我家没有地线:热水器上面怎样装地线和装接地线一样吗:我想装一个漏电插座:请电工师父解答:谢谢……

今天我看到了一个师父把变压器的N线接到了变压器下面的最下面的那个螺栓上:人家说是变压器中性点接地,?_百度知道
今天我看到了一个师父把变压器的N线接到了变压器下面的最下面的那个螺栓上:人家说是变压器中性点接地,?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
gsxjlei2007
gsxjlei2007
采纳数:38
获赞数:69
对呀,这就是电力系统的中性点直接接地的系统。
那它不是和N连在一块了吗,能不能说明一下,如果接一个单相的话,是不是就短路了,那样连接有什么作用,谢谢。
在三相四线制供电系统中变压器低压侧中性点的接地称为工作接地。接地后的中性点成为零点、中性线称为零线。你说的如果接一个单相的话这就是单相接地了,后果如何你懂得...
我不是那个意思,我的意思是如果有单相回路的话,那就成了相线和地线接通了,那就不好了
你说的单相回路之间肯定的有负载啊,如果没有负载在里面那就是单相接地。
我感觉好像不太安全,我们一般的回路是L和N接通的,而不是地。
采纳数:2149
获赞数:8829
三相五线制,不允许。三相三线制,可以三相四线制,忘了。
采纳数:39
获赞数:74
变压器的N线接到了变压器下面的最下面的那个螺栓上不是很科学,那个螺栓是变压器油箱的接地点,是要和地网连接的,而变压器的N点即中性点要和电网的中性点连接。如果按你这种N线接到了变压器下面的最下面的那个螺栓上,那么一旦变压器3相负荷不一样,那么N点会有电流,则油箱就会带电,有危险的
变压器的N线接到了变压器下面的最下面的那个螺栓上不是很科学,那个螺栓是变压器油箱的接地点
不好意思我没有说那是个干式变压器。不好意思。
干式变压器也一样,那个螺栓是 铁件的接地点,是需要接入低网以免变压器铁件悬浮,
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。家用电路漏电保护器跳闸问题
问题描述:
家用电路漏电保护器跳闸问题说明:插座是漏电双P空开,电灯是单P空开.其中电灯开关电路中(1开1插)没有零线.我就在插座电路面板里面牵引出一根零线到(1开1插),火线还是在开关接的.现在1开1插插座接上负载.插座漏电保护器就自动跳开了,请问这是怎么回事啊.
问题解答:
这是因为你的电灯电路中使用的零线是经过2P的漏电空开的,这样在使用电灯时,这根零线中就有电流流过,这样就会造成漏电空开中零线与火线的电流不一样(不平衡),也就等于存在漏电现象了,所以会保护动作跳闸.解决的方法很简单,就是把接在插座零线中的那根线拆下来,改接在2P漏电空开的零线的上口进线端(也就是你家电源进线的零线处).使这根照明的零线不经过漏电空开,这样就不会影响2P插座漏电空开了. 再问: ?????????P???????????2P(C)?籣??????????????????????????????????????????2P???????????????????????????????????2P(C)?????????????
我来回答:
剩余:2000字
电瓶车的充电功率很小,当然是洗衣机的功率大了. 3台电脑的功率大约为1000瓦,电瓶车的充电功率很小,可粗略不计,如果电瓶车充电经常出现跳闸现象,要么是空气开关质量不佳,要么是电瓶车充电器有漏电现象,估计是充电器漏电造成的.记得采纳啊
两种方案:1,若漏电保护器前的刀闸容量足够的话,将空调空开进线(零、火)也接到这个刀闸上;2,若现有空调的刀闸也是2线的最好,这刀闸进线增加零线,空调空开的零线接到这个刀闸,与上边家电线路彻底分离.
1.基本可以排队短路的现象,如果这五个防短路没问题的话2.所以你的推测有道理3.应该是负荷过大造成的,虽然每个房间都没有跳闸,但是总电流可能过大,负荷过大的
电路如果出现断路的情况 漏电保护器是不会跳闸的
问题的提法有误,不是所有家用电器跳闸.是电网跳闸,电器停电.你该怎么办呢?1.别出门,外面在下雨,且雷雨天在外多少有些危险;2.先把所有电器都关掉,拔掉电源插销.可适当保留个照明的.这是稳妥的做法.万一雷击故障伴随中线断路等原因,你就比较麻烦;3.向楼上说的那样,向供电部门反映情况,他们可能清楚哪跳闸了,也可能因为很小
应该是有漏电的地方 不是短路 十年电工告诉你 是漏电 再问: 谢谢热心的老电工师父,可以教我我应该怎么样排除问题吗? 再答: 用摇表 兆欧表 检测 哪根线接地了 要是这组回路中 只有一根线接地了 就把接地那根 当成地线 整组回路中的其他两根调成一零一火 这样比较处理简单 要是 三根 或者两跟漏电 那就从漏电的位置的两头
可能插头线比较细,烧断了吧拆卸插座看看有没有问题?请注意电器安全
L火线、N零线是没错,上面是电源进线、下面接到负载去也对,但你一定得注意:漏电开关出线端一般只接插座电路的电线,而照明电路的电源线不要经过漏电开关,以免漏电开关会经常误动作. 还得提醒你:漏电开关后面各个用电分路一定还要接分路的空气开关,以作短路和过载保护,因为漏电开关主要功能只是起漏电保护作用,虽然在短路或严重过载时
我估计是空气开关坏了,一般照明电路不经过漏电保护器,建议你换一个空气开关试一试.
不可以这样修改,在正常状态下是无差异的,但是在雷击击穿的情况下会反击设备,防雷器不仅没有保护设备,反而提供了另外一条击穿的线路. 再问: 你好,请问在不考虑雷击浪涌的情况下,只是考虑电压高出250V时,想让它漏保自动跳闸,请问怎么实现呢?比如什么方法改进?难道只能是买稳压器吗?因为是家用所以不想出资买稳压,感觉没必要,
你插座回路是否有漏电保护器?如果有可能是同一回路上的某一个电器漏电导致跳闸.先全部拔掉电器插头,看闸能否合上,然后陆续插上,插到哪个跳闸问题就找出来了.也可能是短路,如果短路的话,所有电器拔掉后闸还是合不上.那只有找到短路点包好绝缘. 再问: 应该是有漏电保护的,现在所有电器都拔掉了还是不行,一把插座回路的断路器推上去
插座里面的电线线芯连接不规范,或绝缘层有破损造成的短路. 到正规商店买品牌的插头,找明白电路的人帮助换一下,自己维修一定不要忘记关电源,安全最重要!
据你的介绍分析是漏电保护器动作不是过流的问题,现在空气潮湿如果线路老化很容易引起漏电,如果有条件的话可以更换线路.再就是保护器本身的问题你可以把保护器的出现拆下然后送电看看是否保护器动作.不过一般这种情况不是太多但是我碰到过.
很管用,电器漏电就跳闸,很安全!
没保护的可以,有保护的跳闸.耗电一样会走表.
空气开关是家里电路短路时候才会跳闸,而漏电保护器是短路和漏电都会跳闸,所以就是你家里有漏电的地方.漏电保护器的原理是电器使用时火线流出多少电,零线就要流回来多少电,如果零线流回来的电少了,就会跳闸,说明漏电了
开关柜一般不装总漏电保护器,你电流应该30mA才能保护人身安全,这样设备根本就开不起来,在其它保护齐全的情况下,毫无意义,所有电气标准,对这项没有明确说明.由于跳闸,电机频繁重启,对寿命有影响.对电机启动有要求,热态只能重启一次,冷态只能重启2-3次.
每千瓦时(一度电)3000 round(圈),150/千瓦时,1kw*h=3.6*10^6J,合计为180000焦耳.
万用表和兆欧表可不一样,你先搞清楚兆欧表可以测绝缘,要是测电阻可能会烧坏电器
也许感兴趣的知识<h3 class="form-title" data-v-6b秒快速估算装修报价㎡立即计算西安苏北装饰好不好呢谁了解西安苏北装饰啊,好不好呢wduser_西安苏北装饰:\n 服务特色:以貭量求生存,价格公道 \n 提供服务:家庭装修、办公室装修、店面装修、局部装修、别墅装修、二手房翻新装修设计、商业装修 \n","answer_user_header":"http://img.zx123。cn/Resources/zx123cn/uploadfile//thumb_80_80_36269.jpg更多回答wduser_苏北装饰追求以人性化的管理。—体化的服务,设计,装俢维修为理念。以人为本,真诚务实,敢于创新的观念,为广大业主打造一个美丽的家园。苏北装饰有十几年的装修历史。有丰富的施工经验。口啤一直不错。,特别擅长各种工装,家装和店面装修。技术好,手艺精。只要您一个电话,免费上门测量,免费设计和报价。按图施工,签定装修合同。我们靠信誉求发展、以貭量求生存。人性化报价,可半包或全包。","answer_user_header":"http://img.zx123。cn/Resources/zx123cn/uploadfile//thumb_80_80_46358.jpg热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930测黄道吉日抢平台优惠<h3 class="form-title" data-v-6b秒快速估算装修报价㎡立即计算水晶灯材质怎么调谁能告诉我?wduser_你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍 1 ?? ?? ??有高光。(材质中可以设置,但一般要求机子配置较高) 2 ?? ?? ??折射率高。(折射率一般在2.0以上会更好) 3 ?? ?? ??水晶一般是无色透明的,所以要有高光源和环境光(MAX和VR中的灯光最好开启可以让水晶可折射和反射到的高光参数) 4 ?? ?? ??最好加个包裹材质将接收光增加到2以上。 5 ?? ?? ??还要增加或不要降低折射和反射次数,一般要在5或以上效果更好。更多回答wduser_你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍 1 ?? ?? ??有高光。(材质中可以设置,但一般要求机子配置较高) 2 ?? ?? ??折射率高。(折射率一般在2.0以上会更好) 3 ?? ?? ??水晶一般是无色透明的,所以要有高光源和环境光(MAX和VR中的灯光最好开启可以让水晶可折射和反射到的高光参数) 4 ?? ?? ??最好加个包裹材质将接收光增加到2以上。 5 ?? ?? ??还要增加或不要降低折射和反射次数,一般要在5或以上效果更好。wduser_你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍 1,水晶灯的材质其实和 玻璃 球材质参数一样,先以玻璃材质数值调水晶灯的VR参数。 2,漫反射:(这个看你自己爱好,就是灯泡发光的颜色) 高光光泽度:0.95 折射:255 折射率:1.554 (默认也行) 勾选“影响阴影” 3,接下来就是水晶灯最终效果的参数: 60-70 的反射,打开菲尼尔,折射全部打开(也就是参数为255)材质一般都有多种调法,这个是大多数普遍的调节方法,个人习惯就好。wduser_你好,这样子的话你可以试试看下面的方法介绍 1,水晶灯的材质其实和 玻璃 球材质参数一样,先以玻璃材质数值调水晶灯的VR参数。 2,漫反射:(这个看你自己爱好,就是灯泡发光的颜色) 高光光泽度:0.95 折射:255 折射率:1.554 (默认也行) 勾选“影响阴影” 3,接下来就是水晶灯最终效果的参数: 60-70 的反射,打开菲尼尔,折射全部打开(也就是参数为255)材质一般都有多种调法,这个是大多数普遍的调节方法,个人习惯就好。wduser_1.打开材质编辑器,选择建筑材质 2.选择漫反射贴图-位图 3.找一张合适的图片作为窗帘贴图 4.将模型导入场景,将贴图模板改为理想的漫反射,使窗帘没有反光效果 5.将材质赋予窗帘,在透视图中按Shift+Q渲染 希望我的回答对您有帮助!热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930测黄道吉日抢平台优惠<h3 class="form-title" data-v-6b秒快速估算装修报价㎡立即计算我想求助一下大家,厨房贴砖尺寸一般是多少?有没有高手能够指点一下?wduser_厨房 用墙砖和地砖,都是以600X600的为主, 工厂 出来的砖能切到300X300,一般都是找加工厂切割成小面积的砖, 装修公司 也可以自己切。 根据厨房的使用面积,计算好铺贴以及耗损的瓷砖面积,选择购买不同尺寸的砖,使得自己的成本最低。更多回答wduser_你好,这要根据厨房面积、是否开放及 装修风格 来定。 如果面积较大,或是开放式的厨房,完全可以用600*600mm规格甚至800*800mm的地砖; 如果面积不大且是封闭式,建议还是采用常见的300*300的规格。wduser_合肥玖栎装饰帮您解答;卫生间和厨房,面积较大的话,一般用400*400地砖。小一点的话用300*300地砖。 墙砖一般都用300*450的wduser_合肥玖栎装饰帮您解答; 卫生间 和 厨房 ,面积较大的话,一般用400*400地砖。小一点的话用300*300地砖。 墙砖一般都用300*450的热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930测黄道吉日抢平台优惠}

我要回帖

更多关于 装地线和装接地线一样吗 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信