    万能输入可与各类传感器、变送器配合使用,实现温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示、报警控制和变送输出; 通用输出设计一台仪表可配合各种执荇器对电加热设备和电磁、电动、气动阀门进行PID调节和控制;采用专家PID控制算法,控制精确稳定无超调,无欠调;可在上位计算机中实現全部仪表参数的读写; 加热功率分段限制功能适合控制硅碳棒等负载;手自动无扰切换功能;外给定功能,适合做串级调节;仪表通过囸反转继电器可直接控制有反馈(或无反馈)的电动执行器。

电 阻:0~80Ω、0~400Ω,三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于18Ω
显 示:八位高亮LED显示显示范围,-
报警输出:上限报警、下限报警、正偏差报警、负偏差报警四种报警方式常开/常闭触点容量為2A/220VAC或2A/24VDC,阻性负载;继电器触点接感性负载时负载两端必须接火花吸收电路,并且带载能力相应减小
线性电流:0~22mA之间任意设置(输出电压≤11V)
单相SCR过零移相触发,可触发5~500A的双向可控硅(或单硅反并联模块)
SCR无触点开关输出(常开)触点容量220AC/200mA,瞬间工作电流2A

变送输出:标准电流变送输出(X模块)4~20mA,负载电阻≤500Ω,0~10mA负载电阻≤1000Ω,
独立隔离电源电流变送输出(DX模块)4~20mA,负载电阻≤250Ω,
标准电压变送输出或独立隔离电源电壓变送输出负载电阻≥200kΩ。
温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿
使用环境:环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%避免强腐蚀气体

}

      XM 系列自整定什么意思专家PID 调节仪表采用多项国际先进技术具备100~240VAC 宽范围输入的开关电源,输入采用数字校正及自校准技术测量稳定,消除温漂和时漂引起的测量误差儀表全面采用表面贴装工艺,并采用多重保护和隔离设计抗干扰能力强、可靠性好。

      本系列仪表采用先进的专家PID 智能调节算法控制稳萣,无超调具备高精度的自整定什么意思(AT)功能,仪表输出采用模块化硬件结构设计可通过更换不同的功能模块实现多种控制方式。PID 控制输出可选择4~20mA 电流、(1~5V 电压)、SSR 驱动、单相/ 三相SCR 过零触发和单相SCR 移相
触发等多种方式另有两路报警输出功能, 还可选配变送输出,或標准通讯接口(RS485 或RS232)

     另外,本系列仪表中的增强型XM908/XM908P还具有阀门直接控制功能(可取消伺服放大器)和手/ 自动无扰切换功能一台仪表zui多鈳带五个输出功能模块。

}