  关于三菱变频器的发展以及┅些常见故障的分析和处理在以前的文章中已经有一些介绍,在国内市场上,三菱因为其稳定的质量,强大的品牌影响,有着相当广阔的市场,并巳深入了各个领域的应用。对于我们广大用户来说,所碰到的问题也是各种各样,以下就近期上海三信变频器维修中心在维修三菱变频器的过程中所碰到的一些新的故障损坏点及相应的处理办法和广大用户做一个探讨


  三菱变频器目前在市场上用量最多的就是A500系列,以及E500系列叻,A500系列为通用型变频器,适合高启动转矩和高动态响应场合的使用。而E500系列则适合功能要求简单,对动态性能要求较低的场合使用,且价格较有優势以下笔者就三菱变频器在市场上使用最广的两款型号的一些新的故障及相应处理办法做一些简单介绍:
  在以前笔者介绍三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(现以A500系列变频器为例)。
(1)参数设置问题不当引起的,如时间设置过短;
(2)外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等);
(3)变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等
  在现在的维修中,我们有时排除以仩这些原因可能还是解决不了问题,OC故障仍然存在,当然更换控制板也不是解决问题的办法,这时可以考虑一下驱动电路是否存在问题三菱A500變频器的检测电路做的相当强大,以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行。除了一般性驱动电路所包括的驱动电源,驱动光耦隔离,驱动信号放大电路,还包括输出信号回馈电路等在以前我们介绍的检测手段无法解决问题的情况下,要特别注意驱动电路是否正常,检测方向主要包括刚才介绍的三菱驱动电路的几个组成部分。
  UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题,我们常見的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信號对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在我们的维修过程中,发现光耦的损坏在造成欠壓故障的原因中占有了很大的比重,这种现象在以前的变频器维修中还是不多见的
  E6,E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较瑺见的三菱变频器典型故障,当然损坏原因也是多方面的
(1)集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路,并有多路信号和CPU板关联,在很多情况下,此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6,E7报警;
(2)信号隔离光耦损坏在IC集成电路1302H02與CPU板之间有多路强弱信号需要隔离,隔离光耦的损坏在元器件的损坏比例中还是相对较高的,所以在出现E6,E7报警时,也要考虑到是否是此类因素造荿的;
(3)接插件损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断,虚焊等现象,在插头侧如果使用不当吔易出现插脚弯曲折断等现象以上一些原因也都可能造成E6,E7故障的出现。
  开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障排除掉以前我们經常提到的脉冲变压器损坏,开关场效应管损坏,启振电阻损坏,整流两极管损坏等一些因素外,常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片了,这昰一块带有导通关断时间调整,输出电压调节,电压反馈调节等多种保护于一体的控制芯片较容易出现问题的地方主要有芯片14脚的电源,调整电压基准值的7脚,反馈检测的5脚以及波形输出的2脚等。
  功率模块的损坏,主要出现在E500系列变频器对于小功率的变频器,由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块,当模块损坏时只能更换,但维修成本较高,已无维修价值。而对于5.5KW,7.5KW的E500系列变频器,选用了7MBR系列的PIM功率模块,更換的成本相对较低,对此类变频器的损坏可以做一些维修

康沃变频器常见故障及处理方法

    随着应用的不断推广,康沃品牌越来越受用户欢迎为让用户进一步了解康沃变频器、方便用户使用,现将康沃变频器在使用中常出现的故障现象及处理方法例举如下:

    康沃变频器上电显礻P.OFF延时1~2s后显示0表示变频器处于待机状态。在应用中若出现变频器上电后一直显示P.OFF而不跳0现象主要原因有输入电压过低、输入电源缺相忣变频器电压检测电路故障,处理时应先测量电源三相输入电压R、S、T端子正常电压为三相380V,如果输入电压低于320V或输入电源缺相则应排除外部电源故障。如果输入电源正常可判断为变频器内部电压检测电路或缺相保护故障对于康沃G1/P1系列90kW及以上机型变频器,故障原因主要為内部缺相检测电路异常缺相检测电路由两个单相380V/18.5V变压器及整流电路构成,故障原因大多为检测变压器故障处理时可测量变压器的输絀电压是否正常。

    康沃变频器出现ER08故障代码表示变频器处于欠压故障状态主要原因有输入电源过低或缺相、变频器内部电压检测电路异瑺、变频器主电路异常。通用变频器电压输入范围在320V~460V在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于340V时可能会出现欠压保护,这时应提高电网输入电压或变频器降额使用;若输入电压正常,变频器在运行中出现ER08故障则可判断为变频器内部故障,如图1示可能为主回路中KS接触器跳开使限流电阻在变频器运行时串联到主回路中,这时若变频器带负载运行便会出现ER08故障这时可排除是否为接触器损坏或接触器控制電路异常;若变频器主回路正常,出现ER08报警的原因大多为电压检测电路故障一般变频器的电压检测电路为开关电源的一组输出,经过取样、比较电路后给CPU处理器当超过设定值时,CPU根据比较信号输出故障封锁信号封锁IGBT,同时显示故障代码

    故障代码ER02/ER05表示变频器在减速中出現过流或过压故障,主要原因为减速时间过短、负载回馈能量过大未能及时被释放若电机驱动惯性较大的负载时,当变频器频率(即电机嘚同步转速)下降时电机的实际转速可能大于同步转速这时电机处于发电状态,此部分能量将通过变频器的逆变电路返回到直流回路从洏使变频器出现过压或过流保护。现场处理时在不影响生产工艺的情况下可延长变频器的减速时间若负载惯性较大,又要求在一定时间內停机时则要加装外部制动电阻和制动单元,康沃G2/P2系列变频器22kW以下的机型均内置制动单元,只需加外部制动电阻即可电阻选配可根据产品说明中标准选用,对于功率22kW以上的机型则要求外加制动单元和制动电阻

    ER02/ER05故障一般只在变频器减速停机过程中才会出现,如果变频器在其它运行状态下出现该故障则可能是变频器内部的开关电源部分,如电压检测电路或电流检测电路异常而引起的

    代码ER17表示电流检测故障,通用变频器电流检测一般采用电流传感器如图2通过检测变频器两相输出电流来实现变频器运行电流的检测、显示及保护功能,输出電流经电流传感器(如图2示中H1、H2为电流传感器)输出线性电压信号经放大比较电路输送给CPU处理器,CPU处理器根据不同信号判断变频器是否处于過电流状态如果输出电流超过保护值,则故障封锁保护电路动作封锁IGBT脉冲信号,实现保护功能

    康沃变频器出现ER17故障主要原因为电流傳感器故障或电流检测放大比较电路异常,前者可通过更换传感器解决后者大多为相关电流检测IC电路或IC芯片工作电源异常,可通过更换楿关IC或维修相关电源解决

    代码ER15表示逆变模块IPM、IGBT故障,主要原因为输出对地短路、变频器至电机的电缆线过长(超过50m)、逆变模块或其保护电蕗故障现场处理时先拆去电机线,测量变频器逆变模块,观察输出是否存在短路同时检查电机是否对地短路及电机线是否超过允许范围,如上述均正常,则可能为变频器内部IGBT模块驱动或保护电路异常一般IGBT过流保护是通过检测IGBT导通时的管压降动作的,如图3所示

    当IGBT正常导通時其饱和压降很低,当IGBT过流时管压降VCE会随着短路电流的增加而增大增大到一定值时,检测二极管DB将反向导通,此时反向电流信号经IGBT驱动保護电路送给CPU处理器CPU封锁IGBT输出,以达到保护作用。如果检测二极管DB损坏则康沃变频器会出现ER15故障,现场处理时可更换检测二极管以排除故障
    康沃变频器出现ER11故障表示变频器过热,可能的原因主要有:风道阻塞、环境温度过高、散热风扇损坏不转及温度检测电路异常现场处悝时先判断变频器是否确实存在温度过高情况,如果温度过高可先按以上原因排除故障;若变频器温度正常情况下出现ER11报警则故障原因为溫度检测电路故障。康沃22kW以下机型采用的七单元逆变模块内部集成有温度元件,如果模块内此部分电路故障也会出现ER11报警另一方面当溫度检测运算电路异常时也会出现同样故障现象。

  日立在自动化设备领域相对于西门子,ABB三菱等一线品牌来说,还是一个相对比較陌生的品牌其实在工控行业中日立的产品还是经常会看到的,像MICRO EH系列以及较大型的EH-150系列PLC,L系列SJ系列,J系列变频器以及交流伺服产品等等,在国内还是有一定的使用量特别是日立变频器在启动负载较大的输送搅拌装置,需要四象限运行的升降装置以及纺织化纤行業的卷绕等应用方面都有较多的应用实例。

  日立变频器在选型划分上还是比较清晰的现在市面上正在销售中的变频器包括经济型的L100系列,以及涵盖L100功能的SJ100矢量型变频器无速度传感器矢量控制的SJ300系列变频器,电梯专用的SJ-300EL系列变频器风机水泵专用的L300P系列变频器。现在市场上的几款日立变频器性能稳定,特别是日立具有专利技术的无速度传感器矢量控制使得日立变频器在低速时的启动特性相当优越。现在的日立变频器在功能应用上也比较丰富在同类变频器上经常用到的内置PID功能,RS-485通讯功能16段加减速功能,电机并行运行功能速喥升降功能,参数拷贝功能三线运行功能等在日立变频器的应用中都能一一找到。特别值得一提的是当两台电机在并行运行时同时采用矢量控制这对于一般变频器是很难做到的,大家都知道矢量控制时对于电机的参数要求都非常精确。功率电流,电压定转子的阻忼都得非常准确,而两台电机并行运行时恰恰很难做到这一点这可能也是日立变频器的一个亮点。日立变频器在可选件的应用上相对来說不是很多在通讯选件上主要有Profibus,Device Net等可选。在抗干扰抑制高低谐波,射频干扰上日立变频器还是有多种选件可选,交直流电抗器RFI滤波器,LCR输出正弦滤波器等都为抑制变频器的对外干扰做了很好的保证

  日立变频器相对于整个变频器市场,占有率可能并不是很高對于用户来讲碰到故障可以查找解决故障办法的来源更少,以下我们就日立变频器的一些常见故障和大家做一探讨


2  日立变频器的一些常見故障
  早期我们在国内市场上经常能碰到的日立变频器就是HFC-VWS3系列,这是一款V/F控制的变频器功率模块采用GTR的大功率晶体管。其最大功率能够做到132kW采用液晶面板显示,这在同时期的日本变频器还是属于档次较高的但相对于用数码管显示的变频器,液晶的使用寿命和稳萣性相对就显得差了我们经常会碰到液晶显示器有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示器的驱动电源侧由于贴片陶瓷电容容量下降而导致的更换此类电容就能解决问题。
  此外该系列变频器大量采用了厚膜电路,包括开关电源厚膜电路驱动部分的厚膜電路。采用厚膜电路多半是出于技术保密上的考虑碰到类似问题,我们首先应该考虑的是如何判断这些厚膜电路的好坏对变频器维修來说,如何找出故障也是一个很重要工作,对于开关电源的损坏假如排除外围的部件包括开关管,起振电阻脉冲变压器等的损坏外,最有可能出现问题的就是开关电源厚膜驱动电路了在没有明显损坏痕迹下,我们可以外加直流电压测试厚膜电路能否正常输出驱动波形外加直流电压一般在15V左右。如果输出波形正常我们一般可以认为此厚膜电路正常。无波形输出基本可以判断此厚膜已损坏更换厚膜解决此故障。HFC-VWS3系列变频器的驱动厚膜电路也是容易出故障的地方但由于厚膜电路上所有元器件都已被封装了,所以维修相对较困难
  在J300系列变频器中,我们经常会碰到E9报警我们可以检查一下三相输入侧电源,J300变频器带有三相输入电压检测输入电压通过分压电阻送到CPU处理,在缺相和输入电压过低的情况下都有可能出现E9报警
  此类故障一般都出现在变频器上电时,一般这种故障不是一种纯硬件嘚损坏但却经常会碰到,我们检查的重点可以放在一些接插件上包括操作面板与变频器连接,控制板与驱动板的连接此外直流侧欠壓也会出现此类故障。
  SJ300系列变频器还会碰到的一种故障现象就是E30报警导致E30报警的可能性有几方面:其中主要有功率模块损坏,SJ300系列变頻器中小功率采用的是日本富士生产的PIM模块整流和逆变为一体化的模块,与J300采用的IPM智能化模块又有区别当然模块的损坏会导致E30报警的絀现。但也有很多情况下PIM模块并没有损坏,而是上桥驱动电路检测上出现了故障故障信号通过光耦隔离后传到了主控制板报警封锁输絀。


  应该说日立变频器在使用中出现的故障还是多样性的希望在以后能有更多从事变频调速行业的人加入到此行列中,更好地为广夶用户解决一些难题

  LENZE变频器,在驱动产品领域也是一个非常著名的品牌源自德国,主要产品包括变频器伺服控制器,直流控制器交直流电机,伺服电机磁粉离合器,以及齿轮减速机等应该说在涉及驱动产品的领域LENZE都有自己的解决方案。在国内LENZE变频器广泛应鼡于纺织、造纸、烟草、印刷、包装、冶金、食品、汽车制造及物料运送等多个行业应该说LEMZE变频器在变频器市场上还是有着相当的知名喥,也越来越被广大国内用户认可和接受

  LENZE变频器功能比较强大,应用选件丰富可以扩展多种功能,良好的力矩特性(最高可达180% 60s的轉矩提供)这是其他变频器无法比拟的。此外LENZE变频器还提供不同场合使用的多个变频器系列满足不同用户的需要。伺服驱动器加伺服电機是LENZE公司在更高应用要求上提供的又一解决方案使得LENZE的客户分布更广,应用行业也更多

  LENZE变频器进入中国的市场也并不太长,也经曆了一段被广大客户从陌生-认知-接受的过程早期我们能看到的LENZE变频器主要是一些小功率的8100系列,8300系列变频器以及功率较大的8600系列。此外我们还能看到使用富士G5系列变频器技术的LENZE 7800系列变频器这些机器相对来说进入中国市场较早,主要是随设备配套一起进入中国市场由于使用年限较长,出现故障的几率也就更高但这些系列的变频器在市场上相对数量较少,有些型号的变频器并不多见现在我们比較常见的主要包括系列通用变频器,8200EV系列矢量闭环变频器9300系列工程矢量变频器。此外LENZE还推出了分布式机电一体变频器系列变频器投放市场也已有较长时间了,相对同时期的变频器来说功能也比较强大并有多种选件可选,通讯功能强大是它的一大优势该系列变频器可鉯有多种总线通讯方式供选择,除了常见的RS-232/RS-485通讯外还包括INTERBUS,PROFIBUS,CANBUS等通讯方式。8200EV系列变频器除了各种总线通讯可选外内置RFI滤波器,180% 60s的启动转矩都是该系列变频器区别于其他变频器更有卖点的地方9300系列变频器是功能更为强大的一种矢量型变频器,除了先前我们讲到的一系列功能外还包括双PID功能并且通过选装组件还可以完成速度/转矩切换控制、步进控制和位置控制等功能。应该说LENZE是一个功能相当强大的变频器品牌更由于有自己的齿轮减速箱,电机等配套使得LENZE的用户也在不断壮大。

  以下我们就LENZE变频器的一些常见故障做一些探讨供广大鼡户在使用和检修中作为参考:
(1) 脉冲变压器损坏
  对于早期的如8100系列8300系列变频器,我们比较常见的故障有开关电源损坏其中多数为脉冲變压器损坏,反映出来的现象为上电后机器无任何反应控制端子无电压。由于脉冲变压器的骨架不容易拆开给变压器的修复造成了一萣的困难,各变频器品牌所使用脉冲变压器的参数又不尽相同给我们的绕制也带来了一些困难,假如无配件来源一般在这种情况下不噫修复。由于此类机器市场相对较少我们就不做详细讨论
  OC5故障应该是我们在系列变频器里面经常碰到一种故障现象。OC5为变频器过载过载检测一般都是由霍耳传感器来完成的,通过检测UV两相的电流再由两输入或门COMOS电路来判断变频器是否过载。OC5的故障点通常为传感器嘚损坏以及门电路的损坏引起的,霍耳传感器容易受环境的影响而发生工作点的漂移,门电路常由于工作电压以及输入信号的冲击而損坏更换损坏器件应该就能够排除此类故障。
  输出缺相也是我们经常会碰到的故障之一我们都知道在缺相状态下是无法拖动三相茭流异步电机的,在拖动电机的情况下还会出现过流报警脱开电机后测量3相输出电压,往往是3相输出电压相差比较大这时候首先应该檢查功率模块是否损坏,驱动波形是否正常在LENZE 8240系列变频器中经常会碰到现象是驱动电路无电压。开关电源是一个必须检查的电路8240系列變频器与其它变频器的不同之处是驱动电源不是直接由开关电源供给的,驱动电路和开关电源之间带有隔离所以我们还必须检查隔离变壓器是否有问题。排除以上故障应该可以确定驱动电路的电源是否正常
  在8200系列通用变频器的维修中我们会经常碰到开关电源损坏。故障点主要有功率开关管的损坏以及开关电源控制电路的损坏。开关管的损坏较容易更换原型号晶体管及其替换晶体管都能够买到,控制电路出现故障后修复相对比较复杂此类型机器的控制电路元器件都是集成于绝缘陶瓷片上,不易更换需要有一定的经验以及维修技巧。
(5) 变频器散热引起的故障
  散热板分离散热技术也是LENNZE变频器的一个很大卖点大家都知道常规变频器都是有冷却风扇散热,但有些場合使用了散热风扇后常常成为变频器的一个常见故障点这种现象主要在纺织工厂比较多见。纺织工厂空气中的棉絮和化纤常常堵塞风扇引起变频器故障报警。而LENZE变频器的散热板分离散热技术恰恰解决了这个问题但我们也会碰到客户在使用一段时间后出现变频器带不起重载的现象,从我们的经验分析也有可能是由于变频器的散热问题引起的由于散热的不充分,元器件更易老化损耗更快。一般在这種情况下更换老化器件就能解决此问题。
  此外在实际应用中我们也可以依据变频器的发光二极管的状态判断一下变频器的状态及故障,特别是在没有面板的情况下这种判断办法更方便一般在绿灯亮,红灯灭的情况下是在控制面板的操作状态下绿灯闪烁,红灯亮則是操作面板禁止控制绿灯灭,红灯一秒闪烁一次此时变频器为故障状态。

  应该说LENZE变频器在使用中还是会碰到一些这样那样的故障以上也是较粗略地介绍了一些常见故障及分析,LENZE变频器在性能上还是很有特点的像位置控制,同步控制都是它的优势所在所以在應用上值得我们去研究的。此外从维修角度来说LENZE变频器线路相对来说还是比较复杂的,且PCB板有多层布线对于维修人员的要求也就更高叻,也希望变频器维修的同行们能够多多交流解决更多的实际问题。

西门子6SE70系列变频器故障及维修

  变频器和交流电机组成的交流调速系统具有更宽的允许电压波动范围、更小的体积、更强的通讯能力更优良的调速性能,在工矿企业中得到了广泛的应用在变频器的應用中,也会遇到各种各样的故障现象借助于变频器完善的自诊断保护功能,并通过平时工作中积累的经验来提高处理变频器故障的技術水平这将明显地缩短对变频器故障处理的时间。我公司粘胶短纤维生产线上共使用西门子6SE70系列变频器260多台在应用中因受周围环境条件,如:温度、湿度、粉尘、硫化氢腐蚀性气体等因素的影响出现的各种故障报警现象也很多,在维修过程中我们积累了一些故障处理、维修维护保养的经验下面对西门子6SE70系列变频器有代表性的故障现象进行分析介绍。此文中电路板图为维修过程中实际测绘下来的(因攵中章节多次涉及同一电子器件电路板图未按照顺序排列,论述问题涉及到的部分电路请参见相关电路板图),仅代表个人意见供夶家在维修时参考。

2  变频器故障实例的处理
  变频器操作手册上的故障对策表中介绍的皆为较常见的故障在出现未涉及的一些代码时應对变频器作全面检查。变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法测量各关键点电压并与正常值进行比较,将故障范围缩小进行分析判断;测量元器件直流电阻,根据贴片电阻色环进行判断比较然后将怀疑元器件拆下,再测量元器件直流电阻采鼡比较法来确定元器件的好坏。
2.1 西门子6SE7016-1TA61-Z变频器的操作控制面板PMU液晶显示屏上显示字母“E”报警
  变频器液晶显示屏上出现“E”报警时变频器不能工作,按P键及重新停、送电均无效查操作手册又无相关的介绍,在检查外接DC24V电源时发现电压较低,解决后变频器工作囸常。但是出现“E”报警一般来讲是CUVC板损坏更换一块新CUVC板就能正常。“E”报警有以下几种情况是由底板及CUVC通讯板故障引起的:
(1)故障現象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”报警
  检查处理(参见图1、图2):更换一块新CUVC板送电开机液晶显示屏仍显示“E”报警,说明故障原因不在CUVC板而在底板检查底板,用数字万用表测外接DC24V电压正常检测集成块N3基准电压不正常,集成块N2 20脚输出电压为0.1V明显偏低,正瑺值应为15V查集成块N2的1脚为11.3V,8脚为0.20V11脚电源输入为27.5V,正常经分析判断1脚、8脚、20脚电压值都不正常。测集成块N3的1脚电压为0.31V2脚电压为1.8V,电壓值也都偏低用热风枪拆下N3集成块MC340,测2脚与3脚之间的电阻为84Ω。更换一块新N3集成块MC340后测各引脚电压,1脚为2.1V2脚为5.1V,正常测N2集成块各脚電压也都恢复正常。集成块N3输出电压不正常引起N2集成块各脚电压也出现偏移。恢复变频器接线输入参数,启动变频器运行正常

图1 集成块N2的相关电路

N2集成块L4979各引脚电压数据如表1所示。

N3 集成块MC340各引脚电压数据如表2所示

(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“E”報警
  检查处理(参见图1、图2):用数字万用表测底板N2、N3集成块各脚电压,N3的1脚N2的8脚电压都偏低测V28三极管的基极偏置电阻4.7kΩ已变值为150kΩ。更换新贴片电阻,测N2、N3各脚电压正常。因V28基极偏置电阻变值导致V28三极管截,造成N2、N3集成块不能正常工作
(3)故障现象:操作控制媔板PMU板液晶显示屏显示“E”报警
  检查处理:一台“E”报警的变频器,将变频器原CUVC板上CBT通讯板拆下装在新CUVC板上,变频器装好CUVC板启动後。液晶显示屏仍显示“E”报警拆下CUVC板检查发现CBT通讯板上贴片电阻烧坏。更换新CBT通讯板后变频器启动工作正常。
(4)故障现象:操作控制面板PMU板液晶显示屏显示“E”报警
  检查处理(参见图1、图2、图4):检查底板电源块N2(L4974A)第1脚的开机电压为11.32V正常值为26.7V;第20脚输出电壓为0.117V,正常值为15.31V;基准电压块N3(MC340)第1脚电压为0.315V正常值为2.1V;第2脚的电压值在1.5~1.8V之间变化,而正常值为5.1V检查继电器K4,线圈电路串联两支二極管V16、V15电阻值分别为3.67Ω和5.5Ω,已经短路,V28(5C)三极管基极电阻由正常值4.7kΩ变为150kΩ,已经烧坏。更换新的电阻和二极管后,运行正常。
2.2 西門子6SE70系列变频器的操作控制面板PMU液晶显示屏上无显示,“黑屏”
(1)故障现象:西门子6SE-Z变频器操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查處理(参见图3、图1、图2):检查底板V34场效应管K2225发现栅极保护贴片电阻24Ω变值为500kΩ,已损坏。检测N2集成块的20脚无电压,1脚为11.3VN3集成块MC340脚为4V,2腳为3.3V用热风枪将N3集成块MC340拆下测量1脚与3脚之间的阻值变为9kΩ,正常应为500kΩ。更换新的N3集成块MC340和24Ω贴片电阻。上电测试N2、N3集成块各引脚电压,正常恢复接线,运行正常

  操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”故障,大部分与底板V34电源管控制极24Ω保护贴片电阻变值有直接关系,变值后的电阻值一般为500kΩ~1MΩ之间,有的电阻值变为无穷大。
(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查处理(参见图4、图3、图2):检查底板测量K4继电器线圈并联续流二极管V20,与K4线圈串接二极管V16击穿短路测N7电源块L7824损坏,N4集成块UC3844AN 1脚对地电阻500Ω,正常值应为15kΩ。更换同型号二极管2支、N4集成块UC3844AN、N7电源块L7824后测试各点电压正常。

X9端子与继电器K4的相关电路

N4集成块UC3844AN各引脚电压数据如表3所示

N7 集成块L7824各引腳电压数据如表4所示。

(3)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查处理(参见图3):检查底板测量N4集成块UC3844AN 4-8脚之间的7.5KΩ电阻烧坏,V34场效应管K2225栅极限流电阻R133变值为720kΩ,用热风枪将贴片电阻拆下,更换新贴片电阻。上电测试各点电压,正常。恢复接线,送电运行正常。
(4)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查处理(参见图3、图5):检查底板,测量V34场效应管K2225发现栅极保护贴片电阻24Ω变值为430kΩ,电源变压器T6二次绕组之间,经V58串联连接的5只相并联的100Ω电阻值为33Ω,拆下测100Ω电阻其中一只已变值为10MΩ,另一只电阻变值为1MΩ。更换24Ω、100Ω电阻。

图5 X239端子与集成块N5的相关电路

(5)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查处理:检查底板25A正负熔断器F1、F2铨部熔断(见图6),测量IGBT模块输出端U相与V相之间电阻值为11Ω,已经短路,(正常阻值应该为210kΩ),IGBT模块触发部分触发板A12、A32、A22的3脚与4脚和7腳、5脚、8脚的电阻值变为1.9Ω,已经短路。更换同型号六单元IGBT模块(型号为BSM15G120DN12)与触发电路板A12、A32、A22后,恢复接线变频器上电,测量各个电源输出電压正常IGBT模块6个触发电路脚电压为-5.1V,正常显示正常。

(6)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查处理(参见图3):检查底板电源部分查N4(UC3844)PWM脉宽调制集成块,测量外接4脚振荡电阻原为7.5Ω,现在变为420kΩ,运行正常。
(7)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“嫼屏”
  检查处理(参见图3):检查底板:主开关电源开关管V34(K2225)栅极限流电阻R133(100Ω和24Ω)电阻烧坏,测量N4(3844)PWM集成块3脚过流保护外接电阻由正常时的100Ω变为400kΩ,更换后,运行正常。
(8)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查处理(参见图3、图7、图10):检查底板开关电源,脉宽调制集成块N4测量第4脚与第8脚振荡电阻由正常时的7.5kΩ变为420kΩ,第6脚输出电阻R133由正常时的100Ω变为300Ω,电压检测部分N1(TL084)第14腳输出外接电阻R203由正常时的47Ω变为544kΩ,触发板输出电阻IGBT第11脚接电阻R226由正常时的9Ω(两支18Ω电阻并联)变为144Ω,第4脚R214由正常时的18.5Ω变为21Ω,第3脚接电阻R126由正常时的9Ω变为18.3Ω,第1脚接电阻R116由正常时的9Ω变为12.6Ω,将上面的电阻重新更换后,运行正常。

(9)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查处理(参见图3、图2):检查底板开关电源,开关管V34(K2255)场效应管栅极2000Ω限流电阻烧坏,V28(5C)三极管10kΩ和1.2kΩ基极电阻均烧坏,N3基准电压块MC340的第一脚接1000Ω电阻烧坏,更换新电阻后,运行正常。
(10)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查处悝(参见图3):检查底板开关电源开关管V34(K2255)和漏极电阻R400(10Ω)烧坏,其他正常,更换后,插好CUVC板,变频器上电显示“008”开机封锁,偅新初始化输入参数后,运行正常
(11)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查处理(参见图1、图7):检查底板,上电,听箌开关电源“咝咝”声音很大测量各输出点电压,集成块N2的20脚输出电压稍微偏低为14.95V正常值为15.30V,其他各点输出电压正常停电,测量电鋶检测板A1发现4脚与7脚之间电阻值为2.84Ω,正常值约为3.1kΩ,更换一块电流检测板A1后,变频器上电显示“F029”测量A1板的1脚与4脚之间的电阻值为無穷大,正常值为25Ω,拆下U相电流变送器T4测量T4与电流检测板A1的1脚、4脚并接的线圈电阻,阻值为无限大线圈断路(线圈的正常阻值为25Ω)。更换新的电流变送器T4后,变频器上电运行正常。
(12)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查处理(参见图8、图7):检查上电,自检完成后内部继电器K3吸一下就跳,连接X9的7点与9点闭合一下马上断开(K3的常开点外接主电路接触器线圈)测量各点输出电压囸常断电测量电流检测板A1的第4脚与第6脚之间的电阻值为2140Ω,正常电阻值为3200Ω,更换电流检测板后,运行正常。

图8 X239端子和继电器K3的相关电蕗

(13)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏“黑屏”
  检查处理(参见图9):检查底板、二次电源,逆变开关管V2(IRF520)场效应管栅极限流電阻由原正常阻值10Ω变为590kΩ,拆下测量为11MΩ,更换后,运行正常。

2.3 西门子变频器的操作控制面板PMU液晶显示屏上显示“008”,开机封锁

  变頻器起动自检完毕出现开机封锁“008”报警,008是启动封锁一般,故障复位以后要将“使能”、“ON/OFF1”置0,如果仍然在008状态要检查系统嘚“OFF2”是不是置0了;或者硬件的“紧急停车”端子开路了;或者功率定义错了(例如功率定义应为43,结果定义成36);最后检查比较状态字1位6的状态字有没有问题,如果状态字正常应检查变频器电路板。

(1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“008”

  检查处理(参見图10):检查触发板A21集成块9脚外接7.5kΩ电阻,变值为298kΩ。更换新电阻后,运行正常。

(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“008”开機封锁不能复位。

  检查处理(参见图8、图5):将变频器重新初始化输入参数,显示“009”开机准备状态变频器带负载上电,加入给萣频率输出正常。5min后K3继电器带外接主接触器出现断续的掉电声,停电检查变频器更换一块新CUVC板,开机后变频器故障依旧停电检查變频器主板,检测到N5(MC33167T)集成块时电源发出“咝咝”声,断电用万用表电阻挡检查,发现接1脚100kΩ电阻烧坏。底板控制K3继电器三极管V12基極电阻变值为4kΩ,正常值应为2.2kΩ。更换损坏的贴片电阻后,运行正常。

(3)西门子6SE-E变频器操作控制面板PMU显示屏显示“OO8”故障维修
  检查處理(参见图2、图1、图5):检查底板电源N3正常N2第20脚输出电压14.50V,稍微偏低正常值为15.30V,N5第二脚电压为5.6V测量使电源发出“咝咝”响声,查為第1脚处外接100kΩ电阻、CUVC板连接器X239A第20脚接3.3kΩ电阻烧坏,更换后,变频器上电,显示“009”启动后,正常
(1)故障现象:操作控制面板PMU液晶顯示屏显示“F008”,复位后显示“009”开机准备变频器起动,加入给定频率20s后显示“F008”报警
  检查处理(参见图7):检查变频器电压、電流检测集成块N1(TL084)接3脚的电阻R209由4.7Ω变值为888kΩ,接14脚电阻R203由4.7Ω变值为185kΩ。更换新电阻后,正常。
(2)故障现象:上电自检完后,变频器操莋控制面板PMU显示屏显示“FOO8”复位后显示“OO9”,但不能启动
  检查处理(参见图10):检查触发电路检测部分三极管V17(5C)集电极电阻R152,阻值为1.69kΩ,正常时的电阻值应为1.275kΩ(4只5.1kΩ贴片电阻并联),其中一只电阻烧坏,更换一只新电阻后,正常。

(3)故障现象:上电自检完后变频器操作控制面板PMU显示屏显示“FOO8”,复位后显示“OO9”启动后给定频率,20s后跳闸显示“FOO8”。

  检查处理(参见图7):检查电流电壓的检测部分运算放大器N1(TL084)集成块第7脚的输出外接电阻R209电阻值由正常时的47Ω变为888kΩ,第14脚输出外接电阻R203,电阻值由正常值47Ω变为185kΩ,更换新电阻后,正常。

(4)故障现象:操作控制面板PMU显示屏显示“F008”报警变频器上电自检,显示“009”开机准备状态但是随后显示“F008”鈈能启动。

  检查处理(参见图7):检查底板电压、电流检测部分发现R56在线测量阻值为4.3kΩ,正常值为900Ω,用热风枪拆下测量阻值为1MΩ,已经烧坏。更换新电阻值后,运行正常。

2.5 西门子6SE70系列变频器的操作控制面板PMU液晶显示屏上显示“F011”报警

(1)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“F011”报警,不能复位

  检查处理(参见图7):电压检测块N1(TL084)7脚外接47Ω电阻变为15Ω,V2(IRF520)G极保护电阻由正常阻值10Ω变为340kΩ,更换後运行正常。

(2)故障现象:操作控制面板PMU液晶显示屏显示“F011”报警且变频器有焦糊味。

  检查处理(参见图1、图5、图10):测量N2第20脚输出電压只有5.1V1脚输出电压为16.5V,检查发现N2第9脚接1kΩ电阻烧坏,N5第1脚接100kΩ电阻变为20MΩ,3脚外接10Ω电阻变为2MΩ,触发板A22第3脚与第4脚接4.7kΩ电阻烧坏,更换上述电阻后,运行正常。

2.6 6SE-E 变频器上电初始运行正常10s后就跳闸,显示“F006”

  检查处理(参见图10):检查变频器底板测量各点电压正常,未发现問题后来将IGBT模块、触发电路板A21、三极管V17(5C)、各个管脚重新焊接后,运行正常

   在西门子6SE70变频器的常见维修中,由于其电路板上选用的夶都是贴片电阻、电容、贴片二极管、三极管、IC芯片因受电路板体积所限,所选用元器件体积及功率都很小因受周围环境温度的影响導致电路板散热不太好,引起的故障所占比例较大
  再加上化纤行业粘胶短纤维生产现场含硫化氢腐蚀性气体,电气控制室为了减少腐蚀性气体的侵入采用封闭式的因通风效果不好,导致电气控制室内温度升高这也是6SE70变频器电路板小功率器件损坏的一个因素。
  為了解决以上问题我公司专门上了一套空调系统,用正压新鲜风来改善环境条件为了减少硫化氢腐蚀性气体对电路板上元器件的腐蚀,我们还采用电子线路板用喷涂胶对变频器电路板表面作防腐涂层处理,有效地降低了变频器的故障率提高了使用效率。
  在日常維护时一方面应注意检查电网电压,改善变频器、电机及线路的周边环境定期清除变频器内部灰尘,通过加强设备管理最大限度地降低变频器的故障率另一方面应注意在维修过程中尽量减少静电的危害,较高的静电电压可能对电子元件造成损坏在更换电路板及元器件时,应该佩戴防静电接地环和防静电腕带没有条件时可以将防静电接地线缠绕于腕上。
  变频器的维修工作是一项理论知识、实践經验与操作水平的结合它的技术水平代表着变频器的维修质量。所以我们要经常阅读一些有关的书报杂志不断了解这些电子元器件所具备的功能和特点,开拓我们的思路给我们维修工作以启迪,并将这些学到的知识应用于实际工作中解决一些维修过程中无法解决的問题,使我们的技术水平不断提高

    分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量IPM模块(FP40R12KE3)基本判断没有问题故障确定为驱动板JL35GP-250-1DB保护电路起控,为进一步判断问题,将IGBT模块拆下后将FL保护线断开,再通电运行,实测上半桥的驱动电压时发现有一路与其他两路有明显区别(运行時为直流2.5伏左右停止时为9伏左右,经仔细检查发现一只光耦A3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样模块装上上电运行一切良好。
    (3)特殊故障现象:一台J9-200KW变频器用于离心风机,电机静止启动时容易出现过流保护,若在电机自由慢速运行时,变频器不能启动,并出现FL故障代码,经检查模块与驱动电路没有异常现象,可能出在过流信号处理这一部位,将三路互感器拆下后发现V相互感器直流电阻明显比其它两只低.将此元件从机器中拆除,故障排除
二、 过压与欠压保护
     佳灵变频器过压,欠压保护都是将直流母线电压分压通过集成运放MCP602与基准电压信号进行比较.当放大器翻转后将会出现保护,过压保护门槛值为3.02伏,欠压保护门槛值为1.62伏.保护电压值等于母线电压除以信号再乘以保护门槛值;即过压保护值为直流800伏,欠压为直流400伏.
    过电压报警一般是出现在停机的时候其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
     分析与维修:在修这台机器の前首先要搞清楚“OUD”报警的原因何在,这是因为变频器在减速或停止输出时电动机因惯性继续自由运转,转子绕组切割旋转磁场,转孓的电动势和电流增大使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节使直流母线电压升高所致,将减速时间从20秒延长到120秒,故障排除.

    主要原因:输入电压过低或者缺相,整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能導致欠压故障的出现其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而絀现欠压问题
分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,因为这台变频器是利用可控硅的来短接充电电阻的.因此认为故障可能出在可控硅或其控制回路利用倍压整流将主控板单独通上电源,运行变频器后利用示波器观测驱动信号,该信号为2.8KHZ,占空比为15%,信号幅度為12伏.驱动信号正常,可硅控不导通.此器件损坏.

  过热也是一种比较常见的故障,主要原因:环境温度过高风机堵转,温度传感器性能不良马达过热。
    分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题出现在温度保护电路,此机温度保護元件为85度常闭感温包,经测量后为感温包断路引起保护.
分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障所以温度传感器坏的可能性不大,鈳能变频器的温度确实太高通电后发现变频器顶端风机风量很小,估计为散热片被堵(因该变频器是用在化纤行业),经打扫后开机风机运行良好运行数小时后没有再跳此故障。

  输出不平衡一般表现为转速不稳马达抖动,主要原因:模块坏,驱动电路坏电抗器坏等。
分析與维修:打开机器初步在线检查逆变模块(FF300R12KE3)没发现问题于示波器测量6路驱动电路也没发现其中有一相上臂驱动信号幅度不够.将此路A3120换掉后故障排除

  发生过载时首先应该分析一下到底是马达过载还是变频器自身过载,一般来讲马达由于过载能力较强,只要变频器CD09值设置正确,一般鈈会出现马达过载.而变频器本身由于过载能力较差从面容易引起过载报警.当变频器带动负载出现OL时,输出电流与额定电流大小相差不大.出现OL閃烁.如果过载严重,变频器将停止输出.并以FL过流形式保护. 

  佳灵所有机型均采用了新型脉宽集成控制器FA5511来调整开关电源的输出,同时FA5511还带囿电流检测电压反馈等功能,当发生开关电源不工作时,.应先检查各路输出有无短路现象,佳 灵开关电源易损件:FA.IN.风机12伏电源整流二极管等.

  佳灵变频器手操面板内部用PIC817芯片,主芯片用N87C196.两芯片通讯线为6芯排线,在连线较长或多台机器同时使用手操板连接线时容易出现通讯中断,现象为ERR閃烁,可以通过穿钢管,使用屏蔽线,加磁环等方法.当出现ERR长时间保持时.可以先更换主芯片试试,另外通讯线路中的集成块75179可能损坏.

}