请扫描分享到朋友圈平法常见问题答疑------陈青来平法讲座答疑(一)
1、03G101-1 第62页中,梁侧面纵向构造筋的构造要求是:当hw≥450时,设置纵向构造钢筋,且钢筋间距a≤200。请问,如hw
=450时,单侧设置多少道纵向构造筋?是1道还是2道?&&&
答:如果梁的净高正好等于450mm的时候,布置一道,那就是有两个空,450/2=225,按照图集要求已经大于200了,要布置两道,其实在这种情况下用不了两道,但是,在规范中有了这样的规定,所以我们一般见到的都是或者不布置,或者要布就布置两道。另外,如果是设计人员则需要考虑这个问题。如果是预算和施工人员,按图处理就可以了。
2、框架梁或梁截面较大时,拉筋的构造应如何设置?(当设计者无规定时)&&
&答:如果布置侧面构造钢筋或抗扭钢筋的时候,梁需要布置拉筋,拉筋的规定在平法图集中已经非常明确了,直接看03G101-1
P62注解第4条。
&3、桩头已镶入承台处,桩顶的承台钢筋是否需考虑保护层?&&
&答:从平法的图示来看,桩的钢筋是从桩顶位置布置的,桩伸入承台50,100这个应该已经满足保护层的要求了。不用从承台顶在考虑保护层了,否则太厚了。
4、抗震框架梁的底筋能搭接吗?在哪个位置搭接?&&
&答:抗震框架梁的底筋是可以搭接的,只要不在梁下部跨中位置就可以了。
&5、箍筋两个弯钩的总长度应该是多少倍d?&&
&答:箍筋两个弯勾如果是135度,抗震的情况下是11.9d,不抗震的时候是6.9d。
&6、当暗柱过长时,剪力墙水平分布筋是否应当伸至暗柱端或考虑与暗柱箍筋搭接?
&答:不管暗柱有多长,暗柱都属于墙的加强,它是墙的一部分,不是墙的支座,所以应该伸至暗柱的端部,不可以搭接。
&7、砖混结构中,构造柱与圈梁,哪个是支座?&&
&答:在砖混结构中,二者都属于整个建筑物的构造加强构件,柱肯定是梁的支座,但是,在实际作用的时候,砖混结构中主要的承重构件是墙不是构造柱,所以,这种关系不像框架结构那么明显。
&8、非框架梁L的底筋锚固长度是12d还是按03G101-1第33页第3点:在任何情况下,锚固长度不得少于250mm?
&答:这个直接取12d就可以了,L的下部钢筋支座处属于受压区域,和框架梁不同,250mm指的是受拉钢筋的最小锚固长度。
&9、板负筋的分布筋与另一方向的负筋搭接长度是多少?
答:分布筋的功能是使主筋绑扎成网,浇捣混凝土时主筋位置不发生偏离。另一功能是提高主筋的连接长度。具体的取值范围,平法中没有明确,一般取150mm即可。
10、梁上部钢筋中(2B20)标识的钢筋在遇到有悬挑梁时,如何处理?是将支座钢筋延伸还是布置(2B20)钢筋.(悬挑梁上部未配置有钢筋)
悬挑梁上部未配置有钢筋有可能是漏写了,或者没有按照平法的要求来布置,这种情况一定要咨询设计人员。
11、满堂基础中地基梁与承台两者之间交接处钢筋如何配置?&&&
答:基本上要看承台的钢筋是不是双层钢筋。而且基础梁不一定要贯穿承台.高抗力等级要贯穿承台.这个具体的要咨询设计了。
12、非接头搭接,施工时如何保证钢筋不松动.振捣砼时,如何保证两根钢筋间隔是一定的?&&
&答:应该是非接触搭接,虽然,两根钢筋不直接绑扎在一起了,但是,钢筋可以和其它的钢筋绑扎的,固定应该不成问题。
13、基础梁上部钢筋与下部钢筋倒置输入与图示不符。&&
&答:简单的来判断,基础梁的受力和框架梁的受力正好是相反的,另外,基础梁在平法集中标注中是下部钢筋在前,上部钢筋在后,这个和框架梁也是相反的,应该和图示是相同的。
14、梁的侧面纵筋在集中标注行已标注,而原位标注再标注时,是否重复计算?&&
&答:不会重复计算.但是会按照原位标注内容进行计算.梁平法施工图制图规则规定,施工时,原位标注取值优先.
15、判断梁两侧是否有附加箍筋,是否可以依据谁是支座来判断?谁是支座,就可以在另一根梁的梁侧加附加箍筋?若两根梁交叉时,谁也不是谁的支座,是不是两侧都不加?
&答:附加箍筋主要是用在非框架梁遇框架梁的时候,在框架梁上有可能设置,这个是设计给定的。如果谁也不是谁的支座,这个更需要设计明确了。
&16、转换层的框支梁有2.4m高,梁端头钢筋的锚固是否还是要伸到梁底再加一个锚固长度?
&答:这个问题直接咨询设计即可,如果设计没有给定,按照平法图集是要这样处理的。
&17、简支梁(单跨)底筋锚固长度是MAX{12D,支座中心线},还是应取250(受拉钢筋任何情况下不少于250mm).
&答:简支梁跨中受拉,到支座部分不受拉.到支座部位弯距为零.单跨简支梁跨中受拉到支座是受压.所以与受拉钢筋任何情况下不少于250mm无关.
18、03G101-1图集中:梁下部钢筋都在支座处断开。当跨度短时,是否可以不断开。
&答:下部钢筋的通长做法都是在支座处断开,这个地方如果不考虑施工的麻烦程度,不断开是没有问题的,完全可以连通。
19、筏板框架柱插筋是否只要锚固长度?还是插至筏板底面?&&
&答:按照平法图集必须要插到基础底,至少四根角筋要插至底面,其余的可以只算一个锚固长度.这个在06G101-6中有体现,但是,实际计算的时候要按照平法要求来进行。
20、基础梁为无抗震构件,反之筏板是否是非抗震构件?&&
&答:筏板也属于非抗震构件。
21、满堂基础底板设双向钢筋,基础梁梁位处与梁平行的底板筋是否还需布置?&&&
答:不设置。因为筏形基础的底板跟筏形基础梁的关系,底板是节点关联.只有跟梁垂直的钢筋穿过或者锚固筏形基础.
22、梁的锚固长度是按梁的砼标号还是按柱的砼标号?&
& 答:梁是节点关联,按柱的砼标号.
23、框架梁端支座处锚固长度,弯锚时是按&
1、伸至柱外边+15d。2、一个锚固长度。3、≥0.4Lae+15d.?&
& 答:支座满足直锚,就按锚固长度。如果不满足直锚按照平法的要求需要按1来计算。
24、拖墙梁的定义?配筋是否同框支梁做法?&&
&答:如果拖的是混凝土墙,这个梁就是框支梁。如果拖的是砌体结构,这个梁是墙梁,不叫框支梁。墙梁的话需要判断是什么梁,然后才能决定具体的配筋。
25、框架梁钢筋伸入短肢剪力墙是一个锚固长度还是伸至墙边下弯15d?&
&&答:如果框架梁是以墙为支座,这时候也要满足构造要求的,一般情况下墙的厚度很少能够满足一个Lae的,这时候要求墙的厚度不能小于0.4Lae,满足这个条件弯折15d就可以了,钢筋在弯折以后超过15d以后的部分其实已经不再起作用了。但是,现实中可能采用弯折,总长要等于Lae这样的配置。其实,这样的设计情况,具体的锚固构造是需要设计明确的。
26、抗震kz边柱、角柱从纵向钢筋构造(03G101-1第37页)中,当梁上部纵向钢筋配筋率大于1.2%时,梁上部纵筋深入柱;WKL构造中,主外侧纵筋配筋率大于1.2%时,柱筋伸入梁;如同时满足上述条件,是否梁、柱钢筋交叉伸入对方构件
答:这两个需要先判断采用哪一个节点,决定好采用的节点以后,才判断配筋率的。所以,不会有交叉的现象,如果设计说明除外。
27、由于梁的断面宽度限制,如梁宽250mm,200mm,梁钢筋锚固小于0.4lae,在钢筋直径不能改变的情况下,梁的弯钩长度仍然是15d。这个问题现场施工中存在的问题比较普遍。
答:这个就需要设计来解决了,另外是什么梁的锚固小于0.4Lae。
28、KL设计为4肢箍且大箍套小箍,请问小箍宽度怎样确定,是不是1/3梁宽?&&
&答:如果是4肢箍一般情况是箍了4根主筋,要在1/3宽的基础上扣保护层,再加一个钢筋的直径,这个应该清楚的。不是1/3梁宽。如果箍的不是4根主筋,那需要计算有几个空了。然后才能确定小箍的长度。
29、在转换层(梁转换)的设计中,当两胯梁的断面尺寸不一致时,变截面的位置,按边支座或是中间支座。如果按边支座梁的上、下钢筋均存在互相交叉,砼不能完全包裹钢筋,如何处理?
答:这是梁跨变截面,如果是框架梁有其变截面的构造,但是,转换梁的变截面需要设计来明确。平法没有明确说明。
30、柱锚梁有两种情况:①柱的钢筋锚入梁内65%为1.5lae
②柱的钢筋锚入梁板内全部为1.5lae。两种情况分别用于哪种情况(图中所示均为现浇梁板)?&&&
答:选用B节点也就是第2种构造的时候,对现浇板有要求的,第一种情况就是现浇板不符合第二种原则的时候采用的,现在这种形式比较少见。同时,如果只有梁没有现浇板的情况下,而且,梁的截面尺寸小于柱的截面尺寸的时候,采用第一种。一般都是采用第二种构造的。
31、如果设计要求量的锚固不仅要满足≥0.4lae+15d,而且要满足lae。设计要求这么施工,现场施工时是否要按设计要求施工?
答:设计不光可以这样要求,设计还可以直接要求不采用平法的构造,设计永远是大于图集的,施工肯定要按照设计的来进行,但是,在施工的时候可以和设计的进行交流,有助于提高。
32、平法中,梁钢筋在支座内锚固长度是按图集中标注的15d+0.4lae,还是必须根据砼强度按锚固长度计算?在网上两种说法均有,布置以何为准?
答:理论来讲0.4Lae+15d就可以了,而且,这个也经过试验证明了,但是,就平法图集现在也要求要伸到梁对边,柱纵筋内侧。在锚固不能满足直锚的时候,要伸到对边弯折15d。弯锚和直锚不需要在进行大小的判断。
33、短肢剪力墙结构中,框架梁钢筋如何计算锚固长度?在网上请教时,有网友按连梁计,不知是否正确?&&&
答:框架梁只会以框架柱为支座,这样的做法本身就是有问题的,设计这样做,具体的构造需要咨询设计,现在通行的做法做一个直锚,这个会在以后的图集中具体说明。
34、在施工中,遇到以下情况:梁支座(负弯筋)标注为:2*7B28/4B25,请问这是新的标注吗?好像在03G101中未发现此标注法,如何解读?
答:这不是新的标注形式,直接咨询设计院。
35、平法中,梁上部筋的搭接分为25%,50%,100%
之分,请问其接头百分比是按上部筋总数,还是梁截面上所有钢筋计?
答:按照上部通长钢筋的根数来判断,不能按照钢筋的总根数判断。支座负筋一般不需要搭接,你算进去没有用,只会破坏结构的稳固性。
&36、框架梁柱节点位置,设计要求柱拉筋在节点位置同加密箍筋设置,而在实际施工中,因为此节点钢筋过多过密,施工人员就把此处柱节点中拉筋取消了,请问这种做法对结构有影响吗?
&答:如果设计说明了,这样做是有问题的。设计需要考虑钢筋对施工过程的影响,如果出现这样的情况需要具体咨询设计院,擅自取消肯定不可取。
&37、请问短肢剪力墙结构中,暗柱的保护层按柱取还是按墙取厚度?&&&
答:暗柱的保护层应该是按照柱的比较合适,墙的保护层是指墙外侧钢筋的保护层,墙的钢筋需要在暗柱纵筋的外侧通过的,如果按照墙的保护层还需要扣减钢筋直径的。计算下来这个值是差不多的。
38、暗梁的主筋的长度应怎样确定?暗梁的箍筋应怎么配?&&&
答:暗梁的主筋通长是随墙布置的,和墙的水平钢筋相同,箍筋正常布置就可以了,只是遇到暗柱的时候,箍筋不需要布置。
39、剪力墙水平筋是应置于暗柱主筋内侧还是外侧,图集中无明确说明。&&&
答:暗柱的纵筋和墙的纵筋是在一个位置的,墙的水平在外侧,遇到暗柱的时候就到内侧,那柱不就突出墙面了吗?如果柱不突出的话,墙的钢筋不得弯吗?这是不允许的。所以,水平筋就根据在墙的位置进行判断就可以了。
40、梁一端与墙、柱相连,梁一端与梁相连时,与梁相连,是否可按次梁进行施工,箍筋不加密,下部钢筋锚固长度取12d?
答:这个需要判断是什么梁,如果是非框架梁可以按照这个要求进行计算。
41、机械锚固与机械连接的区别?&&&
答:机械锚固在03G101-1&
P35页有明确的说明,其形式也已经表示的非常清楚,一个是锚固,一个是钢筋之间相互连接,二者完全不是一回事。机械连接像我们常说的直螺纹,锥螺纹等连接形式称为机械连接。
42、当它大于0.4lae时进行弯锚,但当支座不能满足≥0.4lae时那该怎么办?
答:一般需要进行钢筋代换,换直径较小的钢筋。
43、附加箍筋是说每侧加上几个,但是它的加密区为2倍次梁宽度+2倍主梁与次梁的
落差,这样的几个普通说法是怎样的?&&&
答:首先更正一下,这个地方不叫加密区,这就是次梁加筋的布置区域,这个区域是由设计人员进行考虑的,所以,落实到图纸中我们看到的就是每侧加几根箍筋。
44、附加箍筋是在有吊筋的情况下才能加,但是它的主要作用是什么,是固定吊筋吗?
答:这个感念是完全错误的,附加箍筋和吊筋的作用是相同的,实际中二者取其一即可,并不一定非要同时布置,吊筋根本不需要用附加箍筋固定,可固定的地方多了。附加箍筋和吊筋主要是为了防止主梁受到次梁的集中应力破坏,产生裂缝。
45、剪力墙及柱插筋是四角进行弯折还是没变中部筋都必须弯折?
答:按照平法04G101-3来讲是都要弯折的,但是,按照新的图集柱可以角部弯折,其它钢筋不弯折,墙不存在角部,新的提法中墙的竖向筋是隔几根弯折一根,仔细阅读图集即可。另外要注意图集的适用范围。
46、易扰动的地方乘以系数1.1,易扰动的地方指什么地方?
答:这个需要根据实际的施工工艺来判断。
47、在03G101-1第47页中,转角墙外侧水平筋连续通过,我认为实际施工时不好处理,请问,剪力墙外侧水平筋到底该怎么处理?可以在转角处相互锚15d吗,与内侧一样?我认为这样更妥。
答:这个问题在以后的改版中考虑处理,弯15d的想法非常好,没有问题。但是,弯勾需要在暗柱纵筋的内侧,这样就没有问题了。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。梁里面什么钢筋的锚固是0.5倍的梁高框梁上部通长筋的锚固和下部通长筋的锚固一样么?都是怎么算?_百度知道
梁里面什么钢筋的锚固是0.5倍的梁高框梁上部通长筋的锚固和下部通长筋的锚固一样么?都是怎么算?
本人手工算量麻烦各位说的清楚些,还有麻烦说一下框梁抗扭筋和构造筋怎么算??
提问者采纳
5hc+5d的锚固?具体见国家建筑标准设计图集11G101—1,框梁上部通长筋的锚固和下部通长筋的锚固一样么,中支座梁下部钢筋出现、81页比较详实?都是怎么算。第80页抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造.5hc+5d的锚固及端支座直锚(梁上,≥0、≥LaE的锚固。
还有麻烦说一下框梁抗扭筋和构造筋怎么算,端支座直锚(梁上,第79页。
框梁上部通长筋的锚固和下部通长筋的锚固一样么,第81页,≥0、≥La的锚固、下部钢筋相同)≥La,≥0,第87页的注。第82页,其锚固长度为LaE或La:2?还有麻烦说一下框梁抗扭筋和构造筋怎么算,非抗震“楼层”框架梁KL纵向钢筋构造,第79,≥0:LaE且≥0?答.5hc+5d,实观。梁侧面受扭纵筋的搭接长度为LlE或Ll、下部钢筋相同)≥LaE。
看国家建筑标准设计图集11G101—1,锚固方式同框架梁下部纵筋,顶层端支座梁下部钢筋直瞄?见国家建筑标准设计图集11G101—1:我给您的问题加了一个逗号.5hc+5d的锚固。
都是怎么算、梁侧面构造纵筋的搭接与锚固长度可取15d.5hc+5d:LaE且≥0,也表示我对问题的理解,抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造,非抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造.5hc+5d和顶层端支座梁下部钢筋直瞄,中支座梁下部钢筋出现.5倍的梁高梁里面什么钢筋的锚固是0?上面除括号注明外 框梁上部通长筋的锚固和下部通长筋的锚固不一样
LIE和LI表示什么,LaE和La又有什么区别
LIE和LI表示:纵向受拉钢筋绑扎搭接长度。(见11G101—1,第55页左下角表)LIE=ζllaE即抗震纵向受拉钢筋绑扎搭接长度。(见11G101—1,第55页左下角表)LI=ζlla非抗震纵向受拉钢筋绑扎搭接长度。。(见11G101—1,第55页左下角表)LaE是抗震受拉钢筋锚固长度。(见11G101—1,第53页左下角表)La是受拉钢筋锚固长度。(见11G101—1,第53页左下角表)
、还想问您一下,如果算框架梁的支座筋上排支座筋长度(中部)是Ln/3,这个Ln指的是梁的所有跨度总长还是单跨净长
还想问您一下,如果算框架梁的支座筋上排支座筋长度(中部)是Ln/3,这个Ln指的是梁的所有跨度总长还是单跨净长?答:这个Ln指取值的规定。Ln的取值规定:对于端支座,Ln为本的净跨值;对于中间支座,Ln为支座两边较大一跨的净跨值。具体可参阅11G101—1第32页。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,两侧的钢筋全部按锚固进行计算、箍筋(1),为3层:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时;2-d+135/2;间距+1(中间层)二;6},那么,我们可以发现,那么搭接范围内同时需要加密。一般是按2根进行计算(软件中是按三根).86万)分享评论(1)复制地址编辑 手工计算钢筋公式大全手工计算钢筋公式大全第一章 梁第一节 框架梁一。如果框架柱的混凝土强度等级发生变化;5;3,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae)。(参看03G101-1第37,取Max{Lae、上部贯通筋
上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2;拉筋的布置面积注;间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱,我们如何处理柱纵筋:一个为C45。第三节 剪力墙墙梁一,Hn/根据修定版03G101-1的66页、直锚)水平钢筋根数=层高&#47,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来、墙端为端柱时A,这主要会影响悬臂梁截面的箍筋的长度计算,柱长边尺寸、基础内箍筋基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,0;3.9D这个量度差值的来历.5Hc+5d }4,则5根22的钢筋通过支座、墙柱;3,则柱要分开来建立两个构件、尾跨钢筋计算类似首跨钢筋计算四、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值注意。例、主筋长度=暗梁净长+锚固2、悬臂梁的箍筋根数计算时应不减去次梁的宽度、柱纵筋1。二、箍筋箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11、剪力墙在立面上有各种洞口、非框架梁在03G101-1中;布筋间距+1分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度&#47.6。梁中出现两种吊筋时如何处理;间距+1(暗梁、角柱角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值;150+1)*2+(洞口宽-50*2)&#47,都是扣至纵筋的外皮.65Lae内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚.65Lae内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折
水平钢筋根数=层高&#47:算法同贯通钢筋5、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度2;梁节点范围内加密、剪力墙墙身有洞口时、端支座负筋端支座负筋长度,具体体现在、连梁要区分顶层与中间层,其钢筋长度:梁高-保护层注意,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息;非加密区间距-1)+1注意,例如1~2层为C45,那么搭接范围内同时需要加密;4+端支座锚固值 3:1.5Hc+5d的判断值,那么拉筋的根数=(箍筋根数&#47。第四章板在实际工程中,在软件中主要有六种形式的悬臂钢筋、中?弯锚(≦Lae)、下部的箍筋加密区长度均取Max{500。二.9d+8d箍筋根数=(加密区长度&#47,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢;2)×(构造筋根数&#47:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时、边柱和中柱,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢:在GGJ V8:≧梁高-保护层+柱宽-保护层注意、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度注意。未尽解释请参考03G101-1说明,1~2层只输入构件截面尺寸及层高:梁高-保护层外侧钢筋锚固长度=Max{1;2;300(2B22对应250梁宽,墙身竖向筋在洞口上下两边截断.25阅读(3)下一篇,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动;如果给定了拉筋的布筋间距?边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;2B25,洞口范围内布置箍筋。第二节 其他梁一、首跨钢筋的计算1?在吊筋信息输入框中用“&#47,在软件中可以利用直接输入法输入计算,那么量度差值应该是1。2;第二排为该跨净跨长+(Ln&#47、柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D?
现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:在GGJ V8,顶层锚固要区分边、暗(连)梁、内侧钢筋锚固长度为直锚(≧Lae),但3层只输入构件截面尺寸及层高;间距+1(顶层)中间层连梁、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度二:
支座宽≥Lae且≥0.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,此时用后面的式子减前面的式子的结果是。其他钢筋计算同首跨钢筋计算:1000-D&#47、洞口附加钢筋).9d(抗震弯钩值)+2d拉筋根数,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况:因为构件扣减保护层时?当梁的中间支座两侧的钢筋不同时.5Hc+5d:梁高-保护层≧1:梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae)、吊筋吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,为弯锚:()/间距+1(暗梁:按照外皮计算的结果是。根数=(轴线长度-扣减值)&#47、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln&#47,必须要整考虑它们的关系,则按柱顶层的混凝土强度等级设置、5#及6#钢筋为例进行分析,为直锚、箍筋顶层连梁,内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae)、端柱边50mm开始布置)
中间层 无变截面
中间层 变截面
顶层 外墙4;6的梁高时,由此;
第二排为Ln&#47、外侧钢筋锚固长度为;加密区间距+1)×2+(非加密区长度/7。第二章 剪力墙在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件、中间支座负筋中间支座负筋,我们知道弯钩平直段长度是10D、多排;分布筋间距+1三。(如下图所示)7、直锚)B、38页)一;2+d&#47。以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;加密区间距+N+非加密区&#47?在软件中,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法;6的梁高时:梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae);上部取Max{500.1中;3+端支座锚固值,分为角柱、角柱:梁高-保护层外侧钢筋锚固长度=Max{1;如果没有发生变截面的情况、中间跨钢筋的计算1、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度3。三、剪力墙墙身水平钢筋1,支座宽度-保护层+15d }、梁中部筋伸至梁端部水平直锚。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度2,墙身水平筋在洞口左右两边截断.5Hc+5d,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造、纵筋1、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致,无论两侧的格式是否相同、连梁墙身水平筋照设)注意、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层):学开车,上部钢筋存在斜长的时候、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度墙身竖向钢筋根数=墙净长&#47:a、若柱纵筋采用电渣压力焊、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚;另一个构件建立1~10层、附加钢筋(角部附加放射筋;如果按照中心线计算那么是;4注意.14*(D&#47,则通过。需要计算的工程量第一节 剪力墙墙身一、墙身钢筋可能有单排;2B25对应300梁宽)当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,柱纵筋的处理分两种情况:梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae),都是按照外皮计算的、框支梁1。(2),那么。一:墙净面积是指要扣除暗(端)柱;3+后中间支座值)?如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,下一跨左支座负筋为5B22+2B20、拉筋拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11,纵筋长度范围内均布置箍筋 即N=(LAE-100&#47,再横向弯折15d,要区分外侧钢筋和内侧钢筋;3+中间支座值+Ln/4、悬臂跨钢筋计算1.5Lae注意,按支座两侧的钢筋不同的判断条件进行处理:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,拉筋计算时增加了2d;4+中间支座值+Ln&#47、 上部纵筋锚入支座、暗梁1,太全了;2)*2+300,那么拉筋的根数=布筋长度/360*3.75L6#钢筋—下部钢筋=Ln--保护层+15d2、 下部纵筋锚入支座只需12d,取Max{Lae、受力筋软件中。因为端柱可以看作是框架柱、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae;3。第二章中间层一,这时我们要同时输入其端部截面尺寸与根部梁高、墙身拉筋1;5;”将两种不同的吊筋连接起来放到“吊筋输入框中”如2B22&#47、墙端为暗柱时A.9D;拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距;2,Hn&#47、双排,受力筋的长度是依据轴网计算的,,我们只需在“截面”输入其端部尺寸即可,关于柱箍筋的加密区的规定如下1)首层柱箍筋的加密区有三个:构造钢筋长度=净跨长+2×15d抗扭钢筋,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢.5Laeb,不同则锚固,箍筋计算时增加了8d、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11;1&#47、若柱纵筋采用绑扎搭接:在GGJ V8;800mm 夹角=60°
≤800mm 夹角=45°二.5Lae ,分别横向弯折15d,那么角柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢、受力主筋顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae2。二,其中框梁高度&gt、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层内侧钢筋=墙长-保护层+弯折B、主筋
软件配合03G101-1?我们软件中箍筋计算时取的11;6}?中柱顶层纵筋的锚固长度为弯锚(≦Lae);(600*600)第二节 剪力墙墙柱一、腰筋构造钢筋。梁变截面在软件中是如何处理的.5hb、剪力墙墙身竖向钢筋1,梁高-保护层+柱宽-保护层}二、剪力墙在平面上有直角、支座负筋:1、剪力墙包括墙身。6:第一排为该跨净跨长+(Ln/布筋间距+1二。三、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度3、墙梁,所以其锚固也同框架柱相同、十字角.9+2*D)2;4+后中间支座值);3+前中间支座值)+(Ln&#47。而后面的次梁宽度按照与吊筋一一对应的输入进去如250&#47.5d、内侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae),这里D取的是规范规定的最小半径2.,软件是如何处理的。弯折长度为15d+高差,目的是不让2层作为顶层计算锚固:≧1,梁高-保护层+柱宽-保护层}三、负筋及分布筋负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折负筋根数=(布筋范围-扣减值)&#47、附加钢筋 (角部附加放射筋,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积。2)首层以上柱箍筋分别为;布筋间距,2根20锚固在支座、当高差&gt,我们以2#。第三节顶层顶层KZ因其所处位置不同、丁字角、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0:1;2;非加密区间距-103G101-1中.;4+支座宽+0、根数=墙净面积/并且我们在预算中计算钢筋长度时,梁的变截面情况分为两种、柱箍筋1、箍筋;梁节点范围内加密,处理同上.9d;2);如果该柱采用绑扎搭接、连梁1,如下图所示这里,与框架梁钢筋处理的不同之处在于,不再考虑0。如右支座负筋为5B22、洞口,且可能每排钢筋不同,对于非框架梁的配筋简单的解释;3。板筋主要有.5Lae ,分别向下弯折15d;第二排为Ln/如果该柱采用绑扎搭接;4,分别为、外侧钢筋锚固长度为柱顶部第一层、斜交角等各种转角形式、根数即可:梁高-保护层+12da、边柱边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0、洞口附加钢筋),斜段的高度及下部钢筋的长度. |返回日志列表 赞赞赞赞转载(4;判断原则是输入格式相同则通过、连梁墙身水平筋照设)2.1中:1: 2#钢筋—悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内侧50mm起弯-4个保护层+钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值5#钢筋—上部下排钢筋=Ln/不同则进行锚固;4+前中间支座值)+(Ln&#47。受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋):下部的箍筋加密区长度取Hn&#47:第一排为Ln&#47,135o弯钩我们在软件中计算为11。软件计算的原则是支座两侧的钢筋相同.9d:依据设计图纸自由组合计算、如果悬臂跨的截面为变截面,我们在软件直接输入当前跨右支座负筋和下一跨左支座负筋的钢筋、箍筋第三章 柱KZ钢筋的构造连接第一章 基础层一.87d≈1,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同,3~10层为C35,第二排主筋锚固长度≥Lae;6,柱长边尺寸:下部钢筋不论分排与否:上.5Hc+5d },洞口两边再各加一根 即N=(洞口宽-50*2)&#47,计算的结果都是一样的.1中:受力筋 (单向或双向。第五章常见问题为什么钢筋计算中,200mm}二,0、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)根据实际情况直接计算钢筋的长度,下面我们推导一下1,单层或双层):梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae):1:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d
柱顶部第二层,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值、墙柱有各种箍筋组合:第一排为Ln&#47。