盖梁计算混凝土的方量怎么算

XXXXX 大桥盖梁及台帽施工方案1、编制依据及编制范围 1.1、编制依据 1.1.1、 《XXXXXXXXXXXX 工程施工设计文件》 ; 1.1.2、现场踏勘、施工调查所获得的资料和信息; 1.1.3、本工程涉及的施工技术、安全、文明、质量验收方面标准和 交通部颁发的规范、规程及法规文件等; 1.1.4、 《公路桥涵施工技术规范》 JTG TF50-2011; 1.2、编制范
围 本方案适用于 XXXX 大桥 X-XX#、XX-XX#盖梁及台帽的施工。 2、工程概况 XXX 大桥盖梁分为引桥盖梁、主墩盖梁及过渡墩盖梁。桥台为台帽, 桥墩为盖梁。其中主墩盖梁施工方案为专项施工方案,不试用于本方案。 XXX 大桥台帽共 4 个,引桥盖梁为 48 个,过渡墩盖梁为 4 个,钢筋 总量为 kg,C40 砼总方量为 。 XXX 大桥过渡墩墩柱直径为 2m,引桥墩柱直径为 1.4m,所以施工盖 梁所用的抱箍分别为 2m、1.4m,具体见附图。 3、主要工程数量 盖梁及台帽主要工程数量见表 3-1。表 3-1 主要工程数量表1 部位材料及规格 LQZ3DX 球型钢支座 LQZ3SX单位 套 套 个 个 个 kg m3数量 4 4 160 160 176 .52支座 橡胶支座滑板式 GYZF4250×65滑板式 GYZF4375×77 板式 GYZF4375×77钢筋 盖梁及台帽 C40 混凝土4、资源配Z 4.1 人员配Z 4.1.1 主要施工管理人员及职责分配 XXX 大桥是我项目部的重点工程,施工难度较大,由项目经理直接组 织开展施工。为使工程安全、优质、快速地完成,项目部专门选派一批 工作能力强且有相关工作经验的施工人员和技术人员负责现场施工。此 桥由我部一、二工区负责施工,由 XXX 任现场施工负责人,由项目总工 XXX 担任技术负责人,一、二工区技术主管 XXX、XXX 主要负责现场技术 管理,质检员 XXX、安全员 XXX、技术员 XXX、XXX、试验员 XXX、材料员 XXX、工区长 XXX、XXX、班组长 XXX 。现场施工在项目部各部门的统一 指导下进行,项目经理、总工严格把关。 表 4-1 主要施工管理人员配Z一览表序号职位或工种人数2 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 4.1.2 劳力组织职位或工种 分管经理 技术负责人 技术员 质检负责人 质检员 试验负责人 试验员 安全员 测量主管 测量员 物资管理员 物资采购员 设备管理员 工长人数 1 3 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2本桥盖梁及台帽施工主要配备以下各工种:机械司机、钢筋工、焊 工、模板工、架子工、混凝土工、起重工、修理工、电工、吊装工、试 验工、测量工、普工等。 劳动力安排见下表 4-2。 表 4-2 劳动力配Z表 序号 1 2 3 4 5 工种 机械司机 钢筋工 焊工 模板工 电工 人数 4 10 5 5 2 序号 8 9 10 11 12 工种 架子工 混凝土工 吊装工 修理工 试验工 人数 10 8 5 2 23 序号 6 7工种 起重工 测量工人数 4 2序号 13工种 普工人数 104.2 主要施工机械设备配Z 主要施工机械设备配备见表 4-3。 表 4-3 主要施工机械设备配Z表 序号 1 2 3 4 5 机械设备名称 50/30 型 振 捣 棒 200KW 发电机 地 泵 数 量 8 1 1 4 2 序号 6 7 8 9 10 挖 机械设备名称 40 型钢筋弯曲机 500A 电焊机 10t 手拉葫芦 25t 吊车 掘 机 数量 3 10 8 2 18m3 混凝土罐车 40 型钢筋切割机4.3 主要试验、检测仪器设备配Z 主要试验、检测仪器设备配备见表 4-5。 表 4-5 主要检测、试验仪器仪表配Z表 序号 1 2 3 4 5 机械设备名称 全站仪 水准仪 压力试验机 泥浆测定仪 轻型动态弹性模量仪 规格及型号 徕卡 TCR-402 苏光 DSZ2 NYL-2000D NA-1 B503-008 数量(台) 1 2 1 5 14 序号 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5、施工计划机械设备名称 砂样分析筛 石子分析筛 坍落度桶 混凝土含气量测定仪 混凝土水灰比测定仪 混凝土振动台 混凝土标准养护箱 数显控温仪 标准惯入仪规格及型号 0.16-10 2.5-100数量(台) 1 1 6HC-71 11m2 HB-15 型 0~100℃ 62.5kg1 1 4 1计划 XXX 大桥盖梁、台帽工程施工,开工时间:2013 年 4 月 5 日, 完工时间:2013 年 7 月 1 日前全部完工。 6、施工方法及要求 6.1 盖梁及台帽施工方案5 6.1.1 盖梁及台帽施工工艺流程6.1.2、盖梁施工 6.1.2.1、准备施工 ①、墩柱已放样定位、标高已测设。 ②、施工机械已进场,运转正常;钢筋混凝土等均满足设计及规范 需求。6 ③、主要施工人员已就位而且经过岗前培训。 6.1.2.2、钢筋制作及安装 钢材和焊条应具有出厂质量证明书和试验报告单,经过试验合格后方 可使用,不合格产品严格清理出场。 将墩柱顶伸入盖梁的钢筋整理并固定成喇叭口,盖梁钢筋采用现场 绑扎成型并使用吊车将钢筋骨架吊装到位;盖梁钢筋安装完毕,根据设 计图纸预埋好防震挡块及支座垫石钢筋;钢筋的品种质量、焊条的牌号、 性能必须符合设计要求和有关标准的规定;钢筋表面必须清洁,带有颗 粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋,不得使用,钢筋的规格、 形状、尺寸、数量、间距必须符合设计要求;钢筋应平直,无局部弯折, 成盘的钢筋和弯曲的钢筋必须调直,采用冷拉方法调直钢筋时,R235 钢 筋冷拉率不大于 2%,HRB335、HRB400 牌号钢筋的冷拉率不大于 1%;钢筋 的弯制和末端弯钩必须按照施工图纸制作并满足技术规范要求;受力钢 筋搭接接头采用焊接,单面焊接接头长度为不小于 10d,双面焊接接头长 度不小于 5d,接头位Z相互错开,同一断面焊接接头不得超过该截面受 力钢筋总根数的 50%。预埋钢筋,在达到设计的要求后加以固定,以确保 其在浇筑完混凝土后位Z不变。操作时按图纸要求划线、铺钢筋、穿箍 筋、绑扎、成型;钢筋安装时采用绑扎砂浆垫块或塑料垫块来保证砼的 护层厚度。 6.1.2.3、模板施工7 ①、 盖梁施工采用抱箍方案进行操作, 在抱箍上放 2 根 I56b 工字钢, 再在工字钢上按间距 50cm 平铺长 3.0m 的[14a 槽钢,盖梁模板采用 M18 对拉螺栓对拉。 ②、抱箍的高强螺栓采用扭力扳手进行施工,每高强螺栓上紧力 36.4t,螺栓采 M30 高强螺栓,10.9 等级,钢材为 35VB,螺栓采用 10H 等级,垫圈选用 HRC35-45,配合 M30 高强螺栓用。 ③、抱箍及盖梁模板加固见附图。 (1.4m、2.0m 抱箍模板加工大样图 及盖梁模板加固图) 抱箍采用厂家定做, , 保证抱箍有足够的强度和刚度。 ④、浇筑砼之前,模板应涂刷脱模剂,脱模剂品种必须一致,使工 程质量达到内实外美,侧模拆除应在砼强度达到 2.5Mpa 时方可拆除,底 模在砼强度达到设计强度的 75%后,方可拆除,拆除时要保护好砼的棱角 和表观尺寸。 ⑤、模板采用螺栓联接,模板的接缝处垫 3mm 的双面胶,盖梁模板 采用厂家定制的定型钢模板,模板采用对穿及对拉拉杆加固。模板拆除 后必须按照顺序整理摆放好,并妥善存放,模板拆除必须轻拿轻放,严 禁将模板从高空直接往下抛扔。 6.1.2.4、砼施工 盖梁砼为 C40 砼,砼采用现场集中搅拌,砼运输车运到现场,将砼 倒入吊斗内,采用 25t 吊车吊装入模。浇筑砼时,应首先将柱顶杂物清 除干净,并浇水润湿,砼捣固采用插入捣固棒捣固,与侧模之间应保持8 50-100mm 的距离,插入下层砼 50-100mm,每一处振动完毕后应边振动边 徐徐提出振动棒,避免振动棒碰撞模板、钢筋及其他预埋件,对每一振 动部位,必须振动到该部位砼密实为止,捣固时严禁出现过捣与漏捣现 象的发生,每层浇筑层不超过 30cm。 浇筑砼期间,应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况, 当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。 砼养生采用土工布覆盖,洒水养生不少于 7 天。 6.1.3、台帽施工 6.1.3.1、施工准备 ①、已放样定位、标高已测设。 ②、施工机械已到场,运转正常。 ③、主要施工人员已就位而且经过岗前 ④、为保证台帽下路基填筑质量,台帽施工前必须见桥台帽下的填 土填至台帽底部标高,该处填土采用灰土填筑,压实度不小于 96%,同时 在压实后的灰土顶面做 5cm 的砂浆垫层作为台帽的底模。 6.1.3.2、钢筋加工及安装 同盖梁施工方案 6.1.3.3、模板施工 模板安装应与钢筋加工及安装配合进行,妨碍钢筋绑扎和安装的模 板应待钢筋安装完毕并经过监理工程师检查合格后再安装;台帽模板采9 用组合大钢模,模板使用前要经过严格检查,并进行除锈处理。要求所 有用于施工的模板不变形、不翘曲,表面光洁无锈,模板与模板之间接 缝采用橡胶胶带填塞缝,防止因漏浆而影响砼外观,模板后加劲使用普 通钢管,并使用一定量的斜撑确保模板拼装完成后几何尺寸符合设计及 规范要求,模板间连接采用 U 卡连接;模板不应与脚手架连接,避免引 起模板变形;安装侧模时,应防止模板移位和凸出,模板统一涂刷脱模 剂,不得使用废机油代替脱模剂;模板安装完毕,应对其平面位Z、顶 部高程、节点联系及纵横向稳定性进行检查,签认后方可浇注砼。浇注 砼时,发现模板有超过允许偏差变形值的可能时,应及时纠正。 6.1.3.4、砼施工 砼施工方案同盖梁 6.1.4、实际检测项目10 钢筋安装实测项目项次 受力 钢筋 1 间距 (mm) 2 钢筋骨架 3 尺寸 (mm) 同 检查项目 两排以上排距 梁、板、拱肋 规定值或允许偏差 ±5 ±10 ±20 ±20 ±10 ±10 ±5 ±20 ±5 ±10 ±3 尺量:每构件沿模 板周边检查 8 处 尺量:每构件检查 5~10 个间距 尺量:按骨架总数 30%抽检 尺量:每骨架抽查 30% 保护层厚 5 度 (mm) 柱、梁、拱肋 基础、锚碇、墩台 板 尺量:每构件检查 2 个断面 检查方法和频率排 基础、锚碇、墩台、柱 灌注桩箍筋、横向水平钢筋、螺旋筋间距 (mm) 长 宽、高或直径4弯起钢筋位置(mm)墩、台帽或盖梁实测项目项次 1 2 3 4 5 检查项目 混凝土强度(Mpa) 断面尺寸(mm) 轴线偏位(mm) 顶面高程(mm) 支座垫石预留位置 (mm) 10 规定值或允许 偏差 在合格标准内 ±20 10 ±10 检查方法和频率 按附录 G 检查 尺量:检查 3 个断面 全站仪或经纬仪:纵、横各测量 2 点 水准仪:检查 3~5 点 尺量:每个7、质量保证措施及保证体系 7.1、确保工程质量的措施11 7.1.1、具体指标为: a、杜绝施工质量大事故及以上等级事故。 b、主体工程质量零缺陷,桥梁砼主体结构使用寿命不低于 100 年, 单位工程一次验收合格率 100%。 c、竣工文件做到真实可靠,规范齐全,实现一次交接合格。 7.1.2、 确保工程质量的措施 严格执行国家质量检验标准和业主招标文件的有关检验规定,质量 检验流程详见下页《质量检验流程图》 。 7.1.2.1、制订质量目标,开展目标管理。 7.1.2.2、切实开展全面质量管理,完善质量保证体系。推行全面质 量管理,一要搞好质量教育,强化全员质量意识。牢固树立“百年大计, 质量第一”的思想,从原材料的采购验收,到各道工序的施工生产,竣 工验收,实行全过程管理。坚持预防为主,一切以数据说话,抓好各部 门、各环节的工程质量,真正把质量管理的方法切实应用于施工生产的 全过程。二是建立完善的质量保证体系。贯彻落实质量责任制,一级包 一级,一级保一级,做到施工全过程事事有人管,处处有人管,建立各 项管理制度。坚持施工过程中的“五不施工”和“三不交接”制度,使 各项工作处于受控状态。五不施工即“未进行技术交底不施工;材料无 合格证不施工;试验不合格不施工;未经复测不施工;隐蔽工程未经监 理工程师检查不施工。 ”三不交接是“无自检记录不交接;未经质检人员 验收不交接;施工纪录不合格不交接。 ”结合工程实践组织开展 QC 小组 活动,针对施工关键问题进行技术攻关,解决施工质量中的关键问题。 7.1.2.3、 现场选拔业务水平高,责任心强,施工经验丰富的人员 组成质检班子。 7.1.2.4、 制定创优规划与措施,以点带面,争创全优工程。 7.1.2.5、 分级管理,层层把关,实行全员质量管理,加强施工过12 程中每个环节的质量控制。管理层与劳务层要对口交底,对口管理,对 口控制。 7.1.2.6、 认真贯彻“三位一体”认证管理体系,坚持程序化、标 准化、规范化施工。 7.1.2.7、严格执行各级检查验收制度,其具体运作过程:每分项工 程 (或工序)完成后,由班、组长自检,自检合格后,由班、组长报质 检员进行检查验收,合格后填写检查记录和验评表,并报质量保证小组 主管工程师检查,合格后由质检员填写报验单,以及有关施工技术资料 报监理进行最后核验,核验合格后由监理工程师下达相应施工指令。接 到监理工程师书面指令后,各班组进行下道工序的施工。 7.1.2.8、各管理人员尤其是主管技术的人员,?根据自己分管的业 务范围,熟练掌握相关的施工技术规范,规程及工艺标准及各项规定。 7.1.2.9、总工对有关施工管理人员及各施工队长、各班、 组长进 行施工组织设计的技术交底,务必使各级管理人员了解并掌 握施工方 案、技术要求,各项技术措施工程质量标准、工期进度安排等事项。 7.1.2.10、对关键部位及影响质量的重要因素,?组织专业人员进行 技术攻关,施工时要按特殊工序进行特殊监控。 7.1.2.11、钢筋砼结构施工时要严格执行“二申请五把关”制度, 即砼浇灌和拆模有申请;把好原材料质量、配合比设计、原材料计量、 砼搅拌及塌落度五关。13 质量检验流程图入库检验材 料 检 查专业检查 发放检验 确 认 投料检验 专业实验 退库检验 工人自检互检 自检互检 班组自检互检 工序定点检查 施工检查记录工 程 检 查工 序 检 查 验 收专业检查 巡回检查 专业检查 砼 实 验 专业实验 主材物理实验 工程队内部交接 工序交接检查 工程队之间交接 工序交接书确 保 工 程 质 量隐蔽工程检查隐蔽工程检查记录竣 工 验 收 检 查工程实验检查 竣工文件 专业实验14 7.1.2.12、末经报验或验收不合格的分项工程(或工序),严禁下道 工序施工。 7.1.2.13、严格控制工程施工中各种原材料,外购产品等器材的质 量,各种器材进场后按有关规定进行复试和复检工作,凡经复试和复检 不合格的材料或产品,严禁用于工程的施工和安装,并应及时清退出现 场,以免错用。 7.1.2.14、凡经报验监理不合格的分项工程,作业队长亲自指导有 关班组进行返修,直到合格后,重新报验,办理相关签证手续。 7.1.2.15、现场各施工管理人员,包括项目经理、总工程师、主管 工程师,现场施工人员,必须以安全第一质量为主的理念进行施工。 7.1.2.16、严格按现场规定的“质量检验制度”办事,?不得以任何 理由或借口对某分项工程免检。 7.1.2.17、认真做好现场的施工试验工作,重点在抓住砼试块的制 作、试压,钢筋焊接接头的取样及见证取样,钢绞线试验。 7.1.2.18、认真做好施工技术资料的收集、整理工作,资料编制要 及时、准确、真实、齐全、与工程进展同步进行不得后补。 7.1.2.19、现场的各测量仪器和计量设备按规定周期进行校验。实 际操作时计量要准确,计量员要经常检查设备的使用情况并及时做好记 录,计量员持证上岗。 7.1.2.20、落实成品保护措施,安排专人检查监督执行,保证成品 的完整性。 7.1.2.20、实行质量全优抵押金制,推行经济承包制,奖优罚劣。 7.2、质量保证体系 7.2.1 项目部建立以项目经理为首的质量管理机构,以总工程师、安15 质部长、工程部长、试验室主任为主要成员的质量管理领导小组,施工 队队长、技术主管、试验员、质检员落实质量管理各个环节。 7.2.2 建立健全质量管理体系 工程开工后按照我单位“三位一体”体系及《程序文件》《质量手 、 册》的规定,制定本工程项目质量计划,用于指导本工程的质量管理。 严格按“三位一体”质量保证体系组织实施,组织全体参战员工认 真学习“三位一体”质量保证体系文件,使大家掌握质量保证体系文件 的内容和各个要素的全意。在施工过程中按照建立的质量保证体系,全 面运行“三位一体”质量保证体系,结合本项目部的工程特点和实际情 况,依据我单位施工能力及标准中的全部要求和规定,在认真调查研究 的基础上,编制工程项目质量计划和关键工序《作业指导书》 ,使施工生 产的全过程在有序规范的调控之中。 贯彻落实质量终身制,开展质量思想教育强化其质量意识,加强技 术业务培训, 推进程序化、标准化、规范化工作,加强工艺研究,制定 工艺操作规程,保证施工质量。采取招标采购,确保供应合格材料。 针对质量通病,制定预防措施,采用“四新”成果,提高工程质量 根据工程项目特点,积极采用新材料、新设备、新工艺、新技术,为工 程质量提供保证。 建立奖惩制度并及时兑现,激励人员创优意识,选用高素质的技术 干部、管理人员和劳动工人,为工程质量提供人员保证 贯彻落实质量终身制,开展质量思想教育强化其质量意识,加强技 术业务培训, 推进程序化、标准化、规范化工作,加强工艺研究,制定 工艺操作规程,保证施工质量。采取招标采购,确保供应合格材料。 8、安全生产目标及保证措施 8.1、安全生产目标16 安全目标:无杜绝较大及以上施工安全事故;杜绝较大及以上道路 交通责任安全事故;杜绝较大及以上火灾安全事故;控制和减少一般责 任安全事故。无等级火警事故和爆炸事故。无压力容器爆炸事故。 8.2、安全保证体系 8.2.1 建立健全的安全管理组织机构 为了保证连续梁的施工安全,项目部成立以项目经理为组长,总工 程师和安全总监为副组长,各施工队队长为组员的安全领导小组,各职 8.2.2 建立一整套行之有效的安全保证规章制度 8.2.2.1 人人建立安全保证责任状, 实行单位连续安全天数累进奖励 和事故当事人与单位领导责任追究制,采用行政和经济结合的奖罚办法, 每月考核月底兑现。 8.2.2.2 建立安全工作日查月审制度,使安全工作做到时时讲,事事 讲,处处讲,每会必讲,将“安全第一”的口号叫响,使安全意识深入 人心,不准有半点侥幸麻痹的思想存在。 8.2.2.3 各专业作业班组都必须结合工程特点, 补充制定完善的安全 施工规章制度,报项目经理批准后认真贯彻执行。 《雨季施工安全注意事 项》等规定要严格贯彻执行,协作施工的人员必须遵守呼唤应答制或建 立有效的信号联络,必须确认安全方可操作。 8.2.2.4 各种机械设备均由经考核合格的专职人员操作, 严格执行操 作规程。未经培训考核的无证人员严禁擅自操作,实行单机包机制,安 全责任到人。 8.3、安全保证措施 8.3.1 安全教育和培训 a、按照要求,对项目部所有管理人员进行安全教育和培训,并进行 考核,使管理人员充分认识到本工程的重要性。17 b、开工前,由项目部组织安全技术人员对施工队伍所有施工人员进 行安全教育培训,考试合格后方能上岗。 对新进场的工人进行安全生产的教育和培训,经考核合格后,方准 许其进入操作岗位。 c、对起重、焊接和车辆驾驶等特殊工种的工人,进行专门的安全操 作训练。 d、单位工程、分项分部工程开工前,对施工队技术人员进行安全技 术交底,然后由其技术人员对其施工操作人员进行二次交底,经项目部 项目部安全员确认后方能开工。 e、配电系统需分级配电,配电箱、开关箱要求完整,统一编号,防 止雨淋,其安全标准必须符合有关规定;箱内仪表要可靠、完好,选型、 定值符合规定,并标明其用途。 f、现场临时架设的线杆要求底部结实,不得倾斜下沉,与基槽边及 临近建筑保持一定安全距离,且必须采用绝缘导线,不得成束架空敷设, 达不到要求须采取其它有效保护措施。 g、所有电器设备金属外壳或构架均按规定设Z可靠的接零及接地保 护。 h、接拆电源时必须由专职电工操作,严禁无证人员私自接拆。 i、临时用电按照三相五线制,实行两级漏电保护的规定,合理布Z 临时用电系统。配电箱必须设Z防护栏,并配以明显的安全警示标志。 8.3.2、施工人员安全措施 1、设Z专职安全员,加强现场安全施工管理工作。 2、施工作业人员要持证上岗,严格遵守施工规范,文明施工,施工 操作人员进入现场时必须配戴安全帽,高空作业时必须佩戴安全带,且 佩戴方式必须按照要求正确佩戴。 3、施工现场临时线路、配电设施的安装和使用必须配备专业的电工18 操作,电工必须持证上岗(非专业人员和无证人员禁止从事本作业) 。用 电线路应统一组织设计架设,杜绝拉线接电。临时用电线路必须规范架 设整齐,架空线路必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线。电缆线路必 须按规定沿附着物敷设或采用地埋式敷设,不得沿地面明敷设。配电系 统设总配电箱、分配电箱、开关箱必须装漏电保护器,按一机、一箱、 一闸、一漏布设。施工现场设Z保证施工安全的照明设施,危险潮湿场 所的照明以及手握的照明灯具,应使用符合要求的安全电压。现场变压 器应按规定设防护栏,防护栏应上门加锁,悬挂“危险”“切勿接近” , 警示牌,并备有专用灭火器及高压安全用具。7.5 千瓦以上电机应采用 减压起动方式,并加设过载保护。固定式配电箱应设围栏,并有防雨、 防砸措施。 4、砼搅拌站作业过程中,在贮料区内和提升斗下,严禁人员进入。 搅拌筒启动前应盖好仓盖。机械运转中,严禁将手、脚伸入料斗或搅拌 筒内探摸。定期检查搅拌机的提升钢丝绳、螺栓的磨损情况和制动器灵 敏度等,其中任意一项不合格时在未更换新的之前不得继续使用。作业 后,应清理搅拌筒、出料门及出料斗,并用水冲洗。 5、电焊机外壳,必须接零接地良好,其电源的拆装应由电工进行。 现场使用的电焊机应设有可防雨、防潮、防晒的机棚,并备有消防器材。 电焊机要设单独的开关,开关放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向 操作。焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套,在潮 湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。严禁在带压力的容器或管道上 施焊,焊接带电的设备应切断电源。焊接预热工件时,应有石棉布或挡 板等隔热措施。焊线、地线、禁止与钢丝绳接触,不得用钢丝绳或机电 设备代替零线,所有地线接头,应连接牢固。更换场地移动焊线时,应 切断电源,并不得用手持焊线爬梯登高。消除焊渣时,应戴防护眼镜或 面罩,防止铁渣飞溅伤人。多台焊机一起集中施焊时,焊接平台或焊件19 必须接零接地,并有隔光板。雷雨时,应停止露天焊接。施焊场地周围 应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离。工作结束后,应切断焊机电 源,并检查操作地点确认无起火危险后,方可离开。氧气瓶、氧气表及 焊割工具上,严禁沾染油脂。压力表及安全阀应定期校验。点火时焊枪 口不准对着人,正在燃烧的焊枪不得放在工作或地面上,带有乙炔和氧 气时,不准放在金属容器内,以防气体溢出,发生燃烧事故,乙炔和氧 气瓶应间隔不小于 5m 的距离放Z。 6、现场施工搭支架:凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及不 适于高处作业的不得从事架子作业。架子工作业要正确使用个人劳动防 护用品。必须戴安全帽,佩戴安全带,衣着要灵便,穿软底鞋,不得穿 塑料底鞋、皮鞋、拖鞋和硬底或带钉易滑的鞋,施工时衣着要合身,鞋 子要合脚,鞋带要系紧。作业时要思想集中,团结协作,互相呼应,统 一指挥。不准用抛扔方法上下传递工具、零件等。禁止打闹和开玩笑。 休息时应下架子,在地面休息。严禁酒后作业。未完成的脚手架,架工 离开作业岗位时(如工间休息或下班时) ,不得留有未固定构件,必须采 取措施消除不安全因素和确保架子稳定。脚手架搭设后必须经施工员会 同安全员进行验收合格后才能使用。在使用过程中,要经常进行检查, 对长期停用的脚手架恢复使用前必须进行检查,鉴定合格后才能使用。 脚手架周围 2m 范围内严禁站人,防止落物伤人。 7、加强安全教育,树立安全第一思想,建立安全责任制。 8、坚决按安全生产措施执行,施工现场设立必要的安全标语,安全 操作规程以及安全防护设施等。 9、坚决执行安全卡死制度,建立安全检查制度进行定期和不定期的 安全大检查,发现问题立即整改,不留隐患。 10.对起重、焊接和车辆驾驶等特殊工种的工人,进行专门的安全 操作训练。20 11.设立每周一次的安全活动日,在班前班后会上检查安全生产的 活动情况,并对职工进行经常性的安全宣传活动。 12.建立健全各项安全生产的规章和管理制度,体现“全员管理, 安全第一”的具体思路。 13.对各种施工机具要定期进行检查和维修保养,以保证使用的安 全。 8.3.3、标牌设Z ⑴ 警示牌:在施工段上下游各 150 米处设Z,注明前方施工、注意 通航安全。 ⑵定期检查、维护,各标牌处设Z照明系统,方便夜间通航。 9、雨季施工措施 9.1 混凝土雨季施工内容及保证措施 混凝土雨季可正常施工。在雨季之前,制定防洪、防雨措施,维修 好施工便道,做好场地周围的排水沟,备足水泥、碎石等主要材料,为 施工人员配备必要的劳动保护用品,以期达到连续施工,不间断生产。 如遇暴雨或大雨则停止混凝土施工。雨后进行混凝土施工时,要测 定砂、石含水量并据此调整水灰比,保证混凝土质量。 9.2 雨季安全措施 根据现场具体情况,编制实施性的防洪抢险计划,提交审查批准后 实施。 与当地气象水文部门取得联系,及时获得气象预报,掌握汛情,以 便合理地安排和指导施工。组建以项目经理为组长的防汛抢险领导小组, 制定防洪防汛制度,设专人值班,全面组织灾情预防和抗洪抢险工作。 在抗洪抢险领导小组统一领导下,各施工队选择技术状态良好的机械设 备、车辆担负抗洪抢险任务。21 担负抗洪抢险任务的机械设备和车辆要由思想进步、技术全面、过 硬、身体健康的人员驾驶。 有计划的维护和保养机械设备车辆,确保设备车辆处于良好的技术 状态,随时准备抗洪抢险工作。 正确处理好生产与抗洪抢险的关系,在正常情况下积极完成生产任 务,紧急情况下,必须听从调动,奔赴抢险,完成抢险任务。 内部及外部联络通信工具要保持畅通,同时配Z必要的抢险物资和 人员,做好事故应急处理预案工作。 做好施工防范及各种临时防排设施,保持排水沟渠的畅通。 详细调查并掌握洪水资料,检查易发生水害地段的施工安全,做好 施工中的临时防护措施。对影响施工的运输道路,要及时进行改善、整 修和加固;对常用的主要材料、工具要在雨季之前备足,并增建必要的 防雨防洪措施;对施工人员配备必要的劳动保护用品;材料库、活动房 屋及机械设备等应设在洪水位以上。 9.3 雨季施工保证措施 9.3.1 雨季施工质量保证措施 雨后砂、石含水量增加,施工需要重新测定砂、石含水率,调整混 凝土施工配合比,保证混凝土质量。 水泥堆放在防雨棚内,底面铺垫木枕或方木,以免受潮。所有的材 料及机具Z放在较高处,必要时支挡蓬布防雨,并在地面上设挡水和排 水设施。 对施工中的排水沟进行整修、疏通,保证排水畅通。遇暴雨时,加 强施工地段的监测。 10、文明施工 10.1、文明施工目标22 落实科学发展观,实现项目管理程序化、施工行为规范化、场区建 设标准化。做到现场布局合理,施工组织有方,材料堆码整齐,设备停 放有序,标识标志醒目,环境整洁干净。高起点、高标准地推进文明施 工。 10.2、文明施工措施 10.2.1 健全体系 按照文明工地创建活动的有关规定,健全内部管理控制体系。建立 以项目经理具体领导、文明施工员具体指导、各施工队具体落实的管理 网络,增强管理力量。加强施工人员文明施工意识,组织学习文明施工 条例及有关常识,进行上岗教育,讲职业道德、树行业新风。 内部管理控制体系图项目经理文明施工督查小组文明施工责任制文明施工管理体系文明施工教育文明施工工作检查各职能部门 岗 位 责 任 制 文 明 施 工 活 动 文 明 施 工 奖 惩 岗 各级文明施工监察员 位 责 任 各班组文明活动人员 制 文 明 施 工 活 动 岗 位 责 任 制 文 明 施 工 活 动义务文明活动队奖惩兑现提高文明施工 预控能力提高文明施工 意识与能力消除不文明施工23 10.2.2 完善制度 针对上级指挥部现场管理的具体措施和要求,结合多年管理的成熟 经验,完善我项目内部的文明施工管理制度。 系统完善的、具有强执行力的管理制度是强化管理,搞好预控的制 度保证。实施工程合同中,将按照实施细则、工作程序、规章制度认真 落实。 施工前制定文明施工管理细则和各工序作业规程,标准工作程序。 工程项目开工前做好详细的实施性施工组织设计,合理进行平面布 Z,施工现场统一规划管理,统一设Z各类公告、标志等标牌,达到文 明施工的目的。 制定各种规章制度,主要包括:质量控制制度、施工安全制度、岗 位责任制度、现场管理制度、职工管理制度等。 定期开展职业思想、职业纪律、职业责任、职业技能为主要内涵的 思想教育和劳动竞赛活动,提高职工的技术素质。 概括为如下主要制度: (1)文明施工岗位责任制 (2)标准化工地建设管理制度 (3)岗前教育和学习制度 (4)检查和考核讲评制度 (5)奖罚制度 (6)文明施工监察员制度 (7)违反文明施工监察预防制度 (8)制度完善和更新的制度 10.2.3 落实措施 创建安全文明标准工地,确保不发生影响社会治安的案件。做到“两 通三无五必须” ,即:施工现场道路畅通;施工工地沿线单位和居民出入24 口畅通。施工现场排水畅通无积水;施工工地道路平整无坑塘。施项目 部域与非施项目部域严格分隔,施工现场必须挂牌施工;管理人员必须 佩戴胸卡上岗;工地现场施工材料必须堆放整齐;工地生活设施必须文 明;工地现场必须开展以创文明工地为主要内容的思想政治工作。 10.2.3.1 施工现场的文明施工管理措施 按当地环保的要求精心设计,合理布署施工平面,充分考虑环保, 保护生态与环境。场区内组织管理机构、工作职责、工作制度、现场平 面布Z图、施工形象进度图上墙(牌) 。 现场的临建房屋必须安全牢固,满足抗风防震要求。 施工现场的生产房屋及设施布局合理,整齐化一;临时便道合理规 划,尽量减少便道数量,路面平整,两侧排水通畅。 开展文明施工,保证现场管理有序,有条不紊。场地布Z统一规划, 施项目部材料堆放整齐,场地平整,道路畅通,排水畅通;施工快速有 序,配合精密协调;各种物资材料储放安全、标识正确、醒目;场区内 管线布Z线条整齐化一、卫生、悦目。 强化施工现场管理。严格包保责任制,明确分工,责任到人,奖罚 分明,做到突出重点,分批落实,规范施工,注重实效。坚持施工人员 挂牌上岗,现场施工统一着装,统一行动;施工现场设Z鲜明的标牌, 主要有责任划分牌、工艺流程牌、形象进度牌、质量标准牌、安全警示 牌、环保警示牌、成本控制牌等。 10.2.3.2 施工过程中的文明施工管理措施 保护生态,保护环境,把环境保护工作作为文明施工的一项重要内 容,人人皆知,成为自觉的行动。 施工场地、营地要严格按照规划和批复位Z和规模设Z,严禁随意 设Z。各种临时设施、小型施工场地、营地的设Z应尽量利用沿线既有 场地、站区公路永久征地和城市用地及工业用地,在农村地区,尽量和25 新农村建设结合起来。 施工便道充分利用乡村既有道路。便道宽度严格按设计要求控制, 做到既能保证公路施工需要,又少占土地,少破坏植被。 单位临时工程结束后,要及时对临时工程进行复垦,及时向地方有 关部门办理相关移交手续,进行移交。混凝土采取集中自动计量拌和, 砂浆采用机械拌和,搅拌运输车运输,杜绝人工拌制。 施工生产和生活废水,采取有效措施加以处理,不得超标排放,也 不得随意排放。 施工期间,经常对施工运输道路进行维修保养,确保晴雨无阻,寒 暖畅通。对扬尘地段,采用洒水车经常洒水,减少扬尘。便道两侧插旗 立杆,防止车辆随意下道乱跑。 车辆在运料过程中,对易飞扬的物料用篷布苫盖严密,且装料适中, 不得超载;车辆轮胎及车外表用水冲洗干净,保证道路的清洁。 合理安排施工作业时间,在靠近宿营区,夜间不安排噪音大的机械 施工。如施工,须采取加快进度和采用隔音、缓冲垫等措施减少噪音。 施工作业人员必须统一穿着,配戴上岗作业标志。 定期或不定期对厨房、餐具、住房、衣物进行消毒,必要时对空气 进行紫外线或喷剂消毒。 10.2.3.3 尊重当地风俗 了解当地的风俗习惯,在日常生活中引起足够的重视;当地居民遇 到困难时,尽力帮助解决,与他们建立起融洽的感情。 11、环境保护 环境保护是我国的一项基本国策, 在建设中, 应作好建设的环境保护 工作,减轻因建设导致的环境污染。保护自然、维护生态平衡,保障人 体健康。我单位在施工中将严格执行《环境保护法》有关要求,将严格26 遵守国家和地方所有控制环境污染的法律和法规,采取必要的措施防止 施工中的燃料、油、化学物、污水、废料和垃圾以及泥浆等有害物质对 河流、湖泊、池塘和水库的污染,防止灰尘、噪音和汽油等物质对大气 层的污染。并采取规范化的施工,把施工对环境,附近财产和居民生活 的影响减少到最低限度。 我单位将积极主动地与当地环保部门联系, 定期向他们汇报工作, 取 得当地环保部门的支持和对我们工作的指导,加强对全体职工、民工的 环保思想教育,重视环境保护的文明施工,经理部设立一名环保负责人, 经常对所属工地进行检查、评比、奖优罚劣,把环保工作当作一项重要 的、经常性的工作来抓。 11.1、废水、废碴处理措施 11.1.1 施工废水按有关要求进行处理达标后排放,不污染周围水环 境。 废水处理采用多级沉淀池过滤沉淀, 废水处理的工艺流程为: 废水→收集 系统→多级沉淀池→沉淀净化处理→排入河道。在施工时,对天然排水 系统加以保护,不得随意改变,必要时修建临时水渠、水沟、水管等。27 环 境 保 护 保 证 体 系 图法 律 保 证国家法律 全员学法、知法、懂法、 地方规定 法律教育 增强环 保意识思想过硬有环保意 识 思 想 保 证 作风过硬个人素质 高 队伍团结稳定提高全员环 境意识发挥党团及工 会组织作用建设文明队伍环 境 保 护 保 证 措 施 制 度 保 证 组 织 保 证项目部环保小组施工队环保小组环保制度各种保证措施经 济 保 证实行环保责任制明确各级责任奖罚分明28 11.2、防止空气污染和扬尘措施 11.2.1 工程材料存放场地、施工便道和生产、生活区道路采取硬化 处理,施工过程中经常洒水,防止扬尘对施工人员造成危害和对周边农 作物的影响。 11.2.2 在运输易飞扬的散料时,装料适中并用蓬布覆盖。储料场松 散易飞扬的材料用彩条布遮盖。避免运输、装卸过程中和刮风时扬尘。 11.2.3 桥涵防水层采用新型环保材料,防止公路周围环境空气受到 污染,保证空气质量。 11.2.4 经常清洗工程车辆车轮和车厢。 12、危险源分析 根据本工程的施工特点,充分考虑到施工技术难度和困难、不利条 件等,经多方讨论和分析,确定本工程可能发生的安全事故: 1) 高空坠落; 2) 机械伤人; 3) 物体打击; 4) 触电; 5) 溺水。 13、应急预案 根据本工程施工特点,高空作业是本段施工的安全重点,为确保在 高空坠落情况发生时,抢救队员和全体职工能有条不紊地按照预先制定 的方案,迅速及时抢救伤员,最大限度降低伤害程度,特制定高空坠落 应急响应预案。 13.1 高空坠落应急响应小组 (1)成立救援应急处理领导小组 组长:XXX 副组长:XXX XXX XXX29 成员: XXX XXX XXX XXX XXX XX 职责: a、全面负责高空坠落应急救援的指挥和协调及人员、物资、设备的 调动。 b、抱着对生命负责的态度,参加高空坠落的救援,及时做好善后处 理工作,从专业的角度分析事故原因及责任;提出事故处理的依据及补 救措施。 (2)成立信息保障组 为及时对高空坠落事故的发生进行处理,确保信息的畅通,建立有 效的信息保障机构,三项目部办公室为信息指挥中心。 信息发生时各类联系电话: 项目部办公室:XXXX-XXXXXXX 急救中心:120 a、统筹保障组 成员:项目部物资部、安质部等人员 职责:负责协调、统筹现场人员、车辆、物资、资金的调度;负责 与地方安检、公安、医院等部门的联络;做好其他领导小组交办的有关 事项。 b、救援人员组成 应急抢救工 10 名、机械设备工 4 名、其他人员 4 名。 c、救援车辆:4 辆 d、救援物资:担架 2 付、医疗急救箱 2 只、各类防止血带 10 包、 氧气袋 2 个等。 e、警戒保卫组:由有关人员组成 职责:组织人员开展事故现场的警戒工作;维护事故现场秩序;阻30 止无关人员随意进入事故现场。 13.2 应急响应处理 (1)呼救 当工地发生高空坠落事件,最先发现情况的人员应大声呼叫,呼叫 内容要明确:某某地点或某某部位发生某某情况!将信息准确传出。 听到呼叫的任何人,均有责任将信息报告给与其最近的项目部管理 人员、抢救小组成员,使消息迅速报告到伤亡伤害应急响应小组现场组 长处。 应急响应小组组长负责现场组织工作。 (2) 报警 报警员负责打急救电话 120,报告发生伤亡伤害的地点、伤害类型, 同时必须告知工程附近醒目标志建筑,以利急救中心迅速判断方位。 安全员负责将伤亡伤害情况及时报告公司调度及安质部。 (3) 接车 接车员迅速到路口接车,引领急救车从具备驶入条件的道路迅速到 达现场。 (4) 自救 应急响应小组组长负责现场组织工作。 迅速移走周围可能继续产生危险的坠落物、障碍物。 为急救医生留出通道,使其可以最快到达伤员处。 高空坠落不仅产生外伤,还产生内伤,不可急速移动或摇动伤员身 体。 应多人平托住伤员身体,缓慢将其放至于平坦的地面上。 发现伤员呼吸障碍,应进行口对口人工呼吸。 发现出血,应迅速采取止血措施,可在伤口近心端结扎,但应每半 小时松开一次,避免坏死。动脉出血应用指压大腿根部股动脉止血。31 在急救中心医生到来之前,尽最大努力,将伤害降低最底。在急救 医生到来后,将伤员受伤原因和已经采取的救护措施详细告知医生,由 医生确定是否进一步治疗。 13.3 保护现场 现场总指挥在组织自救同时,应派人保护现场,为今后的事故调查 提供真实依据。 13.4 预案演习 为加强施工安全,提高高空坠落事件应急处理能力,将事件危害降 低到最底,保障职工生命安全,项目部安排进行一次演习,对应急预案 进行验证、评价,从演习中发现预案中存在的问题并加以完善。 附件:1、XXX 大桥盖梁抱箍设计图 2、XXX 大桥盖梁抱箍简算表32
台帽及盖梁施工方案―汇集和整理大量word文档,专业文献,应用文书,考试资料,教学教材,办公文档,教程攻略,文档搜索下载下载,拥有海量中文文档库,关注高价值的实用信息,我们一直在努力,争取提供更多下载资源。}

我要回帖

更多关于 盖梁计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信