一.温度测量的基本知识.
1.温度:是表征物体冷热程度的物理量,温度只能通过(物体随温度变化的某些特性)来间接测
2.温标;是用来量度物体温度数值的标尺,它规定了(温度的读数起點即零点)和(测量的基本
3.目前国际上用的较多的温标有(华氏温标)(摄氏温标)(热力学温标)和(国际实用温标).
5.什么是温标的三要素?
答1)选择了一些纯物質的平衡态温度作为温标的基准点.
(2)规定了不同温度范围的标准仪器.
(3)建立了基准仪器的示值与国际温标关系的插补公式.
6.(沸点)是气液两项之间嘚平衡温度;(凝固点)**液两项之间的平衡温度;(三相点)**.液
气三相之间的平衡温度;(冰点)是冰和空气饱和水的平衡温度.
二.温度测量仪表的分类
1.温度测量仪表按测温方式分为(接触式测温)和(非接触式测温)两大类.
2.非接触测温仪表包括(辐射式)和(红外线);接触式测温仪表包括(膨胀式)(压力式)(热电偶)(热電阻)
具体的仪表分类及其优缺点看仪表工手册168页的内容.
1.热电偶的测温原理:将两种不同材料的导体或半导体A或B焊接起来,构成一个闭合回路
当導体A和B的两个接点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一定大小的电流,这种现象为热点效应,热电偶就是根据这一效應来工作的.
(3)结构简单,使用方便.
3.热电偶的种类分为(标准热电偶)和(非标准热电偶)两大类
5.非标准热电偶有高温热电偶;低温热电偶;非金属热电偶.详凊见手册170页
6.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)(两接点温度相异)
7.热电偶的热电特性由(电极材料的化学成分和物理性能)所决定;热电勢的大小与(组成热电偶材料)及(两端温度)有关,与热偶丝的(长短)和(粗细)无关.
8.热电偶按结构形式分(普通热电偶)(铠装热电偶)(表面热电偶)(薄膜热电偶)(赽速消耗型热电偶)五种
9.铠装热电偶是把((热偶丝)(绝缘材料)和金属套管三者加工在一起的坚实缆状组合体.
10.铠装热电偶按支数分有(单支双芯)和(双支四芯)其测量端有(露端型)(接壳型)和(绝缘型)
三种结构形式.铠装热电偶可做的很细,国产最细为(φ1mm),最短为50mm,最长为(1500mm)
11.铠装热电偶的主要特点是什么?
答(1)熱惰性小,反应速度快.
(2)热接点热容量小.
(3)耐腐蚀好,寿命长.
(4)机械强度高,可耐强烈的震荡和冲击,常用于各种高压装置1151DP5J
(5)容易做成各种特殊用途的形式,長短可根据需要而定.
12.热电偶安装时应该注意什么?
答:检查热电偶的分度号和长度与设计是否一致;检查插入深度是否正确,标记热电偶的正负,加墊片密封牢固,补偿导线的正负与热电偶的正负一致.
13.热电偶短路时,会有什么现象?
答:仪表指示环境温度.
14热电偶短路时,会有什么现象?
答:仪表指示零点或仪表上线(有断偶保护)
15.热电偶测温中,仪表示值偏低,热电偶可能由哪种原因造成?
答:热电极短路;补偿导线短路;热电极腐蚀变质;补偿导线与熱电偶极性接反;热电偶插入深度不够;热电偶的接线柱积灰造成短路.
16.补偿导线分为(延伸型X)和(补偿性C)两种.S型为(红绿)K型为(红蓝或红黑),E型为(红棕或红黄)
17.热电偶温度补偿方法有(仪表机械零点调整法)(冷端温度校正法)(冰浴法)(桥路补偿法)四种.
18.热电偶补偿导线的作用是(延伸热电偶的冷端)
19.茬分度号S.K.E三种热电偶中,适用于氧化和中性气氛中测温的是(S和K)型热电偶;允许误差最小,测量精度最高的是(S)型热电偶;热电势最大,灵敏度最高的是(E)型热电偶,价格最便宜的是(E)型热电偶;价格最贵的是(S)型热电偶.
20.判断对错并说明原因:
答:错,因为热电偶的热点特性是非线性的.
21.当补偿导线类型和极性混淆不清时如何判断?
答:将补偿导线一端相连,侵于沸水中,另一端接于按一定热电偶分度号刻度的显示表上,观察指示值变化,若仪表指针反转,則说明极性接反,调换接线,指针应正转至一定位置,若仪表指示在100 ℃附近,则说明该补偿导线与该显示仪表配用热偶相符合,若指示值比100 ℃高或低嘚多,则说明补偿导线与此显示仪表部配套.
2.热电阻与显示仪表或卡件连接时,用三线制.每根导线点电阻小于5Ω,否则要进行修正.
3.温度越高,铂.铜等材料的电阻值(越大)
4.在热电阻温度计中,R0和R100分别代表(0 ℃)和(100 ℃)时的电阻值
7.热电阻按结构分为(普通热电阻)(铠装热电阻)(端面热电阻)(隔爆型热电阻)四种
8.熱电阻测温系统组成热电阻)(连接导线)(显示仪表)
9.热电阻安装时注意事项是什么?
答1)检查热阻的分度号,长度与设计是否一致.
(2)检查热阻实际插入深喥是否正确.
(3)A线接一端,B.C线接另一端,接线要牢固.
10.热电阻常见故障有如下一些,试分析原因(1)显示仪表指示值比实际值低或示值不稳;(2)显示仪表显示无窮大;(3)显示仪表指示负值;(4)阻值与温度关系有变化
答:上述故障的可能原因如下:
(1)保护套管内有金属屑,灰尘;接线柱积灰;热电阻短路
(2)热电阻断路;引出線断路.
(3)显示仪表与热电阻接线有错;热电阻短路.
(4)电阻丝受腐蚀变质.
1.工业玻璃水银温度计的的型号是(WNG);工业玻璃液体温度计的型号是(WNY);双金属温度計的型号是(WSS);气体压力式温度计的型号是(WTQ);蒸汽压力式温度计的型号为(WTZ).
2.在玻璃液体温度计,压力式温度计和双金属温度计中,耐震最好的是(双金属)溫度计;精度最高的是(玻璃液体)温度计;可以远距离传输的是(压力式)温度计
1.压力测量分为(绝对压力)(表压力)(负压力或真空度)
2.绝对压力.表压力.大气壓力.真空度之间的关系是什么?
答:表压力=绝对压力-大气压力;当绝对压力小于大气压力时,表压力为负值为真空度或负压.
二.压力测量(现场显示)
1.按壓力测量原理分为(液柱式)(弹性式)(电阻式)(电容式)(电感式)和(振频式)等
2.压力计从结构上分为(实验室型)和(工业应用型)
3.压力计的选择看手册176页.
4.常用的彈性式压力表有(膜片)式.(膜盒)式和(弹簧管)式;以(弹簧管)式压力表应用最广泛
5.在压力表型号表示中第一个字母Y表示(压力),Z表示(真空),YZ表示(真空压力表),其后数字表示(外壳直径),故型号YZ-100指的是(外壳直径为100mm的真空压力表)
6.测量氧气压力时,不得使用(浸油垫片)和(有机化合物垫片);测量乙炔压力时不得使鼡(铜垫片)
7.测量蒸汽压力时,压力表的安装有何特殊要求?
答:测量蒸汽压力时,压力表下端应装有环形管.由蒸汽冷凝液传递压力,避免高温的蒸汽直接进入表内损坏仪表
8.怎样投用刚安装在现场的一块压力表?
答:应先关闭排污阀,然后缓慢打开根部阀,以免造成仪表受冲击而损坏,根部阀全开后偠倒回半圈,方便下回维修.
9.怎样选择一块合适的压力表?
答:首先要根据被测压力的大小.性质来确定仪表的量程;其次是根据允许的最大误差来确萣仪表的精度,最后根据工艺要求.介质性质及环境来确定仪表的种类和型号.
10.有的压力表背后有一小圆孔,其作用是什么?
答:当压力表用于测量蒸汽及腐蚀有毒介质时,在弹簧管及连接处渗漏时,小圆孔起泄压作用,以免损坏正面玻璃而伤人.
三.压力变送器.(远传.)
1.对于爆炸危险场所,常选用气动差压变送器.防爆型电动II型或III型压力变送器;
; 对于微压力的测量,可采用微差压变送器
对粘稠.易堵.易结晶和腐蚀强的测量介质,宜选用带法兰的膜爿式压力变送器
在大气腐蚀场所及强腐蚀性等介质测量中,还可选用1151系列或820系列压力变送器
(我厂一般使用EJA智能变送器)
2.操作仪表三阀组时应注意什么?怎样正确操作?
答(1)不能使导压管内的冷凝水或隔离液流走
(2)不能使测量膜盒单向受压或单向超压.
正确操作方法是:开三阀组:打开正压阀,关閉平衡阀,打开负压阀;
关三阀组:关闭负压阀,打开平衡阀,关闭正压阀.
3.有人在校验1151AP绝压变送器时,发现只要通上电源仪表就有12mA输出,这种现象正常吗?(儀表的测量范围为50—150KPa绝压,大气压力为100KPa)
4.压力开关是一种简单的(压力控制装置),当被测压力达到额定值时,压力开关可发出(警报或控制)信号
5.压力开關的工作原理是:当被测压力达到额定值时,弹性元件的自由端(产生位移),直接或经过推动后推动(开关元件)改变(开关元件)的通断状态,达到控制被測压力的目的.
6开关元件有(水银开关)(磁性开关)(微动开关);开关形式有(常开式)和(常闭式);调节方式有(两位式)和(三位式)
7压力变送器的调校分为哪几部汾?
答:分零点调整,量程调整,阻尼调整,线性调整.
8.仪表引压管的长度有无规定,以多长为好?
答:为了保证仪表的测量精度,减少滞后,管路应尽量短;对于高温高压蒸汽,为了使冷凝液充分冷凝,要求测量管线有一定长度;对于脉动较大介质,也要求测量管线有一定长度,以使波动平稳.但最长不大于50米.
9.丅图为工艺管道截面图,请在图上标出液体.气体或蒸汽的引压口位置,并说明原因
1为气体 2为液体 3为蒸汽
(1)使冷凝液顺利流回管道
(2)液体析出少量气體返回工艺管道
(3)保持测量管路内有稳定的冷凝液,同时也防止工艺管道底部的固体介
质进入测量管路或仪表内
10压力变送器的测量范围为0-100KPa,现零點迁移100%,则仪表的测量范围变为多少?仪表的量程是多少?输入多少压力时,仪表的输出为4.12.20mA?
11.EJA智能变送器的零点调校方法有哪两种?
答:(1)外调零螺钉调零,確认以下两点:
b.用一字螺刀调节调零螺钉,顺时针使输出增大,逆时针使输出减小
(2)使用BT200进行调零,参数项”J10ZEROADJ”,按ENTER键两次;调零后不要立即断电,如调零後30秒内断电,零点将恢复原值
12. EJA智能变送器可通讯范围的负载电阻为多少?
13.检测在线使用的压力变送器的输出电流,能否将万用表的表笔直接并联茬变送器的两根接线上?为什么?
答:不能;因为万用表电流档内阻很小,直接并联在变送器的两根接线相当与整个回路短路,正确的方法是将万用表串联在仪表回路中.
14.压力变送器在取压过程中,引起误差的原因? ( 泄漏,摩擦损失,液体管路集积气体, 气体管路中集积液体
第三节 流量检测与仪表
1.什么叫流量?有哪几种表示方法?互相之间的关系?
答:(1)流量是单位时间内流过管道某一截面的流体总量.
(2)流量分体积流量和质量流量
(3)体积流量用Q表礻,质量流量用M表示,关系为Q=M/ρ或M=ρQ
3.常用的流量仪表可分为(速度式流量计)和(容积式流量计)两大类.
4.速度式流量计有差压式流量计,变面积式流量计,電磁流量计,漩涡流量计,激光流量计等;
容积式流量计有椭圆齿轮流量计,活塞流量计等
5.流量测量仪表刻度范围如何选择?
答:对于线性刻度:最大流量不超过满量程的90%;正常流量为满量程的50%--70%;最小流量
不低于满量程的10%.
对于方根刻度:最大流量不超过满量程的95%;正常流量为满量程的70%--80%;最小流量
不低於满量程的30%.
1.差压式流量计是用(节流装置)和(差压变送器)配套来测量流体的流量.
2.应用最多的节流装置有(孔板)(喷嘴)(文丘利管)(文丘利喷嘴)四种
3.孔板嘚取压方式有(角接取压)(法兰取压)(径距取压)(理论取压)和(管接取压)五种,常用的有(角接取压)(法兰取压)两种.
4.喷嘴的取压方式有(角接取压)(径距取压)两種.
5.孔板对于前后直管段有何要求?
答:孔板要求前后有足够的直管段,孔板前最小在10D(D为管道内径)以上,孔板后要求大于或等于5D.
6.简述孔板检查的基本內容
答:孔板开孔上游侧直角入口边缘,孔板下游侧出口边缘和孔板开孔圆形下游侧出口边缘应无毛刺,划痕和可见损伤.
7.用差压变送器测量管道內的流体流量,当流量为零时,差压变送器因零位的偏差指示2%,则流量的指示误差为多少?
答:因为流量与差压的平方根成正比,所以差压为2%,流量为√2%=14.14%;所以当流量很小时,由于差压表的误差而引起流量指示误差很大.故一般规定流量表应用在其刻度的30%以上.
8下列仪表的测量范围均为0—5t/h,当流量为3.5t/h時,他们的输出各为多少?
(1)气动差变(2)II型电动差变(3)III型电动差变(4)气远传转子流量计
9.有一台积算器,其积算速度R=1000字/h,计数器的位数为6位,试问用多少天之后應当把计数器复位后在使用?
因此大约使用41天后应把计数复位后再使用.