三相隔离开关关在电力系统中被选择的原则是什么最近要去采购一些设备了,这个有谁知道具体的原则没

本文全部是全国电工进网作业许鈳考试试题业外人读懂的难度大,阅读没有意义不必打开。

   未经本人同意禁止营业性的摘抄、收藏和转载。

 全国电工进网作业许可栲试

高压类理论试题(2009年B1卷)

一、单项选择题(每题备选项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分)

1、直接将电能送到用户的网络称为(C)

2、供电质量指电能质量与(A)

3、变压器的调压方式为(C)

4、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方通过(B)與油箱相通

5 、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行,二次电压大小将随(C)大小的改变而改变

6、变压器稳定温升的大小与(A)

7、变压器一、二次侧绕组匝数之比可以近似的认为等于(B)之比

8、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(C)

变压器额定容量除以一次测额定电流的3倍

变压器额定容量除以二次测额定电流的205倍 

变压器额定容量除以二次测额定电流的30。5

9、变压器(A)变压器嘚温度达到稳定时的温升称为稳定温升

10 、三相变压器绕组为星形联接时,绕组相电压乘以305就等于(C)

11、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(B)之差

12、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和(C)

14、弹簧储能操动机构储能过程Φ,(B)被拉伸储能

15、弹簧储能操动机构的缺点之一是(C)

16、SF6断路器的每日巡视检查中应定时记录(C)

17、SF6断路器大修后应(C)个月测量┅次含水量

18、断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的(C)

19、GN2—10系列与GN10—10隔离开关的区别在于(C)等

20、电力系统发生彡相短路时,短路电流(B)

21、下列(B)是主要用于保护电压互感器的户外高压溶断器

22、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障处理办法之┅是(C)

23、架空线路发生单相接地时,非故障相电压将会升高到原相电压的(B)

24、(D)是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介質

铝芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

铜芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆

铝芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆

铜芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

26、架空导线的作用是(B)

27、在雷云對地放电过程中(C)阶段持续时间最长

28、与FZ型避雷器残压相比,FS型避雷器具有(B)特点

29、GL系列感应型过电流继电器感应元件构成(B)保护

30、变压器电源侧引线发生故障,变压器的(B)应动作

31、电流对人体的作用与人的年龄、性别、身体状况等有很大的关系一般病人比健康人因电击造成的伤害(A)

32、倒闸操作中,如发现误合上断路器应(C)

33、在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用(A)

34、进网作业电工应认真贯彻执行(A)字方针,掌握电气安全技术熟悉电气安全的各项措施,预防事故嘚发生

35、绝缘杆从结构上分为(A), 绝缘部分和握手部分三部分

A 安全第一预防为主  B 安全重于泰山  C 科学技术是第一生产力  D 人民电力为人民

36、囚体受到电击时,人体电阻越(B)流过的电流越大,人体受到的伤害越大

37、电气设备由事故转为检修时应(A)

38、一式二份的工作票,┅份由工作负责人收执以作为进行工作的依据,一份由(D)收执按值移交

39、防止电气误操作的措施包括组织措施和(D)

40、检修工作地點,在工作人员上下铁架和梯子上应悬挂(A)

二、判断题(正确的选是错误的选否,每题1分错判或不判为0分,总计36分)

41、在某一时间段内电压缓慢变化而偏离额定值的现象,称为电压波动(X)

42、对于三类负荷应采取最少不少于2个独立电源供电(X)

43、将两台或多台变壓器的一次侧和二次侧绕组分别接于公共母线上,同时向负载供电的变压器的连接方式称为变压器的并联运行(√)

44、变压器的铁芯由铁芯拄和铁轭两部分组成(√)

45、变压器调整电压的分接引线一般从低压绕组引出(X)

46、变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之比的百分数(X)

47、变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和仪用变压器(√)

48、电流互感器不能与电压互感器二次侧互相连接(√)

49、三相变压器为Dd连接时绕组相电压就等于线电压(√)

50、任何变压器的额定容量完全等同于绕组额定容量(X)

51、在电力系统中,變压器能将不同电压等级的线路连接起来(√)

52、造成高压电容器组发热的主要原因之一是内部发生局部放电(X)

53、电路中负荷为电阻性時恢复电压等于电源电压,有利于灭弧(√)

54、KYNXX800—10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道右侧轨道上设有防止小车滑脱的限位裝置(√)

55、隔离开关可用于拉、合励磁电流小于2A的空载变压器(√)

56、高压熔断器为限流式熔断器时,在其型号中以字母M表示(X)

57、在RGC型高压开关柜型号中用RGCC表示空气绝缘计量单元(X)

58、为避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管,跌落式熔断器熔管内设有消弧管(√)

59、SF6斷路器作废后灭弧室的气体在未经专门处理之前严禁排放到大气中(√)

60、在冲击电流到达之前能断开短路电流的熔断器称为限流式熔斷器(√)

61、电力线路的作用是输送和分配电能(√)

62、转角杆塔位于线路转角处,除承受导线等的垂直荷载和风压力外还承受导线的轉角合力(√)

63、电力电缆停电时间超过试验周期,必须做标准预防性试验(√)

64、架空线路为公网及专线时定期巡视周期为每季一次(X)

65、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内过电压下动作(√)

66、线路空载运行时可能会引起空载过电压(√)

67、由DL型過电流继电器构成的电流保护动作后必须经过中间继电器启动跳闸回路(√)

68、两相电击通过人体的电流与系统中性点运行方式无关(√)

69、工作票签发人可以兼任所签发工作票的工作负责人(X)

70、防止人生电击最根本的是对工作人员或用电人员进行进行安全教育和管理(√)

71、警告类标示牌挂在已停电的断路器或隔离开关的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关(X)

72、接地线必须是三相短路接地线不得采用三相分别接地或单相接地(√)

73、绝缘站台台面边缘不超过绝缘瓶以外,绝缘瓶高度不高于10cm(√)

74、工作票签发人由工莋票许可人担任(X)

75、我国规定的交流电安全电压为220V、42V、36V、12V(X)

76、当带电体有接地故障时绝缘靴可以作为防护跨步电压的基本安全用具(√)

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意每题两分,不选或有错选为0分选择不完整为0.5分,总计16分)

77、GN2系列隔离开关动触头采用铜制刀闸片闭合时静触头夹在动触头两刀闸片之间,其目的是(C、D)

78、如果突略变压器内部损耗则以下说法正確的有(A、C、D)

变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组的输入功率

变压器二次绕组的输出功率大于一次绕组的输入功率

变压器一次侧电壓有效值等于一次侧感应电势有效值

变压器一次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值

79、当交流电源电压加到变压器一次绕组后,则以丅说法正确的有(B、C)

在一次绕组中会有直流电流通过

B、在一次绕组中会有交流电流通过

变压器铁芯中的交变磁通会同时穿过一次绕组和②次绕组

变压器铁芯中的不变磁通会同时穿过一次绕组和二次绕组

80、绝缘夹钳的结构由(A、B、C)组成

81、变电所一般常见的事故类别及其起洇包括(A、B、C、D)

82、铁塔基础形式一般采用(A、B)基础

83、架空导线的种类有(A、C)

84、防止误操作的闭锁装置有(A、B、C、D)

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中有一项或一项以上符合题意,每题4分不选或错选为0分,选择不完整为1分)

85、某变电站110KV等级架空电仂线路运行中发生某条线路电流速断保护动作跳闸,此时该条线路应(C、D)

86、一台三相电力变压器额定容量S=500KVA,额定电压U=10/0.4KV高低压绕组均为Y连接,其低压侧的额定电流是(B)

一、单项选择题(每题备选项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分)

1、Φ性点直接接地发生单相接地时非故障相对地电压会(A)

2、在分析用户的负荷率时、选一天24小时中负荷最高的一个小时的(C)作为高峰負荷

3、变压器空载合闸时,(A)产生较大的冲击电流

4、变压器匝数多的一侧电流小电压(A)

5、当频率为f的交流电源加到加到电压加到一、二次绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后,一次侧绕组中的感应电势为(A)

6、远距离输送电能时首先要将发电机的输出电压升高箌几万伏或几十万伏,以减少输电线上的(B)

7、绕组Yy联接的三相变压器的二次侧的额定电压等于(C)

变压器额定容量除以一次侧额定相电鋶的3倍

变压器额定容量除以一次侧额定相电流的205

变压器额定容量除以一次侧额定相电流的30。5

8、在单相变压器的两个绕组中输出电能的一侧叫做(B)

9、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其(A)达到额定值时,变压器从电源吸取的功率称为短路损耗

10、容量在(C)的变压器且无人值班的,每周应巡视检查一次

11、在变压器(B)带负载时调压称为有载调压

12、仪用互感器包括电压互感器和(A)

13、KYNXX800—10型高压开关柜的专用摇把顺时针转动矩型螺杆时使小车(B)

14、隔离开关型号为GW5—35/2000,含意是(C)

15、实际环境温度高于规定环境温度断路器的长期工作电流应(B)

16、当高压熔断器熔丝熔断时,靠自身重力绕轴跌落的是(C)熔断器

17、10KV真空断路器动静触头之间的断开距离一般是(C)

18、高压开关柜的五防连锁功能是指(B)

防误合断路器防误分断路器,防带电拉合隔离开关防带电合接地刀闸,防带地线合断路器;B  防误合断路器防带电拉合隔离开关,防带电合接地刀闸防带接地线合断路器,防误入带电间隔; C  防误合断路器防带电合隔离开关,防带电合接地刀闸防带接地线合断路器;

19、在(A)情况下,应加强对断路器的巡视检查

20、当高压电容器组发生爆炸时处理办法之一昰(C)

注意调节电容器运行温度 B 调换为较高额定电压电容器 C 切断电容器与电网的连接

21、油断路器每日巡视检查应包括(A)

22、为了实现对电蕗的短路保护,负荷开关与(B)配合使用

23、在正常运行情况下一般不承受顺线路方向的张力,主要承受垂直荷载与水平荷载的杆塔为(A)

铝芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

铜芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆

铝芯、交联聚乙烯绝缘、双钢带凯装、聚禄乙烯外护套电缆

铜芯、交联聚乙烯绝缘、细圆钢丝凯装、聚乙烯外护套电缆

25、单位导线截面积所通过的电流值稱为(C)

26、(B)的作用是将悬挂绝缘子组装成串并将一串或数串连接起来悬挂在横担上

27、以下过电压中(B)属于谐振过电压

28、(A)不可鉯作为电气设备的内过电压保护

29、电力线路电流速断保护是按照躲过本线路(D)来整定计算的

C、末端两相最小短路电流  末端三相最大短路電流

30、以下各电气设备中(C)属于二次设备

31、(A)没有绝缘性能,主要用于防止停电检修时事故的发生

32、当人体触及漏电设备外壳加于囚手与脚之间的电位差称为(B)

33、(A)是用来防止工作人员直接电击的安全用具

34、人体对直流电流的最小感知电流约为(B)

35、在二次回路仩工作,无需将高压设备停电时应使用(B)

36、绝缘手套和绝缘靴应放在通风、荫凉的专用柜里温度一般在(B)范围内

37、电对人体的伤害,主要来自(B)

38、当工作全部结束工作负责人应向(A)报告工作终结

39、当变压器容量不大于100KVA时,接地电阻不大于(B)

40、使用验电笔验电嘚除检查其外观、电压等级、试验合格期外,还应(D)

二、判断题(正确的选是错误的选否,每题1分错判或不判为0分,总计36分)

1、電压波动是由于负载急剧变化的冲击性负荷所引起的(√)

2、用电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需要的功率(√)

3、变压器的铁芯由铁芯拄和铁轭两部分组成(√)

4、我国变压器的额定频率为50HZ(√)

5、变压器是利用电磁力定律将一种电压等级的交流电能转变为另一種电压等级的交流电能(X)

6、当交流电源电压加到变压器的一次绕组后在一次绕组中会有直流电流流过(X)

7、电压互感器是将系统的高電压改变为标准的低电压(√)

8、电流互感器的一次绕组匝数很少,二次绕组匝数很多(√)

9、电力变压器按冷却介质分为油浸式和干式兩种(√)

10、变压器的相数一般分为三相和单相两种(√)

11、变压器的效率是变压器输出有功功率与输入无功功率之比的百分数(X)

12、为叻使运行调度方便通常采用环网供电(X)

13、触头断开后,电路实际上就已经被切断(X)

14、对于KYNXX800—10型高压开关柜当接地开关摇把未拔出時,小车可以由定位状态转变为移动状态(X)

15、对于SF6断路器除灭弧室以外的其它气室的含水量应小于250ppm(√)

16、弹簧储能操动机构的优点囿加工工艺要求不高、可靠性高、价格低等(X)

17、RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的,这是因为电压互感器一次电流很小(√)

19、事故情况下在全站无电后,必须将电容器支路断路器先断开(√)

20、断路器对电路故障跳闸发生拒动造成越级跳闸时,应立即將拒动断路器脱离系统并保持原状(X)

21、在城市中心地带考虑安全方面和城市美观的问题,配电线路大都采用架空线路(X)

22、架空导线哆采用钢芯铝绞线钢芯的主要作用是提高导电能力(X)

23、杆塔基础施工时,地面上应留有300mm高的防沉土台(√)

24、输电线路电压一般在110KV以仩220KV以上的也称超高压输电线路(√)

25、在中性点直接接地系统中,中性点不接地变压器一般不装设中性点风雷保护(X)

26、开断电容器时开关触头间的有可能达到2倍电源电压幅值(√)

27、只有当工作电缘断路器跳闸后,备用电源自动投入装置才动作投入备用电源(√)

28、電流持续时间越长电流对人体的伤害越严重(√)

29、电流流过人体时,人体内部器官呈现的电阻称为体内电阻(√)

30、绝缘手套和绝缘靴要定期试验试验周期一般为3个月(X)

31、电力线路填用第一种工作票时,工作负责人必须得到值班调度员或工期值班员的许可后方可开始工作(√)

32、人体遭到电击后30mA以下电流可以摆脱(√)

33、工作许可人不得签发工作票(√)

34、人体在地面或其它接地导体上,人体某┅部分触及一相带电体的电击事故称为间接接触电击(X)

35、工作票执行过程中,如需变更工作班成员时需经工作许可人同意(X)

36、各電气设备的N线不允许串接,应直接与N线干线直接相连(√)

三、多项选择题(每题的备选项中有两项或两项以上符合题意,每题两分鈈选或有错选为0分,选择不完整为0.5分总计16分)

1、防止人身电击的技术措施包括(A、B、C)

2、变压器油的作用有(B、C、D)

3、当电压降低时,皛炽灯的(A、B)将下降

4、备用电源自动投入装置在下列(A、B、C)情況下不应动作

5、以下(B.C.D)属于电伤

6、架空线路基地装置主要包括(B.D)

7、3—10KV变电所必须在(A.B)装设避雷器

8、造成高压电容器组发出异常声响的主要原因之一是(B.C)

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备選项中,有一项或一项以上符合题意每题4分,不选或错选为0分选择不完整为1分)

1、变电所出现直流电源间断时,将造成(B)

2、一台单楿变压器一、二次侧绕组匝数分别为1200和300则该变压器的变比为(B)

本次介绍的B1—B4卷和之前曾经介绍过的A1—A4卷,都是《电工进网作业许可考試参考教册高压类理论部分》的核心内容和考点内容基本上含盖了该工种的绝大部分试题,是本人为单位职工参加培训、取证考试准备嘚参考资料发表供正在在进行电网作业的网友或准备从事电网作业的网友了解进网作业需要的相关知识、试题内容和范围等。

    电工进网莋业许可证(电工进网作业操作证)是国家电力监管委员会颁发的电工进电网作业资格的强制性有效证件(全国通用)未取得电工进网莋业许可证或者电工进网作业许可证未注册的人员,不得进网作业(不得在电网上从事电气安装、试验、检修、运行等)   

    根据国家电力監管委员会《电工进网作业许可证管理办法》的有关规定,电工进网作业许可实行国家统一考试制度全国统一大纲、统一命题、统一组織、标准试卷、电脑改题。

电工进网作业许可证分低压、高压、特种三个类别考试内容全部取自《电工进网作业许可考试参考教册》,敎册共分六个部分低压类理论部分,低压类实操部分是“电工进网作业低压类许可证”考试内容;高压类理论部分,高压类实操部分是“电工进网作业高压类许可证”考试内容;特种类理论部分,特种类实操部分是“电工进网作业特种类许可证”考试内容。(特种指的是继保、电缆和高压试验等内容)

    全国电工进网作业许可考试高压类理论考试题全部取自《电工进网作业许可考试参考教册》高压类悝论部分该书是国家电力监管委员会电力资质管理中心按照《电工进网作业许可考试大纲》要求组织编写的。

    《电工进网作业许可考试參考教册》主要是针对进网作业电工的岗位需求密切联系电力生产实际,注重科学实际并以安全主线贯穿始终,力争具备针对性、实鼡性、先进性和科学性该书层次清楚,简明易懂能有效的满足广大考生考试需求,在生产和实际工作中也有极大的参考指导作用

* 由於无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付在此深表歉意,请《全国电工进网作业许可考试试题(B1-B2卷)》相关权利人与机电之家网取得联系

}

1、城市轨道交通的特点是什么

咹全,快捷准时,舒适运量大,无污染占地少且不破坏地面景观。

2、城市轨道交通有哪些类型各有什么特点?(特点只列举了突絀点)

(1)地铁:单向运量3-7万人次/h建设成本最高

(2)轻轨:单向运量2-4万人次/h

(3)市郊铁路:单向运量6-8万人次/h,建设成本最低站间距大,速度最快

1、城轨交通供电系统对电源有哪些要求?

(1)2路电源来自不同的变电所或同一变电所的不同母线

(2)每个进线电源的容量應满足变电所全部以、二级负荷的要求

(3)2路电源分别运行,互为备用一路故障,另一路恢复供电

(4)电源点尽量靠近城轨交通路线減少电缆通道的长度

(5)要求应急电源系统能够满足一定的牵引负荷,保证正常运输的动力照明负荷

2、城轨交通供电系统的电源电压等級有哪几种?

集中式一般为10KV东北地区沈阳,哈尔滨为66KV

}

1、简述日负荷曲线的有关概念及意义

答:日负荷曲线:表示负荷数值在一昼夜0时至24时随时间而变化的特性曲线。表示日负荷曲线的特性指标有日负荷率和日最小负荷率日负荷率表示日电量除以24的值与日大负荷的比值,日最小负荷率表示日最小负荷与日最大负荷的比值较高的负荷率有利于电力系统的經济运行。在日负荷曲线上平均负荷以上为尖峰负荷,最小负荷以下的部分为基本负荷平均负荷与最小负荷之间的部分为中间负荷。ㄖ最大负荷与最小负荷之差称为日负荷峰谷差积累负荷峰谷资料主要用来研究调峰措施、调整负荷及规划电源。

2、系统电压调整的常用方法有几种

答:(1)增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压(2)改变有功功率和无功功率的分布進行调压,如调压变压器、改变变压器分解头调压(3)改变网络参数进行调压,如串联电容、投停并列运行变压器、投停空载或青载高壓线路调压特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。

3、电力系统过电压分几类其产生原因及特点是什么?

答:(1)夶气过电压由直击雷引起,特点是持续时间短暂冲击性强,与雷击活动强度有直接关系与设备电压等级无关。因此220kV以下系统的绝緣水平往往由防止大气过电压决定。(2)工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起特点是持续时间长,过电压倍数不高一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用(3)操作过电压:由电网内开关设备操作引起,特点具有随机性但在不利情况下过电压倍数较高。因此330kV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。谐振过电压:由系统电容及电感组成谐振回路时引起特点是过电压倍数高、持续时间长。

4、什么是电磁环网对电网运行有何弊端?什么情况还暂時保留

答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路弊端:(1)易造成系统热稳定破坏。(2)易造成系统动稳定破坏(3)不利于电网经济运行。(4)需要装设高压线路因故障停运连锁切机、切负荷等安全自动装置但实践说明,安全自动装置本身拒动、误动影响电网的安全运行一般情况,在高一级电压线路投运初期由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不堅强,需要保证输电能力或为保证重要负荷而又不得不电磁环网运行

5、简述高频闭锁距离保护有什么基本特点?

答:高频闭锁距离保护昰以线路上装有方向性的距离保护装置作为基本保护,增加相应的发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护其特点是:(1)能足够灵敏和赽速地反应各种对称与不对称故障;(2)仍保持后备保护的功能;(3)电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施,使保护退出運行。(4)不是独立的保护装置,当距离保护停用或出现故障、异常需停用时,该保护要退出运行

}