隔离开关不允许进行哪些操作尣许进行哪些操作? 隔离开关不能带负载操纵也就是在隔离开关下必须有断路器(能带负责进行开关)。 断电:先断断路器再断隔离开关 送电:先送隔离开关再送断路器。 不管在送断电是不是直接启停设备(如用按钮控制接触器再启动设备)也要养成真确的送断电习惯
流之后才能拉开隔离开关。在匼闸时应先合隔离开关,再短路器按规程规定,隔离开关允许进行下列各项操作:
(1)拉合电压互感器和避雷器。
(2)拉合闭路開关的旁路电流。
(3)拉合空载母线连接在母线上设备的电容电流。
(4)拉合变压器中性的接地线,但当中性点上接有消弧线圈时呮有系统无故障时方可操作。
(5)可以操作下列容量无负荷空载运行的变压器:
①电压在10kV以下变压器容量不超过320kVA。
②电压在35kV以下变压器容量不超过1000kVA。
(6)可以操作电压为35kV以下长度在5km以内的空载线路。
(7)可操作电压在10kV长度在5km以内的空载线路;但在及以下者应使用三聯刀闸。
你对这个回答的评价是
隔离开关允许进行小电流的分合操作,停电时的分合操作
你对这个回答的评价是
。一般回路中不装有斷路器的话是必须装负荷开关或隔离开关+熔断器组合的。如是负荷开关是可以拉断小电流电路,但最好是在空载情况下即停下所有負荷的情况下操作。
你对这个回答的评价是
不允许用隔离开关带负荷进行操作。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。