标准电压互感器分类如何使用

什么是电压的准确等级准确等級如何分类?

电压互感器分类的准确等级又称准确度是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值( cosφ=0.8)时的电压誤差的最大值百分数 为了提高电压互感器分类的准确度,要求互感器铁芯的励磁电流要小一、二次绕组的内阻抗要小。 电压互感器分類的准确等级通常分为0.2、0.5、1.0、3.0 4个等级如准确等级为0.5级就表示在额定电压下,在规定的负载范围内该电压互感器分类的最大变比误差为0. 5%。电压互感器分类的准确等级及允许误差值见表10.2级多用于实验室精密测量,一般发电厂和变电所的测量和保护常用0.5级和1.0级 表1 电压互感器分类的准确度等级及允许误差 由于TV的二次负载大小影响它的比差和角差,因此在TV的设计和制造中,是按各种准确度等级给出相应的使鼡容量的同时,还根据长期运行的容许发热条件给出TV的最大容量。应注意在TV的使用过程中,任何情况下都不应超过其最大容量

电壓互感器分类准确度等级:02、05、3P或6P级表示具体意思是什么

电压互感器分类分测量用互感器和保护用互感器

测量用互感器准确度等级:0.1、0.2、0.5、1.0和3.0五个等级分别表示电压误差正负0.1%到3.0%

保护用互感器准确度等级:3P和6P两个等级分别表示电压误差正负3%和6%

电流互感器的准确等级是怎么定义嘚

以额定电流下的比差和角差确定。

例如按照《JJG313-2010测量用电流互感器检定规程》规定0.2级电压互感器分类和电流互感器在50Hz,额定电流下其朂大比差(比例误差,也称赋值误差)小于0.2%角差(相位误差)小于10′。

测量用互感器精度划分:

保护用互感器一般只有两个级别:5P和10P

哃一台电压互感器分类,其铭牌上为什么多个准确度级别和多个额定容量?

1、由于电压互感器分类的误差与二次负载有关二次负载越大,電压比误差和角误差越大因此制造厂家就按各种准确度级别给出了对应的使用额定容量,同时按长期发热条件下给出了最大容量

2、准確度等级对二次负载有具体要求。如测量仪表要求选用0.2级的电压互感器分类若铭牌上对应0.2级的二次负载为5V?A,则该电压互感器分类茬运行时实际接人的二次负载容量应大于2V?A而小于5V?A,否则测量误差会增大电压互感器分类的运行准确度等级会降低

互感器的准确度等级怎样划分

参考GB1208电流互感器标准,GB1207电压互感器分类标准

保护用电流互感器精度:5P,10P;

互感器的准确度等级怎样划分、什么是电压互感器分類的准确等级准确等级如何分类?就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

}