报警系统穿越人防密闭套管规范区要做密闭线盒吗

  • 在人防密闭套管规范区内“防爆”套管DN25~200材料价格分别是多少

  • 这些最好结合当地的产品价格,再就是柔性和刚性套管有差异,仅供参考

如果没找到您想要的答案试试矗接提问吧!

}
一、各种穿防护墙密闭做法

1、电氣钢管采用钢板密闭肋,厚3~4mm钢板密闭肋应与结构钢筋焊牢。

2、电气刚性阻燃塑料管采用相同质材塑料板制作密闭肋,板厚>5mm

3、通风管钢管厚喥应不小于3mm,密闭肋厚5~6mm出墙面长度应为100mm。

4、密闭肋做法大样图如下:

5、电气密闭盒做法见下图:

6、人防密闭套管规范工程密闭套管预留预埋:

穿过人防密闭套管规范护结构给水引入管排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管;

给水管压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密

密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管兩端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上;

密闭翼环应位于墙体厚度的中间并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙媔垂直

认真熟悉图纸,仔细核对建筑、结构与安装各专业图纸预留孔洞是否一致全部汇集到结构预留孔洞图纸上,以便结构按图进行預留避免各专业分别提交预留孔洞图造成冲突。

根据设计资料收集对应大型机电设备数据,复核机电大型设备吊装孔洞尺寸、预埋件、荷载等条件能否满足大型设备的吊装要求

结构施工前应完成如电气竖井、水管井等管线集中部位及人防密闭套管规范口部等关键部位預留孔洞的深化布置设计,出具竖井预留孔洞大样图

结构钢筋施工过程中需要随钢筋施工进度进行巡查,随时提醒钢筋作业进行孔洞预留钢筋施工完毕模板支护之前需要全面核对预留孔洞位置,标高是否与图纸一致发现问题立即通知土建相关管理人员落实整改,并跟進复查整改后是否合格

二、人防密闭套管规范几个重要器件安装的预埋
1、防爆地漏及管道的预埋安装

通常在防毒通道、密闭通道、简易洗消间、滤毒室、扩散室等房间设有防爆地漏。

防爆地漏及排水管道的预埋安装是在浇注地下室底板或建筑垫层之前进行房间地面应按0.5%坡向地漏。由于防爆地漏是用丝口连接排水管所以排水管必须用镀锌钢管。

防爆地漏一般有以下三种型号:FBFDD50、FBFDD80、FBFDD100排水口尺寸规格分別为DN50、DN80、DN100。它们的安装尺寸及位置示意图如下:

2、防爆超压自动排气阀门 及套管的预埋安装   

防爆超压自动排气阀门一般设在防毒通道或簡易洗消间。

人防密闭套管规范地下室墙体钢筋绑好后在相应位置预埋焊有密闭肋的短管。要求是用3mm厚的钢板卷制直径d=250mm,刷两道防锈漆

待地下室装修时再将连接法兰和渐缩管焊接上去,要求严密不漏气且法兰平面必须保持铅垂,安装防爆超压自动排气阀时阀门开啟方向必须朝向排风方向,阀门杠杆必须保持铅锤

测压管是将DN15的镀锌钢管预埋在人防密闭套管规范地下室防护密闭墙中。

室内端在战时風机房内接测压装置。

室外端在防护密闭外的通道或竖风井内管口应向下,并有防堵措施

4、防爆门铃、按钮及线管的预埋安装

在战時人员主要出入口的第一道防护密闭门外侧应设置防爆门铃按钮,门铃设在防护区内

由水电专业施工单位在它们之间预埋DN15带密闭肋的镀鋅钢管作为穿线管,并在门外墙上预留一个120×120×90mm的盒子待地下室装修时我们再将防爆门铃、防爆按钮安装上去。

考虑到电源的可靠性門铃电源采用直流电源更为可靠。安装尺寸位置示意图如下:

5、战时通风系统的穿墙套管的预埋

战时通风系统的穿墙套管的预埋待墙体鋼筋绑好后,将穿墙套管按图示位置标高安装上去套管应加5cm高的密闭翼环,两面满焊套管两端需露出墙面100mm。套管四周应用钢筋加强

6、战时封堵预埋件的安装

战时封堵四周都要预埋钢板或角钢框,底部应平该处建筑标高两侧和顶部预埋钢板均贴模板内侧安装。临战时洅将封堵板焊上去

7、战时通风设备的安装

通风系统包括各防护单元内战时清洁式通风、滤毒式通风、隔绝式通风系统。

战时通风设备的咹装应在地下室地面完成后开始进场安装

设置在滤毒区的进、排风管均为圆形风管,并采用3毫米厚的钢板制作风管应有0.005的坡度坡向室外。

穿过防护密闭墙或密闭墙的管道(含风管、超压排气活门穿墙管、测压装置穿墙管等)应在穿墙管段上焊接防毒密闭盘做法见下图:

滤毒通风时,防护单元的室内需保持30~50Pa的超压以防外界污染物进入,并实现超压排气

为此,战时在防化通信值班室内设置一套测压装置测压装置做法见下图:

预埋管件应随土建施工时一起捣浇在墙内。预埋管件直径应与所连接的管道密闭阀门, 超压自动排气活门的接管内径一致。

测压管选用DN15镀锌钢管制作滤尘室内进入风机的总进风管上和过滤吸收器的总出风口处设置DN15(热镀锌钢管)的尾气检测取样管,该管末端设截止阀

在滤尘器进风管道上,设置DN32(热镀锌钢管)的空气放射性取样管取样管末端设置球阀。

在油网滤尘器的前后设置管径DN15(热镀锌钢管)的压差测量管末端设球阀。

人防密闭套管规范设备:风机、换气堵头、测压装置、气密测量装置、增压管、尾气检測取样管、放射性检测取样管、过滤吸收器、除尘器等设备安装做法见国家标准图集《防空地下室通风设备安装》07FK01~02

8、给水管道防护阀门咹装

当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;

当从防空地下室围护结构引入时应在防空地下室围护结构的内侧设置;

穿越防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置

防护阀门的公称压力不应小于1.0MPa;

防护阀门应采用阀芯为不锈鋼或铜材质的闸阀或截止阀;

防空地下室围护结构内侧距离阀门的近端面不宜大于200mm。阀门应有明显的启闭标志


}
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统獎励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)

· 超过35用户采纳过TA的回答

当然可以的你可以分成几个等份焊接的,但主要的是一定要滿焊就和防水肋一样的。

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 人防密闭套管规范 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信