电热水器型号Ak一60电压380v功率6kw380v电热开水器电路图交流接触器的型号是

三相380v,6kw的电加热器的 交流接触器、熔断器选择多大为宜?_百度知道
三相380v,6kw的电加热器的 交流接触器、熔断器选择多大为宜?
电加热器直接启动时的电流一般比额定电流大多少啊?还有控制回路熔断器选择容量大小的依据是什么?一般用多大的~谢谢!...
电加热器直接启动时的电流一般比额定电流大多少啊? 还有控制回路熔断器选择容量大小的依据是什么? 一般用多大的~ 谢谢!
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
科学技术类认证行家
科学技术类行家
采纳数:16204
获赞数:26268
五级副教授。30多年从教于电气自动化本科、研究生教育。
三相380V、6000W的电加热器可选择10A电流的交流接触器和熔断器。依据:三相交流电功率和电压电流的关系式为:P=√3UIcosφ式中U和I分别是线电压和线电流,cosφ是负载的功率因数,电加热器的功率因数为1。代入所给的数据:6000=√3x380xIx1,解得线电流:I=6000/(√3x380)=9.116A以上数据取整得到10A。
采纳数:492
获赞数:4310
用20A的交流接触器,用20A熔断器就满够使了6KW=12A电流
采纳数:43
获赞数:208
380V/6KW电加热器,若是“△”接线方式,其电流是6×1.52=9.1A,交流接触器选择16A的即可,熔断器选择10~15A都可以。
handong6344
handong6344
采纳数:48
获赞数:163
接触器20A,熔断器15A,熔断器电阻性负载选1.2倍就可以了.
其他2条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
温控仪和交流接触器的接法~200v的电~功率6kw交流接触器20A!我现在想把交流接触器3个点并联~接线法很是和原先一样吗?这样零线盒火线在插插座的时候就应该对应了是吧!也就是说!并联的3个触点必须要插在插座火线的位置是吧!
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
如果你的温控仪是仪器内全自动控制,且用的单相电(即只有一根零线和一根火线,既然你说了是~200v,应该是单相电),那么可以使用三相交流接触器,使用时可以只用其中一相,也可以将三相并联.20A的接触器,用在6Kw的电器上,应该并联比较可靠,就是将接触器的上端三个进线孔用导线串联起来,再将下端的三个出线孔也串联起来,电源(单独设插座)到温控仪的主线,火线先从上端接到进线孔,又把下端出线孔再接到温控仪的火线进线处;零线直接接到温控仪的零线进线处(不经过接触器).关键还要注意接触器的线圈是使用的什么电(可能是220V交流电),如果是220V交流电,那么再设一个插头(这个是控制插头,注意与早先的主插头区分),从插头出来的一根火线接到接触器线圈的一个接线点,零线接线圈的另一个接线点.这样,你先插上主插头(平常主插头可一直插着),再插上控制插头,接触器就动作闭合,温控仪通电工作.拔去控制插头,接触器就断开,温控仪断电(只断开火线).
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码容量200L功率60kw大容量电热水器
留言人数:0人
查看人数:373人
相关产品:
商家其他产品
“容量200L功率60kw大容量电热水器”详细信息
容量200L功率60kw大容量电热水器
上海新宁热能设备有限公司1&3&9&1&6&9&3&6&6&1&9
1.公司介绍:
1)上海新宁热能设备有限公司是一家专业从事热能设备的研发、生产、销售、售后的企业。公司目前主要进行工业电热水器的生产及销售,热水器均具有ISO9001及CE体系认证。
2)目前公司拥有5T-12米的行车1部,2米电动滚圆机1台,40T2米折边机1台,氩弧焊机4台。
2.电热水器产品规格:
1)电热水器产品容量:150升,190L,200升,300L,320升,350L,420升,455L,495升,500L,600升,800L,1000升,1200L,1500升,2000L,2500升,3000L。
2)电热水器产品功率:3千瓦,5KW,6千瓦,9KW,10千瓦,12KW,14.4千瓦,15KW,18千瓦,18.8KW,20千瓦,22.5KW,24千瓦,25KW,28.8千瓦,30KW,35千瓦,36KW,40千瓦,45KW,48千瓦,50KW,54千瓦,57.6KW,60千瓦,65KW,70千瓦,72KW,75千瓦,80KW,90千瓦,96KW,100千瓦。
3.产品安全性介绍:
1)每组加热管均配有380V正泰品牌漏电保护器。
2)热水器控制线路配有220V正泰品牌漏电保护器。
3)具有牢固可靠的接地线。
4)配有压力控制器,当热水器内部压力达到6KG以上时自动停机。
5)配有低水位保护系统,当热水器内部水位低于标准值后,热水器自动停止加热并触发报警信号。(当客户需要加热纯水时,需另行通知销售人员以便安装相对应的低水位保护系统)
6)配有牺牲阳极镁棒,以防止电加热管的腐蚀生锈。
7)配有T/P安全阀:热水器内部压力达到8公斤或温度达到90度时,热水器将自动泄水。
4.电热水器主要技术参数:
1)型号:NP<span style="font-family:宋体;font-size:10.
2)额定电压:380V
3)额定功率:60&&KW
4)额定电流:90&&A
5)出水口径:DN25
6)入水口径:DN25
7)安全阀口径:DN20
8)安全阀数量:1个
9)容量:&&<span style="font-family:宋体;font-size:10.&&升
10)产品尺寸:600mm*820mm*1300mm
11)木箱尺寸:700mm*920mm*1450mm
产品配置清单:
b.&<span style="font-family:宋体;font-size:10.V正泰漏电断路器
c.&<span style="font-family:宋体;font-size:10.V正泰漏电断路器
d.&<span style="font-family:宋体;font-size:10.V正泰交流接触器
e.&电热元件
f.&温度传感器
g.&压力传感器
h.&低水位传感器
i.&镀锌高温电源线
j.&可靠接地端子
3.&双金属温度计
4.&T/P温度压力安全阀
5.产品控制功能介绍:
1)温度数字显示功能。
2)配有指针型温度计。
3)状态显示:包括运行状态指示,加热状态指示,出水状态指示。
4)故障报警指示及反馈功能:缺水、超温、加热器故障、热传感器故障、水电极故障以及超压报警。
6.产品性能介绍:
1)内胆:主体采用不锈钢304板材,上下二头采用定制宽边封头。
2)保温层:采用高密度聚氨酯发泡保温层,平均厚度有50mm。
3)外壳:采用不锈钢201板。厚度1mm。
4)控制系统:采用单片机集成中央控制器。控制器工作电压220V。控制面板为数显显示。
5)电器元件:所有电器元件均采用国内知名品牌正泰电器。
6)电加热器:电加热器均采用不锈钢电加热管,材质为不锈钢304。
7)电加热器电源线:采用硅胶绝缘编制高温电源线。
容量200L功率60kw大容量电热水器
7.热水器的操作:
使用前或长期停用在使用前,应对热水器、电源、水系统、排污系统、安全阀系统等进行一次全面的检查,保证系统不漏水;保证水箱内的存水住满;保证热水器安全可靠接地;保证设备漏电开关正常工作;温度压力安全阀不堵塞并正常工作。
打开热水龙头。向外排放水箱的空气,打开冷水阀,向热水器内注水。当热水龙头向外流水后,关闭热水龙头。(冷水进水阀门在使用时处于常开)。
扳动安全阀排气把手,安全阀应该正常出水,放下把手,安全阀停止泄水为正常。
根据使用热水的需要,将水温设定所需要的温度(若是洗漱用水,用水温度请不要超过60℃,以防烫伤)
在确保水箱内充满水的情况下,电路连接正确后接通热水器电源即可。、
8.&热水器的安装:
热水器安装位置应选择离墙壁不小于30cm距离,并远离用水处6米以外。热水器进出水连接管请选用PP-R热塑管,热水器必须在室内安装!
热水器内部已安装漏电保护器。为安全用水,用户在安装热水器电源进线前,再加装一套漏电保护装置,起到双重保护功能。须选用3P+N漏电保护器。
为避免热水器出现电源故障时发生危险,请务必安装接地线,电热水器控制柜中有可靠的接地线端子,并有明显的指示。
电压和功率的额定值详见产品铭牌,热水器容量必须与用户电源容量相适应。并满足配线要求。
热水器配有温度压力安全阀,请安装在指定位置,出口倾斜向下。保证安全阀正常泄水。
热水器为承压使用时,请在热水出水口管道口加装压力表,排气阀及隔膜式压力罐。
给水和热水系统安装完毕后,应进行试压,保证各管道接口不渗漏。
9.热水器的使用与维护:
热水器有很好的保温层和全自动恒温控制系统,恒温控制器会自动停止和启动。
进入热水器的水好选用软水且必须是干净、无杂质、无泥沙,否则会造成加热管上结有水垢和泥巴而使加热管损坏。
热水器应定期(一般是十五天左右)排除水箱沉淀的水垢,用户可以打开排污阀直到放出清洁水即可。
温度压力安全阀应每月检查一次!检查时请扳动安全阀的把手,使安全阀畅通(注意:检查此阀时如水温较高应防止烫伤)。检查无误后务必复位。再次重申,安全阀及其排水管应保持畅通不得堵塞!
每月必须对热水器漏电开关的灵敏度进行测试,保证漏电保护器的正常工作。
如果热水器要在冰冻的环境中停机,必须将热水器内的水清空,以防止冻结而损坏。
热水器作承压使用时应注意:
热水器水温不要超过60℃(注:60℃以上的水温可能烫伤皮肤)
停止使用承压热水器时,必须将进水阀关闭,防止自来水断水后的吸水而造成热水器内胆形成负压而损坏。
当你在使用热水的时候,请切断电源后使用。
电气元件接线柱应经常紧固、清楚灰尘、保持清洁干燥。
在没有可靠的接地情况下,禁止使用热水器。用户应该每月定期检查接地装置是否可靠。
1)T/P安全阀:
2)镁棒:&
。C时,就会产生水垢。如果没有阳极镁棒,内胆就被腐蚀。
<span style="font-family:宋体;font-size:10.升电热水器
<span style="font-family:宋体;font-size:10.升
<span style="font-family:宋体;font-size:10.V&/&220V
<span style="font-family:宋体;font-size:10.V
<span style="font-family:宋体;font-size:10./12A
<span style="font-family:宋体;font-size:10./20A
<span style="font-family:宋体;font-size:10.A
<span style="font-family:宋体;font-size:10.Mpa
<span style="font-family:宋体;font-size:10.0*1300
<span style="font-family:宋体;font-size:10.0*1500
“容量200L功率60kw大容量电热水器”联系方式
上海新宁热能设备有限公司
(销售工程师)
电话:021-手机: QQ:地址:真南路3489弄1号
邮编:200331网址:http://CHR.b2b168.com/
“容量200L功率60kw大容量电热水器”商家推荐产品
容量200L功率60kw大容量电热水器相关产品
粤ICP备号 - Copyright (C) 2004 -
B2b168.com All Rights Reserved发热管怎么配交流接触器和漏电断路器?怎么算的? 6KW,9KW,12KW.220v和380V都有,怎么算了应该这样配的?_百度知道
发热管怎么配交流接触器和漏电断路器?怎么算的? 6KW,9KW,12KW.220v和380V都有,怎么算了应该这样配的?
是单控单,例如220V6KW发热管配多大交流接触器和漏电断路器。例2“220V9KW发热管配多大交流接触器和漏电断路器。依次类推,还有380V的。...
是单控单,例如220V 6KW发热管配多大交流接触器和漏电断路器。例2“
220V 9KW发热管配多大交流接触器和漏电断路器。依次类推,还有380V的。
&#xe6b9;答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:16064
获赞数:82795
发热管的电流与额定电压有关,根据电压220V和380V的不同,前者采用Y形接法负载于三相电源,后者用△形接法负载于三相电源。以3根总功率9KW、额定电压220V或380V为例,采用Y形或△形接法每相电流:I=P/1.72/U=9/1.732/0.38≈13.7(A)根据发热管的电流选配交流接触器和漏电断路器应≥1.5倍为宜。
是单控单的,麻烦你再看下补充问题,谢谢。请重新回答一下
以额定功率6KW、220V为例,电流:I=P&#47;U=6&#47;0.22≈27.3(A)以额定功率6KW、380V为例,电流:I=P&#47;U=6&#47;0.38≈15.8(A)配交流接触器≥1.5倍为宜,配漏电断路器≥1.2倍为宜。
那意思是交流接触器要比漏电断路器大?不是一般都是漏电比交流大的吗? 那按照交流接触器上的参数为准可以不可以?
漏电断路器属静态合闸,几乎无冲击电流,而交流接触器是带负荷动作,触点容易烧蚀,宜要大些。
交流接触器、热继电器、断路器按电机额定电流来算导线一般1 平方走5A 的电流,需要保有余量。热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。}

我要回帖

更多关于 380v开水器实物接线图 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。