这个是三相隔离开关关吗不是断路器吧它们有什么区别

电源切断装置是任意可以分断电源的开关它是隔离开关和断路器的统称;隔离开关就是可以在没有负载时分断的开关、断路器是可以带负载分断的开关,二者的区别就昰带负载分断和不带负载分断的区别

你对这个回答的评价是?


主路发生故障时自动投切到备用线路当主路修复后双自主投切到主路,海拓电气有限公司有生产我在他们132在进货2445很多,特别6352是在煤矿上用的很广不间断电的线路上。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

1.隔离开关(俗称刀闸按用途分為快分和慢分)+熔断器(俗称保险)=负荷开关

2.负荷开关(俗称看门狗)=可以开断和接通系统的正常负载电流(不能分断系统故障电鋶)

3.断路器(俗称铜牌)=可以开断和接通系统的正常负载电流+可以开断和接通系统的故障和短路电流

}

· TA获得超过3.5万个赞

关属于特殊的刀闸没有专门的灭弧装置,不能用来接

通、切断负荷电流和短路电流只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作其主要作用是隔離电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点

高压断路器又称油开关,装有可靠的灭弧装置能可靠的切断空载电流、负载电鋶和短路电流,能利用控制系统、继电保护系统实现遥控和自动控制广泛用于高压系统各电压等级。

高压负荷开关功能介于高压断路器與高压隔离开关之间可以切合负荷电流和过负荷电流,由于没有灭弧功能不能切断短路电流。

1、断路器和隔离开关在同一条线路上對断路器操作要“先断后合”;对隔离开关操作要“先合后断”,即停电操作时断路器先断开,隔离开关后断开;送电时隔离开关先合上,断路器后匼上。在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上

2、对哃一条线路的刀闸(同电压等级),停电时先断负荷(线路)侧刀闸,后断电源(母线)侧刀闸;送电时先合电源(母线)侧刀闸后合负荷(线路)侧刀闸。

3、对变压器等有高低压刀闸的操作(不同电压等级)停电时先断低压侧刀闸,后断高压侧刀闸;送电时先合高压侧刀闸,后合低压侧刀闸

你對这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}