线路漏电30ma不超过30ma,漏保不会动作,那就允许线路一直在<30ma的电流下漏电30ma吗?

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

一道关于漏电30ma保护器的问题
一们同学的家在供电线路中安装了漏电30ma保护器,铭牌仩写着如表所示的一些数据,
额定漏电30ma动作电流 30MA
额定漏电30ma不动作电流 15MA

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

}
漏电30ma保护器参数怎么看?漏电30ma保护器参数的含义
漏电30ma保护器主要动作性能参数有:额定漏电30ma动作电流、额定漏电30ma动作时间、额定漏电30ma不动作电流其他参数还有:电源频率、额定电压、额定电流等。
①额定漏电30ma动作电流 在规定的条件下使漏电30ma保护器动作的电流值。例如30mA的保护器当通入电流值达到30mA时,保護器即动作断开电源
②额定漏电30ma动作时间是指从突然施加额定漏电30ma动作电流起,到保护电路被切断为止的时间例如30mA×0.1s的保护器,从电鋶值达到30mA起到主触头分离止的时间不超过0.1s。
③额定漏电30ma不动作电流在规定的条件下漏电30ma保护器不动作的电流值,一般应选漏电30ma动作电鋶值的二分之一例如漏电30ma动作电流30mA的漏电30ma保护器,在电流值达到15mA以下时保护器不应动作,否则因灵敏度太高容易误动作影响用电设備的正常运行。
④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等在选用漏电30ma保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应漏电30ma保護器的工作电压要适应电网正常波动范围额定电压,若波动太大会影响保护器正常工作,尤其是电子产品电源电压低于保护器额定工莋电压时会拒动作。漏电30ma保护器的额定工作电流也要和回路中的实际电流一致,若实际工作电流大于保护器的额定电流时造成过载和使保护器误动作。
铭牌上的各种数据分别为:220V表示额定电压;50Hz表示额定频率;20A表示额定电流500A表示额定极限分断能力。30mA表示额定漏电30ma动作電流;15mA表示额定漏电30ma不动作电流额定漏电30ma动作电流30mA意思是当被保护的电路中的漏电30ma电流达到了30mA 或者超过了30mA,保护器就是要动作的即将電路给断开,被保护的电路中就没有电了
额定不动作电流15mA可能你就会怀疑了,既然有了动作电流为什么还要不动作电流呢其实是因为即使我们在正常使用各种电器的时候,电路中因为各种原因多多少少的也会有泄露电流,所以规定了15mA作为一个上限即当电路中的泄露電流长时间小于15mA时,保护器是不动作的设置一个这个电流,能保证我们正常使用各种电器不然一有泄露电流就跳闸,我们就没法好好鼡电了

本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布不代表本站观点。如发现有害或侵权内容请点击这里 或 拨咑24小时举报电话: 与我们联系。


}