总功率是十三千瓦的三相电总功率用多大的线和多大安的空气开关?

&主题:有没烧空气开关和漏电开关和墙插什么的?
&浏览:3878&& 回帖:118 &&
泡网分: 11.423
注册: 2008年05月
nbmarine 发表于
303个平方的市区独栋别墅准备装修不知道需要多大的空气开关,以及电线需要多大?
2层半的,厨房电器比较多,嵌入式的烤箱,电蒸箱,洗碗机,咖啡机,双开门的冰箱,以及油烟机,以及其他的家电电视什么的,还有空调外机是14P的,内机大概9-11台。不知道这样电路需要注意什么看供电局进线规格再说,开关留大也没用。正常来说设计会留50安左右的三相开关,别墅按60到80瓦每平方预留安装容量。
泡网分: 0.284
注册: 2012年03月
merlin2008 发表于
别墅面积大,一般都是进三相电的。303个平方的市区独栋别墅准备装修不知道需要多大的空气开关,以及电线需要多大?
2层半的,厨房电器比较多,嵌入式的烤箱,电蒸箱,洗碗机,咖啡机,双开门的冰箱,以及油烟机,以及其他的家电电视什么的,还有空调外机是14P的,内机大概9-11台。不知道这样电路需要注意什么
泡网分: 77.023
精华: 5帖子: 12272
注册: 2001年11月
在某宝找到了,跟电表那边一样用德力西的应该没问题(图是C32,可选C10),同样这两个,正泰的贵一点点,这两质量应该差不多吧。 本帖最后由 乌鸦 于
22:40 编辑
泡网分: 77.023
精华: 5帖子: 12272
注册: 2001年11月
乌鸦 发表于
各位,现在正泰的容易跳闸(插座的C10跳,照明的C3少从来不跳),可能是电流大了该跳,也可能质量不行了,能换成旁边的1P 10A带漏电保护的ABB或施耐德的吗?
原来C10右边的模块,写着“每月按一次”俺也没按过,是漏电保护吗?
老房子,电表是10(40)A,电表下的空开是德力西的C10的,几乎从来不跳闸。
或者选这个?
泡网分: 77.023
我觉得10个的线足够了,另外美国佬哪里家庭用电我不知道,人家线路怎么布置的。美国家庭是标准的用电大户,平时衣服都是烘干机,大功率的电器数不胜数。
其实我觉得最根本的原因国内10个的线和美国的10个的线根本不是一个档次的,各种空开和漏电保护器,插座,等等,更是如此了。从走线设计上大概也是有区别的。所以使用体验上差别更大了。美国是110V电压,电流只会更大。那里一般规定一个回路带四到五个插座,国内规范是十个。你在中国谈欧洲的标准还有讨论意义,谈美国就没必要了,电压与频率都不一样。
泡网分: 2.496
注册: 2011年06月
merlin2008 发表于
吃饭吃得多还要多花钱呢,是不是要少吃点饿肚子啊?你这算什么好建议?...少吃点饿点肚子有宜健康,少吹点空调也死不了人。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.133
注册: 2013年01月
注册: 2010年09月
dovecdh 发表于
很专业的意见
其实这么打算之前已经是试过一下了,电工帮我上紧了下总开,开微波炉还有声音,他用一个以前装修剩下的施耐德换下德力西C...不排除徳力西不是正品
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 11.423
注册: 2008年05月
平凡真理 发表于
按你的线路情况,大空调长时间用有些吃力,尽量少用,其他没事。吃饭吃得多还要多花钱呢,是不是要少吃点饿肚子啊?你这算什么好建议?
泡网分: 11.423
注册: 2008年05月
dovecdh 发表于
2010年交楼的
话说我广州一套房子是碧桂园的,带装修,电方面就从来没操心过,总进线居然是3相的!!!
空开带漏保是3相的梅兰日兰,好象63A的?
然后一楼/2楼/3楼还各有总闸点,每路分的一清2楚别墅面积大,一般都是进三相电的。
泡网分: 11.423
注册: 2008年05月
dovecdh 发表于
请教下西门子空开是全进口的吗?
是的话就用西门子的算了!
还有那一路不能单用空开要装漏保?厨房+浴室?
因为总开关是纯空开不带漏保的印象中西门子应该是,好像国内没有设厂的。一般有插座的回路加漏保,壁挂空调插座安装高度两米以上的出线可以不加。
泡网分: 2.496
注册: 2011年06月
dovecdh 发表于
根据这里气候状况,厅里小3P大空调一天起码要开12小时以上...那样的话厅里换根线吧,拉根明线也成。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.966
帖子: 2292
注册: 2011年02月
merlin2008 发表于
原来的是天津梅兰日兰,后来统一用回了施耐德品牌。国内的低压设备施耐德和abb的工程使用量最大,关键是国内有厂,西门子质量也好,但是进口的,货期难保证,所以市场越做越小,但西门子的工控做的很好。一般mcb63a以下为一个等级,你要用100a的,当年只能用nc100系列,分断能力不一样,产量少,有部分要进口,所以价格高出很多一点不奇怪。请教下西门子空开是全进口的吗?
是的话就用西门子的算了!
还有那一路不能单用空开要装漏保?厨房+浴室?
因为总开关是纯空开不带漏保的
泡网分: 0.966
帖子: 2292
注册: 2011年02月
平凡真理 发表于
按你的线路情况,大空调长时间用有些吃力,尽量少用,其他没事。根据这里气候状况,厅里小3P大空调一天起码要开12小时以上
泡网分: 0.966
帖子: 2292
注册: 2011年02月
平凡真理 发表于
给LZ提点简单有效的小建议吧:大功率的电器不要同时使用。比如,用电磁炉时暂时别用微波炉,或者断开热水器,或暂时关闭空调。以此类推。养成习惯。别学前面举例子的那家人,居然脑残到能把家里的电器全部打开,也是服了。谢谢!
泡网分: 0.966
帖子: 2292
注册: 2011年02月
merlin2008 发表于
如果是十年内的楼,25安总开关是不可能的2010年交楼的
话说我广州一套房子是碧桂园的,带装修,电方面就从来没操心过,总进线居然是3相的!!!
空开带漏保是3相的梅兰日兰,好象63A的?
然后一楼/2楼/3楼还各有总闸点,每路分的一清2楚
泡网分: 21.127
帖子: 4937
注册: 2006年08月
落花生007 发表于
你家冰箱烤箱热水器同一时间一起开?冰箱电热水器是24小时通电,当然电热水器并不一直工作。如果是晚上做饭时间,电饭煲、电高压锅、电磁炉同时用的可能很大,夏天这时间段还会有1-2台空调同时运行。吃过晚饭,速度热器烧开水,空调开3个,洗衣机开工,微波炉烤箱偶尔也会凑趣。这是我家的情况。
本帖由安卓客户端编辑于: 02:37:41
泡网分: 2.496
LZ应该先查一下楼下配电盘供电局给你配的电表容量,以及空开的电流大小,再决定自己房子里的。我猜供电局的开关也就25A如果是十年内的楼,25安总开关是不可能的
泡网分: 11.423
注册: 2008年05月
没影响 发表于
梅兰日兰似乎不错,二十年前家里建房买的好象就一直没坏过,一只C32漏电当时就花了两百多元。
有一段时间总空开常坏,经常买,在过载使用的情况下,没觉得好品牌性价比有多高,好象是一百多元的TCL罗格朗C63,比起三十多元的正泰C63好不了多少。而四十多元的正泰100A,比那个TCL就好多了,施耐德去问过,要正泰的十倍价,没买。
接触器之类的工业电器,感觉西门子ABB之类确实明显的好,体现在可靠性方面。
空开选型当然不是越大越好,要根据实际负载来确定。不错的建议,但是我的估计是没法按照这个分开了,都进墙了直接换施耐德空开把,你查查JD的开关,施耐德ACTi的1P只要20多,DPN的30多,基本按照施耐德目录的面价做零售,比好一点的二三插都要便宜,何必纠结。
泡网分: 11.423
注册: 2008年05月
iltn 发表于
既然决定换了,不妨请电工先换总开,换了后再开微波炉听听空气开关还有没有声音,吱吱响多半就是空开质量问题或者是接头没接紧。
正泰、德力西与施耐德确实还有差距,也没有相差到天下地下的程度。施耐德品牌下还有很多不同序列型号,不同型号之间的差距也不小。
个人观点:
& && &1、那个电工忽悠的程度更大,如果是忽悠,我不相信他能够很规范的去整改线路。
& && &2、产品质量与施工质量比规范更有实际意义。BVR软线接头如果处理一下就比直接接入空开要可靠的多,空调内部的接线多半比国家规范细。
& && &3、如果常住,尤其是几个空调都同时开启的话,那就最好换线10个截面的,配C50开关,每个空调单独用2.5或4 个截面的到主干。
& && &4、从设计上说,都会专业地遵守规范,不过电器都不是长时间按照额度功率运转的,按6kva 32A算,满负荷的话一个月要消耗6*24*30=5760 度电,每天只用12小时也得近3000度,不够环保吧。回复你的第4点:我们测算过,高层住宅的用电同时系数是很小的,根据安装容量折算大概在20%~30%左右,按照供电部门的计算方式,在50%~70%之间,考虑了扩容的问题。具体到每户,实际是不可能全月都保持在100%的用电负荷的,但由于用户一般安装设备的总容量都会超过供电部门的开关容量,如一般供电部门出32A-40A的开关配10平方进线,但是在某种极端的情况下,我曾经在其中一套住宅经历过:某年春节很冷,家里三台空调制热,都开了电辅热,同时电热水器在工作,家人在洗澡,因为不够暖还开了油汀,最后因为春节,煤气供应有点问题,开了电磁炉2100W满载在蒸萝卜糕,结果晚上跳闸了。空气开关的过载整定在120%负荷的时候超过一个小时就基本会动作了。所以对整个小区来说,需要系数可以取得很小,但对住户本身,安装负荷值与进线开关本身需要匹配,而且供电部门目前基本考虑了变压器的增容以便今后扩容需要。
泡网分: 11.423
注册: 2008年05月
变化的 发表于
说的没问题,但不可能你把所有这些电器放在一路上用吧?当然不是一路,这些设备总功率是算在住户总开关上的。我说这个是针对前面的某人竟然说住宅不可能有真么多用电设备而回复的。
泡网分: 0.966
帖子: 2292
注册: 2011年02月
飞切 发表于
建议直接看电表表盘上的电流值,现在正规配电盘已经淘汰保险丝,都是空气开关。
总进线一般40A也差不多了,空调回路一台台分开的话,c16足够,照明16A,插座20A,厨房20A,卫生间20A。插座,厨房,卫生间用漏电开关,其他用普通开关就行。
开关施耐德,插座松下谢谢!
不错的建议,但是我的估计是没法按照这个分开了,都进墙了
泡网分: 0.966
帖子: 2292
其实这么打算之前已经是试过一下了,电工帮我上紧了下总开,开微波炉还有声音,他用一个以前装修剩下的施耐德换下德力西C32总开,开微波炉立刻就安静了!
这一比较确实感觉还是一分钱一分货,才打算全部换的
泡网分: 11.423
注册: 2008年05月
落花生007 发表于
看看人家 frankaswift 的建议,才是有针对性的有操作性的建议,不是空谈高大上。你算了,正泰的货假货多,德力西是施耐德收购的。我谈的土豪只是说明这个世界之大什么人都有,也有不同的消费水平。不像你,人家家里电器多一点就诧异了。我一直再说就算是施耐德ABB的产品,价格也不会贵到哪里去,你的明白?还有,你的基础知识基本没有,就别在这里跟我扯无关的东西了。
泡网分: 31.903
帖子: 1528
注册: 2003年06月
微型断路器首创是梅兰日兰,现在被施耐德收购。
德力西,正泰这类还是远离,别的不说,出厂电流校验做没做都不知道。
本帖由安卓客户端发布
&版权所有:&&&&查看: 20087|回复: 30
10平方三相五线制入户,总空开用40还是63A?
新手求助。因家中装修,为方便维护,共设计了16个回路。分为:
主卧空调一路,
主卧插座及照明一路;
客卧空调一路,
客卧插座及照明一路;
儿童房空调一路,
儿童房插座及照明一路;
书房空调一路,
书房插座及照明一路;
客厅插座及照明一路;
客厅空调一路;
主卫一路;
公卫一路;
厨房一路;
餐厅地插一路;
客厅地插一路;
弱电箱一路。
入户电表为3*5(60)A,表箱内空开为德力西DZ47-63,C50,户内强电箱总空开为4P,C40,因为我觉得户内那个总空开太水了,想换一个。到底是换40A还是63A呢?
求各位大神支招。
电表为3*5(60)A的,所以建议空开也用60A的。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
用63A的吧,留些富余量,但要装带漏电保护的,分开关根据符合选择。
家中装修用到三相电源,有点夸张。家电一般是单相的,除非空调是三相的。电表是3*5(60A)的,开关就用60A的吧。
40A就足够了。选63A的超负荷的话 必然先跳表箱内空开,
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回路设计太多,有点资源浪费!
户内箱配线注意平衡使用的话&&40足够了!
照明与插座不应该用一路,最好分开供电。
入户总开关易大不宜小,因为随后家中用电容量必然逐渐增加,像有的家庭用过水热热水器一台功率就要7KW的样子......
40A足也。不然会先烧总开关的。
不知你家同时能用总用电是多少瓦。正常家庭用电不要用三相电源。三相用电零线接触不好,造成中性线电位偏移,电压不平衡
有米啊3相入户
楼主用3相干吗63A余量大些
63A的&&品牌的
Powered by正在初始化报价器空气开关功率多少空气开关功率多少合适?空气开关功率一般是多大的?对于这个有什么规定吗5个回答梦魇My10549你好,很高兴为你解答,不一样用途,型号的功率不同,一般为8000w到50000w,不能超过通过它的额定电流。
小姐请接个爱_对于380V,三相异步电机,最大不能超过45KW。还要看你的电机是什么启动方式,运行方式,轻载还是重载。空开电流略大于电机额定电流(或大于额定电流的1.2倍)就可以。
aa阿明an空气开关的规格一般标称多少安(A),换算成能承受多大功率时,只需把标称电流乘以电源电压便能计算出来。一户家电功率总值就是把所有家电的功率相加。如40A单相空气开关能承受的功率为:40*220=8800W
mmyll110功率=电流*电压*根号3*功率因数
电流=功率/电压/根号3/功率因数
比如空气开关是100A的,那么功率如下。
100*380*1.732*0.85=55.9KW。
如果是单相空气开关,功率计算如下。
功率=电流*电压
比如32A空气开关,
32*220=7.04KW
05278c空气开关功率这个不能按功率计算 是按安数算的 根据你家的 家用电器数量进行计算 一般家用的 买个20Ah的就可以了
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答5个回答梦魇My10549你好,很高兴为你解答,不一样用途,型号的功率不同,一般为8000w到50000w,不能超过通过它的额定电流。
6个回答CJ_5004如果是阻性负载,就是普通的白炽灯,大概可以4K,如果有风扇电视之类,大概3K左右
功率就是电流乘上电压,单相220V时,就是220 x 20 =4400W。
3个回答小琴RQR单相空开:(220V)P=20*220=4400W;三相空开:(380V)P=20*1.732*380*0.8=10.5KW。
3个回答阿俊_4320不同设备功率不同,所带电流100A
单相负载:100 A 空气开关大约可以负载 22 KW ;
三相负载:100 A 空气开关大约可以负载 66 KW 。
...1个回答gongwichao你好!据我了解到的是:16a空气开关能用3520W的电器。推荐格力,质地坚硬,密度大不吸水,健康卫生;硬度大,使用时间长;价格便宜,经济实惠。外观美丽。
3个回答吉永惊从400安空气开关理论上最大能承受200KW的功率,但是实际运作中,这能承受的最大的功率是180KW.只要电路中电流超过额定电流就会自动断开。
3个回答查先生1大功率空气开关还挺好的,但价格方面比较乱
大功率2匹3匹空调热水器漏电保护开关空开柜机空气开关
大功率家用 带漏电断路器 DZ158LE 2P 100A ...3个回答H箚鋁大功率空气开关还挺好的,但价格方面比较乱
大功率2匹3匹空调热水器漏电保护开关空开柜机空气开关
大功率家用 带漏电断路器 DZ158LE 2P 100A ...3个回答你莫愁3241、三相电计算如下
功率=电流*电压*根号3*功率因数
电流=功率/电压/根号3/功率因数
比如空气开关是100A的,那么功率如下。
100*380*1.7...1个回答飞天小女警_764816台,按1.5P算吧,一台是1kW左右,总共是16kW,家庭用电也就几个kW,加起来按25kW算吧,单相进线的话,电流25/0.22=113(其中同时系数和功率因数都按0.8算,...380v电热水器额定功率12kw用多大的空气开关 几平方的三相四芯线推荐回答:至少需选用25A容量的空开,及5.5平方的导线。消耗功率12kW的电热水器,三相380V电源,负载电流约为19A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以:(19*125%)=24A作为设计依据。所以需选用安全电流容量为25A或30A容量的空开,以及选用安全电流容量为25A的5.5平方导线或安全电流容量为33A的8.0平方导线。建议选用30A空开及8平方导线,避免开关及导线长时间在满载状态下运行,容易导致发热产生危险。三相电线的空气开关,40A,能通过多少W的电?怎么算啊推荐回答:。。通过功率因素我们可以算出这个供电有功.8。这个百度下都有,方便你理解,就是通俗说就是做有效功率的系数.9左右。好比现在这个线路的世界功率是100,此时我们可以称现在的功率因素是0,但我们实际有用的功率只有80.这不是准确的解释,功率负载能力。功率因数正常都是取0.主变补偿好的话基本接近1功率很简单=380V*40A=15200W功率因素12kw的三相电用多大的线和空开推荐回答:暂无12KW的蒸饭车,配多大空开推荐回答:220U60A380U32A三相用电多大要用多大的空开和外线?推荐回答:你连用电多大功率都不知道 叫别人怎么回答要接一个蒸箱,380V 12KW的,用多粗的线和空开?推荐回答:空开用50A的,可能有人觉得大,原因是为了安全用电建议用6平方电缆,还应根据现场实际情况而定,这些是建议值三相电12千瓦,要用多少安空开和多少平方毫米铜芯线推荐回答:P=1.732*U*I*0.8=1.732*0.38*I*0.8=12KWI=23A断路器的额定电流按照负载电流的1.5-2倍左右选择.因此断路器选择32或者40的断路器电线4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A ,三相电12千瓦,选用4平方毫米铜芯线 。15kw的三相电用多大的线和空开推荐回答:各分机用10mm2的BV铜线,明线进线选25mm2BV铜线就可以了3台15千瓦的电动机的总功率45KW,总工作电流为90A左右,总电源空气开关用120A的,空气开关用75A的展开全部下一篇:家装的电线用多大平方?通常在电路装修的时候用到比较多的就是电缆和电线,有很多人认为细的就是电线,粗的就是电缆,其实并不准确。当我们将竹炭包买回家时,发展不知道竹炭包怎么用及竹炭包能用多长时间?卫生间的装修材料很多,其中墙壁与地面大都会采用防水性能优异的瓷砖,不过选择卫生间瓷砖的规格、颜色等也都十分麻烦,因为产品实在是太多了,今天我科技高速发展的今天,炊具同样与时俱进,各种时尚的小家电越来越多的出现在我们的厨房中。墙纸相信大家一定很了解,墙纸是一种使用较广泛的装饰材料,它的优点相当多,比如施工方面比较简单,自己就可以处理,价格方面也比较便宜,那么墙纸可电表可以分为电流表,电压表和电能表,大部分的电表可以分为这三大类。电流表被我们称之为安倍表,这是一种主要为了测量电路中电流的大小的工具。现在空调是很多场所的必备电器。北方家里的地面都或铺设地暖,有了地暖后地面才能够杜绝“冷冰冰”的状态,让地面变回温暖,日常生活也能够过得更加舒心。客厅必须要有照明灯具,要是没有照明灯具,客厅就会显得非常的阴暗,晚上的时候无法提供照明,客人来了也无法看清楚客厅里面的各种摆设。空调对我们来说是非常熟悉的,并且在我们每家每户都有空调,尤其是夏天空调对我们来说帮助时非常大的。瑁呴厤鐢电洏锛岃礋鑽}

我要回帖

更多关于 三相电功率计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信