光伏发电孤岛效应应该怎么选用反孤岛装置

光伏反孤岛装置的主要功能和作用
&&反孤岛装置主要用于光伏并网系统中,其核心作用是通过设备中的扰动负载来打破用电平衡,使其光伏逆变器检测到的外部电压不足以满足正常输出发电,逼停逆变器,从而达到安全检修的目的。主要用于具有分布式光伏发电并网的
220V/380V 配电网中,一般安装在分布式光伏发电系统送出线路电网侧,如配变低压侧母线、箱变低压母线、低压环网柜、380V
配电分支箱等处,在电力人员检修与分布式光伏发电相关的线路或设备时使用。是专门为电力检修或相关电
力操作人员设计的一种反孤岛设备,用于破坏分布式光 伏发电系统的非计划孤岛运行。
光伏反孤岛装置的组成
光伏反岛装置是一个柜子;该装置由反孤岛专用控制器、扰动电阻、行程开关、塑壳开关、时间继电器、中间继电器、电压表等组成。实现的功能是当检测到并网开关在断开情况下,且检测到400V母线存在电压。这时候该设备会做出相应的告警命令,反孤岛专用控制控制器与扰动负载来打破用电平衡,使其光伏逆变器检测到的外部电压不足以满足正常输出发电,逼停逆变器,从而达到安全检修的目的
光伏反孤岛装置产品功能
& 能够破坏并网光伏发电系统的孤岛效应,保证运维人 员人身安全,保护设备安全
& 能够强迫用户侧逆变器停运,为系统检修提供方便
& 能够测量线路电压参数
& 具备延时保护功能
& 与上级开关互为联锁,防止误操作。
光伏反孤岛装置的核心作用
&&对于一些分布式屋顶光伏来讲,安装的比较分散。在各家各户的屋顶上,大概在3KWP-8KWP不等。相对来讲,容量不是很大。这时候并网都是就近并网,不会把电缆拉倒变压器侧。当检修线路时,要确保该线路上的所有逆变器都要停止工作,这样才能更好的保证检修人员的安全。但是由于线路上带有的逆变器数量不定,安装地点不定。如果在检修之前一一确定逆变器在停止状态,似乎又不太可能。因此反孤岛的作用就是当存在孤网运行的情况下,将逆变器逼停,使逆变器一直处于停止运行状态。
&当人员去检修电网运行情况时,此时先要将并网开关断开,打开反孤岛装置中的操作开关,将开关合上(正常运行时此操作开关断开)。也就是相当受到投入反孤岛装置。当反孤岛装置中的电压指针表上电压检测到400V时,反孤岛装置的扰动电阻投入,也相当于将发电与用电保持平衡。当用户侧这边的逆变器检测到电网外部电压不足以满足正常输出电压,此时逆变器停止工作。这样检修人员就不需要去每户看逆变器是否停止工作。同时反孤岛与并网开关之间有联锁,这样如果并网开关在合位,投入操作开关,反孤岛不起任何作用。若未与上级开关进行闭锁,合上本装置内部操作开关,此时本装置内部操作开关应于
1 秒后跳闸,同时告警灯亮起。按下复位按钮, 告警灯熄灭
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。|0微博Qzone微信什么是反孤岛与防孤岛装置?光伏发电产业在中国发展的比较迅速,促进了好多行业的发展。其中防孤岛和反孤岛装置是在国家电网关于分布式光伏发电是明文要求的,为此,在建设光伏电站满足当地供电局要求,就必须考虑到并网条件,其中就有防孤岛和反孤岛装置。那这两者哪种更适合光伏电站?光伏电站中有个现象叫做孤网运行,就是说光伏电站脱离电网,自行发电运行。这种情况多是不被允许的。对于比较大的光伏电站,并网电压等级在10KV或更高的电压等级,这种类型的电站多使用的是防孤岛保护装置,这类保护属于微机保护装置二次设备。而反孤岛则是一个配电柜,他的使用原理跟防孤岛完全不一样。对于建设光伏电站的用户来讲,他们考虑的并网的几个问题,每个台区可以接入多少光伏?光伏的接入要满足什么技术要求?国网对于这些有着明确的规定,对于光伏的接入,如果不加装反孤岛装置,光伏电站的接入只允许接到光伏的25%。如果加装反孤岛柜子的话,那么光伏容量的50%或者80%,具体多少由当地供电部门决定。简单的举例说明,如果一台变压器的容量为100KW,那么80%容量的话应该是80KW,其中该变压器为公变,下面接的光伏电站如果是5KW一个户的话,那就是16个户,这样的话每户可以根据自己的情况经过并网柜自行并网。一般来讲,对于并网柜的要求,大多是有隔离刀闸,断路器等等。有些地方要求具有防孤岛保护功能,那就意味着條每户要加装一台防孤岛保护装置。对于5KW这类型的光伏发电,容量比较小,如果并网柜都安装防孤岛保护装置的话,那样一来成本就无形的增加了许多,二来维护成本也是偏高的;而加一套反孤岛装置就能解决下面16户用光伏并网问题,所以反孤岛控制柜对于屋顶小光伏还是比较好用的。它的保护原理不是当孤网运行前检测到故障,跳闸。而是当已经出现了孤网运行,通过rcx-9390k负载专用控制器和反孤岛开关来控制扰动负载的投入,从而逼迫逆变器停止工作。逆变器本身具有防孤岛保护功能,当电网出现异常会自行跳闸,停止运行,前提是逆变器是在无故障的情况下,且调试正常。供电部门要求并网开关具备防孤岛保护功能也是多一层保护。而反孤岛则是出现了孤网运行,而采取的措施,虽然是小概率事件,但是一旦出现,危害是比较大的。反孤岛装置的组成、工作原理据国家电网分布式光伏发电典型设计规范要求,分布式光伏发电要求安装反孤岛保护装置。分布式反孤岛保护装置其实是一个成套的柜子,安装在变压器侧。那么反孤岛装置由哪些主要设备组成。壳体:反孤岛保护装置属于户外安装的控制保护柜,一般材质是304不锈钢,防护等级在IP44以上。一般安装在变压器的JP柜的旁边,与JP柜安装距离不能太远,这样安装接线比较容易些。扰动电阻:扰动电阻是电阻的一类,选择扰动电阻要根据光伏的容量来选择,一般情况下规格有100KW,200KW,400KW。扰动电阻的选择也要根据规范来选择,主要选择参数是电阻值、额定电流、短时耐受电流、耐受时间等等。操作开关:延时保护:低压反孤岛装置应具备延时保护功能。当低压反孤岛装置误投入时,应该立即跳开断路器,而反孤岛功能失效时,应通过延时设备跳开断路器,保证扰动电阻不被损坏。延时保护参数可整定,延时保护动作时间设定值为1S,过载保护动作时间设置值应充分考虑扰动电阻特性,延时保护偏差不超过100ms。与上级低压断路器的互锁功能:低压反孤岛装置的操作开关应与所安装处的上级低压断路器配合,并设计互锁功能,确保上级断路器断开后反孤岛装置方可投入使用,应采用机械或电气的互锁方式。RCX-9390K负载专用控制器:该控制器控制扰动电阻的投入,同时与上级开关进行电气闭锁,只有条件满足时,才能合反孤岛开关,投入扰动电阻。当条件不满足时,不能投入,且不能自动投入反孤岛。因此为了避免误投反孤岛,禁止手动投入。当上级反孤岛开关无任何可以用的闭锁点,此时在确认上级开关在分的状态下才能手动合反孤岛开关。来源:网络整理收藏3600本文为OFweek公众号作者发布,不代表OFweek立场。如有侵权或其他问题,请联系举报。湖南睿日光伏为您分享光伏每日最新资讯。+关注文章页右侧位置300*250
相关公众号
有太阳的地方,就有光伏应用。全球领先的分布式光伏逆变器品牌关注光伏,掌握行业一手资讯。精品电站南控造,户用太阳能发电站领导者十年专注太阳能事业,传播阳光文化投诉文章问题&营销广告重复、旧闻格式问题低俗标题夸张与事实不符疑似抄袭我有话要说确定取消取消
用户登录&请输入用户名请输入密码登 录使用一下账号直接登录防孤岛保护装置价格、光伏电站防孤岛装置原理、低压防孤岛装置厂家 - 继保商务网
9690D防孤岛保护装置
9690D光伏防孤岛保护装置主要适用于110KV、66KV、35KV、10KV及低压380V光伏电站的小电源并网供电系统,在发生孤岛现象时,可以快速切除并网点.使本站与电网侧迅速脱离,从而保证整个电站和相关维护人员的生命安全,该防孤岛保护装置具有过电压、低电压、频率过高、频率过低、逆功率、外部联跳、频率突变等保护等国网标准的保护功能;是一款高性能、高性价比的光伏电站防孤岛保护装置
9690D防孤岛保护装置
9690D防孤岛保护装置通讯:
&&1).通讯接口:
&&1路以太网口。
&&1路485口。
&&2).通讯规约:IEC通讯规约, MODBUS规约。热门搜索:
当前位置:
光伏发电应该怎么选用反孤岛装置与防孤岛装置
光伏发电产业在中国发展的比较迅速,促进了好多行业的发展。其中在国家电网中防孤岛和反孤岛装置是在国家电网关于分布式光伏发电是明文要求的,为此,在建设光伏电站满足当地供电局要求,就必须考虑到并网条件,其中就有防孤岛和反孤岛装置。那这两者哪种更适合光伏电站?
产业在中国发展的比较迅速,促进了好多行业的发展。其中在国家电网中防孤岛和反孤岛装置是在国家电网关于分布式发电是明文要求的,为此,在建设光伏电站满足当地供电局要求,就必须考虑到并网条件,其中就有防孤岛和反孤岛装置。对于5KW这类型的光伏发电,容量比较小,如果并网柜都安装防孤岛保护装置的话,那样一来成本就无形的增加了许多,二来维护成本也是偏高的;而加一套反孤岛装置就能解决下面16户用问题,所以反孤岛控制柜对于屋顶小光伏还是比较好用的。它的保护原理不是当孤网运行前检测到故障,跳闸。而是当已经出现了孤网运行,通过rcx-9390k负载专用控制器和反孤岛开关来控制扰动负载的投入,从而逼迫停止工作。逆变器本身具有防孤岛保护功能,当电网出现异常会自行跳闸,停止运行,前提 是逆变器是在无故障的情况下,且调试正常。供电部门要求并网开关具备防孤岛保护功能也是多一层保护。而反孤岛则是出现了孤网运行,而采取的措施,虽然是小概率事件,但是一旦出现,危害是比较大的。
本文系OFweek根据授权转载自其它媒体或授权刊载,目的在于信息传递,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。
用户名/邮箱/手机:
忘记密码?
用其他账号登录: QQ
请输入评论
分析师专栏
OFweek Solar视界
分析师:Nick
365天全天候线上展厅
最新活动更多 &&
光伏系统逆变器薄膜
广东省/深圳市
广东省/深圳市
广东省/深圳市
北京市/海淀区
江苏省/无锡市
江苏省/无锡市
北京市/海淀区
北京市/海淀区
浙江省/金华市
浙江省/金华市
*文字标题:
*纠错内容:
联系邮箱:
*验 证 码:光伏反孤岛装置
热门搜索:
         
&nbsp&nbsp综保技术
&nbsp&nbsp综保销售
&nbsp&nbsp综保售后
微机保护装置产品系列
当前位置: >
光伏反孤岛装置
责任编辑:admin &发表时间: 16:43文章出处:未知&&&人气:
& & & &光伏反孤岛装置主要用于光伏并网系统中,其核心作用是通过设备中的扰动负载来打破用电平衡,使其光伏逆变器检测到的外部电压不足以满足正常输出发电,逼停逆变器,从而达到安全检修的目的。低压反孤岛装置主要用于具有分布式光伏发电并网的 220V/380V 配电网中,一般安装在分布式光伏发电系统送出线路电网侧,如配变低压侧母线、箱变低压母线、低压环网柜、380V 配电分支箱等处,在电力人员检修与分布式光伏发电相关的线路或设备时使用。是专门为电力检修或相关电 力操作人员设计的一种反孤岛设备,用于破坏分布式光 伏发电系统的非计划孤岛运行
光伏反孤岛装置的组成
& & & & 光伏反岛装置是一个柜子;该柜体的内部元件组成由扰动电阻、行程开关、塑壳开关、时间继电器、中间继电器、电压表等等来组成。实现的功能是当检测到并网开关在断开情况下,且检测到400V母线存在电压。这时候柜体会做出相应的告警命令。&
光伏反孤岛装置产品功能
& & & & 能够破坏并网光伏发电系统的孤岛效应,保证运维人 员人身安全,保护设备安全
& & & & 能够强迫用户侧逆变器停运,为系统检修提供方便
& & & & 能够测量线路电压参数
& & & & 具备延时保护功能
& & & & 与上级开关互为联锁,防止误操作。
光伏反孤岛装置的核心作用
& & & & 对于一些分布式屋顶光伏来讲,安装的比较分散。& & & &当人员去检修电网运行情况时,此时先要将并网开关断开,打开反孤岛装置中的操作开关,将开关合上(正常运行时此操作开关断开)。若未与上级开关进行闭锁,合上本装置内部操作开关,此时本装置内部操作开关应于 1 秒后跳闸,同时告警灯亮起。按下复位按钮, 告警灯熄灭
产品描述:…
产品描述:991主要用于110KV及以下电压等级的主变压器…
产品描述:900主变保护测控屏应用于35KV及以下电压等…
相关阅读:}

我要回帖

更多关于 光伏发电防孤岛装置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信