配电柜运行中容易出现哪些故障 对内存ddr3供电 故障系统有哪些要求

如何提高开关柜运行中的安全性能_百度知道
如何提高开关柜运行中的安全性能
我有更好的答案
1.1.2主母线与绝缘套之间发生放电  主母线与柜内间隔穿墙绝缘套之间发生放电,放电原因,也是导电铜母排与绝缘套间隙小,导致放电。  开关柜小型化后,由于相与相间对地绝缘尺寸小,柜内有机绝缘件表面积污严重,遭到潮湿天气,柜内湿度较高,引起绝缘表面结露而爬电或放电、击穿造成事故。  1.2开关柜发热  开关柜发热主要体现在导电回路发热与开关柜过热。  1.2.1发热原理  导体发热主要体现在导电回路发热与散热两方面,当发热大于散热时,开关柜温度要上升,大于额定温升时,整个开关柜或局部连接处发生过热,严重时发生事故;其中发热主要由导体发热和接头发热以及涡流发热组成。  导体发热与导电回路电阻成正比,当导体截面积设计过小,电阻率较高时发热就严重;导体发热还与负荷电流的平方成正比,在小电流时发热可能不明显,当负荷电流增加达几千安以上时,热量将成百倍的上升,即出现发热、过热现象;导体发热还与发热时间有关,运行时间越长,发热的累积效应越严重;当柜体通风散热不良时,发热将加重。  1.2.2导电回路过热  导电回路接头接触不良引起发热最普遍。突出的部位在:主变总开关大电流回路内手车的触头部位、开关刀闸引线连接处、TA接线板、闸刀主刀口接触部位。由于接线板连接工艺不良,闸刀调试质量不高以及接触部位电化学腐蚀等原因造成这些部位严重发热,调度运行中均常常遇到此类过热故障。
采纳率:97%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
安全性能的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。施工现场配电箱有哪些要求的
施工现场配电箱有哪些要求的
被浏览7421次
我来帮他解答
配电箱和开关箱
配电箱和开关箱应安装牢固,便于操作和维修。
落地安装的配电箱和开关箱,设置地点应平坦并高出地面,其附近不得堆放杂物。
配电箱、开关箱的进线口和出线口宜设在箱的下面或侧面,电源的引出线应穿管并设防水弯头。
配电箱、开关箱内的导线应绝缘良好、排列整齐、固定牢固,导线端头应采用螺栓连接或压接。
具有3个回路以上的配电箱应设总刀闸及分路刀闸。每一分路刀闸不应接2台或2台以上电气设备,不应供2个或2个以上作业组使用。
照明、动力合一的配电箱应分别装设刀闸或开关。
配电箱、开关箱内安装的接触器、刀闸、开关等电气设备,应动作灵活,接触良好可靠,触头没有严重烧蚀现象。
你好,据我了解在这里提供3点意见:(1)施工现场的配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;(2)箱内各种电器应安装在金属或其他绝缘板上并紧固于箱内。(3)配电箱电器的额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。但是所有的值都应符合国标标准要求。
应满足下列要求:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。
施工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。总配电箱要尽量靠近变压器或外电源处,以便电源的引入。分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中的中心地带,确保三相负荷保持平衡。开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。
为保证临时用电配电系统三相负荷平衡,施工现场的动力用电和照明用电应形成两个用电回路,动力配电箱与照明配电箱应该分别设置。
施工现场所有用电设备必须有各自的专用的开关箱。
各级配电箱的箱体和内部设置必须符合安全规定,开关电器应标明用途,箱体应统一编号。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。固定式配电箱应设置围栏,并有防雨防砸措施。配电箱工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各工厂、建筑、变电所中。
施工现场配电箱与开关箱设置标准: (1)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如果全部设置在同一配电箱内,动力和照明应分路设置。 (2)开关箱应由末级分配电箱配电。 (3)总配电箱设在靠近电源的地区,分配电箱与开关的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (4)配电箱,开关箱应装设在干燥,通风及常温场所,不得装设在有严重瓦斯、烟气、蒸气、液体及其它有害介质中,不得装设在易受外来固体物撞击,强烈振动,液体浸溅及燃热源烘烤的场所,否则必须作特殊防护处理。 (5)配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 (6)开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,铁皮厚度应大于1.5mm。 (7)配电箱开关箱装设应端正、牢固,移动式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3mm,小于1.5mm。移动式分配电箱开关箱的下底与地面垂直距离大于0.6mm、小于1.5mm。 (8)配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。金属板与配电箱应作电气连接。 (9)配电箱开关箱内的开关电器(含杆座)应按其规定的位置连拉,紧固在电气安装板上,不得歪斜和松动。 (10)配电箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。 (11)配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分。 (12)配电箱,开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器,不应带电。金属底座,外壳等必须保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。 (13)配电箱、开关箱必须防雨、防尘。
(1) 施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
  (2) 配电箱、开关箱制作安装应满足下列要求:①配电箱采用铁板或其他防火绝缘材料制作,做到通风、散热、防雨、防火;②箱内各种电器,应安装在金属或其他绝缘板上(非木质板),并紧固于箱内。金属底板应与箱体作电气连接;③正常不带电箱体金属外壳,底座等必须接零(地),且通过专用端子连接,并与保护零线接线端子板分设。各电气连接线应采用绝缘导线,接头可靠,不得外露;④进、出线必须采用橡皮绝缘电缆,进、出线口应设在箱体的下端面,并加保护圈。进(出)线应做好防水弯,不得承受外力。
  (3) 总配电箱电器额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。并装设总自动开关、漏电保护器和分路自动开关。
  (4) 各级配电箱中使用的各种电气元件和漏电保护器应符合国标质量要求。
  (5) 各级配电箱中的漏电保护器,应合理布置,起到分级、分段保护作用。
工用配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理。 施工现场配电箱安全要求:
  (6) 漏电保护器应严格按产品说明书使用,并定期进行试验和作好运行记录。对闲置已久和连续使用一个月以上的,应检查试验,合格后方可使用。
  (7) 安装电流型低压触电保安器应符合下列要求:①触电保安器应完好无损,动作灵敏可靠,并应根据实际负荷电流的大小来合理选用;②被保护的线路和电气设备应绝缘良好,触电保安器的电流标位应正确选择;③穿过触电保安器的导线,应绞合在一起,用纱带或胶布包好,并放在中心。
触保器前后200mm范围内集束不应散开;④触电保安器应远离交流电磁场,如变压器,电流互感器、电动机等,与这配用的交流接触器安装距离应在400mm以外;⑤通过触电保安器后的零线,不得重复接地,仅允许做工作零线,被保护电气设备的金属外壳宜采用保护接地;⑥若采用保护接零,其保护零线应从触电保安器开关前出引。
  (8) 每台用电设备应有专用的开关,必须实行&一机一闸&,严禁一闸多用。
  (9)手动开关电器只准用于直接控制照明电路和容量小于3kw的动力电路。各级配箱应明确专人负责、做好定期检查、维修和清洁工作。
  (10) 配电箱进行检查、维修时,必须将与前一级相对应的电源开关切断,并悬挂醒目&停电检修&标志牌。
锁清秋X&回答:一 总 则
第一条 为了贯彻国家安全生产的方针政策和法规,保障施工现场用电安全,防止触电事故发生,特制定本办法。
第二条 本办法适用于项目施工现场用电管理。
第三条 本办法参照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建设工程施工现场供电安全规程》(GB50194-93)、《漏电电流动作保护器》(GB6829-86)、《安全电压》(GB3805-83)等标准制定。
二 现场用电系统的设计与使用管理
第四条 临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上者,应编制临时用电施工方案。
第五条 临时用电设备在5台以下和设备总容量在50KW以下者,应制定安全用电技术措施和电气防火措施。
第六条 临时用电工程图必须单独绘制,并作为用电作业的依据。
第七条 临时用电施工方案必须由电气工程技术人员编制,技术负责人审核,经主管部门批准后实施。
第八条 变更临时用电施工组织设计时必须履行第7条规定手续,并补充有关图纸资料。
第九条 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。电工必须持有效证件上岗。
第十条 电工操作人员应做到:
1)、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能;
2)、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带“病”运转;
3)、用的设备必须拉闸断电、锁好开关箱;
4)、负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题,及时报告解决;
5)、迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
第十一条 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,其内容应包括:
1)、临时用电施工方案;
2)、临时用电工程检查验收表;
3)、电气设备的试、检验凭单和调试记录;
4)、接地电阻、绝缘电阻测定记录表;
5)、电工检查、维修工作记录。
第十二条 施工现场临时用电工程的定期检查时间:施工现场每月至少一次。
三 配电箱及开关箱的设置要求
第十三条 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。
第十六条 每台电器设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个电器开关直接控制两台或两台以上的用电设备(含插座)。
第十七条 总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
第十八条 配电箱、开关箱油脂装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体浸溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。
第十九条 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。
第二十条 配电箱、开关箱应装设端正、牢固、移动式分配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。固定式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜大于0.6m,小于1.5m。
第二十一条 配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。
第二十二条 配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。
第二十三条 配电箱、开关箱内的连接线接头不得松动,不得有外露带电部分。
配电箱、开关箱中导线的进线扣和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
第二十四条 配电箱和开关箱的金属体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
第二十五条 配电箱、开关箱必须防雨、防尘,遇到配电箱内存在灰尘、混凝土等杂物,电工必须及时清理。
第二十六条 严禁使用容易引发触电事故的木质配电箱。
第二十七条 遇到雷电、暴雨、台风等恶劣天气,施工现场作业区域应关闭总供电源。
四 供、配电线路的设置要求
第二十八条 施工现场宜按照“三相五线制”要求设置供电线路,遇到外接电源技术条件不具备的,可以按照“三相四线制”布置施工用电系统。
第二十九条 当施工现场与外电共用同一个供电系统时,电气设备应根据当地要求作保护接零,或作保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分作保护接地。
第三十条 线路与构筑物、道路的水平距离、垂直距离必须满足规范要求架设。
第三十一条 现场线路、电气设备必须根据现场条件做好防雷击保护。
第三十二条 现场使用的线路必须通过马路或在场内有可能被施工机械碾压的,必须对线路进行埋设或者作穿管保护。
第三十三条 施工现场的施工用电与办公、生活用电应分开设置线路。
五 开关(闸刀、空气开关)的设置要求
第三十四条 选择开关必须注意开关的容量和电压级别。
第三十五条 选择闸刀式开关,不能将接线的地方裸露,不能用铜丝、铝丝代替保险丝(熔断丝),不能使用超过额定熔断能力的大容量保险丝,不能随意挂线在闸刀的操作手柄上。
第三十六条 选择空气自动跳闸开关
1)、按照额定电压选择时,空气开关的额定电压要大于或等于线路的额定电压。
2)、按照额定电流选择时,空气开关的额定电流要大于或等于线路的计算电流或实际电流。
3)、按照瞬时或短时电流脱扣器的整定电流选择时,瞬时或短时电流脱扣器的整定电流应能躲开线路的颠峰电流。
第三十七条 为更好地保护线路和电气设备,在确定本级空气开关短延时脱扣器的整定值时,必须考虑上下级开关整定电流值选择性的配合。一般情况下,本级动作电流整定值应大于或等于下一级空气自动开关短延时或瞬时动作整定值的1.2倍。
六 漏电保护器的设置要求
第三十八条 施工现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。
第三十九条 开关箱中必须设置漏电保护器,施工现场所有的用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。
第四十条 漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。
第四十一条 开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。
七 对下列特殊场所,应使用安全电压照明器
第四十二条 隧道、有高温、导电灰尘或灯具离电面高度低于2.4m等场所的照明,电源电压应不大于36V。
第四十三条 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
第四十四条 在特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
第四十五条 本办法自项目开工之日起实施,本办法如与国家、地方强制性标准有不符合的,遵守国家和地方强制性标准。
繁华尽落&回答:建筑施工配电箱设置要求
Lin_4987&回答:施工现场文明施工的要求
文明施工是指保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序。文明施工主要包括;规范施工现场的场容,保持作业环境的整洁卫生,科学组织施工,使生产有序进行,减少施工对周围居民和环境的影响,遵守施工现场文明施工的规定和要求,保证职工的安全和身体健康等。
一、施工现场文明施工的要求
施工文明施工应符合以下要求
(1)有整套的施工组织设计或施工方案,施工总平面布置紧凑、施工场地规划合理,符合环保、市容、卫生要求。
(2)有健全的施工组织管理机构和指挥系统,岗位分工明确,工序交叉合理,交接责任明确。
(3)有严格的成品保护措施和制度,大小临时设施和各种材料构建、构件、半成品按平面布置堆放整齐。
(4)施工场地平整,道路畅通,排水设施得当,水电线路整齐,机具设备状况良好,使用合理。施工作业符合消防和安全要求。
(5)搞好环境卫生管理,包括施工区、生活区环境卫生和食堂卫生管理。
(6)文明施工应贯穿施工结束后的清场。
二、施工现场文明施工的措施
1、文明施工的组织措施
1)建立项目经理为现场文明施工的第一责任人,以各专业工程师、施工质量、安全材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织,共同负责本工程施工现场文明施工工作。
2)健全文明施工的管理制度
包括建立各级文明施工岗位责任制、将文明施工工作考核列入经济责任制,建立定期的检查制度,实行自检、互检、交接检制度,建立奖惩制度,开展文明施工立功竟赛,加强文明施工教育培训等。
(1)现场围挡设计
围挡封闭是创建文明工地的重要组成部分,工地四周设置连续、密闭的砖砌围绕墙,与界隔绝进行封闭施工,围墙的高度按不同地段的要求进行砌筑,市场区主要路段和其他涉及市容景观路段的工地设置围绕挡的高度不低于2.5m,其他工的围绕墙高高度不低于1.8m,围挡材料要求坚固、稳定定、统一、整洁、美观。
结构外墙脚手架设置安全网,防止杂物、灰尘外散,也防止人与物的坠落,安全网使用不得超出其合理使用年限,重复使用的应进行检查,检验不合格的不得使用。
(2)现场工程标志牌设计
按照文明工地标准,严格按照相关的尺寸和规格制作各类工程标志牌。“六图一牌”。即工程概况牌、管理人员名单豚监督电话牌、消防保卫牌(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌、进入施工现场须知牌、施工现场总平面布置图、建筑工程立面图(效果图)。
(3)临设布置
现场生产临设及施工便道总体布置时,必须同时考虑工程基地范围内的永久道路,避免冲突,影响管线施工。
临时建设筑物、构筑物,包括办公用房、宿舍、食堂、卫生间及化粪池、水池旨用砖砌。临时建筑物、构筑物要求稳固、安全、整洁,满足消防要求。集体宿舍与作业区隔离,人抱着床铺面积不小于2m2,适当分隔,防潮、通风,采光性能良好。按规定架设用电线路,严禁任意拉线接电,严禁使用电炉和明火烧煮食物,对于重要材料设备,搭设相应适用存储保护的场所或临时设施。
(4)成品、半成品、原材料堆放
仓库做到账物相符。进出仓库有手续,凭单收发,堆放整齐。保持仓库整洁,专人负责管理。
严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位堆放成品、半成品和原材料,所有材料应堆放整齐。
森深不见鹿&回答:(1) 施工现场配电系统应设置室内总配电屏和分配电箱或室外总配电箱和分配电箱分级供电,各级配电装置的容量应与实际负载匹配。动力、照明应分别设置。
勿忘初衷_5447&回答:您好:施工现场安全要求有:
  随着城市内建筑的增多,建筑场地的狭窄,高层建筑的发展,对文明施工的要求也越来越高。从施工现场保证安全出发,要求做到以下几点。
  (一)施工现场的周围要设置围栏、屏障等,并张贴标志或悬挂标志牌,夜间要设置红灯,防止有人误入,发生危险。
  (二)施工现场一切材料按规定的位置堆放。砂石成方,砖、木成垛。预制构件的堆放,大型屋面板一摞不超过6块,小型空心板、槽型板一摞不超过8块。现场中拆除的模板和废料应及时清理或堆放在指定地点。
  (三)施工现场应符合安全卫生要求。施工组织设计中应详细规定施工现场内的附属设施、机械装置、仓库、运输道路、临时上下水道、电力网、蒸汽和压缩空气管道及其它临时工程的和规格,并要严格执行。其布局既要合理、安全、美观,又要不影响施工作业的正常进行。
  (四)建筑施工如面临马路、住宅、厂区,在建筑物的毗邻一侧要随着建筑物的升高而加设安全立网,防止杂物落下,保持美观文明。
  (五)施工现场的道路要尽量减少交叉,而且要宽、直、平,保证车辆和人员安全通行。
设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()}

我要回帖

更多关于 车间配电柜运行记录表 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信