性短路等,为变压器能否投入运行或并列运行提供依据,现场测量电压比方法有电压测量法和电桥法。
测量变比的目的:①检查变压器匝数比的正确性;②检查分接开关的状况;③变压器发生故障后,常用测量电压比检查变压器是否存在匝间短路;④判断变压器是否可以并列运行。
当两台并列运行的变压器二次侧空载电压相差为额定电压的1%时,两台变压器中的环流将达到额定电流的10%左右,这样便增加了变压器的损耗,占用了变压器的容量,因此电压比的差值应限制在一定范围内,按有关规定,电压比小于3的变压器,允许偏差为±1%,其他所有变压器为±0.5%。测量电压比的方法,一般有双电压表法和变比电桥法。
&二、组别试验
变压器的连接组别是变压器很重要的技术参数之一,变压器并列运行时必须组别相同,否则会造成变压器台与台之间的
局部放电测试仪(局放仪)
二、局部放电
局部放电是指电气设备在电压作用下绝缘结构内部的气隙、油膜或导体的边缘发生非贯穿性放电现象。
绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电测量(ACLD):电压登记220KV及以上,在新安装时,必须进行现场局部放电试验。对于电压登记为110KV的变压器,当对绝缘有怀疑时,应进行局部放电试验。
局部放电测量程序:①试品预处理;②检查测试回路本身的局部放电水平;③测试回路的校准;④测定局部放电的起始电压和熄灭电压;⑤测量规定试验电压下的局部放电量。
无预加电压的测量:从较低值逐渐增加到规定值,保持一定时间再测量局部放电量,然后降低电压 ,切断电源。
有预加电压的测量:试验电压从较低值逐渐增加,超过规定局部放电电压后升到预加电压,维持一定时间后再降低到试验电压值,维持规定时间,然后按给定的时间间隔测量局部放电电压。
三、《十八项 反措》中关于变压器油流带电测量和局部放电试验的要求
1.测量电压为1.5U/ 时,220KV及以上电压等级变压器的局部放电试
YDJ,TDM油浸式轻型高压试验变压器
一、油流带电
在强迫油循环的大型电力变压器中,由于变压器油流过绝缘纸及绝缘纸板的表面时,会发生油流带静电现象,简称油流带电。
影响油流带电的主要因素:①油流速度与温度的影响。②油流状态的影响。③励磁对油流带电的影响。④油泵对油流带电的影响。⑤油中电导率的影响。⑥固体纸绝缘材料表面状态的影响。⑦油的电导率的影响。⑧介质损耗因数的影响。
油流带电的抑制方法:降低油的平均流速是防止油流带电的有效措施,一般讲流速控制在0.5m/s以下,就可能避免因油流发生的放电。通常降低流速的方法是改造原有的冷却系统,采用低流速,大流量的工作方式。通常采用降低流速、换油、添油苯并三唑和改进变压器设计的方法。
            电容式电压互感器的试验
电容式电压互感器用于频率为50HZ的交流电力系统作为测量、保护、控制并兼作电力线路中载波通信用。
电容分压器单元的电容量及介质损耗正切值的测量方法,此项试验可用于高压电容电桥进行,其测量准确度不得低于2%,由于CVT出厂时,其耦合电容是分解包装的,试验容易实现。最下面的一节分压电容器在出场时已和电磁单元组成为一个整体,其中中压抽头不外露而和电磁单元连接在油箱底部,对分压电容器的测量,可按下述方法进行。
一、确定最大试验电压Umax
1.根据分压电容器上铭牌的电容值计算分压比:
2.计算最大的试验电压Umax
二、试验步骤
1.打开接地端与壳体的连接线。
2.打开δ端子与接地端子的连接片。
3.施加试验电压,所施加试验电压不得超过最大试验电压Umax=2k,否则有可能损坏CVT。
4.试验完毕恢复接线。将接地端子与箱壳的连接线连接牢固,将接地端子与δ端子的
&接片连接牢固或结合滤波器连接牢固。
当交联电缆的外护套破损进水后,由于不是电解质,在铠装层的镀锌带上产生一个对地是(-0.76)V的电位,如果内衬层也破坏进水,那么铜屏蔽层上会有+0.334V的电位。用万用表的“正”、“负”表笔换测量铠装层对地、铠装层对铜屏蔽层之间的电阻。如果正负两次相测值差较大、则说明原电池形成了,护套有破损。此时在测量回路中由于形成的原电池与万用表的干电池相串联,当极性组合使电压相加时,测得的电阻性较小,反之,测得的电阻值较大,如果没有破损,正接、反接测得的电阻值应一样。
在电缆投运前,重做终端或接头后,内衬层破损进水后:用双臂电桥测量在相同温度下的铜屏蔽和导体的直流电阻。当前者与后者之比与投运前相比增加时,表明屏蔽层的直流电阻增大,铜屏蔽层有可能被腐蚀。当该比值与投运前相比减少时,表明附件中
  介质损耗因数tanδ试验
             第一节 tanδ测量的原理和意义
在电压作用下,电介质产生一定的能量损耗,这部分损耗介质损耗或介质损失。产生介质损耗的原因主要是电介质电导、极化和局部放电。
一、电介质电导引起的损耗
在电场作用下电介质电导(又称漏导)产生的泄漏电流会造成能量损耗。这种损耗在交流与直流作用下都存在,且这种损耗与极化、局部放电引起的损耗比较是很小的。
二、极化引起的损耗
在交流电压作用下,电介质由于周期性的极化过程,电介质中的带电质点要沿交变电场的方向作往复的有限位移并重新排列。这时,质点需要克服极化分子间的内摩擦力而造成能量损耗。极化损耗的大小与电介质的性能、结构、温度、交流电压频率等有关。
三、局部放电引起的损耗
绝缘材料中,不可避免地会有些气隙或油隙。在交流电压下,电场分布主要与该材料的介电系数ε成反比,气体的介电系数一般比固体绝缘材料的要低得多,因此承受的电场强度就大,当外加电压足够高时,气隙中首先发生局部放电。固体中气隙放电前后电场示意图,如图
变压器介质损耗测量
&测量介质损耗因数是一项灵敏度很高的项目,它可以发现电气设备绝缘整体受潮,劣化变质以及小体积被试设备贯通和未贯通的缺陷。
&《试验规程》中关于测量介质损耗角tanδ的相关规定;
测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ,应符合下列规定:
(1)当变压器电压等级未5KV及以上且容量在8000KVA及以上时,应测量介质损耗角正切值tanδ。
(2)被测绕组的tanδ值不应大于产品出厂试验值130%。
(3)当测量时的温度与产品出厂试验温度不符合时,可按表2—6换算到同一温度时的数值进行比较。
当测量时的温度差不是表2—6中所列数值时,其换算系数A可用线性插入法确定,也可按式(2—3)计算
          A=1.3K/10
校正到20℃时的介质损耗角正切值可用式(2—5)计算
当测量温度在20℃时:
          tanδ20=tanδt/A      (2—5)
当测量温度在20℃以下时:
           tanδ20=Atanδt
式中:  tanδ20
亲爱的朋友:
&&&&欢迎您在新浪博客安家,您的博客地址是:
&&&&您可以用文字、图片、视频记录和展示最真实的自我,与网友交流,与线上好友聊天,还能通过手机发表博文和上传图片,随时随地记录心情和身边趣闻。
&&&&我们为您提供了丰富的炫酷模板来装点您在网上的家园,强大的音乐播放功能更能陪伴您的网络生活。准备好了吗?现在就开始精彩的博客之旅!变压器变比测量_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
变压器变比测量
上传于||文档简介
&&这​是​一​个​最​新​的​高​压​试​验​变​压​器​变​比​测​量​项​目​的​技​术​培​训​课​件​,​希​望​能​对​同​行​有​帮​助​。
大小:3.28MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢变压器变比组别的测量范围?_百度知道
变压器变比组别的测量范围?
我有更好的答案
变压器变比组别测试仪主要特点
用变比电桥测量变压器的变比,操作过程繁琐,且测量范围狭窄,已经不适应现代测量的快节奏、高效率的要求。为此,我厂采用现代电子技术,研制出了新一代全自动变比组别测试仪,该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。它具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面友好,变比组别可一次测完。
1、所有操做均可在中文菜单提示下完成;
2、量程宽,可测变比1-2000(自动切换);精度高,变比1-500范围内测量精度0.2%;501-2000范围内测量精度0.5%;
3、标定参数只需输入一次;在不知变比的情况下也可以测量(但是此时不能正确计算误差);
4、可以从1分接开始,连续测完所有分接位,测试数据能自动存储,特别适合多级有载调压变压器...
其他类似问题
为您推荐:
变压器变比的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁}

我要回帖

更多关于 变压器变比 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信